  • 關于室外消防管道的閥門選用

    關于室外消防管道室外閥門的選用、我強烈建議選用暗桿閥門,、因為使用明桿閥門在消防井里潮濕的狀態下很容易讓閘閥明桿生銹,、可是在實際施工時我們有些工程師不太在意這個問題、我覺不妥應該列入消防驗收明確范圍,、為了解決明顯標識問題可用不銹鋼金屬牌標示即可,、請各位工程師給與評價、

  • 關于消防管道閥門設置問題

    關于消防管道閥門設置問題

    《高規》7.4.4條,,1,、閥門的布置,,應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過一根:2、豎管超過4根時,,可關閉不相鄰的兩根,。(1)第二句話怎么理解?(2)后面的條文說明配了一張圖,,上面設置的閥門不是很理解,感覺太多,,如何看出第2點,?

  • 請教關于消防管道閥門問題

    建筑消防管道閥門采用的是什么閥門?有沒有明確規定,?我這邊基本上都是采用蝶閥,,除了一些在地面上的才用柱塞閥。幼稚問題,,外行人員前來咨詢,,請勿見笑,謝謝,!

  • 21K201管道閥門選用與安裝

    21K201管道閥門選用與安裝

  • 21K201--管道閥門選用與安裝

    僅自學使用

  • Z15T閥門在管道上怎么連接,?

    規范上說大于DN32管道采用焊接或者法蘭連接,,那么大于DN32的Z15T閥門在管道上怎么連接?Z15T是內螺紋連接,,材質鑄鐵,。

  • 07K201管道閥門選用與安裝

    07K201管道閥門選用與安裝

  • 熱水管道閥門檢查(參照DBJT03-22-2005圖集)

    圖紙簡介: 熱水管道閥門檢查的相關設計,全部參照DBJT03-22-2005圖集,。 投稿網友: tes_even 上傳時間: 2012-04-09

  • 單層建筑消火栓管道怎么設閥門

    《建筑設計防火規范》GB 50016—2006中室內消防給水管道應采用閥門分成若干獨立段,。對于單層廠房(倉庫)和公共建筑,檢修停止使用的消火栓不應超過5 個,。消規中沒有明確,,那么單層建筑消防給水管道怎么設閥門

  • 常見的幾種閥門和管道的連接方式

    常見的幾種閥門和管道的連接方式

    本帖最后由 海大星 于 2014-9-11 15:31 編輯 閥門與管路或設備之間的連接方式

  • 圖集07MS101-2中的閥門井

    查看圖集07MS101-2時,圖集中有磚砌圓形立式閘閥井和磚砌圓形立式蝶閥井,。想請問一下各位大神,,什么時候用閘閥井,什么時候用蝶閥井,?

  • 21K201 管道閥門選用與安裝

    21K201 管道閥門選用與安裝

  • 21K2011 管道閥門選用與安裝

    21K2011 管道閥門選用與安裝.haozip01

  • 人防工程管道閥門安裝要求

    防空地下室給水管道上防護閥門的設置及安裝有哪些要求,? 1,、所有穿過防空地下室頂板、臨空墻和防護外墻的平時和戰時管道,,應在防護密閉門或圍護結構的內側設置閥門,。穿過防護單元之間的防護密閉隔墻的管道,應在防護密閉隔墻兩側的管道上設置閥門,;平時不允許加設閥門的自噴管道,,應在需設防護閥門處設置法蘭短管。2,、防護閥門的公稱壓力不應小于1.0MPa,;3、防護閥門應采用閥芯為不銹鋼或銅材質的閘閥icon或截止閥icon,;4,、人防圍護結構內側距離閥門的近端面不宜大于200mm。閥門應有明顯的啟閉標志,。5,、所有防護閥門安裝時閥體應垂直于頂板或墻面。不允許穿頂板或墻體后拐彎再設置防護閥門,。

  • 07K201 管道閥門選用與安裝

    07K201 管道閥門選用與安裝

  • 閥門能否承受管道軸向力疑問!

    我是做供熱外網設計的,,設計中經常會遇到PN1.6 MPa或者PN2.5 MPa的閘閥,、球閥在直埋供熱管道中前后無保護措施,即閥門要直接承受管道的熱脹冷縮等綜合軸向力,,問下法蘭閘閥,、法蘭球閥、焊接閘閥,、焊接球閥能否承受的了管道的軸向力,?一般供熱管道的設計壓力最大是1.6MPa,這種情況下我選用的都是PN2.5 MPa的閥門:a說法,,閥門的設計壓力就比管道大,,應該能承受的了直埋供熱管道的軸向力,況且一般閥門的鋼材比供熱管道還好,!b說法,,PN2.5MPa只是閥門能承受的壓力,閥門的材料并不是連續的整體,,故不能說明PN2.5MPa的閥門能承受直埋供熱管道的軸向力想問下大家a說法和b說法誰對,,閥門能否承受一定的軸向力在閥門的設計規范中有明確說明么?設計壓力1.6MPa、供回水溫度130/70攝氏度的直埋供熱管道中,,選擇PN2.5MPa 焊接閘閥或者球閥,,閥門前后無保護措施可以不?

  • 求助:關于屋頂消火栓和消防管道閥門

    屋頂消火栓的保溫方法一般為什么,,還有就是,,室內消火栓管道上閥門井的做法是什么或者在那個地方可以找得到做法,多謝大家了:call: :call: :call: