發電機儲油罐,,消防要求是不能大于1m3,而應急照明要求時間是不能少于45分鐘,,假如我的發電機夠大,1m3油不夠發電45分鐘,,消防驗收時,,消防局會不會提出發電時間不夠的問題,我曾經只加了300升油,,消防局說不夠,。儲油罐該多大?儲油該多少才能符合消防要求,,請教各位專家,?
有個工程要上臺400kW的柴油發電機,,放在工廠的輔助房內,按民規還要設置儲油間啊,,民規上也沒說多少油量要設置儲油間,,大家一般都怎么做的?
在買玉柴柴油發電機的客戶中,,很多不懂得發電機的人匆匆忙忙去買機器,,最終會不知道其中內部價格,也不知道談判技巧,,容易被一些銷售人員圈入到價格戰里面,。下面針對這些問題,泰州鋒發動力(東康發電機組廠)總結出一下購買經驗,,和大家分享,,希望有所幫助!一,、柴油發電機應需而求首先例如康明斯柴油發電機組包括康明斯柴油機和英格電球兩個部分,。柴油發電機組的價格因這兩個部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油機品牌相同,,功率相同的情況下,,要注意電球的不同,選擇不同的發電機則整個柴油發電機組的性能就不同,,柴油發電機組的性能是很重要的,,因此用戶在選購柴油發電機組的時候一定要謹慎,可以根據自己的需求向柴油發電機組的銷售人員進行咨詢,,從而選擇相匹配的電球,。二、按市場需求量價格而異其次,,柴油發電機組的價格和柴油發電機組的材料有著直接的關系,。如今,隨著市場鋼鐵和銅等原材料價格的上漲,,柴油發電機組的價格也在不斷攀升,,特別是去年冬季,市電供不應求,很多北方地區已經出現了限電現象,,這使得柴油發電機組的價格一升再升,。三、價格因品牌不同而異不同牌子的不一樣的,,像美國康明斯柴
看個圖,,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,圖中計算方法,、參數估算,、分析方法哪里有沒有不妥的地方?請指正,,多謝,!
我廠有四臺柴油發電機,兩臺560KW,兩臺280KW,現在打算并網運行,向三段380V母線供電.請問這樣能不能并網,并網又如何設計,用什么樣的設備最可靠最節約.請請大家多多給予援手.
兩路10kv進線經兩臺變壓器并列運行,,中間設聯絡,兩頭設低壓集中補償,,每個變壓器補償450kvar,,各設主輔兩個柜子。有一個柴油發電機作為備用電源,,與市電聯鎖,,在中間聯絡處接入系統。柴油機利用變壓器補償柜進行補償,,補償容量為450kvar,。審圖的老先生說補償柜的功率因數表是有利用變壓器出線的電流互感器的,中間接入油機的話造成兩端的電流互感器都測不準油機總電流,,從而影響功率因數表讀數,,繼而影響自動補償。他認為應該把油機的接入到一側的電流互感器之前,,或者在油機出線上再設置一套電流互感器,。不過我覺得,根據功率因數的定義,,應該是可以準確測量的,,可以用兩端的主柜來準確補償。各位高手覺得我這樣補償可以么,?要不要改,?順便能不能解釋一下功率因數表的測量原理?謝謝了~,!
兩臺70KW的人防柴油發電機宜選風冷的還是水冷的,?(這個是電氣專業的問題,,我想了解下)另地下人員掩蔽所有5個,每個掩蔽人數為1400左右,,選2臺70KW柴油發電機是否合理,?
11KW的三相異步電動機一臺,直接采用柴油發電機組供電,,請問采用直接起動和星三角降壓啟動時,,柴油發電機容量分別選擇多大的,?
今天突然想起幾個關于柴油發電機的問題,,希望高手回答小型柴油發電機是同步發電機還是異步發電機,如果是同步發電機,, 那么它的勵磁方式是自勵還是它勵,,可不可以進行無功輸出調節,如能的話,,調節范圍有多的
柴油發電機及其室內儲油間的事故排煙量怎么計算,?本人翻遍了規范,然后用面積乘120,,但是師父說不太對,,還望有大神告知并指出具體規范,謝謝,!
一,、 關于柴油發電機房儲油間的容量,,主要有以下三本規范提到:
根據《高層民用建筑設計防火規范》4.1.3.2 柴油發電機房內應設置儲油間,,其總儲存量不應超過8.00h的需要量,儲油間應采用防火墻與發電機間隔開,;當必須在防火墻上開門時,,應設置能自行關閉的甲級防火門。問題提出:設備選型發電機自帶底座油箱(8.00h的需要量),,設計時可否不設,。 本人認為由于發電機自帶底座油箱,再增加儲油間反而違背規范的初衷,。規范要求“應設置儲油間,,其總儲存量不應超過8.00h的需要量”。 建議本條規范應修訂,。
最近做的一個項目,地下一層,,地上七層,,層高26米的建筑面積14000平方的辦公樓。我在里面設置一臺100KVA的柴油發電機,??紤]到3小時的油量,大約在200L左右,。按民規P89,,6.1.9.2可以只設置油箱就好。(按技術措施上說也可以不設置,,雖然技術措施不能代表規范,,但是權威性是不應該受到懷疑的)可是建筑施工圖審查說按高規4.1.3.2應設置儲有間。這就讓人納悶了,。,。。
各位好,,請教一個問題:如果安裝一臺500KW的柴油發電機,,需要什么手續嗎?必須要報到電力局審批嗎,?還有環保,,消防都要審批嗎?懇請專家幫肘?!感謝,!
這是一住宅小區柴油發電機系統圖,我只把回路數和容量畫上了,,柴發的容量是別人算的,,請問是怎么算的,具體的公式是什么,?
柴油發電機的操作并不是想象中得那么簡單,,我們遇到30%的客戶出現發電機問題都是因為對發電機的使用不當,導致柴油發電機的損壞,,一臺發電機的使用壽命完全在于用戶平時的使用和保養工作做的怎么樣,,其中正確的使用柴油發電機是至關重要的,下面泰州東康發電機組廠簡單來介紹下玉柴柴油發電機的使用和操作方法,,具體步驟如下: 手動開機,,停機步驟 1、給發電機加機油(機油一定要加到合適的位置,,不能多加也能少加,。每臺發電機都是有機油標尺的,,把機油加到標尺上),在加上柴油,,要是是水冷柴油發電機那么還要加上水,。 2、將柴油機機旁箱或發電機組控制屏上的電源轉換開關調至開狀態,。 3,、使用鑰匙啟動柴油發電機,查看各電氣儀表或控制器是否正常,,機組是否有異響 4,、看柴油發電機的電壓、頻率是不是您所要求的數值,。 5,、仔細觀察發電機上各工作狀態燈及油壓,水溫是否正常,,機組是否有異響 7、我們在停機之前先必須卸載掉發電機上的所有負載,,然后將柴油發電機轉速降到怠速,,最后停止發電機 8、若發電機使用較長時間的話,,我們在卸掉發電機負載的以后
本帖最后由 zxd861113 于 2013-3-22 17:46 編輯 誰能發個圖片上小弟看看啊,還有 發電機供電的話 還需要無功補償柜嗎
想問下柴發煙囪直徑和煙囪拐彎次數有關嗎,例如煙囪拐一次往沿井道直上一層室外和拐三個彎出一層室外,有關系嗎,還是說這個拐彎次數可以忽略不計,只考慮煙管長度與之的關系.
康明斯柴油發電機規格,、參數
請問兩臺發電機組需要并聯運行,外加一路市電,,是不是需要兩臺發電機并聯柜再加一臺ATS柜,?那位好心人士有一次系統圖能發給我看看,小生在此先謝啦,!