在做鋼結構課程設計,,請問:按照《門式剛架輕型房屋鋼結構技術規程》(CECS102: 2002)中6.1.6規定斜梁不需計算整體穩定性的側向支承點間最大長度,,可取斜梁受壓翼緣寬度的16根號下fy除以235.如果滿足了這個要求 是不是平面內外穩定性都不用算了?只驗算強度就好啦~,?(>_<)
本帖最后由 醉魚兒 于 2017-3-31 08:40 編輯 好不容易找到的,終于全了,,在網上找了半天,,真心不好找
現入門階段,剛接觸了門式鋼架的荷載復核驗算,,在驗算的過程中,,對于屋面檁條的風壓調整系數一直搞不清,按我師傅說以前的荷載規范默認取值是1.05,,但是現在用的是2012版荷載規范,,里面新增加了關于維護結構的風壓調整系數,要考慮陣風系數,,取值很大,。而且現在的PKPM3.16默認系數是1.5,,相比以前的1.05,已經調大了不少,。 那么,,屋面的檁條是不是維護結構呢?我師傅說有的設計院會考慮是圍護結構,,真的是這樣嗎,,有沒有懂行資深的大神來為我解解迷,大家有知道的也可以一起交流交流,,集思廣益,,謝謝各位了!?。,。?!
有需要的就去下載吧
門式鋼架通過PKPM軟件補充數據計算后得出基礎的受力,,但是我想請問1、進行基礎設計的時候是否要考慮將受力進行折減即基礎折減系數,?2,、基礎的短柱截面應該如何確定——是不是能夠安裝螺栓就可以?還是要考慮短柱的截面足夠大(請舉例),?謝謝,,非常急需答案。
小弟今日在做一門式鋼架,,屋脊處有一普通的氣樓,,問:這個氣樓在模型中要建進去嗎?我做了兩個模型,,比較發現建進去和不建的風荷載體型系數相差特別大,,為什么有這種差別呢?還有氣樓和天窗是一個概念嗎?或者有什么區別呢,? 另外,,鋼柱的下柱高11m,柱間支撐圖集中沒有這么高的型號,,難道柱間支撐還要手算一下嗎,?
大家好,不知道大家計算門式鋼架都用什么軟件???pkpm軟件中的門式鋼架三維建模計算大家用過嗎?我用起來感覺對于縱向立面及屋面支撐的計算好像不太好使呢,?希望走過路過的各位輕敲鍵盤,,點撥我這苦苦思索的結構人兒:'(
圖紙簡介: 某草料庫房,,門式鋼架,跨度20m,,檐口高度6m 投稿網友: wllkitty 上傳時間: 2013-08-21 圖紙省份:<
型鋼鋼架和格柵鋼架使用有什么要求,?就是什么時候應該使用型鋼鋼架,什么時間應該使用格柵鋼架,?使用型鋼鋼架用I16或者I18的這種怎么確定的,?謝謝了。
間距6米,、跨度18米,、沒有吊車,、輕鋼屋面和墻面,,典型的門式鋼架,基礎計算的時候由于一些原因,,甲方讓做成700厚的筏板,,不要短柱,地腳螺栓直接錨固在筏板里面,,這樣做可以嗎,?如果可以基礎怎么計算呢?
一直想總結門式鋼架到底那里省鋼材?我先開個頭吧,,不對之處敬請指正,,并且熱烈歡迎討論!1,,主要利用了腹板屈曲后強度,,所以腹板可以比較薄。2,,斜梁分段合理,,達到物盡其用。
xsteel門式鋼架建模演示 1
《門式剛架輕型房屋鋼結構技術規程》中4.5.2條中的第5條:在剛架轉折處(單跨房屋邊柱柱頂和屋脊)應沿房屋全長設置剛性系桿,4.5.3條剛性系桿可由檁條兼做.但在《門式剛架輕型房屋鋼結》(02SG518-1)圖集中23~46頁中,剛性系桿僅布置在有柱間支撐處,邊柱沿房屋全長設有剛性檁條,請問在有支撐處為什么檁條不能兼做系桿?此處即設檁條又設剛性系桿,它們的構造及上下關系又是怎樣的呢? 我是剛結構初學者,請大家多多指教,謝謝!
我是新手現遇到個問題卡住了就是鋼架平面內內力分析怎么計算我做的是管路支架的設計,,兩層郁悶了兩天也沒搞懂,,也沒找到這方面的資料有本書是這么寫的(剛性支架):Φ=I1/I2*B/H,F(xiàn)=6*(2+1/Φ)M=q*B^2/2F現在就卡在這我怎么算也算不到書上寫的結果
我在設計時完全依賴于截面庫中的截面,,那我要怎樣去設置才能達到節省材料呢,?還有截面驗算結果查詢時,什么上下限比不足1時截面不足,,上下限比是什么意思呢,,誰能告訴我呢,,我是初學者可能問題有點奇怪,可是我真的不懂,,謝謝
跪求各位大俠,,幫幫小弟: 現設計一門式鋼架,,剛架上做吊頂(要求局部上人,要做馬道),,還有空調,,風機盤管等荷載。本人實在是不知道恒荷載該取多少,,還有幾天就該交圖了,,結構荷載確定不下來,心急如焚啊,,希望各位前輩多多指教,!
鋼架拱橋開裂原因及處置
正在做一個倉庫,,砼柱加鋼梁,,對于其如何建模很是困惑。我現在的做法是用門式剛架二維設計建模,,把柱子定義為砼柱,,設鋼梁鉸接,不知道這樣可以么,,其實這樣的結構就不是門式剛架了吧,。那么對于這個砼鋼節點應該如何做才能實現鉸接呢?這里有一篇論文,,供大家討論下[ 本帖最后由 pei01wp 于 2010-11-27 11:22 編輯 ]
我有一根框架柱從0.000至16.112米標高是格構式截面,,從16.112米至23.262米是H型鋼截面,PKPM如何定義柱截面,?