各位:您好,目前在一個原有框架上添加設備,,但是由于原有框架的主梁承載不能滿足新加的設備的要求,。因此要加固原有鋼梁(型號HM294X200),現想底部焊接一T型鋼147X200,。疑問:補強的T型鋼是否應該滿足一些其他的要求,?(不能讓T型鋼太高,使得梁高但很窄,?)如,,保證補強之后的梁高寬比在一個限制之內。我提出的補強方式是否可行,。
一直以來習慣了用PKPM計算,,然后CAD繪圖,,工作兩年,繪圖的速度有了提高,,但是還是感覺速度不夠快,。這幾天,試著用TSSD,,感覺也TSSD做混凝土確實比較專業,,但是鋼結構這一塊,似乎速度還是不能有太大的提高,。
現如今,,鋼結構雨棚在生活中是很常見的,,很多建筑、工地,、廠房都會使用到鋼結構雨棚,,但市場上鋼結構雨棚質量不一樣,使用材質不同,,其造價也就存在一些差異,,那么雨棚造價都與哪些內容有關呢?下面小編就來給大家介紹一下,。
3D3SPKPM-STSMSTMTS
我有一套<鋼結構住宅一>的標準圖集,可是這里附件大學不能超過10MB,要是大于10MB的文件如何上傳呢?請各位達人指點指點第一次發貼,請各位多包函!
鋼結構節點怎樣設計才容易合格 我做了幾個模型 在satwe分析都通過 進入節點設計時有的通不過 請問 按抗震規范8.2.8條進行梁柱連接的極限承載力驗算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不滿足 ****** 程序沒有用加蓋板方式來加強如果把柱翼緣板的厚度改為比梁翼緣板的厚度大6mm 則 程序用加蓋板方式來加強 節點合格 什么意思下圖節點對比 用蓋板和不用蓋板的
還不錯的工具,,奉獻給大家!
1.感謝大家進來幫忙,!2. 有1茶樓,面積240,,層高4.5米(可以向下挖至少1米,,所以層高5.5米),想做一隔層,,上下各有10多個包廂3.這個隔層怎么做呢,? 鋼結構還是現澆呢?4.能否簡單介紹 鋼結構和現澆的區別,,各自多少錢一個平方5.閣樓上的包廂準備用鋼筋龍骨 隔包廂,。 個人希望是鋼結構做隔層。怕被宰,,請高人告知用什么樣的標準,。房子的平面是一長方形, 34米乘7米
鋼結構設計師您好~ 您是否還在為自己的死工資而煩惱呢,? 您是否想把您的技術轉化生產力,讓它產生價值呢,? 現在這里有一份邀約 <
隨著網絡及其平臺軟件的發展,,以前的那種軟件必須下載才能使用的概念可能不復存在了,,請看一個全新的Web方式的在線設計計算軟件http://www.maggie.org.cn
設備布置復雜,,有大有小,,所以模塊的節點等很亂。現在在節點計算中,,抗震上有幾個梁一直過不去,,誰幫忙看下怎么修改啊,,順便看看別的地方還有需要改的沒有
上邊領導讓做一個鋼結構平臺,,下沉式的,下沉高度0.7m,,跨度4m,,寬度1.5m,承載2t,,本人不是專門搞鋼結構的,,還請高人幫忙,留下qq聯系方式,,萬分感謝,。在線等。
本人一直用廣聯達來算鋼筋算量,今天接到一份圖紙,是一個廠房的,要求算鋼結構,可是不知道怎么下手,各位大俠,走過路過,跪求教教我...這個廠房的鋼結構,先算什么,再算什么,越具體越好...無以回報,只求以身相許!!!
隨著世界經濟和我國城市化,、工業化進程的飛速發展,,國家基礎設施、城市建設也在日新月異,、突飛猛進,,高樓大廈、高鐵,、地鐵,、高速公路等等,如雨后春筍般拔地而起,,因受各種因素的影響,,運營期的建筑、橋梁,、軌道都會產生一定的變形,,這種形變在一定范圍內是被允許的,但如果超過一定界限,其安全問題需要引起重視,,故需要對其進行在線監測,。 案列:某市高層建筑鋼構改造在線保護監測 1、項目概述 某市高層建筑主體改造項目為大樓樓頂鋼結構工程,,在鋼結構改造期間,,必然對大樓主體結構受力產生影響,將導致大樓結構的變形
光纖光柵傳感器具有以下優勢:1) 多個相同或不同類型的傳感器可以串接復用在一根光纖上,,系統集成度高,;2) 單根光纖上串接的傳感器間隔可以是幾厘米或幾十公里,直接實現遠程傳輸,;3) 測量精度和分辨率高,;4) 傳感器的零偏值不漂移,屬于絕對量測量,,長期工作性能穩定,;5) 傳感量檢測及傳輸均為光信號,不受電磁干擾及核輻射的影響,;6) 環境適應性好,,可長期用于高溫、高濕及存在化學侵蝕等的惡劣環境,;7) 重量輕,,體積小,安裝使用方便,;8) 以光信號中心波長值表征被測量,,不受光強波動及傳輸光纖彎曲損耗等影響;9) 傳感器串接鏈具有自愈合功能:正常工作時,,只需將傳感串接鏈的首端或尾端接到光纖光柵傳感網絡分析儀即可實現所有傳感器信號的同時檢測,;一旦施工中的意外情況或其他災害導致傳感器串接鏈斷損,則可以將傳感鏈的另一端也接到光纖光柵傳感網絡分析儀,,此時以斷點為界,,左右兩側所有的傳感器分別通過串接鏈的首端和尾端連接到光纖光柵傳感網絡分析儀進行檢測,實現自愈合,?;诠饫w光柵傳感系統的橋梁健康監測系統是一個以橋
小弟初次做鋼結構資料,對鋼結構資料有些不是很懂的地方,,現在向大家請教,。1、我們工程的鋼柱進場分為不同批次進場,,鋼柱報審是每次要進場的鋼柱的質量證明文件和合格證都要用一次報審表,,還是所有的構件的質量證明文件和合格證合用一個報審表,。2、檢驗批的報法,。我以前是這樣做的,,一個工程有多個相同檢驗批(例如鋼構件焊接的檢驗批)用一個分項工程的表格然后再前面加個報審表,這樣報的對嗎,?請問一個分項工程表格里面的檢驗批是同一個分部工程的不同檢驗批,,還是不同分部工程的同一個檢驗批。3,、如何準確無誤的使用報審表的問題,。[
做鋼結構預算用什么軟件好,?
1. 鋼結構中,,確定框架柱平面外的計算長度時,,下列()說法是不正確的。 A. 取相鄰側向支承點之間的距離 B. 與梁,、柱的連接情況有關 C. 與梁線剛度之和與柱線剛度之和的比值有關 D. 與框架柱平面內有無側移有關 2. 下列哪些是影響鋼梁整體穩定的因素(),。 A. 梁的截面形式 B. 梁的截面尺寸 C. 梁所受荷載類型 D. 梁存在的原始缺陷 1. 軸心受壓構件的整體穩定系數φ與()等因素有關。 A. 構件截面類別 B. 鋼號 C. 長細比 D. 兩個方向的長度 2. 兩端鉸接的理想軸心受壓構件,,當構件為雙軸對稱截面形式時,,在軸心壓力作用下構件可能發生()。 A. 彎曲屈曲 B. 扭轉屈曲 C. 彎扭屈曲 D. 側扭屈曲 1. 鋼材經過冷加工(冷拉,、冷彎,、沖切、機械剪切)所產生的應變硬化后,,()已經發生變化,。 A. 抗拉強度 B. 屈服強度 C. 塑性 <
在施工中遇到這么一個難題,請各位前輩給予解答: 工業廠房,,設計采用鋼結構屋面,,但在鋼結構避雷這一塊施工單位和監理單位出現了分歧,為了這個還爭吵不休,。請問鋼結構屋面稟條之間用不用跨接線進行連接,?鋼結構避雷這一塊如何處理。請各位前輩給予解答,。謝謝
我想請教一個關于鋼結構外露柱腳的問題: 1)抗震規范第9.2.16 條中“柱腳承載力不宜小于柱截面塑性屈服承載力的1.2倍”,; 在第8.2.8條5款中敘述為“考慮軸力影響時柱的塑性受彎承載力”。我的問題是:1)塑性屈服承載力和塑性受彎承載力是否是同一概念,,計算公式是否是MP=WP*f,? 2)根據表8.2.8的連接系數外露式取1.1,與第9.2.16不一致,并沒有單層廠房嚴格,,為何,? 3)表8.2.8中的鋼材牌號與柱腳選用是否是一一對應的? 4)表8.2.8中的鋼材牌號為何沒有Q235GJ?2)鋼結構外露柱腳的適用范圍:是否是不考慮抗震的鋼結構廠房(含門剛)可不執行抗震規范第9.2.16條,?