本人第一次負責項目!很多東西不了解,!1.機房冷凍供水側為什么設計2個 變送器 圖12.變送器現場是怎么安裝的,?變送器2個接口是直接焊接在管道上嗎? 施工應注意什么? 圖2
和節流裝置配套設施應用的情況下,碰到現場工作壓力低的情況下,,在預估的情況下常常會到那么一個狀況,,便是推算出來的氣體壓力限制是微差壓,這就對現場孔板流量計壓力變送器明確提出了很高的規定,。下邊就由杰創給大伙兒詳細介紹下如何正確安裝的難題: 1,、壓力變送器微差壓變送器由于其量程小,安裝位置不同而受力不均勻引起壓力的變化,。(斜度30度時,,會產生0.2KPa 左左的壓力)。這樣的情況特別是在和阿牛巴流量計配套使用的時候,,一定要注意差壓變送器的安裝問題,。 2、防止差壓變送器與腐蝕性或過熱的被測介質相接觸; 3,、防止渣滓在導壓管內沉積; 4,、兩邊導壓管內的液柱壓頭應保持平衡; 5、導壓管要盡可能短一些; 6,、導壓管應安裝在溫度梯度和溫度波動小,,無沖擊和振動的地方。 現場盡量減少誤差的方法: 1,、液體導壓管道布設時要避免出現高點,,氣體導壓管布設要避免出現低點; 2、當測量液體蒸汽時,,導壓管應向上連接到流程工藝管道,,其斜度應不小于1/12;
3051壓力變送器常見的有3051C系列和3051T系列。這兩種變送器是有本質上的區別的,,當然還有3051S高精度系列壓力變送器,。在安裝問題上,確都是同理同源,。在收到3051變送器產品后,,在包裝盒內有快速安裝指南。下面我們也要講到的就是快速安裝指南上有的,,如果您是一位長期從事3051壓力變送器安裝的專家,,那么就跳過這篇安裝介紹。 羅斯蒙特3051壓力變送器安裝主要根據介紹的應用來做參考的,。下面,,我們也會根據不同的應用來講述不同的安裝方式。但總共上還是分為共平面和管理直接安裝式,。 一,,液體的應用 1,將分流接頭安裝在管道側面。 2,,將變送器安裝在分流接頭的側面或底部,。 3,安裝變送器時應使用排液,、排氣閥向上,。 二、氣體的應用 1,,將分流接頭安裝在管道頂部或側面,。 2,將變送器安裝在分流接頭的側面或頂部 三,、蒸汽的應用 1,,將分流接頭安裝在管理側面 2,將變送器安
嗨,,工控小管家來啦,,今天我們帶來的小知識是有關差壓變送器的,大家知道差壓變送器嗎,,隨著儀表技術的進步,,差壓變送器都開始向著高精度、智能化方向發展,。影響差壓變送器測量精度的因素很多,,有些因素還與環境條件及安裝方式相關。今天我們就來總結一下有哪些因素會對差壓變送器造成影響,。 1.量程比的影響 差壓變送器的量程比是指在滿足精度要求的情況下變送器所能測量的較大值與較小值的比,。一般情況下,量程比越大,,其測量精度就越低,壓力變送器量程比大,,有很多好處,大多數差壓變送器在10:1的量程比范圍內,,精度仍為參考精度,,不受量程比的影響。但仍有相當數量的差壓變送器保證參考精度的量程比小于10:1,,這一指標甚至還3:1和2:1;且同一型號產品的不同量程代號,,保證參考精度的量程比也可能出現很大的差別,,這都是用戶在計算受量程比影響后的精度時需特別注意的。 2.溫度的影響 差壓變送器在過程應用中,,過程溫度,、環境溫度會發生很大的變化,肯定會與變送器測試時的參考條件不同,這也意味著性能將與所介紹的參考精度不同,。溫
1 概述
大家都知道,,儀器儀表在使用的過程中都伴隨著一些附加的裝置,因為靠儀表自身來說是根本無法完成測量和轉換等任務的,,附加的裝置在安裝的時候也要注意以下幾點,,下面是僅供參考。 壓力變送器在下列情況使用時應加附加裝置 (1)為了保證儀表不受被測介質侵蝕或粘度太大,、結晶的影響,,應加裝隔離裝置; (2)為了保證儀表不受被測介質的急劇變化或脈動壓力的影響,加裝緩沖器,。尤其在壓力劇增和壓力陡降,,最容易使壓力儀表損壞報廢,甚至彈簧管崩裂,,發生泄漏現象; (3)為了保證儀表不受振動的影響,,壓力儀表應加裝減振裝置及固定裝置; (4)為了保證儀表不受被測介質高溫的影響,應加裝充滿液體的彎管裝置; (5)專用的特殊儀表,,嚴禁他用,,也嚴禁在沒有特殊可靠的裝置上進行測量,更嚴禁用一般的壓力表作特殊介質的壓力測量; (6)對于新購置的壓力檢測儀表,,在安裝使用之前,,一定要進行計量檢定,以防壓力儀表運輸途中震動,、損壞或其它因素破壞準確度,。 文章鏈
智能差壓變送器由于設計獨特、安裝便捷,、體積輕便,、通用性能好、替代能力強,、精度高等優點,,被廣泛用于工業領域中差壓、壓力,、液位等的測量使用,。這類變送器作為新型變送器的一種,最主要的性能特點就是可以脫離手操器進行工作,。下面,,就智能差壓變送器的正確校準方法進行分析。 1,、對智能差壓變送器的手操器進行正確的內容設置,,設置內容應遵循具體的工況要求,,再對其進行零位的調整。 2,、通過對這類差壓變送器的差錯及回差的正確核算,,得出正確的校驗定論,然后對這些有用數字進行正確的處置,。 3,、就智能差壓變送器三閥組的操作來說,要對三組閥的正負壓閥及平衡閥進行定期檢查,。在確認沒有泄露的前提下,,采取翻開平衡閥、開高壓閥的方法,。 4,、校驗工具的使用。智能差壓變送器校準使用的工具是校驗儀,,在校驗儀的使用中,,要對它的功用項進行設置。設置的內容主要包括:一是清零,,二是變送器壓力管路的連接,。同時,要對回路電流進行檢查,。 5,、智能差壓變送器的精度校準。由于這類變送器的應用廣泛,,對它的精度要求高,,所以必須對它的精度進行正確
3051變送器在使用中應該注意的問題我們之前已經為大家介紹了,相信大家應該也有所了解了,。但是,,很多人對于羅斯蒙特3051變送器的安裝問題往往不是很了解,也不知道安裝的過程中需要注意些什么問題,,下面我們就為大家詳細介紹: 3051變送器安裝注意事項 1,、開啟和停用時,應避免儀表承受單向靜壓,。 2,、差壓變送器在使用前必須對其測量范圍、零點漂移量,、精度,、靜壓誤差等進行復校。 3,、變送器在安裝之后,,開動前一定要檢查各種變送器的工作溫度、工作壓力,、測量范圍,、漂移量等??词欠窈蛯嶋H情況相符,,若有不符之處,則必須查明原因并糾正后才能開車,。 為了避免大家在使用的時候單向受壓,,每臺差壓變送器應附帶一套三閥組件,通常把它安裝在差壓變送器的上方,,其中閥1和閥3分別為高壓和低壓切斷閥,,閥2為平衡閥。平衡閥2在開表和停表時用以保護差壓變送器和便于調零位,。
在使用差壓變送器的過程中,,難免會碰到各種各樣的故障問題,一般問題不大的,,都可現場解決,。 差壓變送器常見的使用故障,一般會出現以下幾種狀況,,輸入輸出不穩定,,測量不準,引壓管堵塞等,。其中輸出故障是差壓變送器使用中最容易出現的問題,。其實,我們只要是正確按要求安裝了差壓變送器,,這些故障一般都是由于使用不當引起的,,不存在硬件故障問題。 下面我就差壓變送器輸出故障來為大家詳細的解答一下,,解決方案來源于航思機電現場維修部門,。 一、差壓變送器無輸出 無輸出作為常見故障之一,,其實這種故障的解決方法也是非常簡單的,,只需要對差壓變送器進行適當的調試即可。調試的內容主要包括以下幾點: 1,、檢查變送器的電源,,是否存在接線不正確現象。 2,、除了對電源接線有所要求外,,還需要對電壓大小提出相應的要求,。差壓變送器的電壓應是大于或等于12V的。 3,、對于帶表頭的變送器來說,,應先對它的表頭進行檢查。若表頭存在損壞情況,,應對其進行更換,。 二、差壓變送器輸出過高 出現這一
羅斯蒙特8732EMT1A1M4變送器的安裝 系統說明羅斯蒙特? 8700 系列電磁流量測量系統由一個傳感器和變送器組成,,通過檢測磁場內導電液體的流速來測量體積流量,。有四種電磁流量傳感器:? 法蘭式羅斯蒙特 8705 型? 法蘭式大信號羅斯蒙特 8707 型? 夾持式羅斯蒙特 8711 型? 衛生型羅斯蒙特 8721 型有三種羅斯蒙特電磁流量變送器:? 羅斯蒙特 8712 型? 羅斯蒙特 8732 型? 羅斯蒙特 8742 型 傳感器根據工藝管道進行安裝 — 垂直安裝或水平安裝。傳感器相對兩側的線圈產生了一個磁場,。與線圈垂直的電極與過程流體
差壓變送器是測量工藝管道或罐體中介質的壓力差,,并且通過數據的轉換、開方將測量的差壓值轉換成電流信號輸出,。但是當選擇差壓變送器時需要注意差壓值,、介質等相關參數,并且差壓變送器在操作時,,需要注意以下的一些問題,。 1、設備現場的環境較為惡劣,,強電信號會產生各種電磁干擾,,雷電感應會產生強浪涌脈沖,在這種情況下,,單片機應用系統中遇到的一個棘手問題就是如何在惡劣環境下遠距離可靠地傳送微小信號,。考慮到變送器高頻噪聲通過變壓器主要不是靠初,、次級線圈的互感耦合,,而是靠初、次級寄生電容耦合的,,因此隔離變壓器的初,、次級之間均用屏蔽層隔離,減少其分布電容,,以提高抵抗共模干擾能力,。 2、但差壓變送器價格在信號
差壓變送器導壓管排污注意事項 差壓變送器的壓力管可用于排污,,因為儀表在測量介質時,,介質中可能含有油污、細顆粒和粉塵,,這些物質會在壓力閥中積聚,,從而影響差壓變送器的測量結果,。因此,我們需要定期進行污水排放,。以下部分介紹了以下注意事項: 差壓變送器壓力管道定時排污應注意以下幾點: 1,、查詢現場指示面,直到輸出正常,。如果是調度系統,則手動和主動切換,。 2,、排污前,有必要和工藝人員聯絡,,獲得工藝人員認可才調進行,。 3、關于差壓變送器,,排污前先將三閥組正負取壓閥關死,。 4、壓力或流量調度體系排污前,,為了確保調度閥的開度不變,,應先將主動切換到手動。 5,、敞開三閥組正負取壓閥,,擰松差壓變送器本體上排污螺絲進行排污,排污結束擰緊螺絲,。 6,、若因為閥門質量差,排污閥門開關幾回往后會出現關不死的問題,,確保排污閥處于不泄露,,避免影響丈量精確度,應急方法是加盲板,。 7,、排污閥下放置容器,為避免物料直接排入地溝,,應該逐步翻開正負導壓管排污閥,,使物料和污物進入容器,
羅斯蒙特差壓變送器在安裝的時候,,若沒有進行較為全面的考慮,,會形成產品與取壓點沒有在同一個水平面上的問題??吹竭@種情況,,客戶都會比較為難不知所措,。那小編就為大家介紹下該怎么面對這種情況呢? 羅斯蒙特差壓變送器在投入到現場應用時
在安裝使用壓力變送器前應詳細閱讀產品樣本及使用說明書,安裝時壓力接口不能泄露,確保量程及接線正確,。壓力傳感器及變送器的外殼一般需接地,,信號電纜線不得與動力電纜混合鋪設, 傳感器及變送器周圍應避免有強電磁干擾。傳感器及變送器在使用中應按行業規定進行周期檢定,。 電容式壓力變送器常見故障分析與處理方法電容式壓力變送器測量部分敏感元件采用全焊接結構,,部分電子電路采用波峰焊和連接器安裝,整體結構堅固耐用,,故障少,。對于絕大多數用戶來說,如果發現敏感部位的故障,,一般不能自行修理,,應聯系廠商更換其整體組件。 發射機部分的驗證發射機測量部分產生的故障可能導致發射機沒有輸出或輸出異常,。因此,,應先檢查傳感器敏感部位。拆下法蘭,,檢查膜片的敏感部位是否有變形,,發生損壞和漏油。拆下補償板,,不要拆下敏感部件,,檢查外殼上的引腳絕緣電阻,在絕緣電阻的情況下電壓不超過100V不應小于100MΩ,。當壓力信號為范圍的上限時,,關閉供氣,輸出電壓和讀數值應穩定,。如果輸出電壓下降,,則變送器泄漏,可以使用肥皂和水檢查泄漏部位,。
曉識壓力變送器安裝注意事項 曉識壓力變送器安裝注意事項,。羅斯蒙特變送器、壓力變送器在安裝時候要是有許多要講究的,,注意這些講究這對后期的使用將會有很大的便利,。下邊我們將羅斯蒙特變送器安裝注意事項為大家做逐一介紹。 在安裝羅斯蒙特變送器的時候需要注意事項及解決辦法: 1.查看羅斯蒙特變送器電源是否接反,,若接反把電源極性接正確,; 2.測量羅斯蒙特變送器的供電電源,是否有24V直流電壓,必須保證供給變送器的電源電壓12V(即變送器電源輸入端電壓12V),。如果沒有電源,,則應檢查回路是否斷線、檢測儀表是否選取錯誤(輸入阻抗應250Ω),; 3.如果是帶表頭的,,檢查羅斯蒙特變送器的表頭是否損壞,可以先將表頭的兩根線短路,,如果短路后正常,,則說明是表頭損壞,表頭損壞的則需另換表頭,; 4.將電流表串入24V電源回路中,,檢查電流是否正常;,,如果正常則說明變送器正常,此時應檢查回路中其他儀表是否正常,; 5.電源是否接在羅斯蒙特變送器電源輸入端,,若沒有要確保把電源線接在電源接線端子上。
隨著儀表技術的進步,,差壓變送器都向著高精度,、智能化方向發展。然而技術的進步為設計者們帶來了一個誤區:人們在選擇變送器時,,往往注重其自身精度,,而忽視了影響測量精度的其它因素。那么,,都有哪些因素會對差壓變送器造成影響呢,? 1.量程比的影響 差壓變送器的量程比是指在滿足精度要求的情況下變送器所能測量的較大值與較小值的比。一般情況下,,量程比越大,,其測量精度就越低 , 壓力變送器量程比大,,有很多好處,,這樣一臺儀表調校后,可以用在多個不同的場合,。但是實際中量程比調得太高,,會帶來很多測量穩定性的問題。 2.溫度的影響 差壓變送器在過程應用中,,過程溫度,、環境溫度會發生很大的變化,肯定會與變送器測試時的參考條件不同,這也意味著性能將與所介紹的參考精度不同,。溫度對差壓變送器的影響在接近大量程(即小量程比)時很小,,但在接近較小量程(即大量程比)時影響就很大,有時甚至超出了我們的想象,。 3.靜壓的影響 類似于溫度和量程的影響,, 靜壓對變送器的零點和量程的精度也有實質性影響。如電容式差壓變送器,,
知識點:低蒸氣壓力氣體
LDN900系列電容式差壓/壓力變送器
在諸類儀表中,變送器的應用最廣泛,、最普遍,,變送器大體分為壓力變送器和差壓變送器。變送器常用來測量壓力,、差壓,、真空、液位,、流量和密度等,。變送器有兩線制和四線制之分,兩線制變送器尤多,;有智能和非智能之分,,智能變送器漸多;有氣動和電動之分,,電動變送器居多,;另外,按應用場合有本安型和隔爆型之分,;按應用工況變送器的主要種類如下: · 低(微)壓/低差壓變送器,; · 中壓/中差壓變送器; · 高壓/高差壓變送器,; · 絕壓/真空/負壓差壓變送器,; · 高溫/壓力、差壓變送器,; · 耐腐蝕/壓力,、差壓變送器; · 易結晶/壓力,、差壓變送器,。 變送器的選型通常根據安裝條件,、環境條件、儀表性能,、經濟性和應用介質等方面考慮,。實際運用中分為直接測量和間接測量;其用途有過程測量,、過程控制和裝置聯鎖,。常見的變送器有普通壓力變送器、差壓變送器,、單法蘭變送器,、雙法蘭變送器、插入式法蘭變送器等,。 壓力變送器和差壓變送器單從名詞上講測量的是壓