《火自報》規范6.3.8.3 條,用作防火分隔的防火卷簾,,火災探測器動作后,,卷簾應下降到底;疑問:防火卷簾的作用不就是用作防火分隔的嗎,是否還有不做防火分隔用的防火卷簾,?如果沒有,,那疏散通道上的防火卷簾,是按本規范6.3.8.1~2條執行,,分兩步降 來執行,,還是按規范6.3.8.3條執行,一次降到底呢,?如果有不做防火分隔用的防火卷簾,,請大俠們列舉一二例。
對防火卷簾的一般的要求是: (1)導軌應留有足夠間隙,,以保證受火作用時導軌在垂直方向上可發生一定的膨脹變形,。安裝在邊框之間的導軌可以外露也可以在凹處暗裝,。 (2)防火卷簾的自動啟閉機構應用金屬外殼封閉,,以保證不受損壞和在火災時能正常運轉。 (3)防火卷簾的自動啟動探測器,,或易熔環日扣應在墻的兩面安裝(一個靠近洞口的頂部安裝,,另一個在墻兩側的頂棚上或靠近頂棚處安裝),并和卷簾的開關聯系起來,,這樣任何一個探頭或易熔環的動作,,都將使卷簾關閉。 (4)用防火卷簾代替防火墻時,,其兩側應設水幕系統保護,,或采用耐火極限不小于3.Oh的復合防火卷簾。 (5)設在
賣場內多個防火卷簾交匯處的柱子可以包圓柱子嗎,?通常包法是怎樣的,?如果可以包圓柱子,柱子上卷簾軌道留的縫如何處理,?最好有節點做法,。感謝大神們幫助!??!急!??!
現在好多大空間尤其是大的超級商場都無墻,都是靠防火卷簾,我覺得增加墻不建筑功能影響不大,只要功能分區及物流考慮周全,應該也不錯,主要是防火好一點,我總是擔心這么多的使用防火卷簾不夠安全.
我是做甲方的,,防火卷簾門布線做成如圖樣子的放射式的是不是有點浪費電纜呢?
建筑防火規范7.5條,,強調防火卷簾上和建筑物的間隙必須用防火封堵材料進行封堵,。請問,實際施工時候,,這個防火材料是如何定義的,?有沒有具體的技術性指標可供參考。小弟也研究了《防火封堵材料》的規范,,好像也只是介紹了一些參數和概念,,沒有具體要求。那大家在施工時候,,采用何種防火封堵材料,?有沒有相關經驗或者具體材料可以提供?目前我們采用 鈣鎂板 (現場的施工人員叫“艾特板”) 不知是否可以,?
對防火卷簾的一般要求是什么,? (1)導軌應留有足夠間隙,,以保證受火作用時導軌在垂直方向上可發生一定的膨脹變形。安裝在邊框之間的導軌可以外露也可以在凹處暗裝,。 (2)防火卷簾的自動啟閉機構應用金屬外殼封閉,,以保證不受損壞和在火災時能正常運轉,。 (3)防火卷簾的自動啟動探測器,或易熔環日扣應在墻的兩面安裝(一個靠近洞口的頂部安裝,,另一個在墻兩側的頂棚上或靠近頂棚處安裝),,并和卷簾的開關聯系起來,這樣任何一個探頭或易熔環的動作,,都將使卷簾關閉,。 (4)用防火卷簾代替防火墻時,其兩側應設水幕系統保護,,或采用耐火極限不小于3.0h的復合防火卷簾,。 (5)設在疏散走道和前室的防火卷簾,應具有在降落時有短時間停滯以及能從兩側手動控制的功能,,以保障人員安全疏散,;應具有自動、手動和機械控制的功能,。 (6)為保證火災初起時人員的安全疏散及消防人員順利撲救火災,,防火卷簾應有一定的啟閉速度。 (7)一般每一橙防火卷簾設置兩套控制卷門機的電器按鈕,,即門洞內外各一套,,按鈕要啟動操縱靈活、可靠,。
什么是防火卷簾?有哪些種類,? 防火卷簾是一種活動的防火分隔物,,一般是用鋼板等金屬板材,,以扣環或鉸接的方法組成可以卷繞的鏈狀平面,,平時卷起放在門窗上口的轉軸箱中,起火時將其放下展開,,用以阻止火勢從門窗洞口蔓延,。 用作建筑防火分區或防火分隔的防火卷簾,與一般卷簾在性能要求上的根本區別是,,它必須具備必要的燃燒性能和耐火極限,,以及防煙性能等門。 防火卷簾按簾板的厚度分為輕型卷簾和重型卷簾,。輕型卷簾鋼板的厚度為0.5-0.6mm,;重型卷簾鋼板的厚度為1.6mm重型卷簾一般適用于防火墻或防火分隔墻上,。 防火卷簾按簾板構造可分為普通型鋼質防火卷簾和復合型鋼質防火卷簾。前者由單片鋼板制成,;后者由雙片鋼板制成,,中間加隔熱材料代替防火墻時,如耐火極限達到3.0h以上,,可省去水幕保護系統,。 防火卷簾由簾板、滾筒,、托架,、導軌及控制機構組成。整個組合體包括封閉在滾筒內的運轉平衡器,、自動關閉機構,、金屬罩及簾板部分。由簾板阻擋煙火和熱氣流口,。 卷簾的卷起方法,,有電動式和手動式兩種。手動式常采用拉鏈控制,。電動
在設計當中,,防火墻上用到了防火卷簾,根據建規6.5.3條,,那么在不設自動噴水滅火保護的情況下,,防火卷簾耐火極限能否達到4h呢,看國標圖集,,都只有3h,另外要采用哪種卷簾才能達到4h耐火極限呢,,同時,朋友們在實際工程中習慣上有無加自動噴水滅火,,加不加自動自動噴水滅火,,造價上有無出入很大,望知道的朋友指點一二,,謝謝,!
來源:網絡,侵刪,!
一個大的車間(丁類),,其中要防火卷簾分隔,電源要兩回路,,這就有一個問題,,卷簾要自動控制的嗎?如果要的話 不是要上自動報警系統嗎 所有的地方都要設置的話 不是太浪費嗎,?
疏散通道上的防火卷簾兩邊,,各設置一組感煙感溫探頭,;感煙探測器動作后,卷簾下降至距地1.8m,,感溫探測器動作后卷簾下降到底,。我想問一下大家,這兩組探頭是直接掛在總線上,,通過消防主機來探制防火卷簾下降,,還是把探頭直接接至防火卷簾控制箱,來達到下降的目的,?,?
比如一道疏散防火卷簾 兩邊要設置煙感和溫感 這里有個疑問:是不是卷簾旁邊的煙感和溫感都動作后卷簾才動作 還是建筑任何一個探頭動作卷簾就動作,?我覺得應該是前一種情況 也就是說一道卷簾 可以設置專門的探頭 這種探頭動作后 卷簾才動作!具體如何實現 具體編程應該是廠家安裝的事情吧,?還有一個卷簾門控制箱可以控制兩道卷簾門(兩道卷簾門很近,,比如就伸縮縫旁邊的兩道)嗎?
第一次遇到這種問題,,要用到電動卷簾門,建筑專業初步提出是2.4m寬,,2.7m高,,但是提不出功率我在網上查了一下,一般都提供的是電機因為電機要做啟動,,應該和其功率匹配,,但是網上提供的電機功率有大有小,無法確定想請教一下,,這種情況一般說來,,應該如何處理才好呢?不勝感謝,!
火災時,防火卷簾降下后當時可以升起嗎?如果不行,有人在里面不是逃不出了嗎.另外,應該怎么控制其升起呢?是不是防火卷簾兩邊都應該有個控制按鈕啊,就是說從兩邊都可以打開.
一,、位置設置身體部位 除中庭內,當封閉樓梯間部位的寬度不大于120m時,,排煙風機的寬不應大于12m,;當防火間距不足身體部位的寬小于160m時,,排煙風機的寬度不應大于1該身體部位長度的1/3,且不應低于30m,。 二,、系統調試 對防火卷簾控制板對其接電基礎功能、應急電源,、火災報警系統功能,、故障記錄基本功能、自動控制系統其他功能,、手動可以控制基本功能和181kg出現下降功能性測試,,檢查是否能滿足以下提出: 1.通電系統測試 將排煙風機控制模塊分別與消防控制室的火災報警控制器或消防聯動控制設備、相關的手動火災報警按鈕,、卷門機等聯接并上電,,防火門控制模塊應上升階段正常其它工作目前狀態。 2.保安電源測試之 設有緊急供電的防火門,,其控制板應有主,、備插板轉換其功能。緊急供電的3000mah應保證在火災自動報警系統控制板在應急電源供電線路兩個條件下能正??煽抗ぷ鳌?h,,并
天津消防局不允許設置特級防火卷簾。只能設置帶水幕的卷簾,。以前沒有做過,,向大家請教,。1.該水幕系統是否需要單獨設泵,?我認為可以和消火栓系統或者自噴系統的泵合用,。2.由于每個防火卷簾處都有感溫釋放閥(溫感雨淋閥),,是否就不用統一設置雨淋閥了,。把管道直接接到水泵出水管上,。上面所說的感溫閥直接控制水泵的開啟,。哪位有經驗,,尤其是天津的朋友,。請不吝賜教?。。,?!謝謝!
選擇題:1、是指耐火極限為3小時的材料為無機布的防火卷簾(不帶自噴),。2,、鋼制防火卷簾,,自身帶噴頭,在噴水的條件下耐火極限可達到3小時,。是1,、2都是特級防火卷簾還是只是1是?問了各方人士都沒有一個確定的答案,。我認為應該是1,。