抗規 6.1.2高規4.8.3都明確指出建筑結構抗震等級的表格是針對丙類建筑的。那么甲,、乙,、丁類建筑就不考慮了嗎,?,?,?這么多院士編的規范,,竟然出現如此大的疏漏?。,。?L
現在房屋的抗震等級越來越重要了,,對于抗震等級不足的房屋需要及時做好房屋抗震加固工作,??拐鸬燃壥欠襁_(dá)標是檢測房屋時需要重點查看的一個指標,,若是房屋的抗震等級不合格,,對于房屋的正常使用也會受到影響,。大家知道房屋抗震等級怎么劃分嗎?對于那些抗震性能表現不理想的房屋,,要怎么對其進行抗震加固施工呢?下面加固之家就說說抗震等級的劃分,。一,、抗震等級是怎么劃分的?抗震等級是設計部門依據國家有關規定,,按“建筑物重要性分類與設防標準”,,根據烈度,、結構類型和房屋高度等,,而采用不同抗震等級進行的具體設計,。以鋼筋混凝土框架結構為例,抗震等級劃分為四級,,以表示其很嚴重,、嚴重、較嚴重及一般的四個級別,。因為房屋的抗震級別不一樣,所以在對其進行針對性的抗震加固施工時,,現場作業期間,,所適合使用的加固措施不同,,另外,抗震加固施工時,,需要關注的注意事項也有著不同的表現,。二,、房屋抗震性能不達標要怎么做?如果房屋的抗震等級不達標,,無法滿足房屋使用時對抗震級
七度區,建筑高度不到24米,,局部大跨度,。審圖要求抗震等級按照二級,,個人認為可以把大跨度部分的抗震等級設置為二級,其他部位都是三級,,不知道大家遇到這情況都怎么處理的,?
單層廠房鋼結構抗震等級應該如何劃分,?是按照抗震規范表8.1.3確定嗎?8.1.1條指出抗震規范適用于民用鋼結構房屋,,廠房應該不能按表8.1.3確定吧,?還是按照同樣高度的混凝土結構確定抗震等級呢?以前都是這么做的,?
本人設計一高層住宅,,主體抗剪構件基本上采用的是長墻(長墻在主振型兩個方向承擔抗傾覆力矩都在70%以上),,但是由于局部受建筑布局影響,只能設置短肢墻,,按規范短肢剪力墻結構抗震等級高于普通剪力墻一級,,那么在結構施工總說明中是否按短肢墻的抗震等級要求來定整個結構的抗震等級,?或整個結構采用普通剪力墻的抗震等級,,局部短肢提高一級,?另:底層是短肢墻,,其他層全部滿足長墻要求(因底層層高較高,,墻厚較厚,l/b<8,而上部是住宅,,層高較小),,這種情況整個結構抗震等級怎么劃分,?
抗震等級與場地類別有關系嗎,?比如20米高框架,7度區(0.15g),,丙類建筑,在二類場地與四類場地的抗震等級分別是多少,?[ 本帖最后由 dhxin 于 2011-5-30 09:50 編輯 ]
目前手頭有一工程,一棟建筑物框架結構,,長126米,中間高兩端低,,將中間高的部分設縫分開,,兩端建筑物高度20米,中間建筑物30米,按抗震2010,,中間的抗震等級為二級,,兩端的抗震等級去多少?是三級,,還是二級,出處在那,?謝謝各位
如果裙房是框架,,本身抗震等級是三級,;主樓是框剪,,其中框架抗震等級二級,,剪力墻抗震等級一級。那么裙房的抗震等級是二級還是一級,?
本人設計一高層住宅,,主體抗剪構件基本上采用的是長墻(長墻在主振型兩個方向承擔抗傾覆力矩都在70%以上),,但是由于局部受建筑布局影響,,只能設置短肢墻,按規范短肢剪力墻結構抗震等級高于普通剪力墻一級,,那么在結構施工總說明中是否按短肢墻的抗震等級要求來定整個結構的抗震等級,?或整個結構采用普通剪力墻的抗震等級,局部短肢提高一級,?另:底層是短肢墻,,其他層全部滿足長墻要求(因底層層高較高,墻厚較厚,,l/b<8,而上部是住宅,,層高較小),,這種情況整個結構抗震等級怎么劃分,?
涉及規范條文 <<高層砼結構>>4.8.1條、4.8.2條,、4.8.4條問題的提出: 丙類建筑,、8度、一類場地,、大于30M的框架結構的抗震等級,。 在計算結構構件最小配筋、軸壓比,、剪力墻約束,、構造邊緣范圍等構造措施所采用的抗震等級依據規范計算如下:一類場地烈度可降低一度采用7度查得抗震等級為二級;但在對框架結構地震作用下梁柱的內力進行調整時采用的抗震等級計算如下:(因不是抗震構造措施范疇,所以烈度不作調整仍未8度)計算所得為一級,。計算所得的抗震等級為什么不同呢,? 規范中未對兩種不同情況下采用的抗震措施未說明。為了便于說明,,這里暫且把抗震等級區分為兩種,一種是把在計算結構構件最小配筋,、軸壓比、剪力墻約束,、構造邊緣范圍等構造措施所采用的抗震等級稱為“用于抗震構造措施的抗震等級”,,另一種是把內力調整等抗震構造措施以為的抗震措施所用的抗震等級稱為“用于抗震措施的抗震等級”。 關于抗震措施和抗震構造措施的不同規范條文有說明,,這里不做說明,。 對不少工程師在設計實踐中可能沒有遇到過這兩種概念的抗震等級數值上不同的情況。事
7.0(0.15g)的三類場地的抗震等級應該是幾級呢?抗規上3.3.3條“建筑場地為Ⅲ,、Ⅳ類時,,對設計基本地震加速度為0.15g和0.30g的地區,除本規范另有規定外,,宜分別按抗震設防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)時各類建筑的要求采取抗震構造措施,。”怎么理解,?
目前手頭有一工程,,一棟建筑物框架結構,長126米,,中間高兩端低,,將中間高的部分設縫分開,兩端建筑物高度20米,,中間建筑物30米,,按抗震2010,中間的抗震等級為二級,,兩端的抗震等級去多少,?是三級,還是二級,,出處在那,?謝謝各位,真心祝愿答復者能通過2011的注冊考試,。
情況是這樣的,有個六度區的幼兒園(低于24米)我用PKPM計算的時候是內力按照六度計算,,框架等級提高一級,,也就是內力6,框架等級3但是有個前輩說6度區應該按照7度計算,,也就是內力6,,框架等級4.請問各位前輩我們到底誰對還是都不對,請各位幫忙,,我真心搞的頭都暈了之前也做過7度區的小學,,也是按照內力7,框架等級2計算的,。
單位做了一個鄭州新鄭市的項目,,抗規規定設防烈度是七度0.1g,但是鄭州發了一個條紋說超過80m的要做抗震評估,,有可能提升到七度0.15g(跟鄭州市一樣),,這樣做法合不合理,因為圖紙已經出了,,這樣改動工作量很大,,有沒有遇到過這種情況按照當?shù)卦u估來做設防要求的。
以08年下午真題18,、19題為例,,轉換層在3層,按《高規》10.2.6規定,,底部框支柱及剪力墻加強部位抗震等級應提高一級,,同時在條文說明中說明只提高抗震構造措施,也就是說內力調整并不需提高一級,。但是在《歷年試題》(注冊中心編)的解答中,,內力調整仍按提高一級的要求進行計算,而在蘭定筠編實戰訓練的解答中就是按照內力不用提高一級來進行計算的,。我個人認為應該是按照蘭定筠的方法進行計算,,不知道各位是怎么看的。對于同樣只提高抗震構造措施的情況在《高規》3.9.2中也是一樣,,不知道還在什么地方也出現過,,大家可以總結一下,。
先介紹一下情況,,我做了一個2層框架的宿辦樓丙類建筑。審圖意見為:高速公路帶監控室的樓(《抗震設防分類標準》5.3.4)應由丙類建筑提到乙類建筑計算,,設防烈度不變,。提到乙類建筑之后抗震等級由三級提高到二級,,但是計算出的結果并未發生變化。 想請教一下,,抗震等級對計算的影響,。不勝感激!
請教大家一個問題,,混凝土結構確定抗震等級,,新版《高層建筑混凝土結構技術規程》3.9.1條規定,當為一類場地時,,除6度設防的結構外,,抗震構造措施可降低一度,那抗震等級怎么確定,,是按抗震措施呢,?還是構造措施? 比如,,框架結構,,7度設防,一類場地,,則構造措施按6度,,在按高規表6.4.3-2確定框架柱加密區長度時,表中的“抗震等級”是按設防烈度,,還是構造措施呢,? 個人認為,箍筋加密是構造措施,,應按構造措施確定抗震等級來確定,,不知這樣理解對不對。請大家發表自己的看法,,謝謝,。
高規3.9.5中提到地下一層以下抗震構造措施的抗震等級可逐層降低一級。那么這個構造措施包括哪些東西,?這個抗震等級的降低有哪些影響,?歡迎討論。