大家來討論一下,水源熱泵工程造價方面,,包括末端,、機房主機系統,、室外井系統三部分。這三部分各占約多大的比例,,各個部分水電又各自約占多大的比例,?
水源熱泵中蒸發器和冷凝器是一樣大的嗎?,?以6匹的水源熱泵系統為例,,是不是蒸發器和冷凝器都要選擇6匹,還是蒸發器要選擇大一些的,?,??
我這里有一臺 亞太生產的水源熱泵機組 機子是復盛的螺桿機 去年制熱很好 今年想制冷 但是機組一開機就缺油保護了 看油鏡 油面以到最低了 請問是哪故障
1,、水源(水井)熱泵系統的水源側外管網需要保溫嗎,? 2、如果不保溫的話,,管材用PE還是碳鋼管,?有沒有硬性要求? 3,、另外圖集上的回揚管實際工程都做了嗎,? 4、水源側管路和空調冷凍水管有交叉(埋地),,反彎加放氣閥的方法常用嗎? 5,、DN200的無縫管,,長度120米,,需要補償器嗎? 6 ,、有沒有水源熱泵的外管網平面圖,?不是系統圖,。大神們有的發一份唄,!謝謝了,!
水源熱泵下井管材用什么好呢,?請大家給介紹、討論下井中放置了潛水泵,,那機房處的水源循環泵就可以不用了吧,,當然,潛水泵流量,、揚程都夠的話水源熱泵一般打多深呢,?
水源熱泵空調系統的特點空調熱泵按其熱源來分可分為空氣源熱泵和水源熱泵空氣源熱泵的優缺點從熱泵技術被引入中國后,空氣源熱泵機組在我國一直有相當廣泛的應用,??諝庠礋岜孟到y(tǒng)簡單,,初投資較低??諝庠礋岜秒m然較之前的冷水機組有許多優點,,但是它的缺點也日益暴露出來:1、 空氣源熱泵機型較大,,占地面積大2,、 噪聲較高3、 需要定期除霜在供熱工況下空氣源熱泵的蒸發器上會結霜,,需要定期除霜,,這也消耗大量的能量,特別是在寒冷地區和高濕度地區,,熱泵蒸發器的結霜可成為較大的技術障礙,。4、 受室外環境制約這是空氣源熱泵的主要缺點,。在遇到夏季高溫和冬季寒冷的天氣時熱泵的效率大大降低,,而且制熱量隨室外空氣溫度降低而減少,制冷量隨室外溫度升高而降低,,這與建筑熱負荷需求趨勢正好相反。水源熱泵的特點水源熱泵基本上克服了空氣源熱泵的上述缺點,,并且具有如下的特點:1,、 水源熱泵屬于可再生能源利用技術水源熱泵是具備了利用地球水體所儲藏的太陽能資源作為冷熱源,進行能量轉換的供暖空調系統,。其中
本人剛入?,求各位高手幫幫忙,!安徽銅陵某線路板工廠,有凈化區域及辦公區域,,室外設計參數夏季干球溫度35℃,,濕球溫度28℃;冬季干球溫度-6℃,,濕球溫度-8℃,;室內凈化區域溫度22±2℃,相對濕度55±5%,,辦公區域溫度夏季24~26℃,,冬季18~20℃空調主機:螺桿機2臺(A類),制冷量1000x2=2000KW,,水源熱泵1臺(B類),,制冷量450KW,,制熱量480KW。夏季:全部區域供冷(螺桿機+水源熱泵)冬季:潔凈區域供冷(設備散熱量共約500KW)(螺桿機),,辦公區域供熱(熱泵)問題是:夏季供冷沒有問題,,螺桿機與水源熱泵均使用冷卻塔(A類與B類冷卻塔獨立管道不連通);冬季螺桿機仍然使用冷卻塔提供冷源,,但是水源熱泵的熱源來自哪里,?根據設備參數,水源熱泵進水溫度15℃,,出水溫度10℃,,低于13℃主機將保護。現在我考慮有2個方案:方案一:熱泵蒸發器側管道旁通至螺桿機冷卻水管道,,與螺桿機的冷卻水混合,,估計混合溫度高于15℃,由于是開式,,感覺不太好,,我看到很多方案都是閉式的;方案二:螺桿機集
水源熱泵對水源系統的要求 水源系統的水量,、水溫,、水質和供水穩定性是影響水源熱泵系統運行效果的重要因素。應用水源熱泵時,,對水源系統的原則要求是:水量充足,,水溫適度,水質適宜,,供水穩定,。具體說,水源的水量,,應當充足夠用,,能滿足用戶制熱負荷或制冷負荷的需要。如水量不足,,機組的制熱量和制冷量將隨之減少,,達不到用戶要求。水源的水溫應適度,,適合機組運行工況要求,。例如,清華同方GHP型水源中央空調系統在制熱運行工況時,,水源水溫應為12—22℃,;在制冷運行工況時,水源水溫應為18—30℃。水源的水質,,應適宜于系統機組,、管道和閥門的材質,不至于產生嚴重的腐蝕損壞,。水源系統供水保證率要高,,供水功能具有長期可靠性,能保證水源熱泵中央空調系統長期和穩定運行,。一,、水源 原則上講,凡是水量,、水溫能夠滿足用戶制熱負荷或制冷復荷的需要,,水質對機組設備不產生腐蝕損壞的任何水源都可作為水源熱泵系統利用的水源,既可以是再生水源,,也可以是自然水源,。1. 再生水源 是指人工利用后排放但經過處理的城市生活污水、工業廢水,、礦山廢水,、油田廢水和熱電廠冷卻水等水源,有條件利用再生水源
河南鶴壁 10萬平方米的住宅小區,,采暖按40W算,,因為本人對燃煤鍋爐不是太明白。大家幫我看看初投資和運行費用,。謝謝,。最好能詳細點。
水源熱泵項目運行不好的出路,?究竟應該怎么辦,?目前國內已經有了節能服務公司,我就在這樣的公司,。你可以把這個項目轉讓(就是出售),,我所在的公司出錢收購后,進行改造,,我們收費,,一切都不用你管。如果是新項目,,雙方共同投資后,,一切由我方負責。目前僅限于東三省。如果確實有項目的可發郵件聯系,;[email protected]
剛做的水源熱泵方案,,供大家分享下。多批評指正,。
如題,,是這樣子的。現在手上一個項目水源熱泵,,一個小賓館,,3000平米。甲方要求過渡季節不開空調時給六層屋頂(20米)一個10噸水箱供井水做生活用水,。我在井管那分個三通閥門切換給屋面水箱供水,。井管下了-50米,水位是井下-30米,。井泵按樣本選的67米揚程(因為樣本低一檔的是52米,,高一檔的是81米)。我是考慮雖然井泵下了-50米,,但水位只有-30米,,按流體力學井泵在水下的-20米和水面的應該是等液面,這樣屋面是20米,,加上水位降,,管道阻力什么的,怎么也67米夠了,。但現場施工的項目經理說打不到屋頂水箱去,。在一個暖通群里問了下,一群人也都說打不到,??墒前戳黧w力學等液面的話,不是只用算水面上的高度和設備管道閥門等的阻力么,。求人指點,。。
水源熱泵技術系統的分類 水源熱泵技術系統可分為兩大類,,一種是開式系統,,另一種是閉式系統。開式水源熱泵技術是將地下水直接供應到每臺水源熱泵機組,,之后將井水回灌地下,。由于可能導致管路的堵塞,更重要的是可能導致腐蝕發生,,通常不建議在水源熱泵中直接用地下水,。雖然開式系統在適當?shù)牡叵滤畻l件和建筑物參數下是一個有吸引力的選擇方式,當也同時提出謹慎的警告。 在閉式地下水源熱泵技術中,,地下水和建筑內循環水之間是用板式換熱器分開的,。通常系統包括帶潛水泵的取水井和回灌井。版式熱交換器采取小溫差換熱的方式運行,,根據溫度和地下水深度的不同,,可以在很大程度上抵消開式系統在性能上的優勢。 水源熱泵技術系統最大的優點是非常經濟,,占地面積小,,但要注意必須符合下列條件:水質良好;回灌可靠,;符合標準,。http://www.zhongguojieneng.c
水源:原則上講,凡是水量,、水溫度能夠滿足用戶制熱負荷的需求,,水質對機組設備不產生腐蝕的任何水源都可作為水源熱泵系統利用的水源,及可以是再生水源,,也可以是自然水源,。 1、再生水源 私自人工利用后排放但經過處理的城市污水,、工業廢水,、礦山廢水、油田廢水和熱電廠冷卻水等水源,,有條件利用再生水源的用戶,,變廢為利,可減少初投資,,節約水資源,。但對大多數用戶來講,可供選擇的是自然界中的水源,。 2,、自然界中的水源 自然界中的水分布于大氣圈、地球表面和地殼巖中,,分別被稱為大氣水、地表水和地下水,。陸地上的地表水和地下水均來自大氣降水,。 地表水中的海水約占自然界水總儲量的96.5%。濱海城市有條件利用海水,,國外有應用海水做熱泵水源的實例,。我國一些沿海城市利用海水做工業冷卻水源已有多年歷史。近年,國內有用海水做熱泵水源的研究,,但是海水水源熱泵技術的實用化尚待時日,。陸地上的地表水,即江,、河,、湖、水庫水比海水和地下水礦化度低,,但是含泥沙等固體顆粒物,、膠質懸浮物及藻類等有機物較多,含砂量和渾濁
水源熱泵機組是通過利用地表水,、地下水以及吸收太陽能和地熱能等低位熱資源,,并采用熱泵原理,輸入少量的高品位電能,,實現低品位熱能向高位熱能轉移,。 水源熱泵中央空調系統是許多臺小型的水-空氣熱泵機組集中設計應用的一種空調形式。即用水源路將小型的水-空氣熱泵機組并聯在一起,,構成一個以利用低位能源和回收建筑物內部余熱為主要特點的制冷,、供暖的空調系統。 本文結合了山東綠特水源熱泵機組產品的特點,,闡述了水源熱泵空調系統使用的靈活性及回收建筑物內余熱的特有功能,,同時也不會對環境產生污染,可省掉或減少常規空調系統的冷熱源設備和機房,,并具有便于分戶計量和計費,,便于安裝、管理等優點,,是一種具有十分廣闊的市場前景的中央空調系統,。 小型水源熱泵機組 節能中央空調系統 水源熱泵機組是一種以電為動力、以水為主要熱載體的冷暖可逆型空調機組,,熱資源可以是江河湖水或是地下水,、土壤熱等。供冷運行時,,其水/冷媒側熱交換器作為冷凝器,,風/冷媒側熱交換器作為蒸發器,制冷劑源源不斷地將室內熱量轉移至室外循環冷卻水中,,實現室內降溫的目的,。供熱運行時,水/冷媒側熱交換器作為蒸發器,,從
1.水源的使用政策我國目前為了保護有限的水資源,,制訂了《中華人民共和國水法》,,各個城市也紛紛制訂了自己的《城市用水管理條例》。這些政策均強調用水審批,,用水收費,。而審批的標準中對類似水源熱泵技術的要求沒有規定,所以水源熱泵很容易被用水指標所限制,。即使通過了用水審批,,由于有些地方將水源的抽取和排放兩次受費,受費的標準全國又不統一,,所以結果可能導致水費偏高,,使得水源熱泵的運行節能費用不足增加的水費,水源熱泵的經濟性變查,。所以水源熱泵的推廣需要政府從可持續發展的角度,,綜合能源環保和資源各個方面的考慮,調整水源熱泵水源使用的政策,,需重新確定水源如何管理和收費,,才能促使其大規模的發展。2.水源的探測開采技術和費用在中國,,目前對水源,,尤其是城市水源的的探測開采技術應當提高,水源熱泵的應用的前提之一就是必須了解當?shù)氐乃吹那闆r,,在水源熱泵使用的前期,,必須實地對水源的狀況進行調查,地下水量是否有水,、水量是否會足夠,,場地是否適合打井和回灌。而探測開采的技術的提高和費用的降低,,會推動水源熱泵機組的更好應用,。3.地下水的回灌技術水源熱泵若利用地下水,
水源熱泵機組原理及優點:
水源系統的水量,、水溫,、水質和供水穩定性是影響水源熱泵系統運行效果的重要因素。應用水源熱泵時,,對水源系統的原則要求是:水量充足,,水溫適度,水質適宜,,供水穩定,。具體說,水源的水量,,應當充足夠用,,能滿足用戶制熱負荷或制冷負荷的需要。如水量不足,,機組的制熱量和制冷量將隨之減少,,達不到用戶要求。水源的水溫應適度,,適合機組運行工況要求,。例如,清華同方GHP型水源中央空調系統在制熱運行工況時,,水源水溫應為12—22℃,;在制冷運行工況時,水源水溫應為18—30℃,。水源的水質,,應適宜于系統機組、管道和閥門的材質,,不至于產生嚴重的腐蝕損壞,。水源系統供水保證率要高,供水功能具有長期可靠性,,能保證水源熱泵中央空調系統長期和穩定運行,。 一、水源<
一般情況我們做水源熱泵的時候冷卻水有什么便宜的好處理方法,?,?1、使用閉式冷卻塔,,價格很高,,我只看到廣州輕紡服裝城使用了,但一般的小用戶根本用不起,。2,、使用開式冷卻踏+一個板式換熱器,造價不算太高,,但板換很容易堵塞,,實際應用很麻煩。本人現在在設計一個海鮮酒樓的方案,,大概有500匹的水源熱泵和250匹水冷柜,。
水源熱泵項目
水源熱泵項目專題,為您提供水源熱泵項目相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與水源熱泵項目 相關的專業交流討論,,更多水源熱泵項目相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題