重慶51舒適 網2015-05-06 07:50:36 空調出風口有時候會出現滴水的狀況,很多人都以為是空調出現問題,,但其實真正的原因是什么呢,?一般是空調出風口排除室內熱氣或者冷氣的出口,,那一般空調出風口溫度多少屬于正常呢? 原因一:出風口面板的選擇有關,。出風口的面板的選擇很重要,,如果出風口的面板不是很好的,那么當空調 送風口將冷風向外吹的
我單位的中央空調采用的是全吊頂回風,,在空調使用期間(制冷)出風口會結露滴水,在梅雨季節特別嚴重,;雖不影響使用,,但很煩人。后對個別房間的風機盤管加裝回風箱(過了梅雨季節做的試驗,,且回風箱還加貼了保溫層),,即不通過吊頂進行回風,而采用房間內回風,。經過兩天試用后再去觀察,,發現風口結露滴水的現象比以前更嚴重,請教各位大師是什么原因,?是不是因為動態熱源的增加而增加了風口結露滴水,?是不是因為靜態(即恒定)熱源減少而增加了風口結露滴水?是不是因為冷熱空氣對撞的速度加快而增加了風口結露滴水了,?除了降低機組的出水溫度外(由于機組拖帶的系統比較多,,管線距離比較遠,因為管線布局的不合理,,沿程管阻比較大,,因為溫損的關系,,因此暫不考慮降低機組水溫),請問有什么有高招能解決,?謝謝,。[ 本帖最后由 jzy-890418 于 2008-9-12 19:58 編輯 ]
如果把空調(7000btu)隱藏在衣柜中,衣柜上設置一個通風百葉(格柵),,通風百葉(格柵)的要怎么設計比較好,?百葉可以做直的或者是斜的嗎?假設空調的出風口面積的323平方厘米,,出風長度是400cm,寬度要取多少才能滿足出風面積的要求,?出風百葉(每根柱子)的間距的15mm,。
隨著夏天的到來,,人們把各種各樣的空調都給開起來了,,臥室的空調,大廳的空調,,辦公室的空調等等,。但是隨著空調的使用率越來越高,也會出現空調出風口漏水問題,。那么空調出風口漏水該怎么辦,? 空調出風口漏水的原因有很多,空調出風口漏水是非常常見的故障,,知其然知其所以然,,了解原因了以后,解決這個問題的方法也是比較簡單,。 空調出風口漏水的常見原因及解決方法:
最近天氣炎熱,,為一個小公司安裝了3臺3匹的05年產的格力舊空調,現空調已安裝好,。只是該公司負責人說效果不理想不能付錢,。我真的是有點惱怒卻又不能表示出來,解說了一大堆也沒有用?,F(xiàn)把基本情況說一說,。 房間面積55平方一間,房高3.5M,,安裝高度3M,。且三間房都是通的,,并且三間房子的兩邊還有多個空鋪連著一起沒有隔墻,冷量不但損失大,,還有大量的熱空氣跑過來,。空調回風溫度33度,,出風口溫度19度,,低壓壓力0.45Mp,額定電流12.9A,運行電流13.5A,,高低壓管都有結露,。 不知空調運行情況算不算正常,懇請大家分析一下,,謝謝,。
我家的中央空調,,就像賓館標準間一樣,,但是風口是直接對著床吹的。夏天空調開著吹冷,,不開又熱,,請教高手如何解決?因為是精裝修的房子,,開發商直接安裝好的,。出風口是固定的,動不了,。我是不是自己更換一個出風格柵呀,。 題主家出風方式叫做側出風下回風,從拍攝角度來看應該是斜下出風,。鑒于已經裝好,,只能從兩個方面來調節,第一,,調高溫度,,一般設定為25度或者26度;第二,,更換出風口,。風口換成雙層百葉(兩個方向可調風向)可解決對著人吹的問題。 側面的是雙層百葉出風口,,外面一層可以45度調節,,讓出風平出即可,。因你家不用制熱功能,也可直接定制平出風風口,。由于你家是加長型的,,建議選擇鋁合金風口,不易
一些用戶發現空調在使用時其出風口卻出現了漏水的現象,,讓人很是頭疼,不知道是不是空調的質量出了問題,,還是什么其他方面的原因,。下面來給大家介紹中央空調出風口漏水的原因和相應的解決辦法。 4 [% i+ u! n2 L! L 中央空調出風口漏水的原因很多,,主要包括以下幾個方面: <
首先我們先要了解風口結露的原因,,空調風口為什么會結露。 空調風口結露簡單來說就是:風口表面的溫度和室內環境溫度(或風口四周溫度)相差過大,。特別是夏季天氣房間內的濕度較大時,,空氣的露點溫度較高,當送風溫度低于房間內空氣的露點溫度時,,空調出風的百葉風口就會結露,、滴冷凝水,特別是在剛開機的一段時間內,,這也算是正常的現象,,尤其是多聯機氟系統,因為冷媒溫度低,,送風溫度低,,結露的可能性就更大,而水系統可以通過調節水溫,,提高送風溫度進行改善,。 送風口結露滴水的原因分析: 1、空調區域范圍內的空氣濕度較大,; 2,、空調區域范圍內由于新排風系統設置不合理,產生過大的負壓,,使無組織的室外空氣進入室內,,從而提升了空氣的濕度及其凝潔露點,; 3、空調本身采用大溫差送風,,而對機器本身的送風量與冷量不配備,,導致冷量過大,風量過??; 4、送風口采用鋁質材料,,由于導熱
近幾年,,我國中央空調行業發展較為迅猛,尤其在我國大發展基礎設施建設的推動下,,中央空調市場日新月異,。隨著人們對中央空調的信賴度的不斷提升,其市場應用越來越廣泛,。其中,,出風口是安裝中央空調重要的組成部分。我們根據市場上的材質,,將出風口分為三類: 第一類:木質出風口 木質材質風口美觀大方,,比較有質感,可以配合整體木質裝修風格,,裝修檔次高,,它的不足是在冬天制熱時,由于風口在使用和不使用空調時溫差較大,,容易變形,、開裂。 第二類:鋁合金材質出風口 鋁合金材質的風口,,性價比高,,價格適中,在大部分中央空調工程都是采用鋁
空調制冷時會在室內機的蒸發器上產生冷凝水(空氣中的水蒸氣遇到溫度極低的蒸發器產生冷凝水),正常情況下冷凝水會順著蒸發器往下流,,一直流到一個叫做“集水盤”的東西上,。集水盤像茶盤一樣
6月的成都,,火辣辣的太陽搭配潮濕的空氣,成都盆地悶熱的像一個密不透風的罐子,讓人感覺透不過氣來,。中央空調成了唯一能帶來舒爽感覺的神器,。但長時間使用卻發現,中央空調的送風口結露了,,有時候水滴還會滴落下來,,打濕地面。為什么會出現這樣的情況呢? A.什么是風口結露,?當風口表面溫度低于附近空氣露點溫度時會出現冷凝水結露的現象,。 B.冷凝水出現的原因是什么?通俗易懂的解釋:夏季炎熱地區房間內的濕度較大,,空氣的露點溫度較高,,當送風溫度低于房間內的空氣的露點溫度時,中央空調送風口的百葉就會結露,、滴水,,特別是在剛開機的那段時間。這是一個正?,F(xiàn)象,,同時這也表示您家的空調制冷效果很好。 專業級物理解釋:在一定大氣壓力下,,含濕量不變時,,空氣中的水蒸汽凝結為水(凝露)的溫度。在d不變時,,空氣溫度下降,,由未飽和狀態變為飽和狀態,,此時空氣的相對濕度j = 100%,。在空調技術中,把空氣降溫至露點溫度,,可以達到除濕干燥空氣的目的,。露點(或霜點)溫度:指空氣在水汽含量和氣壓都不改變的條件下,冷卻到飽和時的溫度,。形象地說,,
有時候你會發現空調設定溫度低了,,中央空調出風口百葉上有凝露、滴水現象,,很多用戶覺得空調出了問題,。其實真正的原因是,室內的溫度高,,濕度大,,而空調出風口的溫度只有7-18℃,,空氣中的水蒸氣遇到冰冷的出風口就凝結為露珠吸附在上面,露珠積少成多匯聚成水珠滴下來形成滴水現象,!那么出現這些小水滴如何解決呢,? 首先凝露是正常自然現象,并非空調壞了,,凝露主要是房間濕度大,,空調出風溫度低造成; 空調出風口結露的原因 一,、結露的理論分析: 首先了解一下“出水”的原因,,為什么會結露? 空氣在一定大氣壓力下,,含濕量不變時空氣中的水蒸汽凝結為水(凝露)的溫度,。在d不變時,空氣溫度下降,,由未飽和狀態變為飽和狀態,,此時空氣的相對濕度j = 100%。在空調技術中,,把空氣降溫至露點溫度,,達到除濕干燥空氣的目的。 露點(或霜點)溫度:指空氣在水汽含量和氣壓都不改變的條件下,,冷卻到飽和時的溫度,。形象地說,就是空氣中的水蒸氣變為露珠時候的溫度叫露點溫度,。露點溫度本
炎熱的夏天,,我們想開空調,但有時家里的空調出風口總是漏水,,而且開的時間越長,,漏的越多,一晚上可以喝半桶,,這讓很多朋友很擔心,。空調為什么會漏水,?會不會是內部機器壞了,?別著急,今天小編教你6招,,不用花錢請人,。
現在的空調一般都是兩用的,既能夠在夏季制冷,,又能夠用于冬季制熱,,很多人都關心空調出風口正常溫度多少屬于正常? 出風口吹出溫度受到制冷效率,、風速及室內環境溫度的影響很大,。室內環境溫度越高,回風及出風的溫差越大,。以高速運轉時的回風27度論,,出風約在15度以下為佳。一般以溫差約在8~12度左右為佳,。 出現中央空調出風溫度高這種情況大概有兩個原因:1,、
請問,各位,在工程中遇到過這樣的問題沒: 在一些機電設備房間,其他專業要求, 空調的出風口必須避開設備的正上方,怕出風口滴水. 而且有些房間本來建筑空間就小,頭疼! 各位,有什么好的辦法,謝謝!
空調出風口滴水
空調出風口滴水專題,為您提供空調出風口滴水相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與空調出風口滴水 相關的專業交流討論,,更多空調出風口滴水相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題