這是我設計的醫用空調控制柜,請教下有什么問題,,請高手指點,,THS!
AC14 DELUXE空調控制與操作
最近施工的一個廠房,,廠房要求的溫度為23度正負5度,濕度50正負15;而在廠房內有一個砼砌塊分隔出的一個實驗室(頂為三明治板+石膏板吊頂),,內安裝有一個艾默生的精密空調,要求的溫度為23度正負2度,,濕度50正負5?,F(xiàn)在主要問題是濕度無法控制,,尤其是實驗室內的濕度較高(沒有發熱源)。請教各位,,是否廠房的大環境溫濕度會影響到實驗室內精密空調對溫濕度的控制,,如何設置才能達到設計要求。謝謝,!
空調控制技術-SIXTH EDITION.part1.rar
一,、引言 隨著社會發展過程中人們生活水平的提高,空調系統的應用越來越普及,,在空調的使用過程中,,中央空調系統的能最消耗一般占整個建筑耗能的50%以上。在當前人們要求不斷增加的過程中,,當前空調系統已經無法滿足人們需求,。在空調系統的設計中是按滿足用戶最大需求,因此在空調系統工作的過程中一般都處于一種低負荷狀態之下進行,。由于能源十分緊張,,空調在當前使用過程中的不斷增加使得其能源消耗在國民經濟中的比重也逐漸增大,所以開發中央空調系統的優化控制技術,,增加其運行效率,,降低運行成本,使中央空調系統在不同負荷下,、不同工況條件下,,都能以最佳效率運行,并且在其使用的過程中能夠保證其能夠做到空氣控制的最佳效果是當前人們生活需求和工作中的主要需求,,有著非常廣闊的應用前景,。 二、暖通空調系統 1,、暖通空調工作原理 暖通空調生活中使用最為廣泛的空調系統之一,,是采用當前先進的科學技術對空調進行改進的前提基礎。其在使用的過程中是當前人們工作原理就是制冷劑在制冷機組的蒸發器中與冷凍水進行熱量的交換而汽化,,使得在工作的過程中通過冷冰水使得空氣溫度降低,,然后,被汽化的制冷劑
[size=25.55555534362793px]中央空調電控改造維修案例簡集【100例】(含各品牌各型號機組電氣圖,、實物圖等珍貴資料)
本帖最后由 dz_zhengrui 于 2016-3-30 12:02 編輯 中央空調控制主回路,負荷有送風機,、壓縮機,、冷凝風機、電加熱,、加濕器,,總功率約100千瓦。開機后送風機運轉,,根據溫濕度要求啟停壓縮機(冷凝風機),、電加熱、加濕器,。請問斷路器應該如何設置,?如果只配備總斷路器,各分路不用斷路器行嗎,?如果總回路,、各分路均配斷路器,則分路斷路器跳開會影響機組運行,,為了避免這種情況還要增加各種連鎖,,不但提高了成本還使得線路復雜。希望大家提出自己的看法,。下圖為正在使用的圖紙,,電加熱和加濕器使用斷路器,,總開關需機組外設置,。
我想在19平方米的房間里裝一臺1.5HP空調一臺,但是我是種冬蟲夏草的溫度要達到10~16度左右,,濕度要可以控制在40%~90%請各位大哥指教我該如何改裝,。謝謝。
家庭照明,總開63A 漏電開關,空調開一夜,開關發熱,就回跳閘 ,用萬能表測量 沒有漏電,但是經常在早上5點多就跳閘了,是不是開關的問題 ,是不是開關發熱就會跳,還是不夠用.
基于CAN總線的客車空調控制器設計.rar
附件中包括一份中央空調的竣工圖,,包括一份控制原理圖,。希望對大家有所幫助,僅供參考,!
1.把塑風電機,、溫度傳感器連接好,然后通電并用遙控器開機,并設定到(制冷)或(制熱)狀態檢查輸出電壓(制冷時)壓縮機,、外風機都應有220V交流電輸出,,四通閥無電壓輸出。2,、檢查內風機的轉速:用遙控器或按鍵設置中,、高,、低風時,在電腦板的L,、M,、H分別應有220V的交流電壓輸出或用手應該能握住內風機的軸,松開后又能從新轉動,,若不能轉動說明控制板上的電容損壞,,若電機的轉速不能握住說明風機的轉速失控,控制器也壞,。3,、檢查步進電機是否能夠正常擺動,步進電機和內風機是同步,。4,、檢查傳感器直流電壓:用萬用表的直流電壓測,檢查環境傳感器,、管溫傳感器兩端的直流電壓,,在常溫25度時電壓在2.8V左右,兩個傳感器的電壓必須相等,。(變頻機除外)5,、檢查睡眠、定時燈顯示是否正常,,按鍵開關是否良好,,若以上
在變頻調速技術用于中央空調控制系統之前,中央空調系統的控制方法主要存在以下問題:1.冷卻水系統的不足從設計角度考慮,冷卻水泵電機的容量是按照最大換熱量(即環境氣溫最高,且所有場所的空調都開足)的情況下,在取一定的安全系數來確定的。而通常情況下,由于季節和晝夜溫差的變化以及開機數目的不足,實際換熱量遠小于設計值,因此,電機容量遠大于實際負荷,出現了大馬拉小馬的情況,。在從冷卻水流量來考慮,冷卻水的作用是要及時將冷凝器中的熱量帶走以保證制冷機能正常工作,。從節能的角度看,只要能保證制冷機正常工作,冷卻水的流量越小,所做的無用功就越少,節能也就越明顯"根據流量公式Q二SV,過去由于轉速不能調,只能通過調節節流閥來改變管道橫切面積S的方式來調節流量Q,節流閥的存在對水流產生阻力,從而產生節能損耗,并且會引起機械振動和產生噪音。冷卻水是用冷卻水泵將其送到冷卻搭中去的,由冷卻塔風扇對其進行噴淋冷卻,與大氣進行熱交換,將熱量散發到大氣中去,這樣會對中央空調系統周圍的環境造成熱島效應,。2.冷凍
*當前我國建筑行業的能源消耗占到了總能源消耗的30%,,而裝有中央空調的建筑物中其能源消耗占到了70%,隨著時間的推移這些數字還在不斷增長,。中央空調的節能技術在降低能源消耗,、創造經濟效益與社會效益中具有重要意義。 . t# ?% Z+ ~! b# t2 O 空調系統的作用是對室內空氣進行處理,,使空氣的溫度,、濕度、流速及潔凈度,、新鮮度等指標符合使用要求,。為此,必須對空氣采取冷卻或加熱、減濕或增濕以及過濾等處理措施,,其相應設備有制冷機組,、熱水爐、空調機組,、風機盤管等,。當
美國產利博特機房專用空調,型號為CM60AR,維修時需要輸入四位數密碼,本人知道初級密碼,但無法進入高層選項,哪位老師知道高級密碼請指點一下,不勝感謝.請致電13936337897謝謝.
我有一個空調原理圖,,可我不知道PID 他們是怎麼計算出來的
電磁閥有DO點嗎?有為什么,,沒有為什么,?
深藍電子恒溫恒濕機控制器的應用隨著現代社會經濟發展,人們對于工業生產環境的空氣溫濕度要求越來越高,,恒溫恒濕環境控制設備應用領域也越來越廣泛,。恒溫恒濕機用于穩定空氣中溫濕度及凈化的空氣處理設備。它具有可靠,、高效,、控制精密等特點。廣泛用于國防工程,、人防工程,、煙酒及石化行業、航天領域,、凈化工程,、實驗室、電訊器材室,、檔案室,、食品房、制藥,、或膠片車間,、特種玻璃制造,、電子廠房等具有溫濕度要求的場所,。恒溫恒濕空調現的難點在于其控制精度及系統的穩定性,通常恒溫恒濕空調一般有2種較常見的機型,,一種是通過冷凍水制冷的恒溫恒濕空氣處理機,,一種是通過壓縮機制冷的恒溫恒濕柜機。恒溫恒濕空調處理機的控制是通過比例調節冷凍水閥門的大小,,控制其溫濕度,,其控制精度一般都可以達到較高的精度。恒溫恒濕柜機的控制是通過壓縮機的制冷及除濕,電加熱實現加熱,,加濕器進行加濕來實現恒溫恒濕的目的,,由于恒溫恒濕機控制精度要求一般都比較高,所以,,普通的控制器因要在相對較精確地控制,,會通過壓縮機的啟停來控制溫濕度。這必然會導致壓縮機的頻繁啟停,,除降低了壓縮機的使用壽命外,,還會因壓縮機在停機之后3分鐘
空調控制
空調控制專題,為您提供空調控制相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與空調控制 相關的專業交流討論,,更多空調控制相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題