此題在計算冷水機組功率中的冷量(分子),, 和能效比中的冷量,,為什么取用的不同,,請指教,謝謝,!
針對一些業主,對中央空調的了解就是比較耗電,維修費過高的問題,請問在1170--1510KW的冷量中,什么樣的品牌機組效率高,請各位前輩指教一下!!謝謝
我有一個工程,,現在找的是約克中央空調,,5000平方米的經營場所(一半是餐廳,一半是洗浴中心)他們的工程師說只需要3臺主機就可以了,,輸入功率是63千瓦,,空調的能效比達到4.9;而我找的其它公司都說需要200多千瓦,,請問約克的說法成立嗎,? 非常感謝!
大家知道,,任何機械的效率不可能大于100%,,就是說能量是守恒的,但為什么空調的能效比隨便就能達到2-3,,甚至更高呢,?我是越來越糊涂了。盼大家來討論一下,。
供各位參考(廣東?。?/p>
從一些空調標牌上可看到:輸入功率1000W,制熱量3500W, 效能比大1,,為3 . 5 ,。人們就納悶了,這多出來的2500W熱量的能量是哪來的呢,,許多教科書及業內人士從卡諾原理推出,,并苦苦為多出來哪2500W的能量尋找來源,從室外搬入的“空氣能”“熱能”成了他們最好解釋,,上海交大研究所甚至出現了新一代“空氣能”熱水器的忽悠,。或是國外產品早期打入市場時有意無意的商業騙局,。實際上,他們是錯誤地理解了卡諾原理,,導致了他們的熱力學及熱泵理論的原則性錯誤,。首先確定討論前題。我的觀點:電泵空調的制熱量的能量完全是從電泵消耗的電能而來,而不是部分從室外寒冷的空氣中來,。(為了簡化討論,,只說冬天提高室溫時)我首先預感關鍵點及質疑點是:空調制出的1000W熱量與輸入電功率的1000W功率是完全等量的“能量”含義嗎,如果不是,,他們說熱泵空調能效比大于1觀點的根基必然動搖,。然而,不幸的是,,我的質疑的正確性已被證實了,。一些還是在另一貼別人批駁我的次要觀點的時候證實了我的主要觀點。如 1元(美元)=8元(人民幣)單位都是元,,當你將1
請問如何測試家用中央空調的能效比和季節能效比呢,?用什么實驗方法呢,?請具體解釋,并提供相關資料,、書籍,、論文。謝謝,!我正在做一個課題,。
衡量變頻空調是否節能的標準是“季節能效比”,英文縮寫為SEER,,即變頻空調在規定工況下工作1136小時,,制冷總量/耗電總量;而定頻空調的標準才是“能效比”,,英文縮寫為EER,,即制冷量/制冷功率。 也就是說,,能效比是在額定工況和規定條件下,,空調進行制冷運行時實際制冷量與實際輸入功率之比。這是一個綜合性指標,,反映了單位輸入功率在空調運行過程中轉換成的制冷量,。空調能效比越大,,在制冷量相等時節省的電能就越多,。 能效等級
如何選購中央空調,?匹數、能效比是什么,? 1,、 中央空調:風管機VS多聯機風管機是一拖一的形式,一臺主機配套一臺室內機,,可按需求選擇安裝數量,。風管機出風口大,距離地面更高,,與分體機相比舒適度,、性價比更高。 風管機價格實惠,,屬于中央空調中“平民機”,,適合普通家庭使用。多聯機是一拖N,,一臺室外主機帶多臺室內機的形式,,采用直流變頻技術更節能,避免影響房子整體外觀,。另外,,一臺室外機也便于后期檢修維護等售后管理。與同面積風管機適用機型相比,,多聯機組價格稍高,。選購空調時兩個重要的參考指標是空調的制冷量和能效比。風管機和多聯機都是隱藏在吊頂之中的,,既節省空間又不會損壞室內的全體裝修效果,,比分體式空調更時尚美觀!不管是風管機還是多聯機,,美觀度區別不大,,各有千秋。不過風管機銅管是單獨走的,,吊頂會相應的增加,,而多聯機的銅管是一根到底,是根據吊頂情況來走的,。2,、 匹數與室內面積關系空調的匹數指的是空調的制冷量的大小,空調匹數是一匹的制冷大約在兩千五百瓦,而這個瓦數適合使用在十二平方米的房間使用,而兩匹者是五千
在經過了能效比的攀比炒作后,一些不負責任的廠家已經直接將消費者帶入“高能效消費的誤區”,。 根據國家的能效標準,,空調能效比分為5級,,1級為3.4,表示能源效率最高,,5級為2.6,表示能源效率最低,。那么是否在選購時,,買能效比越高的產品越好呢?中國制冷學會空調委員會副主任,、南京工業大學李志浩教授認為,,5級能效比代表了我國空調業的水平,我國制定的1級標準是一般企業努力的目標,,2級代表節能型產品,,3、4級代表我國的平均水平,,5級產品是未來淘汰的產品,。 所以專家認為,并不是買能效比越高的產品越省錢,,這涉及到產品成本與節約電費之間的衡量,。綜合考慮投入、收益,,有的消費者選擇第2級,、3級能效比的空調也許會較為合算。
請教大家家用分體空調、VRV,、風冷熱泵機組,、水冷螺桿機組、離心機組的最高能效比都是出現在滿負荷情況下嗎,?我聽說好像有的是在部分負荷時才達到,,不知具體哪種類型是。
今天在報上看到某品牌空調廠家,,自稱某型號的變頻空調能效比達到8.36,覺得特別搞笑,。各位高手來說說,,這個能效比有可能嗎,?有意義嗎?
一,、采用水蒸發冷卻我們從空調手冊上查到,,我國所有城市的濕球溫度都在29℃以內,濕球溫度的范圍正是人們的需要的溫度范圍,!那怎么使環境的溫度接近濕球溫度呢,?天然的辦法就是下雨。眾所周知,,在炎熱的夏天,,下了一場大雨,天氣就涼快了,,這就是水蒸發冷卻,。水蒸發冷卻空調的原理是這樣的。制冷劑是水,,水和空氣在混合式的熱交換器中進行濕熱交換,,使部分的水汽化(這相當于壓縮機空調中的蒸發器)致使空氣和水都接近周圍的濕球溫度。但是蒸發后的水蒸氣,,不必還原為液態水,,可以采用開式系統,省去了壓縮機的機械功,,從而體現出它們節能特性,。實踐證明,水蒸發冷卻的消耗的功是壓縮機的消耗的功的1/8,,水蒸發冷卻的制冷能效比一般為15~20,!二、縮小半導體片冷熱面的溫度差,,是提高半導體制冷能力的關鍵,!眾所周知,半導體制冷的能效比是很低的,,其主要原因是半導體熱面與冷面的溫度差太大,,因此造成半導體片內部的能量短路??梢缘贸鲆恍┙Y論:1,、半導體冷熱面的溫差△T10℃的數據,國內國外都還沒有,。2,、半導體的冷熱面的溫差△T10℃時,半導體的制冷能效比會急劇升高,。<
我是剛入門的新手,,懇求各位前輩、高手:為什么空調的能效比大于1,?豈不是能量不守恒了,。我查了許多資料,得知能效比為空調,、采暖設備提供的冷量或熱量與設備本身所消耗的能量之比。比如說EER為2.6,,既輸入1KW的電功率就能得到2.6KW的冷量或熱量,,這里兩個KW的單位是不是同一個概念(既焦耳/秒),若相同,,豈不是能量不守恒了,。急切懇求各位高手給予指導,因老總一直追問這個問題,,我是在是不知道又找不到,,請教身邊的人也說不清楚,請好心人多多幫忙,。
LG空調能效比“短斤缺兩” 上海已停止銷售 來源:新聞晨報(06/09/12 08:07) 晨報訊 近期,,市工商局對滬上銷售的22種家用空調進行了質量監測,產品基本涵蓋了本市流通領域的品牌,。昨天公布的結果顯示:合格21種,,唯一一種不合格品牌空調為“LG”。 從本次監測情況看,,22種空調的安全項目全部符合標準,,僅有1種性能指標“能效比EER”不符合標準的要求。它是樂金電子(中國)有限公司上海分公司經銷的“LG”牌(LGKFR-23GW/B31TA)分體掛壁式空調,。經檢測,,該空調的“能效比EER”實測值為2.48,未能達到有關國家標準所要求的限定值2.6,,這就意味著要達到同樣的制冷效果,,其耗電量將會增加,能源消耗增大,。 去年3月1日,,國家出臺了相關辦法,規定分體式空調4500W以下(含4500W)的能效比,,要達到2.6以上才可以銷售,。工商部門將責令樂金(中國)電子公司上海分公司停止銷售,,限期整改,未經復查合格不得上市銷售,。
我公司是做海爾代理的,近日,廠家送過來一份資料磁懸浮變頻離心機 能效比高達11.3該機亮點:1 電磁鐵與永磁鐵配合,無磨擦 2 無需冷凍油,換熱更充份 3 吹水(因為我不信哦)各位有什么高見呀,指點指點給我們上上課
空調器名義工況為室內27/19,,室外35/24。在高溫熱源為Th=35度,,低溫熱源為Tc=27度時,,卡諾循環的制冷系數為:EER=Tc/(Th-Tc)=(27+273)/(35-27)=37.5W/W??墒菍嶋H上我們家用空調器的能效比只有2.6~4W/W,是那些因素導致實際的能效比和理論差這么多呢
隨著夏季的到來,,大多數的家庭開始使用空調來維持一個舒適的生活環境,。在購買空調時經常會聽到銷售人員介紹某款空調的型號多少,匹數多少,,那么如何選擇最適合自己家的空調呢,? 什么是空調的匹數?空調匹數一般是指空調的輸出功率,,其中包括電壓機,、風扇電機和電控的部分。但是由于不同品牌的不同系列其設計具有一定的差異性,,其輸出的功率也會有些許不同,,所以,常用空調輸出功率來計算其制冷量,。 一般的情況下空調1匹的制冷量大約為2000大卡,,在國際上進行換算時應乘1.162,也即是空調1匹的制冷量經國際換算單位換算大約為2000×1.162=2324W,,W是常說的制冷量,。由于一些計算的誤差和機器型號和空調質量的問題,每一個空調的匹數并不能精準的反映空調的實際制冷量,,一般將制冷量為2200~2600W的空調都稱作1匹,。 怎樣選擇適合你家的空調匹數?在
在空調其它條件不變的情況下,增加空調蒸發面積使蒸發回氣溫度提高,制冷量是比以前大了,那么能效比應該是經以前提高了才對啊!
一大型商場,在夏熱冬冷地區,冷凍水供回水溫度7度/12度,冷凍水泵揚程30m, 冬季熱水供回水60度/50度,按照公共建筑節能設計規范,冷熱水的能效比是需滿足一定范圍的.ER=0.002432*H/(△T.η)其中,H為水泵揚程,△T為供回水溫差,可我怎么計算ER都大于規范要求的值.難度措施中的常規做法不能滿足節能要求嗎?不知各位設計的系統是否都能滿足這個ER在規范范圍內?采取什么措施?謝謝![ 本帖最后由 wylok2008 于 2010-9-2 21:40 編輯 ]