油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一,、用途代碼-不標為電力電纜,K為控制纜,,P為信號纜,; 二、絕緣代碼-Z油浸紙,,X橡膠,,V聚氯乙稀,YJ交聯聚乙烯 三,、導體材料代碼-不標為銅,,L為鋁; 四,、內護層代碼-Q鉛包,,L鋁包,H橡套,,V聚氯乙稀護套 五,、派生代碼-D不滴流,P干絕緣,; 六,、外護層代碼 七、特殊產品代碼-TH濕熱帶,,TA干熱帶,; 八,、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么
昨天一個項目,,甲方高速我他們有10KV的630單芯電纜,,很粗,問我排管孔要多大的管,。(我一般城市最大用3*400電纜 200的管)我是新手哈 所以請教一下我們一般電纜上注明的都是導體的截面撒,? 那我630/3.14 開方 乘以2 就是我導體直徑了啊那算出來才30啊 就算加絕緣層神馬的 我就打100嘛 為什么會很粗呢?,?請了解的大神指點迷津 不勝感謝哈~~
一般我們設計都用 VV22 的電纜,!穿鋼管埋地敷設!但對于其他的電纜型號就不清楚了,!問老工程師也不告訴我(怕我學會了搶飯碗)比如說YJV VV29 VV 都是什么含義 主要在什么地方和工程中使用,!還有就是哪個是常用的 哪個價格高?才整了一年的設計人員,!
什么型號的電纜能承受700伏電壓,,320安的電流,?(四芯)什么型號的電纜能承受3300伏電壓,40安的電流,?(四芯)什么型號的電纜能承受1400伏電壓,,95安的電流?(四芯)什么型號的電纜能承受380伏電壓,,730安的電流,?(四芯)希望哪位仁兄幫幫忙!??!非常感謝
問一個菜鳥級問題,,呵呵,,希望大家幫秘答下吧?!請問大家以下電纜:VV-1KV-4×25+1×16mm2個個參數代表什么意思,,我知道VV-1KV是聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,額定電壓0.6/1KV,;剩下的4x25和事1x16mm2代表什么意思,,是不是4芯截面25mm2和1芯截面16mm2,,這個是指電纜的外徑嗎?,?是不是可以認為這是一根5芯的電纜,,其中4芯25mm2再加1芯16mm2?,?這個載流量是多大的,,為什么要選擇這樣的電纜或者說什么情況下來用這種電纜?,?再加一個問題,,就是如果要穿管的話,選用什么規格的電流保護管才合適,?,?謝謝,麻煩告知??![ 本帖最后由 jevil 于 2009-11-2 21:16 編輯 ]
大家好: 請教一下啊,,低壓柜內元件之間電纜,大電流(35,、50,、70平方),大家都用什么型號的呀,?我見過用YC的,,不知道其他廠家是不是也用YC的?
常用電纜型號,大家可以看看,,有用的話下載拿走喲
本帖最后由 xinshiji168 于 2013-10-23 11:03 編輯 配電柜去機旁箱或者操作臺的控制回路電纜,,一般多余幾芯合適呢,?多出來1芯就可以了吧?我現在有個設計,,有兩種選擇:10芯電纜用9芯,;或者12芯電纜用10芯。哪種更好呢,?
之前我們單位自控電纜一直用KVV1.5的,,現在有個甲方說這個線太硬,,不好施工,要求室內通信距離比較近的控制電纜全部換成RVV1.0,,室外比較遠的設備使用KVV22-1.5的電纜,,不知道這樣設計有沒有什么問題?
廠房的屋面上新增4臺風機,,現在需要配電,。因為廠房屬于爆炸環境,,廠房內不能設配電箱,。 從最近的配電室(距離450米)的MNS柜上,配置4個抽屜,,直接為4個風機配電,。 接觸器,馬保設置在抽屜內,。 每個風機需要廠房內控制,,現場(指屋面)控制, 現在要選擇電纜(截面,,芯數),,計算電纜長度
廠房的屋面上新增4臺風機,現在需要配電,。因為廠房屬于爆炸環境,,廠房內不能設配電箱。 從最近的配電室(距離450米)的MNS柜上,,配置4個抽屜,,直接為4個風機配電。 接觸器,,馬保設置在抽屜內,。 每個風機需要廠房內控制,現場(指屋面)控制,,設置操作柱,,每個柱上有啟動停止按鈕,啟動停止指示燈各一個 現在要選擇電纜(截面,,芯數),,計算電纜長度
也許這個問題很簡單,但是在施工安裝中確很普遍,!大家都知道現在的控制電纜種類繁多,,有3芯,4芯,,7芯等多芯電纜,。請教大家這些電纜在施工安裝中,,這些花花綠綠包裹的電纜芯是隨便選取分配呢,還是有它確定的分配原則,?
高壓柜采用直流控制,,如果在現場設有操作柱,并且操作柱上要求帶有電流表,,那么去操作柱的控制電纜的芯數如何選擇,?按鈕的控制線能和電流線共用一根控制電纜嗎?
型號 名稱 用途 銅芯 NA-YJV 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套A(B)類耐火電力電纜 可敷設在對耐火有要求的室內,、隧道及管道中,。 NB-YJV NA-YJV22 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套A(B)類耐火電力電纜 適宜對耐火有要求時埋地敷設,不適宜管道內敷設,。 NB-YJV22 NA-VV 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套A(B)類耐火電力電纜 可敷設在對耐火有要求的室內,、隧道及管道中。 NB-VV NA-VV22 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套A(B)類耐火電力電纜 適宜對耐火有要求時埋地敷設,,不適宜管道內敷設,。 NB-VV22 WDNA-YJY 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套A(B)類無鹵低煙耐火電力電纜 可敷設在對無鹵低煙且耐火有要求的室內、隧道及管道中,。 WDNB-YJY WDNA-YJY23 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護套A(B)類無鹵低煙耐火電力電纜 適宜對無鹵低煙且耐火有要求時埋地敷設,,不適宜管道內敷設。 WDNB-YJY23
有10個接觸器的二次回路控制按鈕需要在1500米之外控制,,如何選擇二次回路的電壓,,控制電纜的截面如何選擇,能否滿足電壓降的要求,?
我想使用在室外行車上,,2*0.5的就可以,,因為在室外所以需要防水和耐室外的高溫,一般夏天都在30度左右,,有的說RVVB 還有的說RVV可以,,有的還說PVC的,我也不知道使用什么的,,特請教各位那種電纜符合這種條件那,?謝謝!??!
我們要進行高壓柜的改造,有的電氣回路要變動,,電纜不夠長,高壓電纜可作中間接頭,,但是,控制電纜如何接頭,,可以直接擰在一起,,或用小螺絲,,聽說,,可以冷縮,,但是我查資料,動力電纜有冷縮,,控制沒有,如何解決,,請各位專家指教,,謝謝,。
一個公園廣播回路,共360W,,主機到終端近9百米,,請問需要啥型號的廣播電纜,?如何選型的,?不甚感謝
]電纜型號類型,、名稱及參數
YJSV-這個s是什么意思?。课也檫^資料,,也問過廠家,沒有統一口徑,。有說無鹵阻燃的,也說鋼絲鎧裝的,,也說屏蔽的,,還有一種說法是防水的,。到底是那一種???