做完60厚的內保溫砂漿,,是否可以直接刮膩子了,?還要再批9厚的砂漿嗎?
我們目前的項目,,本身外墻及屋面保溫設計的是苯板,后改成?;⒅楸厣皾{,。設計師幾易其人,改后直接把原來外墻構造層次里的苯板換成保溫砂漿,,別的都沒有改變,。具體做法是:加氣混凝土外墻---10厚水泥砂漿---保溫砂漿---網格布外刷界面劑---3-8厚抗裂砂漿---涂料,還有一棟設計是加氣混凝土外墻---10厚水泥砂漿---保溫砂漿---網格布外刷界面劑---18厚混合砂漿---外墻涂料。但是我們另一項目的設計師修改后的做法是:加氣混凝土外墻---3厚外加劑專用砂漿---保溫砂漿---5厚抹面膠漿---5厚抗裂砂漿---外墻涂料,。我自己問的做保溫的朋友,,說是一般做法應該是加氣混凝土外墻---水泥砂漿---保溫砂漿---抗裂砂漿---外墻涂料。他的意思,,苯板系統用抹面膠漿,,顆粒系統用抗裂砂漿。這樣顯然抹面膠漿和抗裂砂漿不需要一起使用,。而外墻用混合砂漿應該也不合適,。所以目前正在跟設計師聯系,希望改成外墻---水泥砂漿---保溫砂漿---抗裂砂漿---外墻涂料這種做法,。不知道各位認為如何,,做過的項目都是什么做法?另外
配方 組份 普通硅酸鹽水泥 42.5 350 石英砂0.1-1.mm(30-70目)
有一工程四層700多平方,外墻為保溫砂漿抹灰,,設計為基層磚墻——專用界面砂漿——35厚無機保溫砂漿--抗裂砂漿及耐堿網格布,。請教各位的是大家在做過的外墻保溫工程中對于保溫砂漿層與基層間的做法是怎樣的,界面砂漿是否有替換成水泥砂漿,,或者直接基層抹保溫砂漿呢,?
11CJ31-TF無機保溫砂漿外墻保溫構造
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 編輯 如圖,,高層應該是剪力墻結構,,外墻保溫沒有做好,已經觀察一年半了,,保溫脫落3次,,每次修復后隔段時間還會脫落。特意查過保溫層做法:(但是在二次修復中如何應用才能有效,,我一直在思考這個問題,!因為如果有行人通過有可能有傷亡的!) 一,、施工條件 1,、基層墻體已驗收合格。門窗框及墻身上各種進戶管線,、水落管支架,、預埋件等按設計安裝完畢,。 2、剪力墻平整度用2m靠尺檢查,,最大偏差大于4時,,應用20厚1:3水泥砂漿找平;最大偏差小于4時,,不平處用1:3
建筑外墻維護結構中,,墻體所占比重較大,。墻體散失的熱量,約為建筑總散熱量的20%,,夏季通過外墻體吸收的熱量約為建筑總吸熱的30%,。因此外墻的保溫設計相當重要,越來越多的受到人們的重視及廣泛應用,。當前我國夏熱冬冷地區建筑節能所廣泛使用的是外墻外保溫系統,。與外墻內保溫相比,其有著更加突出的系統優勢,。所以本文提及三種房子外墻保溫方式,,均為不同工藝的外墻保溫方式。 巖棉一體板外墻保溫: 外墻巖棉保溫裝飾一體板其保溫芯材采用豎絲巖棉板,,是專為公共建筑物的外墻外保溫防火系統而設計產生,,適用于基墻為混凝土或磚混等密實結構的新建或既有建筑物的外墻保溫或節能改造,成品板系統提供安全穩定而高效的防火保溫功能,。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一體板 YAPU硬
外墻保溫性能的優劣一方面影響著建筑室內溫度環境,,另外也關系到建筑能耗。因此,,我們在工作中需要認真的總結和歸納,,在建筑外墻保溫砂漿的施工過程中,應嚴格做好材料的控制和施工工藝的控制,,從根本上解決過去外墻保溫施工中存在的各種質量問題。
我目前所做的是一高層,,外墻保溫設計采用的是聚苯顆粒保溫砂漿,,但是我們去聯系做保溫的施工單位,聽他們說現在保溫砂漿已經不能用了,,請問一下,,是不是真的不能用了,有沒有文件依據可查,,我所在的工程在江蘇蘇州,。
外墻保溫節能做法:界面砂漿,,25厚聚苯顆粒膠料,8厚抗裂砂漿(內鋪鋼絲網),,貼300*300的紙皮磚,。請教:抗裂縫砂漿可否加水泥砂漿?
本工程做的是巖棉保溫板,,外窗側邊需要做保溫嗎,,感覺應該裝好裝框,然后保溫做到裝框邊才對,。另外這個巖棉保溫釘打的太少了吧,,直接在交接接頭的部位都應打上,另外保溫釘入墻體應該有多少要求,,巖棉保溫粘貼要不要粘接劑,,現場直接用保溫釘固定的。
新手上路,非建筑專業,,無奈要生活啊吃著建筑行業的飯現急求煙道及保溫砂漿 送樣相關知識,。。,。急急急,。。,。江蘇揚州地區,。。,。,。。,。,。{:2_79:}
在建筑中,外墻圍護結構的熱損耗較大,,墻體又是外圍護結構的主要組成部分,,按價值工程原理,發展外墻保溫技術成了實現建筑節能的重要環節,,不僅能節約大量能源,,還能給住戶提供一個舒適的環境,帶來許多實惠,。 1 外墻保溫技術的發展 在我國20世紀90年代初開始實施了外墻內保溫技術,,已有了較長一段時間,,其造價 低,施工方便,,技術相對成熟,,但存在不少缺點,諸如減少了住戶的使用面積,;“熱橋”問題不易解決,;易出現結露現象,保溫隔熱效果差,;容易出現內保溫面層的 開裂,;影響住戶的二次裝修;裝修過程中對保溫層的破壞又大,,產生新一輪的建筑垃圾,;房產商原本可以作為一個賣點,往往又得不到住戶的支持,;不利于對既有建 筑的節能改造,。故其適用性近年來逐步的被外墻外保溫所取代。 在國外發達國家,,外墻外保溫技術已有幾十年的應用歷史,,經過多年的實踐,證明采用 該保溫系統的建筑,,使用壽命延長,;壽命期費用減少;同樣可以采取各種外裝飾效果,;減少了外墻裂縫,、滲水現象的出現;隔熱節能效果明顯優于內保溫,;節省保溫 材料40%左右,,綜合經濟效益顯著,是一種積極主動型的外保溫技術,,適用范圍廣泛,。 2 外墻
外墻保溫工程施工在即,保溫砂漿屬于自己拌制,,配合比的問題是應該參照什么規范要求,,設計圖上沒有說明,施工方案也沒有,,希望各位大師給予指導配合比的設計!
各位大師: 大樓的外墻保溫局部損壞,,請教各位大師怎么修理
看了一個說法是有利于凝結水及水汽排放,,但是沒明白這句話什么意思,?凝結水從何而來?為什么會存在凝結水,?凝結水及水汽有什么壞處,?
請教各位,....偶有一百米高層,外墻采用點圈膠粘保溫板外貼磚!有所謂專家建議外飾面為涂料,理由是高層貼轉掉下傷人!請問有什么好招嗎?