我是上海的磚混6層居民樓,。不知道小區用的是什么制式??赡苁荰N-S,。進戶線是單相的3芯線。然后L,、N線進入漏電保護器(梅蘭日蘭C65系列),,PE線接接線盒的鐵殼。現在問題是:1. 用萬用表測量進戶線的PE線和各房間的PE線之間的電阻,,發祥居然有2000-1兆歐姆以上,,每個插座測下來都不一樣。這是怎么回事,?2. 在這種情況下如果發生L-PE短路,、N-PE短路、L-N短路,、N斷路,、PE斷路,會有什么樣的后果,?漏電保護器會怎么動作,?3. 是否能在各房間排一路明線用來連接進戶線的PE線和各插座的PE線已達到減低電阻的效果?4. 在漏電保護器之前或之后的PE線斷路的情況下,,萬一發生L-PE短路、N-PE短路,、L-N短路,、N斷路漏電保護器會怎么動作?5. PE線是否能和浴室的等電位端子連在一起,?
在接線端子處,,拿FLUKE萬用表測量單相8kW加熱器阻絲兩端阻值,在相同溫度相同手法下,,正測6.4Ω 反測4.5Ω(不知道怎么描述,,就是紅筆黑筆顛倒過來測兩頭),阻值難道還有正反嗎,?我現在只好把紅筆測6.4Ω的那端接火線,,另一端接零。不知道加熱絲的材料,,看起來是金屬的,。本人才疏學淺,實在解釋不通了,,跪求高手幫忙解答,。
四、用萬用表將萬用表置于交流檔500v,,手捏一表筆,,另一表筆分別觸接電源線,有電壓高的是火線,,低的是零線,,電壓為0的是地線。零線對地電阻小于4歐為可靠接地,。用萬用表置于交流檔地250v測火線與零線,、火線與地線的壓差,兩值相差在5v以下為可靠接地,。剛才看到有個帖子內容是上面這么說的我就像問問那么抓表筆為什么不會被電到.....
核心提示:萬用表不僅可以用來測量被測量物體的電阻,,交直流電壓還可以測量直流電壓。甚至有的萬用表還可以測量晶體管的主要參數以及電容器 萬用表不僅可以用來測量被測量物體的電阻,,交直流電壓還可以測量直流電壓,。甚至有的萬用表還可以測量晶體管的主要參數以及電容器的電容量等。充分熟練掌握萬用表的使用方法是電子技術的最基本技能之一,。常見的萬用表有指針式萬用表和數字式萬用表,。指針式多用表是一表頭為核心部件的多功能測量儀表,測量值由表頭指針指示讀取。數字式萬用表的測量值由液晶顯示屏直接以數字的形式顯示,,讀取方便,,有些還帶有語音提示功能。萬用表是公用一個表頭,,集電壓表,、電流表和歐姆表于一體的儀表。萬用表分為數字萬用表和傳統的指針電磁偏轉的萬用表,。數字萬用表價格較貴些需要有電池的情況下使用,,但是讀數方便。傳統萬用表測電阻亦需要裝電池,,但是有的情況可以用其它的方法間接測量電阻,。下面就來說說。萬用表測電阻1,、首先是直接測量電阻,,先說傳統的萬用表吧。把指針打到如圖所示的檔位(歐姆檔Ω)這是測量電阻用的檔位,。2,、電流和電壓的讀數的起始位
今天測量一臺設備對地電阻,,用的是“優德利”鉗形數字萬用表,,讀數約134歐。以為是接地線松脫,、接觸不良,。接地線截面10平方毫米,順藤摸瓜查找,,接線良好,。數字萬用表換上新電池,“優德利”鉗形數字萬用表測得的結果還是134歐,。又找來指針萬用表,測得阻值2歐,經同事確認,,指針萬用表測量結果是對的,。還有一次我用數字萬用表測量一臺風機電機,確認風機沒轉動的情況下,,開始測量,,讀數跳來跳去,根本無法讀數,。又找來一塊“福來克”數字萬用表來測量,,換上新電池,確認風機沒轉動,,讀數還是跳來跳去讀不準,。后來還是指針萬用表搞定的。
電阻是電子產品中使用最多的電子元器件之一。如果在生產或是維修時,有一個電阻,它的標記已經看不清楚了,那么要怎么樣才能快速的測出它的阻值呢?今天就介紹下最簡單快速的方法,怎么用萬用表測電阻?只要使用萬用表接觸電阻的二端,就能快速的測試出它的阻值了,那具體的方法是怎么樣的?萬用表測電阻原理又是怎么樣呢?
數字萬用表實用測量技法與故障檢修
當我們要測量電源火線是否接通,,而手中沒有試電筆的時候,,只需一塊萬用表即可完成測試。 首先,,我們要了解電筆的原理,。電筆由金屬桿,氖泡,,碳電阻,,和金屬帽組成。氖泡的就是可以發光的裝置,,一個充滿惰性氣體的玻璃球,,碳電阻的電壓在1M歐或以上,金屬帽就是人手接觸的部位,。當人和金屬帽接觸時,,火線,電筆,,人體以及大地構成了一個回路,,其中任何和大地之間存在約100pf的電容,回路就是這樣構成的,。 換用萬用表時,,且不論是數字式還是指針式萬用表,在了解了供電電壓的大致范圍后,,我們以220VAC電壓為例,。將萬用表擋位調整到400VAC檔,,將紅表筆插入火線中,手接觸黑表筆,,這時萬用表如果有讀數顯示,,就說明此火線已連接好。 這種方法不會對人體造成任何危險,,原因是:數字式萬用表內阻10M歐,,指針表內阻20K歐/V,如果測量電壓220V的話,,指針表的內阻為20K x 220V=4400歐,,絕對安全,因為電筆的碳電阻內阻一般都是用1M歐,。 按照上述方法,,當我們需要測量火線是否接通,而沒有電筆的情況下,,使用一塊任意形式的萬用表即可,。
今天我們廠的總的漏電斷路器老是跳斷,后用鉗形電流表測得進線電纜的電流達44A,懷疑電纜的絕緣層可能被破壞,,將進線電壓掐斷后,,用絕緣電阻表分別測AB,AC,BC的絕緣電阻,測得AB項的電阻為10.9M歐,,其它亮相為無窮大,,這個數字的意義到底在何處,我能判斷出什么結論,,謝謝
工作中,,用QJ44電橋測開關上、下口之間在開關合閘時的電阻,,和開關器件外殼對地電阻,,想請教一下,這些電阻值有什么合格與不合格的阻值范圍嗎,?謝謝~~
知識點:歐姆檔
Keysight34411A數字萬用表 產品概述 Keysight 34411A(安捷倫)萬用表代表安捷倫最新一代的萬用表,。基于行業標準 Keysight 34401A(安捷倫)數字萬用表的巨大成功,,新型 34411A 儀表提供了更高的精度,、擴展的測量能力、顯著提高的測量速度和吞吐量,,以及包括 LAN 和 USB 在內的現代計算機接口,。在設置和配置 DMM 時,雙顯示屏提供雙重測量功能和易用性,。34401A 的各個方面都進行了改進,,無論您是在工作臺上還是在系統中使用它,,都能做到最好。 6 1/2位 50,000 個讀數/秒,。@ 4 1/2 位到 PC 1M讀取內存 模擬電平和前/后觸發 30 PPM 1 年基本直流精度 LAN,、USB 和 GPIB 標準 DCV,、ACV,、DCI、ACI,、2 線和 4 線電阻,、頻率、周期,、連續性和二極管測試 電容和溫度測量 擴展的測量范圍
萬用表是常見的電壓,、電阻,、電容、溫度等測量儀器,,數字萬用表操作簡單,,功能豐富,顯示屏直接將需要測量的直流電壓,、交流電壓,、直流電流、交流電流,、電阻
搖表又叫兆歐表,,顧名思義它是作為測量電氣設備絕緣水平的儀表,一般有2500V 1000V 500V和250V幾種電壓的規格的搖表,,低壓電氣設備一般用500V的搖表,。 搖表上面有三個接線端子分別是L(線路),E(地)G(屏蔽),,在測量前需要校表,,具體操作方法是,把搖表均勻搖動使它以120轉/分鐘速度轉動一分鐘,,看一看在開路位置時,,指針是不是指向無窮大,然后把表筆短接起來看一看指針回不回零,,以檢測搖表內部有沒有受潮和開路等故障,;然后我們就可以測量電動機的絕緣電阻,,把接在搖表L端的表筆搭在電動機的接線柱上,,把接在搖表E接線端子的表筆搭在電動機的外殼上面,,把搖表按照120轉/分鐘的速度轉動搖把一分鐘,,看一看搖表的讀數就是電動機線圈對地絕緣數值,然后把電動機的電動機接線端子上面的連接片取下,,按照測量線圈對外殼的測量方法,,可以分別測量出三相線圈之間的絕緣電阻。低壓電氣設備的絕緣水平不能夠低于0.5兆歐,,否者就是電氣設備受潮,,絕緣老化或者絕緣損壞。
用數字式萬用表量線路的接地電阻,先用黑表針對地,紅表針接線,量出來的電阻無窮大也就是1,。換過表針來量就變成0.9了,。請高手指點一下是怎么回事,應該以哪個為準?
在接線端子處,,拿FLUKE萬用表測量單相8kW加熱器阻絲兩端阻值,,在相同溫度相同手法下,正測6.4Ω 反測4.5Ω(不知道怎么描述,,就是紅筆黑筆顛倒過來測兩頭),,阻值難道還有正反嗎?我現在只好把紅筆測6.4Ω的那端接火線,,另一端接零,。不知道加熱絲的材料,看起來是金屬的,。本人才疏學淺,,實在解釋不通,久聞網易頻道高手如云,,跪求解答,。
知識點:通斷