  • “自然功率因數”是什么概念

    一工程項目任務書中要求:......提高供電與用電的“自然功率因數”。請教諸位:何謂“自然功率因數”?自然功率因數的改善,,應包括那些方面技術問題,?有相應技術規范嗎,?

  • 功率因數的概念及用電企無功補償

    功率因數的概念及用電企無功補償

    無功是一種資源,無功功率決非無用功率,,只是不能直接轉化為熱、光,、機械能,。但在電能的生產、變壓,、輸送,、分配及電磁能量轉換過程中起著重要作用。由于無功功率的作用和影響不像有功功率那樣直觀,,因而用電企業普遍存在著重視有功,,輕視無功的現象。 無功和有功一樣是交流電能重要組成部分,,形影相隨缺一不可,,時刻影響著用電企業對電能的有效利用率和用電成本。無功功率作為電功率的一部分,,時刻陪伴和呵護著用電設備的正常運行,,為電力系統提供電壓支撐,為有功功率的輸送保駕護航,。 一,、功率因數的概念 電力系統中發電廠向用點企業輸送電能包括兩部分:一部分是用來發光、發熱,、拖動機械等的功率叫有功功率;另一部分則是用來建立磁場,,并為電能輸送及保障有功功率轉換所必不可少的往返交換功率叫無功功率。電網供應給用電企業的電能是有功功率和無功功率同時存在的,,這種同時存在的功率稱之為視在功率,,它們之間的關系

  • 關于電力濾波器的補償容量和品質因數

    各位大俠: 請教大家一個問題,一般我們用在電力系統中的濾波器組,,比如含有3,、5次單調諧和11次高通濾波器,那么我們在定制濾波器的時候各個濾波支路的品質因數以及補償容量可以按照完全按照我的要求定制嗎(或者說由于生產工藝的限制,,有些精度達不到),?比如我期望的3次單調諧濾波器的補償容量是2.64Mvar,那么廠家可以做到嗎,?比如我要求的3次單調諧的品質因數為32.5,,廠家也能做到嗎,?

  • 渦流發熱與哪些因數有關,?

    情況是這樣的:一根單芯300平方電纜,,電纜外徑大概32mm,經過 過路鍍鋅鐵管,,鐵管長約15米,,管外徑約:110mm,由于設備特殊性,,300平方工作時最大電流約500A,,最大電流持續時間約1個小時,正常情況下也就200A左右,,請問單芯電纜在鍍鋅管道是否會發生渦流效應,,導致,電纜發熱,,絕緣下降,。渦流的大小和哪些因數有關,比如電纜流過的電流,,鐵管直徑,,長度,環境溫度等等,?請熟悉的大神幫我分析一下,,謝謝!

  • 求助各位師兄:關于如何計算串聯諧振的品質因數

    求助各位師兄:關于如何計算串聯諧振的品質因數根據書上的定義: 但是實際運算中,,根據設計院的參數,,用理論公式來推得話,得不出相同的結果,,例如下圖中的5次支路,,品質因數為40,電阻R為3.7,,我就推不出來,,想請教下各位師兄

  • 地基概念大家這個怎么選的,?

    1.pk為荷載效應標準組合基礎底面處的平均壓力值(kPa),;2.階梯形毛石基礎的每階伸出寬度,不宜大于200mm,;3.當基礎由不同材料疊合組成時,,應對接觸部分作抗壓驗算;4.基礎底面處的平均壓力值超過300kPa的混凝土基礎,,尚應進行抗剪驗算,。就這個題 我選的D 怎么大家都好像在討論疊合抗剪 我有點莫名做出來感覺很好 現在對下來大概55個左右時正確的,,今年的題不是大家想象的那么簡單!大家說說感覺,![ 本帖最后由 loofb 于 2010-9-21 10:25 編輯 ]

  • 關于功率因數,,不少人仍然對一些概念存有誤解,本文來詳細解析,!

    功率因數(Power Factor)是衡量電氣設備效率高低的一個系數,。它的大小與電路的負荷性質有關, 如白熾燈泡,、電阻爐等電阻負荷的功率因數為1,一般具有電感性負載的電路功率因數都小于1,。

  • 大家清楚物聯網這個概念么?

    互聯網是虛擬平臺,,通過網線傳輸信息,,可以實現遠程交流;物聯網,,通過既有互聯網平臺,,實現物物對接,據說在安防交通等領域已有應用,,前景應該還算廣闊,。大家都是做弱電的,平時可有接觸過這方面的內容呢,,暢所欲言哈

  • 清單和定額這些概念的區分

    做土建工程預算,,要對給的圖紙進行計算各分部分項的工程量。這里的工程量在 按定額 和 按清單 所計算出的工程量不一樣,,之后得出的計價也不一樣,。1、定額 和 清單 的區別是什么啊,。它們所要算分部分項項目 是不是一樣的呢,?定額根據工程量是套定額得出計價,那清單呢,?2,、能不能給出一份比較完整的定額或清單分部分項項目的列表啊,?這些東西理解的比較亂,,誰來幫我捋一捋,。謝謝!

  • 求助,,關于照明的計算概念

    求助,,關于照明的計算概念

    請問,,算照度,是自己選擇燈具忙,?有標準忙,?選擇了燈具,還要計算光源數量,,需要求得工作面上的平均照度,,可是沒有光源數量怎么求得平均照度? Ea,,一工作面上的平均照度(1x),;由一光源光通量(1m);N一光源數量,;U一利用系數,;K一燈具的維護系數,,A一房間面積(m2)。剛剛學習照度,,不曉得怎么手算照度?孤單新手,,求社會電氣關愛,。(俺公司俺就是師傅,俺是唯一的)

  • 大家的概念題都是如何復習的,?

    12年的考試,概念題出題形式發生了改變,,估計今年還會延續去年的做法,,即判斷多項正誤,排除法不像往年只需判斷一項那么好用,。概念題覆蓋的知識點平時的訓練很難接觸到,,以蘭定筠的《實戰訓練》為例,每套卷只有2~3道概念題,,而去年的考試概念題有15道之多,。所以復習好概念題決定著考試的成敗,。

  • 關于負偏差這個概念的理解

    最近在學習教材的時候,看到這個:對防火間距實地進行測量時,,沿建筑周圍選擇相對較近處測量

  • 關于無功概念的淺析(轉貼)

    由于部分同志對無功的概念較為混亂,,現試對其作出淺析,希望對大家有幫助,。大家應建立一個概念,,無功并不會被消耗,只會被補償,、平衡,。首先,大家應了解為什么要定義無功,。無功是無功類設備(電感,、電抗)與電網進行能量交換的速率。應強調的是交換的速率,,而不是交換過程中的損耗,,即在交換過程中由于漏磁、介質損耗等能量的損失并不屬于無功,,這些是因無功過程中引起的有功損耗。再明白點說明無功的定義及與有功的分別,。電網中存在電能,,當電流通過負荷時,會產生機械運動,、光,、熱能等其它能量的表現。這實際上電能轉換成機械能,、光成與熱能等,。這種轉換速率我們稱為有功,轉換的結果就是電能的消耗,,其主要特征是當電能通過負荷轉換成其它型式的能量后,,并不能立刻變回電能(一個周期內)。而有些特殊的設備(如電抗器,、電容器),,當電流流過它們時,在半個周期內,,電能會轉變成磁能或場能等形式,,但在后半個周期內,這些能量會轉變回電能并反送回電網,,因此從整個周期來看,,設備沒有從電網中吸收任何電能,,只是不斷的作能量交換(是交換而不是

  • 《結構概念與體系》,,有看過的嗎?

    首先聲明,,我是才畢業的,,聽說這本書可以,就去買來看,,但是發現里面有很多東西和我們中國的分析方法不是很一樣,,有一種看的不是很懂的感覺,大家是不是有這種感覺???

  • 請問關于熱泵類型的概念

    請問哪位前輩能給我解釋一下,水源熱泵,、地源熱泵,、水環熱泵這三個術語的基本概念和相互關系,個人覺得百度上找到的答案比較模糊,,謝謝

  • (分享)有關振型的幾個概念

    振型參與系數:每個質點質量與其在某一振型中相應坐標乘積之和與該振型的主質量(或者說該模態質量)之比,,即為該振型的振型參與系數。一階振型自振頻率最小(周期最長),二階,三階....振型的自振頻率逐漸增大. 地震力大小和地面加速度大小成正比,周期越長加速度越小,地震力也越小,。 自振振型曲線是在結構某一階特征周期下算得的各個質點相對位移(模態向量)的圖形示意.在形狀上如實反映實際結構在該周期下的振動形態.振型零點是指在該振型下結構的位移反應為0,。 振型越高,周期越短,,地震力越大,,但由于我們地震反應是各振型的迭代,高振型的振型參與系數小,。 特別是對規則的建筑物,,由于高振型的參與系數小,一般忽略高振型的影響,。 振型的有效質量:這個概念只對于串連剛片系模型有效(即基于剛性樓板假定的,,不適用于一般結構。),。某一振型的某一方向的有效質量為各個質點質量與該質點在該一振型中相應方向對應坐標乘積之和的平方((∑mx)2),。一個振型有三個方向的有效質量,而且所有振型平動方向的有效質量之和等于各個質點的的質量之和,,轉動方向的有效質量之和等于各個質點的轉動慣量之和,。 有效質

  • 關于正序,、負序,、零序的概念

    我的分析可對 請多多指教!關于正序,、負序,、零序的概念序、負序,、零序的出現是為了分析在系統電壓,、電流出現不對稱現象時,把三相的不對稱分量分解成對稱分量(正,、負序)及同向的零序分量,。只要是三相系統,就能分解出上述三個分量(有點象力的合成與分解,,但很多情況下某個分量的數值為零),。對于理想的電力系統,由于三相對稱,,因此負序和零序分量的數值都為零(這就是我們常說正常狀態下只有正序分量的原因),。當系統出現故障時,三相變得不對稱了,,這時就能分解出有幅值的負序和零序分量度了(有時只有其中的一種),,因此通過檢測這兩個不應正常出現的分量,就可以知到系統出了毛?。ㄌ貏e是單相接地時的零序分量),。下面再介紹用作圖法簡單得出各分量幅值與相角的方法,先決條件是已知三相的電壓或電流(矢量值),,當然實際工程上是直接測各分量的。由于上不了圖,,請大家按文字說明在紙上畫圖,。 從已知條件畫出系統三相電流(用電流為例,電壓亦是一樣)的向量圖(為看很清楚,,不要畫成太極端),。1)求零序分量:把三個向量相加求和。即A相不動,,B相的原點平移到A相的頂端(箭頭處),,注意B相只是平

  • 關于防煙分區的概念問題

    關于防煙分區的劃分,現在碰到1個問題,,地下水泵房這樣的房間,,一般不設置排煙系統,我一般只考慮設置通風系統,,但是在進行編號的時侯,,水泵房不能寫成防煙分區幾嗎,?防煙分區一定要設置機械或自然排煙系統嗎?還有配電間也是這樣,,我進行了編號,,審圖意見說防煙分區要做排煙,有道理嗎,?

  • 關于高供高量,,是個什么概念,?

    一個工廠,有自己的變電所,,由當?shù)氐淖冸娬疽齺?lái)10kV的電源,,要求高供高量,這是個什么概念,?是不是意味著本廠的變電所內不用設置計量柜,,在變電站那里計量啊,?