最近由于有些客戶需要.我們要去做凝露試驗, 但是我們沒有這方面試驗的經驗,不知那位同仁能否指點一下:中國目前有哪些實驗室能做這個試驗:這個試驗要注意那些事項:有沒有相關的其它標準,除了DL/T539-93:謝謝啦
初入該行業,,被要求做個關于中高壓電氣柜(開關柜)的絕緣方式的市場調研,。而我目前也就知道一些,,比如:空氣絕緣,SF6絕緣,,真空絕緣,,固體絕緣等;不知道還有沒有其它的絕緣方式補充的,。當然最好有相應的案例(生產的公司+產品型號+絕緣方式+...),,各種絕緣方式比較和發展趨勢等等最好了。謝謝各位高手支招了??!
中壓開關柜的設計需要考慮高壓電纜的安裝,特別是大電流開關柜,,需要連接很多根,、大截面的電纜,這就要求首先要有足夠的連接端頭,,不是只有一根銅排端頭,,即使正反安裝也只能兩根,國外很多客戶要求每相8根240平電纜,,因此足夠端頭方便安裝十分重要; 其次要有高度,,便于電纜彎曲,因此國網標準規定電纜連接端頭距底板要大于700mm; 再次要有空間,,便于電纜合理布置,,不是擠作一團。
幾十年來,, 額定電壓為 40.5 kV 的金屬封閉開關設備 在 應用中使用
KYN28A-12型中置式開關柜 KYN28A-12型戶內金屬鎧裝抽出式開關設備主要用于發電廠,、工礦企事業配電以及電力系統的二次變電站的受電、送電及大型電動機的起動等,。實行控制,、保護、實時監控和測量之用,。有完善的五防功能,。 XGN37-10開關柜
1. 引言 母排也稱匯流排,在變,、配電設備中擔負著傳導電流的重要作用,。母線的材料主要有銅、鋁,、鋼三種,,除在特殊場合使用的母線外,一般采用銅母線比較多,。母線的形狀有圓形,、矩形(包括全圓角和直角)、管型,、D型,,矩形截面使用最多; 母線可用經濟電流密度的方法確定截面,。所謂經濟電流密度是根據線路投資,、年運行費用及節約有色金屬等因素綜合計算而出的。母線除滿足導電截面要求外,,還需要按短路條件進行動,、熱穩定校驗計算,在動穩定計算中,,母線在彎曲時所
中壓開關柜的內部電弧試驗是一項不確定性較大的試驗,,任何廠家做內部電弧試驗都不能肯定一次性通過,特別是40/50kA 1 秒的試驗,。當然,,特殊手段不算。 內部電弧試驗需要非常認真的準備,,很多微小的孔洞,、微小的縫隙都可能導致試驗失敗,如開關柜與試驗臺之間有間隙,,電弧會從柜底部噴出,,引燃指示器。后者開關柜頂部泄壓板過薄,,拉斷飛出也會導致試驗失敗,。 首先中壓開關柜的結構設計要保證泄壓通暢,特別是中置柜的電纜室,空間狹小,,如果中間再有些橫梁,、電流互感器等元器件就會阻礙氣流,從而影響泄壓時間,,導致其它部位承受過大的壓力和時間,。 開關柜
本人在某個工程中用戶要2臺KYN28中壓開關柜核相車,用于母聯投入時核相,,有人知道KYN28中壓開關柜核相車是如何設計制造的,,那個公司做?
10kV中壓開關柜招標文件
中壓開關柜頂部一般都有壓力釋放口(即泄壓頂板,,內部燃弧故障時打開泄壓到室內),,有的項目還會為成排布置的中壓開關柜設置通向室外的壓力釋放通道。我的問題是:什么情況下需要配置通向室外的壓力釋放通道,?
中壓開關柜的溫升試驗是產品型式試驗重要的一項,,以驗證開關柜內的導電回路及柜殼等的溫升小于標準規定的值,即長時間通開關柜設計的持續運行電流,,溫升不超過標準規定值,,電力等標準要求1.1倍長期運行電流值,額定頻率60Hz電流的溫升值是50Hz溫升值的1.05倍,,也可以加大1.05倍電流驗證60Hz,。溫升耐受值的制定是基于絕緣材料的溫度耐受值,溫度過高會加劇絕緣材料老化,,從而降低絕緣性能,,直接影響開關柜壽命。 中壓溫升試驗的基準溫度是40度,,鍍銀導電回路的溫升極限是75k,,舊標準鍍銀動觸頭的溫
金屬封閉開關設備,由于設計,、制造,、安裝、操作等錯誤,,都可能引發電弧故障,,瞬間大量能量產生,在封閉的空間內,,從而導致開關柜爆炸,,爆炸引發的沖擊波造成結構破壞,更可怕的是隨著能量的持續補充,,引發的熱效應造成的損壞是巨大的,,產生的溫度高達20000度,,使所有的鋼板、銅排,、電纜等燃燒,,隨著時間的延長,所有元件相繼燃燒,,短短一秒內會使設備完全燒損,,更有甚者,由于開關柜之間缺乏隔斷,,隔室相通,電弧受氣流作用四處飄散,,造成火燒連營,,整個開關站受損,短期無法實現恢復送電,,經濟損失巨大,。
多年來,在金屬封閉開關設備中使用非屏蔽絕緣電纜來連接電壓互感器 (VT),、控制電源變壓器 (CPT),、避雷器等設備已成為常見做法通常。
1. 引言 電流
請教各位,開關柜內的操作電源分為直流和交流兩種,,這兩種電源選用有什么利弊,?大多重要的變電站,工廠主配電室都配備直流電源,,哪位能分析一下,,直流與交流電源在開關柜領域中的性能對比?ps.請不要回答說什么“按客戶要求”之類的廢話,,謝謝,。
開關柜的設計需要考慮很多因素, 首先是絕緣,,需要制定絕緣方案,,何種方式絕緣,是空氣絕緣,、氣體絕緣,、固體絕緣還是空氣復合絕緣等,完全空氣絕緣就需要滿足相應的空氣絕緣凈距標準,。 這一點是非常明確的,,對于稍不均勻電場,,雷電沖擊耐受電壓決定了帶電導體之間或對地的空氣凈距；論是IEC還是GB/DL標準都有明確的定義,,不滿足這個最小空氣凈距,,雷電沖擊耐受電壓就可能無法通過,滿足這一要求,,雷電沖擊基本上就可以99%以上通過,,超過這一標準要求的最小距離,客戶就可以接受滿足相應的雷電沖擊耐受電壓,,也就是說,,無需試驗。如IEC電壓等級17.5kV,,雷電沖擊耐受電壓95kV,,那么采用空氣絕緣,凈距就要≥160mm,,國內GB標準12kV開關柜要求≥125mm,,因此無法通過95kV的雷電沖擊耐受電壓,也就不能用于17.5kV,。 <
0.4kV中壓開關柜招標文件
中壓開關柜
中壓開關柜專題,,為您提供中壓開關柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與中壓開關柜 相關的專業交流討論,,更多中壓開關柜相關內容請?jiān)L問