今天,看到一篇文章,,內容如下: 我國的無壓熱水鍋爐,,也稱常壓鍋爐,是指鍋爐頂部通大不承受供熱系統的水柱靜壓力.也就是相當一個“開式熱水箱“,。 循環水泵只能裝在熱水供水干管上.而且要裝止回閥和流量調節閥,。所以循環水泵“并不起使水循環的作用.而起加壓水的作用,實際是加壓水泵,?!边@就像給水工程中的冷水加壓泵一樣. 把蓄水池的水抽出送到水塔,再靠重力送到用戶,。 但是.日本的無壓鍋爐并非如此,,它是把水一水式換熱器裝在鍋爐內部,供熱系統的熱水不與爐水接觸,。循環水泵的作用與普通有壓鍋爐一樣,,只克服系統的循環阻力而不必克服系統高度的揚水壓力。這與我國的無壓鍋爐完全不同.不能模糊地說“近年來.日本60%的熱水鍋爐已被無壓鍋爐取代”,。以免被誤解為我國所推廣的無壓鍋爐也是日本那種無壓鍋護,。 (二)無壓熱水鍋爐的優缺點 1.優點:根據現有資料歸納如下: (1)永無爆炸危險,可不進行監檢,。 (2)不必考慮鍋爐房的泄壓問題. (3)節省鋼材與簡化工藝. (4)報廢鍋爐再用,。 (5)取消補水泵。
今天,,看到一篇文章,,內容如下:我國的無壓熱水鍋爐,也稱常壓鍋爐,,是指鍋爐頂部通大不承受供熱系統的水柱靜壓力.也就是相當一個“開式熱水箱“,。循環水泵只能裝在熱水供水干管上.而且要裝止回閥和流量調節閥。所以循環水泵“并不起使水循環的作用.而起加壓水的作用,實際是加壓水泵,?!边@就像給水工程中的冷水加壓泵一樣.把蓄水池的水抽出送到水塔,再靠重力送到用戶,。但是.日本的無壓鍋爐并非如此,,它是把水一水式換熱器裝在鍋爐內部,供熱系統的熱水不與爐水接觸,。循環水泵的作用與普通有壓鍋爐一樣,,只克服系統的循環阻力而不必克服系統高度的揚水壓力。這與我國的無壓鍋爐完全不同.不能模糊地說“近年來.日本60%的熱水鍋爐已被無壓鍋爐取代”,。以免被誤解為我國所推廣的無壓鍋爐也是日本那種無壓鍋護,。(二)無壓熱水鍋爐的優缺點1.優點:根據現有資料歸納如下:(1)永無爆炸危險,可不進行監檢,。(2)不必考慮鍋爐房的泄壓問題.(3)節省鋼材與簡化工藝.(4)報廢鍋爐再用,。(5)取消補水泵。(6)停電保護好,。
本項目業主要求更改采暖及熱水方案,,原風冷模塊改水冷螺桿帶熱回收。因安裝位置有限,,熱水鍋爐將放置于地下一層,,采用天燃氣,無壓鍋爐,。請問,,放置于地下室消防及壓力容器有什么要求?謝謝,!
所謂無壓熱水鍋爐,,即不能承壓的開式熱水器。早期主要是南方的一些不具備壓力容器生產資質的廠家,,配置國外生產的燃 油或燃氣的自動燃燒機,,為加熱集中生活熱水的需要而生產的,,因為集中生活熱水系統一般要設置熱交換設備,,鍋爐僅需提供一定 溫度的一次熱煤而無需承壓。當能源構成發生變化,、燃油或燃氣日漸得到發展以來,,開始進入北方市場,繼而由于北方地區供暖熱 源較集中生活熱水熱源需要量更大,,便開展了將無壓熱水鍋爐推向供暖熱源頗具規模的營銷活動,,對供暖系統不甚了解的生產廠家 提出的以開式熱水器為中心的集中供暖系統圖式,實際上是不夠合理的。 由于各種因素,,在集中供暖系統中采用燃油或燃氣的無壓熱水鍋爐,,有日漸增多的趨勢。如果由合格的專業設計單位進行設計,,系統的配置一般不會像
無壓熱水鍋爐,,也稱常壓鍋爐,是指鍋爐頂部通大氣,鍋爐最高處表壓為0的鍋爐. 循環水泵只能裝在熱水供水干管上.而且要裝止回閥和流量調節閥,。循環水泵并不單純起使水循環的作用.還要將供熱的水送至系統最高處,而且還需保證最高處有一定的壓力. 日本的無壓鍋爐并非如此,,它是把水一水式換熱器裝在鍋爐內部,供熱系統的熱水不與爐水接觸,。循環水泵的作用與普通有壓鍋爐一樣,,只克服系統的循環阻力而不必克服系統高度的揚水壓力。這與我國的無壓鍋爐完全不同,更類似于真空鍋爐.無壓熱水鍋爐的優缺點 1.優點:根據現有資料歸納如下: (1)永無爆炸危險,,可不進行監檢,。 (2)不必考慮鍋爐房的泄壓問題. (3)節省鋼材與簡化工藝. (4)可把報廢鍋爐再利用。 (5)取消補水泵,。 (6)停電保護好,。 (7)經久耐用. (8)節省用戶投資 2.缺點: (1)系統循環能耗問題。 (2)循環水泵人口靜壓力較低的問題,。 (3)循
冷凝無壓熱水鍋爐一經投入起動,,冷凝常壓熱水鍋即自動運行,水位,、水溫等均自動調節,,自動保護。 冷凝無壓熱水鍋爐的結構特點和優勢 冷凝無壓熱水鍋爐在尾部煙道中安裝了冷換熱器,回收了排煙中的顯熱和水蒸汽中的凝結潛熱,,極大地提高了熱能效率,。高效、節能,、燃煤及燒木柴均可,,專業制作,無壓無氣,,絕對安全,,適合大中小各類孵化廠、雞鴨豬羊育雛加熱保溫,。 一,、冷凝無壓熱水鍋爐的結構點: 1、結構與普通熱水鍋爐不同,,增設了冷凝換熱器和供熱換熱器,。 2,、燃燒機可選用了分體式燃燒機或一體燃燒機。 3,、冷凝換熱器采用不銹鋼鰭片管,,增強了傳熱。 4,、供熱用換熱器采用優質不銹鋼管制造,,可供潔凈的生活熱水。 5,、鍋爐采用先進的觸摸屏電腦控制器和數碼電腦控器全自動控制,。 6、爐水不參于外部循環,,無生水補入,,爐內無結垢和氧腐蝕。 7,、冷凝無壓熱水鍋爐的整體快裝出廠,,外形美觀,色澤明快,。 二,、冷凝無壓熱水鍋爐的特點: 1、環保:煙氣中的水蒸汽冷凝結露過程中,,吸收了煙氣中的NOX,、
有一棟2000平米,12米高的辦公樓,,樓頂有膨脹水箱 現準備給此樓配置一臺0.7MW無壓鍋爐,,(鍋爐用水為加藥處理)請問鍋爐房內是否還須設瀉壓水箱 瀉壓水箱容量怎么計算?對于無壓鍋爐系統,,辦公樓上的膨脹水箱是否有用,?是否可以不設分集水器 外網水壓良好 鍋爐補水是否可以不設補給水泵?補水是接鍋爐出水,,還是接鍋爐回水,?
鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
各位,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的,。是不是設計小時熱水量,?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下：按照建謔水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,,用它算出設計小時耗熱量Qh,。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W
關于常壓鍋爐房設計的好論文
隨著鍋爐產業的不斷發展,,冷凝無壓熱水鍋爐也越來越廣泛的應用到各個工廠中。之所以能夠被廣泛應用,,是和其優點分不開的,,首先,我們先剖析一下冷凝無壓熱水鍋爐本體結構,。
各位暖通大師好,,小弟今冬買了個小鍋爐想給自己的三層小樓供暖。現在的情況是每層樓都是單獨可以實現供暖的,,現在想在周一到周五的時間只供一層,,二層三層想停供,現在的想法是在通往二層的供水管道上想加一道閥門,,不供的時候把這個閥門關閉,,用的時候再打開,這樣可以實現嗎,?如果不能的話,,請問怎么做才能實現呢?謝謝各位...
鍋爐房是火災高發區,所以消防一定要達標的,;并且機器運行的噪音很大,,需要用吸音材料來達到消音隔音的目的。同時滿足兩點的墻面和吊頂材料,,有一種非常優質的材料,,就是卉原珍珠巖機房專用吸音板。 卉原珍珠巖機房專用吸音板防火A級,,滿足消防最高要求,。它是一種無機材料,不燃耐火,,高溫灼燒不變形,。 吸音效果極佳,從數據來說明,,卉原珍珠巖機房專用吸音板吸音系數0.82,,而普通的吸音板材吸音系數小于0.7。 還有一種防火A級且吸音效果好的材料是巖棉,,但是施工的工作人員都知道,,巖棉粘在身上會發癢,,是一種不健康的材料。而且,,吸音效果好的巖棉需要容重大,,容重大的巖棉單價并不便宜。 所以卉原珍珠巖機房專用吸音板是一種健康環保,,防火吸音性能好,、性價比高的吸音材料,適用于鍋爐房的吸音墻面和吊頂,。
請問高人怎么區分強制循環鍋爐是不是直流鍋爐?。垮仩t沒有汽包,,但是很多鍋爐也不是直流鍋爐,,現在現場有一個4t/h燃氣蒸汽鍋爐沒看到的有排污管,也沒看到有汽包請問這樣能肯定它是直流燃燒鍋爐么,?軟水箱附近有水泵,,還有就是我現在在現場見到的不管有沒有汽包的鍋爐都有循環水泵,鍋爐安全技術檢查規程上說的直流蒸汽鍋爐到底是什么意思???希望懂的大神給指點一下,現場怎么區分是不是直流鍋爐,?謝謝
一個廠區,,10000平方米廠房是中央空調采暖,只有冬天用蒸汽鍋爐,,還有11000平方米的民用熱水采暖,,只有冬天用,還有300人左右的淋浴,,春夏秋冬都用,。問用什么鍋爐滿足各方面要求,大家踴躍發言呀,!
昨天參加一個圖紙會審設計方沒來,甲方要求把鍋爐的板換去掉,說這樣可以節約一組水泵和板換,我覺得有點不對但不知道怎么說,請高手指點一下,鍋爐前的板換是否可以取消
一個小區規劃總需熱量為48.1MW,目前規劃沒有明說選用什么類型鍋爐請教各位若選擇燃煤鍋爐該用多大的,,耗煤量多少?若選擇燃油或燃氣的,,又是多少?小弟剛初來乍到,,謝謝各位拉先,,BOW!
請問大家,鍋爐的容量,t/h,如何轉化為能量MW?以前看過前人的帖子,好像說不過1t/h的熱水鍋爐相當于0.7MW,那么1t/h的蒸汽鍋爐呢?先謝了.
本人最近接手了一個鍋爐房的改擴建設計,,首先是燃媒改燃氣(工藝),其次鍋爐房周圍貼建了一個菜市場,,另一個方向弄出了一排辦公室來,并且整個加了一層夾層(不包括菜市場)本人疑問如下:1,、鍋爐房如此進行改擴建合理嗎,?2、現在里面工藝改了,,是否要將鍋爐房內原有的消防設施也跟著改3,、看到建筑專業將此建筑整體定位丁類廠房(擴建部分按照輔助用房定性),有些疑問,,個人意見是分開定性,,不知可否4、不止滅火器時,,發現一樓新加的那一排辦公室全是獨立向室外開門的,,面積也都不大,請問滅火器應該怎么布置5,、最后一個,,滅火器到底應該由設備專業來布,還是應該建筑專業(規范上沒有明確指出,,只說屬于建筑消防的一部分,,并且看到有些設計院由建筑專業定位和配置)?請教
請問鍋爐的內外腐蝕除了氧腐蝕和酸腐蝕外還有什么腐蝕,?還有腐蝕多是在什么情況下發生,?爐前和爐后有什么不同嗎?是否與爐型有關哪,?