CAD電氣系統圖中: Pe=55.1Kw ,,Ke=0.65 ,,Pj=35.81Kw ,cosφ=0.75Kw ,,Ij=72.6A 請問他們是用什么公式得到Pj=35.81Kw的,,Ke又是什么名稱的符號代碼?
知識點:三相電的電功率 三相電的電功率的計算公式是: P=√3UIcosφ,,其中P有功功率,,U電源的線電壓,I線電流,,cosφ功率因數,。在純電阻電路cosφ是1,在感性負載為主的電力拖動cosφ取0.75,,在以電解電度負載cosφ取0.6,。知道了功率,電壓和功率因數,,我們就可以計算出設備的電流,。 阻性負載:I=P/1.732/U/cosφ=200KW/1.732/380V/1 =304A 感性負載:I=P/1.732/U/cosφ=200KW/1.732/380V/0.75 =405A <
總負荷是8.0KW,,需要系數取0.8,功率因數0.8,,用天正電氣8.2系統生成,,得出的結果(計算功率)Pjs=7.2KW,本人菜鳥,,不懂,,為何取0.8的系數,不是8KW*0.8系數=6.4KW,,而是產生7.2KW了呢?請問高手們指教這是如何計算出來的,,公式又是什么,?求公式。先行謝謝各大位,,拜托 http://bbs2.zhulong.com/forum/detail7749722_1.html
一,、電功率計算公式 1.在純直流電路中 P=UI P=I2R P=U2/R 式中:P---電功率(W),U---電壓(V),,I--
:hug: 很實用
各種計算公式全集.part01.rar
我單位想在大功率電動機上安裝單獨電容補償裝置,但無法得到該電動機的自然功率因數值,現我所用公式為瞬時功率因數計算公式:cos&=p/1.732*I*U,電動機為星三啟動,功率為83/110KW,電流為168/201A,我取值分別為83KW,168A,380V,代入公式得該電動機自然功率因數為0.76,由0.76提升到0.90查表K值為0.371,該數字乘以83KW,得出應該加裝30Kvar電容器.我現在對我所使用的公式持懷疑態度,請各位高手予以指正.
手頭沒有課本,,要用公式,好像是與流速成三次方的,,但不記得具體公式,,拜托!還有中央空調主機的性能曲線,,一般何種溫差狀態可以達到最好性能,?
大家好! 小弟剛做風機不久,,這兩天在給**做一個PPT,,關于風機效率,我PPT給的公式為: 有效功率(kW)=風壓(Pa)X 風量(m3/h)/(3600 X 1000) 完后發給**商,,他說那個3600該改成3560,,這個**商做了好多年了,很有經驗,,請問下**說的又道理嗎,?為什么?
泵與電機的匹配計算公式簡單使用
教材P286,,泄壓閥開啟面積計算公式: 注意與《技術措施》的注解不一樣,。
本來是給老板做駕駛員,,但是今年被他換下來到工地學習,目前被丟棄在測量這塊,,但是我對測量這塊基本為無知,,每次都是跑桿。其他的都沒有接觸到過,,現在發現測量用全站儀只要實物操作應該很快學習,,主要的還是每次師傅測量完畢后的各種計算,我對這個計算更加迷茫,,無從下手,。內業師傅說只要有這些計算公式,就基本完成了,。但是我找師傅也沒能要到,。所以只能上來求助各位大大了。網上找了很多資料,,但是那些個計算公式基本為不懂,。所以要求下大大們,有沒有什么更好的介紹,。(我是初學剛踏入這塊)比如:師傅測量到高程,,然后計算坐標樁號。有的請發我QQ郵箱:[email protected]
本帖最后由 yijianke1003 于 2014-11-14 19:18 編輯 大神們,!最近碰到了一個問題,,就是地下室基礎土方開挖時算方量,在網上看到了好幾個計算公式,,我怎么看到好幾個公式比如V=1/3(S1+S2+√(S1S2))h,,V=1/6H(A1+4A+A2),V=h/6[AB+(A+a)*(B+b)+ab],V=(a+2c+kh)(b+2c+kh)h+1/3k2h3,,希望哪位專業人士幫我解決下 不知道大神們都是用的什么方法算的,。用那個公式比較準確?
1,、08K132里面有一個關于吊桿強度校驗的公式,,吊桿截面積F=總重量/210=19.74mm2。請問這個公式是什么原理,,210這個數字代表什么,?2、求等邊角鋼的截面抵抗矩相關數據,,請問該從什么地方查到,?網上有大概查了一下,不知是否正確,,根據圖集的舉例,,2000*1250的鍍鋅風管至少需要用到90*90*8的等邊角鋼(抵抗矩為15.51cm3),,但實際施工中僅用到50*50*5即可,難道平常的經驗選擇有誤,?還是所查數據有誤,。請高手予以解惑,謝謝,!
知識點:混凝土護坡斜坡
ΔP1--首層環路的資用壓頭 Pa ΔP2--頂層環路的資用壓頭 Pa (2) 式中:ΔP1h--首層環路中戶內系統的資用壓頭 Pa ΔP2h--頂層環路中戶內系統的資用壓頭 Pa ΔPy--主立管沿程阻力 Pa ΔPg--主立管局部阻力 Pa H--頂層散熱器與首層散熱器之間的高差 m h--重力水頭 Pa/m ΔP2=ΔP1-ΔP1h+ΔP2h+ΔPg+ΔPy-Hh (1)為什么會得出這個公式呢,?
三相計算功率舉例:三相異步電機,星接法P=Г3*U*IU:線電壓,,380VI;線電流請問公式里面根號3是什么來歷慚愧啊,!
大蝦幫忙啊,!具體情況是:空調設備層的噪音級計算,。有22臺室外機(多聯機),每臺噪音64DBA,,室外機間距離,,0.5米左右。要怎么計算噪音級???還有有什么措施可以減少噪音對上下樓層的影響?
功率的計算公式
功率的計算公式專題,,為您提供功率的計算公式相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與功率的計算公式 相關的專業交流討論,更多功率的計算公式相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題