1,、混凝土結構規范4.1.3 混凝土軸心抗壓強度的標準值fck應按表4.1.3—1采用,,例如C30是23.4N/(mmxmm)2、其他書籍中如一級建造師等,,混凝土抗壓強度C30就是30N/(mmxmm),,能有朋友幫忙解釋下嗎,這個問題困擾很久了
鋼結構連接用螺栓性能等級分3.6、4.6,、4.8,、5.6、6.8,、8.8,、9.8,、10.9、12.9等10余個等級,,其中8.8級及以上螺栓材質為低碳合金鋼或中碳鋼并經熱處理(淬火,、回火),通稱為高強度螺栓,,其余通稱為普通螺栓,。螺栓性能等級標號有兩部分數字組成,分別表示螺栓材料的公稱抗拉強度值和屈強比值,。例如: 性能等級4.6級的螺栓,,其含義是: 1、螺栓材質公稱抗拉強度達400MPa級,;
小白來問個問題,,軸壓比=N/fc*A,如果混凝土強度在C30以下,,是不是要取C30的強度啊,,我記得在哪看到過,但實在是找不到了,,今天恰好又碰到了這種題,,求大神解答下啊,有這個規定么,?在哪本規范什么位置?。啃〉懿粍俑屑?!
審圖意見:結構總說明中,,所注蒸壓加氣混凝土砌塊強度等級符號“MU”有誤,,而且,強度等級也達不到“10”,,以上說明均不符合《蒸壓加氣混凝土建筑應用技術規程》JGJ/T17-2008有關規定,。該用什么表示?
鋼結構連接用螺釘性能等級分3.6,、4.6,、4.8、5.6,、6.8,、8.8、9.8,、10.9,、12.9等10余個等級,,其中8.8級及以上螺釘材質為低碳合金鋼或中碳鋼并經熱處理(淬火、回火),,通稱為高強度螺釘,,其余通稱為普通螺釘。螺釘性能等級標號有兩部分數字組成,,分別表示螺釘材料的公稱抗拉強度值和屈強比值,。例如:強度等級4.6級的螺釘,其含義是:1,、螺釘材質公稱抗拉強度達400MPa級,; 2,、螺釘材質的屈強比值為0.6,;、 3,、螺釘材質的公稱屈服強度達400×0.6=240MPa級性能等級10.9級高強度螺釘,,其材料經過熱處理后,能達到:1,、螺釘材質公稱抗拉強度達1000MPa級,;2、螺釘材質的屈強比值為0.9,; 3,、螺釘材質的公稱屈服強度達1000×0.9=900MPa級螺釘性能等級的含義是國際通用的標準,相同性能等級的螺釘,,不管其材料和產地的區別,,其性能是相同的,設計上只選用性能等級即可,。強度等級所謂8.8級和10.9級是指螺釘的抗剪切應力等級為8.8GPa和10.9GPa10.9s
看有的資料說明公路橋涵混凝土的強度等級“嚴寒區,、海水區或使用除冰鹽且受影響的橋涵構件,不應低于C30,;有氣態,、液態或固態侵蝕物質的環境不應低于C35”,不知是出自何處,?請高人,。
一.混凝土強度等級
我是做水土保持工程設計的,,對于水利工程方面的知識欠缺的很。現在向各位高手請教:我發現混凝土,、砂漿有不同的強度等級,、水泥強度等級以及級配,、配合比等,在具體的工程中有無標準,、規范來約束我們在設計中用哪種混凝土,、砂漿。請多多指教,。拜謝,。
多層住宅,原設計鋼筋混凝土筏板基礎,埋深1.0m,最高水位至筏板底下0.5m,板厚400mm.混凝土強度等級C30.由于施工原因,經選幾個點取芯檢測,檢測的混凝土代表值分別為28.9Mpa,29.8Mpa,25.0Mpa,23.3Mpa.低于原設計要求的C30,經設計人員復核,筏板強度滿足要求,但混凝土環境類別為二b類,耐久性對混凝土的最底要求為C30,有經驗時,可降低一個強度等級,那么,局部代表值為23.3Mpa,如何辦,請大家討論,
我正在施工的地下停車庫基礎地梁,有J1,J2,J3,J4,J5等不同的幾種斷面,,在設計中J1,J2,交叉于J3,J4,J5,但混凝土強度不相同,,請問是不是應該選擇相同強度的混凝土?
墻柱C50,,梁板C35,,混凝土差了三個等級,收縮性差的非常多,,請問梁柱節點處該如何處理,?開了個論證會,設計說差3個等級的工程很正常,,可以施工,;商品混凝土公司的人說差3個等級的確實沒碰到過,風險很大請問你們有碰到過梁柱差了三個等級這種情況嗎,?有什么好方法嗎,?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-19 11:27 編輯 ]
根據《工業建筑防腐蝕設計規范》2008版第4.9.4條的要求,,在弱腐蝕的情況下,,最小強度應不小于C35,不知道大家怎么取的呀,?
在pmcad建模本層信息中,,我已將梁板柱的混凝土強度等級修改為C35,但是SATWE后處理文件中提示還是修改前的強度,,請問我是哪里出了問題,?
外墻采用200厚(B06,A3.5級)ALC加氣混凝土砌塊、Mb5砂漿砌筑,。 內墻采用200(100)厚(B05,A3.5級)粉煤灰加氣混凝土砌塊,、Mb5砂漿砌筑。 強度等級有問題嗎,?
高層的混凝土強度等級變化問題 1,、梁板與框架柱的混凝土強度等級宜相差一個等級,,能不能相差兩個或兩個以上等級?如梁板采用C25,,框架柱采用C40,。如果能,要采用什么施工辦法,?怎么計算不同的混凝土搭接抗力,??為什么,? 我做了一個高層,18層,梁板與框架柱的混凝土強度等級相差一個等級,甲方整天在嚎叫,說太大了,浪費了.您對此問題有什么好的建議? 2,、基礎的混凝土強度等級比框架柱小一個等級,基礎規范中的強條,,要驗算框架柱底基礎的局部受壓計算,,怎么計算?,?如果截面滿足要求,,是不是就可以滿足?還是要按規范中加設鋼筋網片或螺旋鋼筋,?實際工程當中,應該怎么做設計合理,,施工方便呢,??有沒有習慣做法,?
請問,,嚴寒和寒冷地區的屋面板環境類別屬不屬于二(b)類,如果屬于的話混凝土強度等級得采用c30吧,,但是若主體結構其它樓層都采用的是C25的混凝土,,施工到屋面板要改成C30的混凝土嗎?還有雨棚板和遮陽板也要嚴格按照規范改成采用>C30的混凝土嗎,?謝謝,,歡迎討論!:handshake
結構設計總說明有一條:當框架梁、柱混凝土強度等級相差超過5Mpa時,,其節點區的混凝土強度等級應按其中較高級者施工,。請問這一條的依據是什么?請教:當剪力墻與梁板的混凝土強度等級相差正好5Mpa時,,節點區可以按混凝土強度等級中較低級者(梁板的混凝土)施工嗎,?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-29 22:23 編輯 ]