光敏電阻是利用半導體光電導現象來探測光信號的器件,。它可以是單晶薄片,、多晶薄片,、燒結成的多晶薄膜,、真空蒸發薄膜,、化學淀積薄膜或濺射膜等。 光敏電阻又稱為光導,,幾乎都是用半導體材料制成,。光敏電阻的結構和接線圖如圖9‐2所示。
壓敏電阻器主要應用于各種電子產品的過電壓保護電路中,,它有多種型號和規格,。所選壓敏電阻器的主要參數(包括標稱電壓、最大連續工作電壓,、最大限制電壓,、通流容量等)必須符合應用電路的要求,尤其是標稱電壓要準確,。標稱電壓過高,,壓敏電阻器起不到過電壓保護作用,標稱電壓過低,,壓敏電阻器容易誤動作或被擊穿,。 光敏電阻器的選用:選用光敏電阻器時,應首先確定應用電路中所需光敏電阻器的光譜特性類型,。若是用于各種光電自動控制系統,、電子照相機和光報警器等電子產品,則應選取用可見光光敏電阻器,;若是用于紅外信號檢測及天文,、軍事等領域的有關自動控制系統、則應選用紅外光光敏電阻器,;若是用于紫外線探測等儀器|儀表中,,則應選用紫外光光敏電阻器。
光敏電阻在使用中應注意以下幾個問題: (1)用于測光的光源光譜特性必須與光敏電阻的光電特性匹配; (2)要防止光敏電阻受雜散光的影響; (3)要防止使光敏電阻的電參數(電壓,、功耗)超過允許值; (4)根據不同用途,,選用不同特性的光敏電阻。一般說,,用于數字信息傳輸時,,選用亮電阻與暗電阻差別大的光敏電阻為宜,且盡量選用光照指數大的光敏電阻;用于模擬信息傳輸時,,則以選用光照指數值小的光敏電阻為好,,因為這種光敏電阻的線性特性好,。
熱電阻是測量中低溫的一種常見的溫度檢測器,它的主要特點就是測量精度高,,性能也比較高,,他被廣泛應用在工業測溫,被定制在標準的基準儀,。 1,、熱電阻測溫原理及材料 熱電阻測溫是基于金屬導體的電阻值隨溫度的增加而增加這一特性來進行溫度測量的。熱電阻大都由純金屬材料制成,,目前應用最多的是鉑和銅,,此外,現在已開始采用鎳,、錳和銠等材料制造熱電阻,。 2、熱電阻的類型 (1),、普通型熱電阻 從熱電阻的測溫原理可知,,被測溫度的變化是直接通過熱電阻阻值的變化來測量的,因此,,熱電阻體的引出線等各種導線電阻的變化會給溫度測量帶來影響。 (2),、鎧裝熱電阻 鎧裝熱電阻是由感溫元件(電阻體),、引線、絕緣材料,、不銹鋼套管組合而成的堅實體,,它的外徑一般為φ2--φ8mm,最小可達φmm,。與普通型熱電阻相比,,它有下列優點:①體積小,內部無空氣隙,,熱慣性上,,測量滯后小;②機械性能好、耐振,,抗沖擊;③能彎曲,,便于安裝④使用壽命長。 (3),、端面熱電
不銹鋼鎳鉻合金( Cr20Ni80 )材料導電率高 . 通流能力強,,耐高溫,最高使用溫度可達 1600 ℃,,溫度系數≤ -0.045% / ℃,,阻值穩定,,耐腐蝕、韌性好不變形,,可靠性高,。用合金材料組成的電阻全部采用電阻單元,以多個單元采用亞弧焊接而成框架,,電阻單元采用耐高溫絕緣子(高分子)支撐連接,。根據不同的客戶要求我公司可提供進口的電阻器。 中性點接地電阻器為標準產品,,可以與電阻
直流屏后面,,柜子正面還有一個絕緣監察裝置
1.超載 當電流大于過載電流設定值oL(70A),,且持續時間超過設定時間oΓ(0秒)時,過載輸出繼電器動作,,其動作有反時限,。 過載繼電器根據電流產生的熱量 Q (Q=kI?t) 工作。 式中,,I為參數oL,,t為oΓ,即電流越大,,過載繼電器動作時間越短,。例如設置參數oL=60A,oΓ=30秒時,,實際檢測電流為70A時,,繼電器動作時間=60?×30/70?=22(秒)。 2.過流 當檢測電流大于過流設定值時,,HI(80A)過流輸出繼電器立即動作,。 過流動作的遲滯區間可調,如下圖: AB 段代表過流保護區域,,過流繼電器動作,,發信號給 Diesel 使 Diesel 供電關斷保護,OA和BE段的過流繼電器關閉,。打開狀態,。合理設置HI/L0值可以避免在臨界值附近繼電器頻繁動作,。 當控制器檢測到地線電流大于80A(HI)時,啟動過流保護,,過流繼電器動作,;當測量到地線電流為 78A(LO)時,過流繼電器將恢復正常工作,。
我公司生產的接地電阻柜首先要保證產品質量有的客戶一直要低價,,低價,選用的原材料之類的不管,。我們做數據中心的電阻,,行業間大家互相壓價,可是大家不知道的一方面是,,每年電阻柜燒的有很多,,帶變壓器的變壓器燒的很多,如果燒一臺,,可能多臺都白做了,,信譽下降,更多的是自己的信心下降,。我們100安的都用130安的片子,,一直不敢換,我們用4個單元,,好多家用2組,,6kV的才用1組。這樣的公司都是主做別的產品,,臨時做幾臺。10S能堅持6S就已經很不錯了,。我們1000安的用戶沒有通知做報告,,溫升不到500℃,國標72010秒的接地接近1分鐘才燒毀,。每個訂單的艱難,,我們也要保證質量迎難而上。
這個元件是串接在PT的中性點上的是嗎,?當電路正常時,,它應該呈現出低阻抗,上面的電壓應該很小,,使PT運行正常,,當線路中發生諧振時,又會變成高阻抗,,使產生的過電流減小,,它的原理是什么,,又是采用什么樣的原料能實現這樣的功能呢?一直想知道這個原因,,請大家幫?/p>
地電阻測量方法通常有以下幾種:兩線法,、三線法、四線法,、單鉗法和雙鉗法,。各有各的特點,實際測量時,,盡量選擇正確的方式,,才能使測量結果準確無誤。 (以德國BEHA的8986,、9066接地測試儀為例) 1. 兩線法 條件:必須有已知接地良好的地,,如PEN等,所測量的結果是被測地和已知地的電阻和,。如果已知地遠小于被測地的電阻,,測量結果可以作為被測地的結果。 適用于:樓群稠密或水泥地等密封無法打地樁的地區,。 接線:E+ES接到被測地,,H+S接到已知地。 2. 三線法 條件:必須有兩個接地棒
中性點接地叫工作接地是指發電機,、變壓器的中性點接地,,主要作用是加強低壓系統電位的穩定性,減輕由于一相接地,,高低壓短接等原因產生過電壓的危險性,。中心點不接地的變壓器,其中性點接電阻,,一是為了加大單相對地短路電流,,以確保保護的靈敏度,而也是為了抑制發生單相對地短路故障時的過電壓水平,。為了達到這個目的,,盡量將在發生故障時流過電阻的電流值,調到與該變壓器供電網絡的電容電流值基本相同,,從而達到最好的抑制過電壓效果,。
知識點:磁電阻 磁電阻效應是對于一些磁性材料,,當施加外磁場時,材料的電阻會發生變化的效應,。這種磁電阻效應第一次由 William Thomson 于 1857 年在鐵樣品中發現,。對于有各向異性特性的強磁性金屬, 磁阻的變化是與磁場和電流間夾角有關,,此效應即被稱為各向異性磁電阻 (AMR)效應。我
中性點接地電阻柜制作原理是什么,?配電系統中性點通??煞譃椴唤拥叵到y(tǒng)、經電阻接地系統和經消弧線圈接地系統,。各種接地方式不同,,使用方式也不同。隨著城網農網改造的深入發展,,6KV~35KV配電網容量迅速增加,,網絡結構日趨完善,根據建設需要,,架空裸導線路正逐漸被電纜和絕緣導線線路替代,,與此同時,由于過電壓引發的開關柜和家用電器燒壞等事故也屢見不鮮,。因此,,如何有效經濟的設置中性點接地成為當前供用電工作的重點。 當安裝中性點接地電阻柜后,,當發生非金屬性接地時,,受接地點電阻的影響,流過接地點和中性點的電流比金屬性接地時有顯著降低,,同時,,健全相電壓上升也顯著降低,零序電壓值約為單相金屬性接地的一半,。由此可見,,采用中性點經電阻接地,有接地故障時可起到限流降壓作用,。有試驗表明,,由于中性點電阻能吸附大量的諧振能量,在有電阻器的接地方式中,,從根本上抑制了系統諧振過電壓,。 變壓器星接時可以直接使用電阻接地系統,,變壓器為角接時,,可以安裝獨立的接地變壓器,中性點電阻與之連接使用,。采用經電阻接
在電力系統中,,接地電阻柜扮演著至關重要的角色,它是確保電網安全穩定運行的重要設備之一,。接地電阻柜的主要功能在于降低接地電阻,,提高接地保護水平,,有效防止電氣事故的發生,從而保障電力系統的穩定供電和人員安全,。 接地電阻柜的工作原理基于電阻器的應用,,通過在接地電極和接地網之間加入適當的電阻器９接地電阻值降低到合適的范圍,。這一設計使得在電力系統發生接地故障時,,能夠迅速將故障電流導入地面,保持電力系統的電勢平衡,,減少電壓的不對稱性,,防止因接地故障導致的觸電事故和設備損壞。 接地電阻柜通常由接地電極,、電纜,、接地電阻器、絕緣維護裝置,、接地開關等部分組成,。接地電極作為接地電阻柜的核心部件,其材料選擇至關重要,,常用的有銅,、鍍鋅鋼管或鍍鋅鋼板等,這些材料具有良好的導電性和耐腐蝕性,,能夠確保接地電阻柜的穩定運行,。
一、概述 YRQ系列液體電阻起動器是為了進一步改善大,、中型繞線電動機的起動性能而研制成功的新一代起動裝置,。它是通過在大、中型電動機的轉子回路中串入一組液體電阻,且此液體電阻是在電動機起動時自動投入并在預定的時間內自動,、無級,、連續切除,從而使電動機在理想的起動電流條件下平穩起動。電動機均勻升速,這對保護電動機,、用電設備,、電網及節電等方面有效果。加上系統起動,、停止,、故障保護、聯絡,、報警,、顯示等方面進行精心設計,從而使液體電阻起動器與其它老式起動器相比較,具有自動化程度高、起動電流小(一般小于額定電流的1.3倍),電網電壓低亦能順利起動,降低了變壓器的容量,是目前球磨機、提升機,、破碎機,、壓縮機、風機,、水泵等設備,。 二、工作原理 YRQ系列液體電阻啟動器是采用特種
眾邦中性點接地電阻柜的 工作原理及特點:中性點接地叫工作接地是指發電機,、變壓器的中性點接地,,主要作用是加強低壓系統電位的穩定性,減輕由于一相接地,,高低壓短接等原因產生過電壓的危險性,。中心點不接地的變壓器,其中性點接電阻,,一是為了加大單相對地短路電流,,以確保保護的靈敏度,而也是為了抑制發生單相對地短路故障時的過電壓水平,。為了達到這個目的,,最好將在發生故障時流過電阻的電流值,調到與該變壓器供電網絡的電容電流值基本相同,,從而達到最好的抑制過電壓效果,。 變壓器/發電機中性點接地電阻柜就是在發生單相接地故障時,在接地相和變壓器/發電機中性點之間加了一個電阻,,可以限制單相接地故障電流,。采用不銹鋼電阻器,導電率高,,耐高溫,,最高使用溫度可達1400℃,溫度系數小,,阻值穩定,,耐腐蝕、防燃防爆,,可靠性高,。允許溫升:通流時間為10s、30s,、60s時為760℃;通流時間為10min時為610℃;長期運行時為385℃.散熱結構合理,電阻器采用柵格結構,具有最佳的冷卻氣流通道,避免了局部高溫點
發生單相接地是發電機在運行中常見的故障,故障點出現電弧接地時會進一步擴大定子繞組絕緣損害甚至燒傷鐵芯,,若發現不及時則會發展成相間或匝間短路,。基于上述原因,,保定眾邦電氣推薦使用中性點電阻柜接地以限制接地電流,,防止各種過壓的危害。 中性點通過電阻柜接地可以把故障電流限制到適當范圍以內,,提高繼電保護的靈敏度作用于跳閘,,同時又使故障點僅可能發生局部輕微灼傷,限制電弧的重燃,,防止弧光間隙過電壓損壞主設備,,同時有效防止鐵磁諧振過電壓,從而保證發電機的安全運行,。變壓器星接時可以直接使用電阻接地,,變壓器為角接時,可以按照獨立的接地變壓器,,中性點電阻與之連接使用,。
前幾天拆臺電機,打開接線盒看到有幾個接線端子,,問師傅說是電機熱保護用的熱敏電阻接線,,但是熱敏電阻在電機內部看不到,想問下大家這種熱敏電阻做電機熱保護的原理是什么,,還有圖中的紅線和黑線是啥,,在接線端子上怎么接?
圖紙簡介: 本圖為10kV高壓籠型液態電阻起動裝置PLC控制原理圖,,包含一次接線圖,、二次原理圖及端子圖??晒﹨⒖?! 投稿網友: konghaiming621 上傳時間: 2014-07-09