最近聽說廣東有一個叫申菱的潔凈空調,,想向大家了解一下這個空調,若有和廣東申菱空調接觸過的朋友或者有用過他們機器的朋友,,請發表一下對此空調的看法和此空調廠家的服務,!謝謝大家!
冰蓄冷空調系統為當今新型空調系統之一,他可以充分利用電網資源,,減少電高峰期的利用率,,有效減低用電峰期的負載,但又因為其管道與施工復雜及難度頗高,,令許多暖通設計人員沒曾考慮這種新型系統,,我作為廣東的暖通學習者,請各位老鳥跟我討論討論~~我的E-MAIL:[email protected]
我單位是檔案館使用廣東恒溫恒濕空調,,剛剛過保,,最近老是不加濕,設定50%濕度,,顯示10%都還不加濕,,這是什么問題呀也不報警
圖紙簡介: 廣東某醫院手術部凈化空調圖紙,包括空調設備表,,系統圖,,風管平面圖 投稿網友: choujane002 上傳時間: 2013-03-05
電廠配置了2臺30kW的組合式空調(就是一臺風機),考慮到配電變壓器容量有2500kVA,,因此考慮直接啟動,。斷路器選用NS80HMA 80A,接觸器LC1-D80 80A,熱元件LR2-D3359C 熱脫扣電流48~65A。現場調試發現電機運行3分鐘后,,熱元件跳閘,。實測電流有86.5A,而電機銘牌電流只有56.5A,,高出約40%,。懷疑電機功率標注有誤,,廠家卻說功率無誤主要是因為沒有采用星-三角啟動的緣故。但是我認為只有配電系統容量足夠大,,星-三角啟動方式不是必須的,,完全可以直接啟動。如果功率也無誤,,那么功率因素就只有0.5左右,,好象又太低了。請教各位高人有沒有碰到過類似問題,,如果解決的,?
在廣東省內工作的同行可以加入QQ群18907208或者留下自己的QQ讓我們在技術上相互切磋,業務上相互合作,!期待您的加入?。?/p>
傳半天傳不上地址留一下吧http://bbs.shejis.com/thread-1573477-1-1.html
本帖最后由 a27qing 于 2015-6-16 12:43 編輯 大廣東的什么時候發證啊
廣東屬于經濟發達省份,,經濟發展比較全面,,太陽能熱利用企業所需要的上下產業鏈齊全,這為太陽能熱利用企業的發展提供了良好的先天條件,,無論是鍍膜企業,、玻璃企業。鋼材企業,。鋁型材企業還是配件企業,,制造所需一應俱全,再加上發達的物流,,成本優勢明顯,。廣東不僅是我國經濟最發達的地區,同時也有著很高的科技水平,,企業使用的生產設備與流水線都是國內比較先進的,,生產效率和產品質量都較高。不僅如此,,廣州,。深圳等地出臺的強裝令也為當地號能熱索企業的發展帶來了利好,廣東太陽能熱利用市場亦被業內人士看好,。 廣東的太陽能熱利用企業不算很多,,規模大多屬于中上等,各企業都具有獨特的企業核心競爭力,,例如,,五星專注于平板太陽能熱水器,并漸漸走出去,在外貿領域擁有優勢,;萬和結合自身的資金與技術優勢,,在太陽能、空氣源熱泵與燃氣多能源互補領域取得了較高的成就,;嘉普通的定位是做世界平板太陽能核心部件制造者,,專業制造陽極氧化平板太陽能熱水器,;鵬桑普則成為太陽能熱利用領域合同能源管理模式的開拓者,;海達克專注做好黑鉻產品,立志只做鍍膜技術研發的關鍵環節,;威利堅,,為太陽能熱水器提供更可靠的保溫水管。另一方面,,廣東企業也懂
圖紙簡介: 本圖紙為廣東某KTV空調通風工程設計施工圖,。建筑面積約9000平方米,KTV空調設計面積約6000平方米,,圖紙內容包括:空調風系統圖、空調水系統圖,、制冷機房施工圖等,。 投稿網友: huangzy3472 上傳時間: 2
1.請確保您發表的內容遵守中華人民共和國互聯網法律法規和行業相關法律法規。
機房正面
圖紙簡介: 本圖紙為廣東某電影院中央空調結構圖,,圖紙內容包括通道空調內外主機及風管平面圖,,影院新風系統平面圖,空調主機及風管平面圖等,,本圖紙僅供參考,。 投稿網友: irant_ 上傳時間: 2013-12-10
2007制冷展 展位:1E323公司簡介 美國皇家空調設備工程有限公司創立于1975年,隸屬美國皇家集團,。經過30多年的不懈努力,,皇家空調依靠其專業的技術與優質的服務,發展成為一家頗具規模,、業務遍及世界各地的跨國公司,。 1995年,美國皇家空調公司進入中國市場,,獨資成立了皇家空調設備工程(廣東)有限公司,。繼續憑借其世界領先的工程設計水平、工程管理體系和優質的產品,,得以在大陸市場迅速拓展,,相繼在廣州、北京、上海,、廈門等地設立了辦事處,,在廣州設立了皇 家VAV設備生產工廠,并承接了全國幾十個大型知名工程項目,,同時皇家產品銷售范圍也輻射到遠至新疆,、丹東的整個大陸市場。 在工程技術方面,,皇家空調在商用中央空調系統(尤其是變風量空調系統),、工業冷凍空調系統、工業大空間恒溫恒濕系統,、潔凈房工程系統,、高精度除濕工程系統和樓宇自控系統等方面顯示出卓越的技術優勢,其VAV技術專家的地位得到廣大用戶及業界的一致認可,。 在產品銷售方面,,皇家工廠一方面為客戶直接提供優質的變風量產品,同
圖紙簡介: 非常完整的裝修施工圖,,里面包括各立面節點圖,、剖面、天花地花圖,、照明,、空調風管圖,還有電氣設計說明等,,可供參考,! 投稿網友: k_599295290 上傳時間: 2014-06-26
采用節能設計的自密封式濾芯,有效凈化空氣中懸浮的細菌,、病毒,、真菌孢子、花粉等 80余種空氣污染物,,能過濾小至0.009微米,、穿透力極強的空氣懸浮微粒,凈化效率高 達99%,,居家環境自然健康,。
我公司在深圳有個電子廠房用的是廣東吉榮空調,制冷和制熱用的同一個DX盤管,,我們的設計思路是夏季新風和一次回風混合經過DX盤管去濕(露點溫度約13),,然后經二次回風溫升至16度左右送進廠房,但吉榮空調來的機子竟然是只控溫不控濕,,二次回風閥也沒有納入電腦控制系統,,所以根本無法達到廠房所需濕度要求,,我想請教的問題是:利用二次回風加熱的技術是否適合用在有較為嚴格的溫濕度要求的廠房?另外,,吉榮空調的壓縮機啟停也讓人頭痛,,設定溫度24度,但在探頭溫度22度時壓縮機就停了,,這是什么道理呢,?壓縮機一停,室內溫濕度就會上升,,我想知道,,為什么還沒有達到我設定的溫度壓縮機就停了呢?我的空調是吉榮空調蘇州銷售處賣給我的(我在無錫),,而負責安裝調試的是深圳的辦事處,,空調出現問題時,深圳辦事處和蘇州銷售處互相踢皮球,,我真的是一點辦法都能沒有,!而且,錢已經付的差不多了(吉榮空調變態規矩是付款95%才發貨),,現在深圳的那兩臺空調一直不能滿足廠房濕度要求,,因為根本沒有按照我們的去濕——二次回風加熱來運行!另外,,最后一個問題,,請朋友們指點我現在該采取什么措施降低廠房濕度(所需46%以下,目前
昨天論壇里看到一位兄弟說已經領到了,,今早直接殺過去(天河路潤粵大廈四樓),果真在發了,,呵呵終于到手了,! 看了一下簽收單里還真是有不少人是24號簽收的,這些公務員啊~~~結果回來看到網上也公布出來可以今天領了~~~
我報名交完費了,網上怎么顯示還是尚未交費呢
企業狀況如下:現車間2F和3F東西兩側的空調都采用壓縮機制冷,,能耗大,每臺機每日耗電量近500度,。而廠房目前有一臺冷水機組冷量為400RT,,其負荷率只有50%,未充分利用機組的效率,。通過計算,,4臺40HP壓縮機供冷,需求冷量為:137RT,,冷水機組完全能夠提供這部分冷量,。改造后,冷水機組負荷率將提升至85%左右,。因此,,若將車間東西兩側的空調供冷替換成由冷水機直接供冷可充分提升現有冷水機機組的效率。請問這樣可行嗎,?我做的分析如下,,不知正確否。效益分析1,、原設備耗電量:車間二,、三層東西側原空調設備功率每臺25.8kW,4臺總功率為103.2kW,,據機組實際運行耗電量統計,,每臺機組每日耗電量為500度,設機組每天運行20h,,則機組基本處于滿負荷條件下運行,,4臺機組每時耗電功率為:103.2kW。2,、新增設備改造后耗電量:a,、冷水機組負荷率從50%提升到85%耗電增加量:約84kW/h。(電話咨詢特靈廠家)附開利類似機組說明: b,、冷水機組供冷替代