我公司的一冷庫冷風機每次化完的霜會落在翅片的前面,化霜后系統又重新起動導至翅片前的霜結的很厚,,時間久了都結成冰了,,化霜電熱管壞了一根,因空間位置的限制無法更換,,而在后面加了二根加熱管,,但每次化的霜都無法化成水,請教前輩們該怎么辦,?
本帖最后由 sandwhite 于 2015-12-4 10:32 編輯 各位專業的冷庫哥: 你們好,!小弟最近接手一個土豆冷庫設計,庫體比較大,,一時拿捏不準,,還請各路大神相助啊,謝謝啦,!以下是客戶提供的參數:庫體尺寸100x12.5x10(分四間,,單間尺寸25x12.5x10),入庫量單次500t;庫溫0-4℃,;地點上海預冷間的尺寸為12.5x10x10,,庫溫0-4℃。我設定為2℃我這邊初步計算了單間庫體冷負荷為173kw,冷風機負荷206kw;但制冷壓縮機選配型號沒有這么大,,機組和冷風機不知道怎么配合理,,請大家幫盟對下冷負荷后來給點參考意見,先謝謝了,!:)
冷庫尺寸60*33*12m,這種比較高的冷庫,,冷風機如何排布好,,是吊頂一排,還是分上下兩排,,還是做成循環風道的形式,?因為是物流冷庫,有三個同樣大小的冷并排著,,要考慮到貨架布置的問題,,所以想問問有經驗的前輩,這個冷風機的布置問題,,還有就是化霜使用水冷可不可用,,還是采用熱氣化霜?
一般做高溫庫,,我們都建議用冷風機,,安裝方便,如果是大型冷庫,,冷庫外高較高時,,內機采用排管的話,安裝非常不方便,,有一定的安全隱患,。冷風機拆裝方便,在高溫庫中比較適用,。 www.ehvacr.com
一般說來,,冷庫使用冷風機比較多。冷風機具有制冷快,、冷量大等特點,。 排管冷庫一般選用鋁排管,鋁排管具有節能,,占用空間少,,貨物干耗少等特點。儲存水果,、蔬菜等產品時,,使用冷風機會使果蔬水分丟失嚴重,使果蔬干癟萎縮,,重量大大降低,,經濟利潤大大減少。 由于與冷風機相比,,冷庫蒸發器選用排管,,具有傳熱效率高,制冷均勻,,制冷劑用量少,,節能省電等優點,,所以部分冷庫的蒸發器會選用排管。也冷風機相比,,排管也存在一定的缺點,。為了避免這些缺點對冷庫的制冷和管理工作帶來麻煩,可以在設計冷庫時進行針對性的修改,。
在冷庫,、機械車間等場所,,冷風機是夏季制冷的角色擔當。
我要寫畢業論文,誰有資料???下面是我論文的設計要求,請各位過目關于本設計有如下要求:1,、 了解國內,、外冷風機融霜的方法及動態。2,、 了解不同的冷風機工作溫度區間及其不同用途的冷風機的融霜要求,。3、 建立合理的融霜模型與程序,。4,、 推薦最小的融霜能耗結構示意圖。5,、 提出電器控制系統的要求,。6、 典型融霜機型的推薦
這是我做的計算書的部分截圖,。這個計算里面是做了4個回路,,這樣算出的蒸發面積是符合一般水平的,也就是0.2kW/m2,。這個數據是我查了很多廠家的資料總結出來的,。我的問題是,只要把回路數減少,,哪怕減少一個,,換熱系數就會增大很多,,單位面積制冷量也就不只0.2了。而且,,現在的計算書上,,R22的換熱系數只有900多,比一般翅片式換熱器小很多,。那為什么廠家不少做幾個回路呢,?已經糾結這個問題很久了。[ 本帖最后由 xuqing1202 于 2011-7-14 13:50 編輯 ]
現有一閑置冷庫,準備啟用,,4米寬,,6米長,3米高,,表面噴涂保溫,,庫內有一冷風機,未使用過,,型號-DD15.9-80,,制冷量15900,蒸發面積80平方,。雙軸流風機,,無室外冷凝機組。 理想要求為40°的酸奶降到5°左右,,時間4小時左右,,約2噸左右酸奶,不是很嚴格,,4.5個小時能到10°以下就可以,, 環境溫度在夏季最熱的時候約一個月,在西安,,會超過35°,,無冷卻水系統,需使用風冷機組,。 請問1-此冷庫應配置幾匹的風冷冷凝機組,? 2-國內應選用什么牌子的機組,物美價廉,? 3-此庫的改造還需注意什么問題,? 4-急等結果,請高手幫忙解答,,多謝?。,。?/p>
那位大俠告知,,壓縮機制冷量和冷風機的制冷量參數,,選擇什么比例如適合?按照通常的說法,,是1:1.2,。最大和最小比例到多少呢?高溫和低溫的比例如何,?謝謝,!
各位大蝦,,業主要求選擇康達托的冷風機,請問有誰知道他家產品價格水平的,?還有質量如何,?有沒有同品牌級別但是價格便宜的冷風機?
翅片結霜不均勻,,有的毛細管有霜,有的毛細管沒有霜,,換過分流頭,,現象依舊,之前認為是分液頭有問題,,換過了,,還是這樣,高手幫忙看看,,問題出在什么地方???
零上12、3度的高溫庫,,DD30的冷風機配4匹的渦旋風冷機組夠不夠
冷風機又稱空氣冷卻器,,主要由蒸發管組和通風機組組成,依靠通風機的強制送風,,使庫房內的空氣以一定的風速流過冷風機的蒸發管組,,從而使庫房溫度降低。 根據冷卻空氣時所采用的方法不同,,冷風機可分為干式,、濕式和混合式等類型。用低溫載冷劑(如鹽水或水)直接和空氣接觸而降溫的稱為濕式冷風機,,在冷卻管內通入制冷劑直接蒸發,,而是管外空氣得以冷卻的冷風機稱為干式冷風機。 濕式冷風機中鹽水對金屬材料腐蝕較大,,而且冷風機體積大,,現役很少采用。干式冷風機使用廣泛,,其安裝方法又可分為落地式冷風機和吊頂式冷風機,。 1、落地式
冷風機作為冷庫制冷系統的重要組件,在冷庫內擔當著直接產生冷量降低庫溫的角色,。冷風機產冷量的效率高低直接對冷庫溫度以及貯藏物品質產生重要影響,。逸騰應用技術團隊發現實際使用中,影響冷風機產冷量效率的因素很多,,其中蒸發器結霜是重要因素之一,,也是實際使用中無法回避的關鍵問題。
冷風機作為冷庫制冷系統的重要組件,, 當冷風機工作在溫度低于0℃以及低于空氣露點時,,在蒸發器表面就開始結霜,隨著運轉時間的增加,,霜層會越來越厚,。 較厚的 霜層會導致兩個主要問題:
冷風機分為制冷工業冷風機及家用冷風機,,工業冷風機一般用于冷庫、冷鏈物流制冷環境中,,家用冷風機又叫水冷空調,,是一種集降溫、換氣,、防塵,、除味、增濕于一身的蒸發式降溫換氣機組,。使用冷風機產生噪音主要有一下幾種,。 1、因葉片回轉而產生噪音
美的冷風機
美的冷風機專題,,為您提供美的冷風機相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與美的冷風機 相關的專業交流討論,更多美的冷風機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度