我現在施工消防屋面管道要保溫,,管道是卡箍連接,,因本工程準備評魯班獎,所以準備用橡塑保溫,,外用鋁薄板做保護層,。請教各位:1,、橡塑保溫的厚度多少為好? 2,、卡箍接頭處,、彎頭、三通處如何處理好看美觀,?3,、具體的材料費、人工費分別多少,? 4,、是否有樣板工地或照片可供參考學習?
像其它保溫比如巖棉,、玻璃棉之類的在定額,、造價信息里都能查得到價格橡塑卻沒找著請問誰能告訴我此價格在哪里可以找到或者是告訴我哪個廠家的價格以200管徑為例謝謝謝很感謝
各位同事們朋友們好啊!第一次上這個論壇啊,呵呵,請多關照.我是做橡塑保溫材料的,工廠在黃埔經濟開發區東區富南路.因為我們是廠家直接銷售,不存在中間費用,所以價位上比其它同類(如凱門\阿樂斯\杜肯等)要便宜,但不和河北一帶的產品比(如華美.金威等).因為我們所有的產品都有正規的檢測報告,符合國家要求的國標.如有需要的請直接聯系我啊,呵呵:lol :lol .聯系方式:姓名:何娟 銷售經理電話:13560049443
在冷凍水管穿套管的時候,由于套管位置大小等因素,,現場一般不會在套管中做保溫,,而是直接打發泡劑,不知道這樣做到底有沒有什么依據,?而且會有什么影響,?我一直擔心發泡劑與外邊保溫交接處如果處理不好,以后會有冷凝水,。
本人負責一個38000平米的商場,,馬上就要開始進入保溫階段施工了,。保溫材料為橡塑保溫棉。施工隊素質一般,,不想將保溫交給他們做,,為了保證這道工藝的美觀,想自己帶人做,??墒菍σ恍┘毠?jié)部分的處理不夠了解,比如彎頭,、法蘭、三通等部位,,因此向各位行家朋友們尋求幫助,,能否提供些優質保溫的施工工藝及現場照片,我能夠學習借鑒一下,。風,、水的都要,!謝謝了
空調冷凍水管在吊頂內,橡塑保溫外有結露,,主管保溫接縫有大批量量脫開,,冷凍水水管內冷凍水有一段時間水溫在2-5度之間運行,末端盤管未開啟,,保溫板厚度30mm,。分析結露原因:吊頂內溫度長期在30度左右,管道內冷凍水低而造成保溫外部結露,。接縫處脫開的原因請各位大神指點,。
我在公建節能附錄中看見柔性泡沫橡塑不適宜給管內介質溫度超過60度的管道保溫,但是我看之前的帖子,,大家都同意橡塑作為采暖管道保溫,,誰也沒提過介質溫度的事,所以我就有點糊涂,,請高手指點,,給一個定論,是否可用橡塑給采暖管道保溫,,我在北方,,采暖水當然是超過60度的
做管道保溫防結露時,,發現保溫管太松了,,可我是按保溫管規格提的料啊,DN80的襯塑管用內徑為89的橡塑保溫管,,應該沒錯吧,?實際測量了一下內徑89的保溫管,它周長都快400了,,是我量的方法有問題呢,,還是它不合格呢?我是把保溫管展開后測的,。
廣州市億達大廈位于廣州竹絲崗四橫路,,本建筑樓高58.5m,地下2層,,地下層為車庫,,地面17層中,1層~3層為展廳,,4層~17層為辦公樓,,本工程采用中心空調系統供冷,,冷凍站設置于地下二層機房,由一臺單冷螺桿機和一臺冷熱螺桿機組成,,冷凍水進出溫度設計12/7℃ ,,冷凍管道的保溫設計為橡塑盡熱材料,其中機房保溫厚度為45mm,,立管井為32m,,樓層為25mm,冷凝水管保溫厚度為20mm,。下面就橡塑保溫在此工程應用中的幾點工藝做一闡述,。 一、直管段的保溫(見圖1) 一般情況下都會以為直管段比較輕易保溫,,沒有什么技術含量,,只要將管子包住就行了,一般的保溫工也不愿花太多工夫往琢磨,,但人們必須拋棄這樣的觀念,,實際上直管段的保溫也很講究,假如保溫交底不正確,,無嚴格的檢查,,則輕易出現接縫開裂、鼓脹等缺陷,。對于需要兩層保溫(如一層20mm,,一層25mm)的管子來說,內層應先包20mm的板材,,外層包25mm的板材,,由于內層的管徑小,對20mm的板材輕易彎曲,,25mm的板材由于本身厚度的原因需要更大的曲率半徑,,這是直管段保溫的先后順序;假如是非水平的直管段,還應遵循自上而下的原則;在
本人所施工的一個酒店中央空調改造工程,,標準層層高3米,,吊頂內空間陜小,安裝有空調冷凍水水平干管,、空調新風管,、電纜橋架、消防水管,,空調水管采用橡塑保溫材料保溫,,當天氣潮濕且氣溫較高時,吊頂內橡塑保溫材料凝露嚴重,。請各位提供寶貴意見,,以幫助解決。謝謝,!
最近我們項目上工期比較緊,,所以想在采暖系統的保溫材料上換用“一級福樂斯”,水溫是85/65度,,“一級福樂斯”的使用溫度是不超過105攝氏度,。但是業主方面提出,公共建筑節能設計標準明確說明柔性泡沫橡膠不適宜于高于60 oC的采暖水管,,請問各位有這么一條嗎,?我翻了一圈規范也沒有找到!謝謝賜教,!
贏勝通用型橡塑是以丁晴橡膠為主要原材料經發泡而成的具有完全閉泡的柔性橡塑絕熱材料,。公司采用世界先進的橡塑“凝膠”發泡技術,具有良好的保溫性能,,導熱系數值0℃時 ≤0.032 W/(m?k) ,,贏勝橡塑保溫產品獲得了國內防火性能檢測上最嚴格、級別最高的“國家防火建筑材料質量監督檢驗中心”的NFTC質量跟蹤新檢測認證,,氧指數≥34使用安全靠,,燃燒性能達到 GB8624- 2006標準的B級,是客戶選擇贏勝橡塑的信心保證,;橡塑保溫產品同時使用了最合理的表觀密度(55—65Kg/m3 ),。贏勝橡塑具有更長的使用壽命,完全閉泡結構能有效地阻止外界水汽的滲透,。贏勝橡塑最大限度延長了產品在各種環境下的使用壽命(濕阻因子μ≥10000),;贏勝橡塑安裝更便捷,具有用廣,、易安裝,、工期短、效率高,、更經濟的特點,,廣泛運用于各種公共場所、工業廠房,、潔凈室及醫療教育機構等,。 贏勝橡塑Class1 技術參數 性能項目 性能指標 遵從標準 表觀密度 Kg/m3 55~65 GB/T 6343 導熱系數W/(m?k) -
素 保溫工程網 橡塑保溫材料是彈性閉孔彈性材料,具有柔軟,,耐曲繞,,耐寒,耐熱,,阻燃,,防水,,導熱系數低,減震,,吸音等優良性能,,可廣泛應用于中央空調、建筑,,化工,,等行業和部分的各類冷熱介質管道,容器,,能達到降低冷損和熱損的效果,。那么大家是否知道橡塑保溫材料出現老化是由什么原因導致的呢?橡塑保溫材料是彈性閉孔彈性材料,具有柔軟,,耐曲繞,,耐寒,耐熱,,阻燃,,防水,導熱系數低,,減震,,吸音等優良性能,可廣泛應用于中央空調,、建筑,,化工,等行業和部分的各類冷熱介質管道,,容器,,能達到降低冷損和熱損的效果。 那么大家是否知道橡塑保溫材料出現老化是由什么原因導致的??不知道的話就和保溫網小編一起去學習吧,! 橡塑絕熱材料出現老化的情況,老化的主要因素主要來自兩方面,,一是被絕熱介質的因素,,二是絕熱材料所處環境因素。
PEF是聚乙烯做的,,而橡塑保溫是丁晴橡膠和聚氯乙烯做的. 1.材質不同,PEF是低密度聚乙烯,NBR是丁晴橡膠. 2.生產工藝不同.PEF要二次發泡模具成型.NBR連續發泡.且發泡倍數不同,NBR更高.表面換熱系數不同,NBR更高.濕阻因子不同.NBR更高.因為它表面有層皮. 3.阻燃性能不同,PEF分為B1級和B2級.NBR是B1級.顏色不同,PEF可以做多種顏色,NBR只有黑色. 4.NBR造價高.PEF每立方800元(板)--1200元(管).NBR每立方1200-1600元(不分板管),要想造價再升高,請用酚醛現場一次成型保溫,U214就用它:) 5. PEF適合風管,NBR適合水管.因為PEF比較硬,比較挺,包出來的風管比較有型,好看!水管剛好相反,。
橡塑保溫材料以極好的保溫隔熱效果,,被廣泛應用于管道保溫。這里我們說的管道是指風管和水管。 為什么橡塑保溫膠水使用時會有風管和水管之分呢,?這主要是從兩者的使用環境,、熱能以及保溫材料的形態來決定的。 <
保溫工程網 橡塑保溫材料是彈性閉孔彈性材料,,具有柔軟,,耐曲繞,耐寒,,耐熱,阻燃,,防水,,導熱系數低,減震,,吸音等優良性能,,可廣泛應用于中央空調、建筑,,化工,,等行業和部分的各類冷熱介質管道,容器,,能達到降低冷損和熱損的效果,。那么大家是否知道橡塑保溫材料出現老化是由什么原因導致的呢?橡塑保溫材料是彈性閉孔彈性材料,具有柔軟,,耐曲繞,,耐寒,耐熱,,阻燃,,防水,導熱系數低,,減震,,吸音等優良性能,可廣泛應用于中央空調,、建筑,,化工,等行業和部分的各類冷熱介質管道,,容器,,能達到降低冷損和熱損的效果。 那么大家是否知道橡塑保溫材料出現老化是由什么原因導致的??不知道的話就和保溫網小編一起去學習吧,! 橡塑絕熱材料出現老化的情況,老化的主要因素主要來自兩方面,一是被絕熱介質的因素,,二是絕熱材料所處環境因素,。 介質因素是指其溫度的交替變
小區用的特靈水循環中央空調,室內機用的格力風盤機,,管道用的25mm鍍鋅管,,外層用華美30mm橡塑保溫,現在部分接頭位置結露漏水,,檢查是膠得不嚴實,,經過用膠帶包扎及泡沫膠封閉,接頭部位基本上不滲水了,,不知道用膠帶包扎及泡沫膠封閉是否合適,?另外,是否需要將所有管道的橡塑外層全部用膠帶包扎,?還是漏水的地方包扎就可以了,?包扎對于抗結露有沒有幫助?還是對橡塑抗老化有幫助,?