亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 施工現場消防器材配置標準

    現下一些施工現場搶工期,、趕進度,甚至違規操作,忽視消防安全,極易引發火災事故。施工現場火災時有發生!正確配置消防設施至關重要,,接下啦我們就來看看施工現場消防器材配置標準,。 1、廚房:面積在

  • 需警惕消防器材質量中的隱患

    消防器材包含:滅火器,、消防栓系統,、消防破解工具、消防水炮,、消防隔熱服,、消火栓、 消防警鈴,、 消防檢測儀器,、 消防梯 、消防過濾式呼吸器,、 消防防火毯 ,、消防標牌、 消防水帶 ,、消防警報,、煙感,、溫感、滅火器,、消防應急燈、消防指示燈,、安全出口指示燈,、室內消火栓、消防戰斗服,、正壓式空氣呼吸器,、耐火救生繩、太平斧,、安全頭盔,、消防膠靴、對講機,、電筒,、高頻口哨等。 消防器材質量的優劣,、性能的好壞直接關系到群眾的人身財產安全,。假冒偽劣消防器材會麻痹人們的防火意識,延誤火災救援時機,,對公共消防器材安全構成重大威脅,,極易造成“小火”釀“大災”的惡果。歷年來多次重大火災,,背后總有假冒偽劣消防產品“不作為”的陰影,。 社會單位、企業和個人都要明確自身的消防安全責任,,提高消防安全意識,,充分發揮社會監督舉報作用,廣泛動員社會各界人士,,關注,、支持并參與到消防產品專項整治行動之中,把制假的消防水槍,、消防水帶,、消防接口、消防栓等單位,、負責人及產品種類,、名稱列入黑名單,同時邀請新聞媒體參加消防產品檢查和消防產品宣傳咨詢活

  • 關于消防增壓設施的疑問

    高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L,。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇,?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L,?如果選擇大流量噴頭K=115,甚至更大,,氣壓水罐的調節水容是不是加大,?

  • 消防水池及作為消防器材的水泵結合器的設計

    在民用消防給水設計中,,許多情況下都會涉及到消防水池及作為消防器材的水泵結合器的設計,。以下是相應的設計體會。 1 消防水池的有效容積 在民用建筑工程設計中,,消防水池有效容積是根據《建筑設計防火規范》第8.6條,、《高層民用建筑設計防火規范》(2005年版)第7.3條和《自動噴水滅火系統設計規范》第9.1條確定。然而,,對于群體建筑合用消防系統時,,不同建筑物之間或同一建筑物地上與地下的消防類別出現差異,確定消防用水標準一般按最大一棟建筑(消防用水量最多的類別)選取,。 另外,,規范規定了當室外給水管網能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容積可不包括室外消防用水量,,只儲存室內消防用水量即可,。對這一條,各地區執行標準有所不同,。有的地區只要求有兩根進水管就可,;有的地區要求兩條進水管分別從兩條市政給水管接入;有的地區要求兩條進水管分別接兩個水廠,;對于這一點,,兩條進水管分別從兩條不會同時關斷的市政給水管接入即可。 2 消防水池保護半徑 《建筑設計防火規范》第8.6.2條第6款規定,消防水池的保

  • 我收集到的材料價格——消防器材報價

    我收集到的材料價格——消防器材報價

    消聲器系列-消防器材報價.JPG

  • 答網友問:消防器材一定要貼封條嗎,?

    在日常的生活中,我們會在各種場所經常見到消火栓箱,、滅火器箱等都會被貼上 封條 ,,封條上一般會寫著 “非火災緊急情況禁止使用”“檢查日期” 等內容,這樣的做法看似非常規范,,一些比較規范化管理的單位都要求這樣做,。于是,如果由消防維保單位對消防設施進行維護保養的,,其每月的工作就從更換張貼封條開始。

  • 物流建筑的消防設施要求

    一,、消防給水 1 當存儲型物流建筑凈空高度超過設置早期抑制快速響應噴頭的控制高度時,,宜采用固定消防炮滅火系統。 2 物流建筑的一個防火分區內有2個及2個以上不同危險等級區域時,,較高危險等級區域建筑頂部的噴淋保護應向外延伸4.6m,。 3 物流建筑的存儲區采用快速響應早期抑制噴頭保護時,應符合下列規定:   1) 快速響應早期抑制噴頭應采用濕式系統,;   2) 在障礙物上或下安裝快速響應早期抑制噴頭時,,水力計算包含的噴頭總數不宜超過14只。 4 儲存或裝卸可燃物品的貨棚棚頂下應安裝噴頭

  • 收藏|消防給水設施考點匯總

    收藏|消防給水設施考點匯總

    一,、消防給水系統的分類(比較重要得是按水壓分類)

  • 這些機場為什么什么消防設施都沒有?

    這些機場為什么什么消防設施都沒有,?

    小地方的機場,發現沒有除了滅火器以為的任何消防設施,,沒有消火栓,,沒噴淋,也沒煙感,,這樣真的行么,?

  • 設計容易忽略的消防聯動設施

    《火災自動報警設計規范》GB50116-2013第4章節規定了火災時需聯動的設備設施,其中門禁,、車輛道閘,、電動門、電梯,、監控系統,、消防切非等,這些需要在設計說明中體現,,部分聯動線纜也要在平面圖中表示,。(

  • 室外消防設施的配置問題,?

    室外消防設施的配置問題?

    各位高手,,廠區室外的消防設施配置是依據什么,?象消防斧 鏟的數量,及滅火器等怎么確定,?

  • 建筑消防設施的檢測內容

    建筑消防設施的檢測內容

  • 古鎮的消防設施(旅游照片)

    古鎮的消防設施(旅游照片)

    這是旅游時看到的,,供大家共享有滅火器 有消防水池 還有消火栓發了這組照片后,得知網易正在搞活動,,請到這個地址參加,,有獎品的噢。2006年10月8日留言,。http://co.163.com/neteaseivp/special/national_day/index.html

  • 該泵站需要設置什么消防設施?

    該泵站需要設置什么消防設施,?

    如圖,為一泵站,,設有發電機房和變配電室,,應該采用哪種消防系統滅火?謝謝,!

  • 此一消防設施不知起什么作用

    此一消防設施不知起什么作用

    見一消防設施,,不知起什么作用,請各路高人給予指點

點擊加載更多

消防器材設施

消防器材設施專題,,為您提供消防器材設施相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防器材設施 相關的專業交流討論,更多消防器材設施相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度