恒壓供水系統的PLC控制設計
我是一名對plc感興趣的大學生,,現在我想用三菱plc開發一套關于小區的恒壓供水系統,,但是對于原理圖與系統圖方面比較欠缺,,望各位有經驗的前輩提供一些資料參考,!謝謝,!我的聯系方法:[email protected]
停水是如今我們完全無法想象的,,做到日常幾乎不停水,,背后有變頻恒壓供水系統的功勞,,更是國家宏觀調控的作用,說到變頻恒壓供水系統,,不得不從傳統供水方式的不足開始,且聽聚英物聯網來嘮一嘮,。 傳統調節供水壓力存在的問題: 1、頻繁操作水泵的啟停,,直接降低了水泵等設備的使用壽命; 2,、水壓不穩,水資源浪費嚴重; 3、人力管理,,自動化程度低,,維護費用過高; 4、能耗浪費嚴重,,如:用電成本高等; 產生此類問題的關鍵其實都能歸因一點:對整個供水系統監控的不完美,,解決方案自然就是變頻恒壓的供水系統了。 變頻恒壓供水系統的工作原理: 變頻恒壓供水系統根據管網水壓或用戶用水流量來設定參數,,通過微機控制變頻器的輸出頻率來自動調節水泵電
在ABB變頻器s400中怎樣對18.5KW的水泵進行設置,,需設那些參數,。壓力傳感器直接輸入信號給變頻器的。有人肯介紹一下嗎,?十分感謝
今天聽了關于給水節能的一堂課,有關人士就推薦變壓變量的供水泵組,這種供水方式較常用的幾種方式節約電能,但是一般在設計中,常用的是恒壓變頻供水泵組!希望有做過這種供水方式的高手分享以下,謝謝!
我公司新建一生活小區,,分高區/中區供水。高區供水高度65米,,中區供水高度40米,,準備使用無負壓供水系統,有一個問題想請教各位,,我們在選擇設備時,是選用高區/中區結合的無負壓供水系統,,還是選用高區/中區結合共用一套的無負壓供水系統,,還是選用高區/中區各用一套的無負壓供水系統。
請各位大俠幫解答一下有關恒壓供水系統的以下問題: 1.何選擇生活水泵房中恒壓供水系統的氣壓罐容積? 5臺27KW的主泵,、供水管網工作壓力為0.6Mpa,、需要配多大的氣壓罐? 2.穩壓水泵是否需要設備用,? 3.恒壓供水系統設備設計除了依據給水規范之外,,好象找不到專門的恒壓供水系統設計規范,不知還有那些規范,? 謝謝各位大俠,!
變頻器一拖四的恒壓供水系統,因為控制電路圖有問題,,所以要將控制電路和plc及擴展模塊的外圍接線圖合并成一個端子接線圖,,現有io分配,plc內部器件及功能表等資料,求專家幫忙畫出端子接線圖,,急?。?!
論文簡介:隨著我國社會經濟的發展,,城市建設發展十分迅速,同時也對基礎設施建設提出了更高的要求,。城市供水系統的建設是其中的一個重要方面,,供水的可靠性、穩 投稿網友:yangfuda86 上傳時間: 2013-07-10
恒壓供水系統由一臺變頻器和三臺3.7KW的電機組成,,泵的電機為三泵循環控制,,其中一只泵作為消防泵(開與關兩種狀態),變頻器的頻率控制信號由PID(外加)調節器給定(4-2MA)正常工作時,,有一臺泵變頻工作,,保持恒定壓力 ,當壓力低于下限壓力變頻器輸出電壓平均值不斷上升,,直至50HZ工頻,,如還未能達到要求壓力時,起用備用泵,。當壓力高于上限壓力,,延時一分鐘后切斷工頻泵,一只泵變頻工作
各位大俠 小弟拜托各位,,請指點一下,,我家是兩層的房子,在2樓頂有一個水箱,,現在想改造一下,,達到供水自動化,因為原來在2樓的熱水器不能使用,,估計是壓力不夠,,想通過改造讓所有的水龍頭出水都能達到有壓力。同時讓抽水電器也自動抽水,,謝謝?。?!
EC20系列PLC在無負壓供水系統中的應用:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76749
引言 在供水系統中,,恒壓供水是指在供水網系中用水量發生變化時,出口壓力保持不變的供水方式,。本文采用計算機(PC),、可編程控制器(PLC),、變頻器組成變頻恒壓供水監控系統,通過變頻調速實現恒壓供水,、滿足節能降耗的要求,,而且有利于實現生產的自動化及遠程監測。用水量變化具有隨機性,,用水高峰時水壓不足,,低谷時又造成能量浪費。變頻恒壓供水系統根據公共管網的壓力變化,,通過PLC和變頻器自動調節水泵的增減,、水泵電機的運行方式及電機的轉速,實現恒壓供水,,既防止了能量空耗,,又避免出現電機啟動時沖擊電流對設備的影響。 二 工作原理 變頻恒壓供水系統采用一臺變頻器拖動兩臺大功率電動機,,可在變頻和工頻兩種方式下運行;一臺低功率的電機,,作為輔助泵電機。 啟動方式:為避免啟動時的沖擊電流,,電機采用變頻啟動方式,,從變頻器的輸出端得到逐漸上升的頻率和電壓。啟動前變頻器要復位,。 變頻調速:根據供水管網流量,、壓力變化自動控制變頻器輸出頻率,從而調節電動機和水泵的轉速,,實現恒壓供水,。如設備的輸出電壓和頻率上升到工頻仍不能滿足供水要求時,PLC發出指令1號
看看對大家有用不,?
我們通常會使用到這樣一種無負壓供水設備系統,,它是一種沒有負壓的新型供水系統,,自從在市場上出現以來,,這種無負壓供水設備系統就受到人們的關注,并且隨著時間的不斷驗證,,現在有更多的人們都選擇了使用這種供水系統,。這種供水系統就是無負壓供水系統
該設備以水泵出水端水壓(或用戶用水流量)為設定參數,通過微機自動控制變頻器的輸出頻率從而調節水泵電機的轉速,,實現用戶管網水壓的閉環調節,使供水系統自動恒穩于設定的壓力值:即用水量增加時,,頻率提高,水泵轉速加快;用水量減少時,,頻率降低,,水泵轉速減慢,。這樣就保證了整個用戶管網隨時都有充足的水壓(與用戶設定的壓力一致)和水量(隨用戶的用水情況變化而變化)。 1.2. 適用范圍 各類自來水廠及其二次轉壓泵站,,城鎮生活小區,,高層建筑群,工礦企業生產用水,,機關學校生活用水,,賓館熱水采暖穩壓,空調循環冷卻水恒溫,,鍋爐恒壓供水,,園林自動噴灌,廣場音樂噴泉,,油港,、油庫輸油加壓等。
選擇消防供水系統水泵首先要滿足最高消防供水工況流量和揚程需求,,并盡可能使所選消防泵在小流量工作狀況時,,揚程的變化很小,對于特殊的工況,,可另設專用消防泵來滿足其要求(如:消防供水系統中的穩壓泵),。 消防供水系統水泵的選型須知: 消防泵流量計算單位:L/S(升每秒)轉換成m3/h(立方每小時)X3.6 舉例: 100GDL72-14X8 100代表進出口徑 GDL代表型號 72代表流量m3/h(立方每小時)÷3.6=消防泵流量計算單位:L/S(升每秒) 14代表單個葉輪楊程X3 代表乘以3個葉輪 =112消防泵的楊程高度。 消防水泵安裝的好壞對水泵的運行和壽命有重要影響,,所以安裝和校正應仔細進行,。文章來源:四川博海供水設備有限公司
廠區內設單獨的自噴管網,平時靠穩壓泵維持管網的壓力在6公斤,,請問,,如果廠區內最高的建筑物只有20m且設有噴淋系統,那還必須設置高位水箱嗎,,我的意思是,,設高位水箱還有意義嗎?管網本身的壓力就保持在6公斤,,水箱里的水會不會被管網的壓力頂著就根本下不來,?這種情況是不是設氣壓罐更合理一些?另外,,在做工程設計期間,,在消防局有這么一個概念:除非有單獨的兩套消防供水系統,或者消防管網直接從市政管網上接入,,且水量及壓力皆能時時滿足最不利點的用水要求,,這樣兩種情況才可稱為常高壓供水系統,否則都是臨時高壓,,必須設置高位水箱或氣壓罐,;對于民用建筑或是企業內的,、辦公生活區域以及原料、成品倉庫的消防系統來說,,不適用“穩高壓”這個概念,,“穩高壓”這個概念只適用于罐區或化工裝置區的消防供水系統,在這種情況下,,可以不設高位水箱和氣壓罐,。這種觀點是否正確,需要大家的指點,,好像各地消防部門對這個概念的理解不盡相同,,是嗎?
最近做個工程,。 2到4層裙房采用無負壓變頻恒壓供水系統,,室外市政管網與無負壓變頻給水設備的無負壓穩流罐上端直接連接。 現在有個疑問:因為市哲網的壓力跟流量時刻變化,,假設某個時刻,,當市政管網的流量小于用戶的需求流量的時,隨著時間的推移,,穩流罐的負壓消除器會自動打開,,穩流罐內儲備的水會越來越少,當?shù)侥硞€(gè)時刻,,穩流罐內的水到達停泵水位,,下面用戶豈不是得不到水了么?,?,?然后市政管網再源源不斷進水,當?shù)侥硞€(gè)時候,,穩流罐內的水越來越多,,變頻泵又開始運作了,但是,,中間那段停水的現象會發生么,??如何避免呢,?
plc恒壓供水系統
plc恒壓供水系統專題,,為您提供plc恒壓供水系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與plc恒壓供水系統 相關的專業交流討論,,更多plc恒壓供水系統相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題