請教版內高手——1. 單元式恒溫恒濕空調機組或者屋頂式恒溫恒濕空調機組設計時,機組的加熱量和加濕量改如何確定,,具體計算原則是什么,? 2. 單元式恒溫恒濕空調機組或者屋頂式恒溫恒濕空調機組的國家標準中規定的溫度和濕度控制精度是根據什么確定的?如:溫度控制精度18——28℃±1℃ 濕度控制精度50——70%±10% 3. 單元式恒溫恒濕空調機組或者屋頂式恒溫恒濕空調機組的溫濕度控制精度應該是在焓濕圖中一定區域內才能達到的精度要求,,
最近要做一個檔案庫的項目,,共五層,其中一層和五層是辦公用房,,二三四層為檔案庫,,請問:檔案庫空調系統需要新風嗎?因為我看了很多廠家的恒溫恒濕機組樣本,,沒有發現機組上有新風接入口啊,,只有送回風接入口!?。?/p>
恒溫恒濕潔凈空調機組由于廠家的原因,,未作風機+加熱段+制冷系統的聯動保護,,造成機組燒毀。原因分析如下:1,、當時機組工況如下:空調機組進行自動除濕模式,,(壓機制冷+加熱段)進行除濕。2,、壓縮機報“低壓系統故障”停機,,由于機組冷凝水排放不及時,造成機組內積有大量冷凝水,,造成機組內濕度過大,,回風段的溫濕度傳感器仍認定室內濕度過大,加熱段仍在進行加熱除濕,,致使機組內迅速升溫蒸發冷凝水,,由風機經室內回至回風段,如此循環,,直至風機吹出的風達到70度,。3、送風管70度防火閥關閉,,造成風機過載,,風機變頻器報“過電流故障”停機。4,、加熱段未與風機聯鎖保護,,造成加熱段仍進行工作,,機組內溫度直線上升,熔毀機組內的電線,、密封墊,、箱體。5,、結論:空調機組現場安裝時,,要與廠家人員一道進行機組調試,并檢查其電氣聯鎖線路的合理性,、邏輯性,,僅防犯上述低級錯誤。
在網易潛水好長時間了,,學到了不少東西,,為回報各位熱心網友,特奉獻幾篇我在cnki(中國知網)花了15塊RMB下載的文章,。 該系列論文是連載于中文核心期刊《暖通空調》雜志2008年第10,、11、12期,,總共將近30頁,。 分別為: 1、《機房專用恒溫恒濕空調機組的基礎設計》,,9頁,; 2、《機房專用恒溫恒濕空調機組的優化設計》,,11頁,; 3、《機房專用恒溫恒濕空調機組的熱點問題》,,9頁,; 該系列論文較系統的論述了有關機房專用空調機組設計的方方面面問題,對單元式空調機組的研發人員有較大的參考價值,。 論文部分信息如下:題目:機房專用恒溫恒濕空調機組的優化設計作者單位:大連冰山集團設計研究院 王恕清☆ 盧允莊 張為民摘要 本文根據作者多年負責機房專用恒溫恒濕空調機組(以下簡稱機房空調)研發的經驗心得,,結合制冷、傳熱,、流體力學等基本原理,,對機房空調的制冷、氣流,、控制系統的關鍵部件的優化設計方案作了詳盡的論述,。關鍵詞 機房空調 恒溫恒濕 優化設計PDF版下載:壓
小弟我遇到些問題,還望前輩們指點:1 ,作為甲方,,在選擇凈化空調機組品牌的時候該考慮哪些主要因素和次要因素,。(補充:注意了我不是指機組的參數,那是設計院做的事,,我強調的是在各個品牌廠家中該如何選擇)2,, 這些因素的具體表現方式有哪些?我舉個例子,,比如說,,凈化空調機組要考慮安全性能和穩定性能,那我應該以什么標準去評價這些性能的高與低,。3,, 國內外有哪些知名的凈化空調機組品牌,從高到低的順序,,如果由這些公司的詳細產品資料或者宣傳東西就更好了
以前我做空調機組的時候都是按“冷卻塔風機—冷卻水泵—冷凍水泵—主機,。停機時順序與啟動時相反”來做,最近遇到廣州某電力院設計的卻是“開機為冷凍水泵--冷卻水泵—冷卻塔風機—主機,,停機也不是與開機相反,,而是主機—冷凍水泵--冷卻水泵—冷卻塔”。查了查資料,,每個人的做法都不盡相同,,有的是啟動冷凍水泵→冷卻水泵→冷卻水塔啟動→啟動冷水機組。也有人說只要保證主機最后開,,其他的按何種順序都無大礙,請各位網友討論一下,。我個人比較傾向于“冷卻塔風機—冷卻水泵—冷凍水泵—主機”這種方式,。
頭一次用柜式空調機組作為末端設備,不知道他具體的送風方式,。比如我選擇臥式吊裝,,好像有上送風還有水平送風兩種方式。是不是都需要在外接風道送風,?,?還是直接吹就可以了?另外,,他和全空氣的機組比有什么 好處,?謝謝。,。,。。,。,。
檔案庫房技術改造與恒溫恒濕空調機組的節能運行
1.定壓補水泵組2.冷卻水循環泵3.冷卻塔5.5KW4.冷卻塔配電箱5.水冷螺桿機組請問以上5個分別套08定額的第幾冊定額
風冷潔凈式恒溫恒濕空調機 型號 CFH13A CFH20A 空調機組性能 制冷量 KW 12.6 19.6 10^4Kcal/h 1.08 1.69 能量控制 % 100 100 制熱量 電加熱 KW 9 12 10^4Kcal/h 0.77 1.16 風量 m3/h 2800 4500 " 機外余壓(靜音) " pa 750 800 機組噪聲 dB(A) 74 75
水冷立柜式,、組裝式空調器,、分體式空調、熱泵型空調如何通過高低壓表以及蒸發溫度,、出風溫度判斷是否運行正常(在什么工況下,?什么制冷劑?有卸載的壓縮機卸載時又如何判斷,?)求高手舉例講解下
本帖最后由 寶貝佳林 于 2014-6-3 13:50 編輯 為提高既有設備運行的可靠性,,開利建議用戶購買與機組相關的升級服務產品,從而減少設備突發故障的概率,,節省能源損耗開利的工程師們會為客戶提供定制化的技術方案,,用更專業,更有針對性的服務讓客戶滿意,。 升級維修的內容包括:電氣系統,、壓縮機、熱交換器,、控制系統,、制冷系統、空氣處理系統,。熱交換器升級服務·風冷翅片式熱交換器 機組由于長期的使用,,增加過輔助水噴淋,或處在化學工業區,、海邊等情況下,,機組的翅片式熱交換器會產生腐蝕老化,嚴重影響到機組散熱,。會使機組冷量下降,,能耗增加。建議更換新的翅片式熱交換器,,以提高機組的效率和運行穩定性,。·殼管式熱交換器 1.機組使用每5年,,或在多次的化學短循環清洗后應對熱交換器換熱管進行1次無損檢查,,以確定換熱管的減薄量。 2.由于熱交換器效率嚴重下降,,導致機組因此而不穩定運行(如經常喘振),,在經軟件校核確已超出機組運行極限的,應建議更換整臺熱交換器。壓縮
求助啊,經負荷計算已經知道房間所需的冷量,,知道室內外參數后,,如何確定組合式空調機組的風量,因吊頂標高問題希望風量越小越好,,但又擔心風量小了焓差大,,會結露,哪位大神指導一下一個餐廳,,面積618㎡ 冷負荷200kw 323w/㎡ 室內24℃ 濕度55% 室外29.4℃,,濕度73%,多大的風量范圍比較安全,,不結露,,現在選的2萬風量,保險不,?
各位高手們,,誰能總結一下各種空調機組的應用范圍?比如多大的面積用什么樣式的空調,?冷暖的分別怎么選擇,?什么離心式冷水機組、螺桿式冷水機組,,風冷螺桿式冷水機組,、模塊式風冷機組、整裝式風冷機組,、溴化鋰吸收式冷水機組,,多聯機空調。這些都應用在多大的面積,?機房情況是什么樣的,?比如必須設置室內機房,,或只需要在屋頂就可以,,除了制冷,它們各自的采暖空調那一半是需要外接熱源解決還是一臺機子冷熱都可以解決,?這些了解起來太分散,,也太多了,希望有高手能有總結的東西分享出來,,謝謝啦,。
中央空調經過長時間運行后空調冷凍水、冷卻水系統,,制冷主機及風機散熱盤片不可避免的出現了水垢,、銹蝕、淤泥,、細菌,、藻類和粉塵問題將直接導致制冷能力減弱,使用壽命縮短,、運行可靠性降低,、能耗提高導致運行費用增加等。為了節約能源,、降低運行成本需要制訂中央空調系統維護保養計劃,。 模塊風冷機組的維護保養內容: 正常運行中的維護保養及檢查:查壓縮機冷凍油的油壓及油量;系統探漏(制冷劑),,發現漏點及時處理,;檢查有無不正常的聲響、震動及高溫,;檢查冷凝器及冷卻器的溫度,、壓力;檢查各種閥門是否正常,;檢查冷水機出入水的溫度及壓力,;檢查主電路上接線端子并有無松動壓實;檢查電氣控制部分有無異常,;檢查各儀表,、控制器的工作狀態;檢查機組潤滑系統機油是否充足,;檢查制冷設備安全保護裝置整定值,;檢查壓縮機冷凍油的油壓及油量,必要時進行冷凍油更換及補充壓縮機電機絕緣情況,;檢查并收緊電路上的各電線接點,;檢查制冷系統內是否存在空氣,如有則應排放空氣,; 冷凝器,、蒸發器保養(清除污垢)
中央空調經過長時間運行后空調冷凍水、冷卻水系統,,制冷主機及風機散熱盤片不可避免的出現了水垢,、銹蝕、淤泥,、細菌,、藻類和粉塵問題將直接導致制冷能力減弱,使用壽命縮短,、運行可靠性降低,、能耗提高導致運行費用增加等。為了節約能源,、降低運行成本需要制訂中央空調系統維護保養計劃,。 模塊風冷機組的維護保養內容: 電氣控制部分維護保養:a)對中間繼電器,、信號繼電器做模擬實驗,,檢查二者的動作是否可靠,輸出的信號是否正常,,否則應更換同型號的中間繼電器,、信號繼電器;b) PC中央處理器,、印刷線路板如出現問題,,則申請維修。 壓縮機維護保養:a)壓縮機電機絕緣電阻(正常0.5MΩ以上),;b)壓縮機運行電流(正常為額定值,,三相基本平衡);c)壓縮機油壓(正
現在很多的廠家都號稱自己的產品是專用凈化式空調機組,,那么專用凈化空調機組與普通的的組合式空調箱有什么本質上的區別,,不知那位專門搞凈化空調機組的大俠能為我解答。
摘要:在分析了多聯式空調機組特點的基礎上,,闡述了以變頻制冷壓縮機為核心的兩相流體網絡模擬法,,以解決多聯式空調機組難以分析掌握的問題;討論了系統穩定可靠運行問題,,并提出最大容量限度的概念,;提出必須進行整體系統的評價標定試驗的觀點,以及試驗方法的設想,。 能源和環境問題是當今世界關注的焦點,。為了節約能源保護環境,,采用變流量以適應空調負荷變化,,在制冷空調領域受到廣泛重視,,變水量、變風量和變制冷劑流量等變流量系統得到應用,,在提高調控質量和節約能源兩個方面效果突出,。 隨著我國經濟建設的發展,住宅建設迅猛增長,,為了滿足人們對室內外空氣環境要求不斷提高的需要,,近年來出現了所謂"住宅空調",水--空氣系統,、空氣系統(管道機)和多聯式空調機組分別適合不同需要,,呈三足鼎立局面。但是,,必須注意的是,,住宅空調的特點是冷暖兩用、調控優良,、可靠性高,、節約能源,具備上述四方面的空調設備才堪稱"住宅空調",,才能在此領域立足壯大,。而調控是水-空氣系統、空氣系統(管道機)當前的薄弱環節,,應從速解決,。至于多聯式空調機組雖然比較完美,但是仍存在標準與難以掌握兩大問題,,本文將對此進行
恒溫恒濕空調機組