終于找到了關于板式換熱器的一些計算軟件,!
在工程設計中,,遇到水-水板式換熱器的選型計算,!可是我通過查表得到定壓比熱容和密度,經計算后都與廠家給出的計算書相差甚多,!請問大家有什么好的計算方法,?
請問 換熱器面積計算公式中的 Q(空氣的冷卻或加熱量)該如何確定?我選用螺桿式冷水機組 總冷負荷為1374KW 末端采用風機盤管+新風系統
分享管式換熱器設計
換熱器在選型計算的時候必然有“傳熱系數”這個參數,,那么就翅片管式換熱器而言,,“傳熱系數”會根據管子的排數(橫排)再乘以一個系數,我想知道的是,,這個乘以的系數,,是否不論是冷卻器或者加熱器,或者濕盤管或干盤管,,只要排數相同,,這個系數就一樣?還有一個就是水阻與風阻的事情,,干盤管與濕盤管的計算公式不同,,但也會根據管子的排數再乘以一個系數,,這個系數是不是只要排數相同,這個系數就一樣,?以上求高手解答,。
小弟請教:1,、什么是流程數? 2,、什么是流道數,? 3、公式:流道數=(板片數-1)/2*流程數 ,?,?誰能詳細說明一下板式換熱器的具體步驟嗎?,?
剛才看到有人找客管式換熱器設計的資料,我這有一本不知合適不,?[ 本帖最后由 jun_319 于 2009-3-10 13:25 編輯 ]
經典的換熱器計算 設計軟件?。?/p>
關于換熱器設計很詳盡的分析計算
我們做純水時,為了保證在冬天時進入膜的水溫也為25攝氏度,,經常要在原水泵后加板式換熱器,。別人告訴我,只要我給出進出水溫度和熱流量就可以設計選型了,。不知怎么個計算法,。比如:冬天水溫5攝氏度,要求經換熱器后水溫為25攝氏度,,水量為30立方/小時,。蒸汽壓力為0.2MPa。這個時候怎么選型呢,?蒸汽耗量多少呢,?
如題,在軟件共享里面下了幾個都是不能用,,不是缺少分卷就是安裝錯誤我主要用到的是水和佛換熱的釬焊板式換熱器請高手給我個計算軟件可以計算換熱面積,,水側進出水溫度和壓降,佛測壓降,進出水溫度等請各個板換廠家的大哥不要吝嗇,!多謝
用于空調冬季供熱水,,總熱負荷是1000KW,,采用60/50℃供回水,循環水量計算G=1000x0.86x1.2/(60-50)=103T/h蒸汽熱媒為0.4MPa,、151℃,,如果出水只算凝結水溫度,潛熱2111kj/kg,,那么蒸汽耗量為G=1000x3.6/2111=1.7T/h是否可以這樣算?如果考慮把凝結水降低更低的溫度比如65℃,,那么蒸汽耗量G差別大嗎,?是否忽略不算(工程上影響很小)請教大家了,。采用板式換熱器可以嗎,?謝謝。[ 本帖最后由 lijing_2008 于 2008-11-6 23:16 編輯 ]
各位大神們,請問一下,,半容積式換熱器的容積怎么確定,?然后供熱量是不是按照規范上說的“半容積式水加熱器或貯熱容積與其相當?shù)乃訜崞鳌⑷加停猓崴畽C(jī)組的設計小時供熱量應按設計小時耗熱量計算”來確定,?儲熱量是否也是按照規范上的“≥20minQh”來確定,?
各位前輩大家好,本人剛剛參加工作,,目前主要從事殼管式換熱器計算設計工作以后還要涉及到翅片式換熱器,,感覺自己尚未入門,比較吃力,,望各位前輩推薦書或資料看看,,有附件更好,跪謝
現有幾臺汽水換熱器,,型號數據已沒有,,標簽已損害,唯一能辨識的就是此換熱器的換熱面積是36平米,,那么這一臺換熱器工作能保證多大面積正常供暖,,如何計算,有明白人幫忙簡單算一下,所有未知數據就按照正常取值吧,,謝謝高人指點