我是一名施工員,,我有一組C25試壓塊代表值是23.7,,評定標準是0.95*25=23.75,,但取值是精確到0.1,,請大家幫?,找個理由不要回彈復檢
請問下在對標養混凝土試塊進行評定(數理統計評定,、非數理統計評定)時,,評估的試塊強度的數據是用混凝土試塊抗壓強度檢測報告中的強度代表值(Mpa)還是折合標準試塊強度(Mpa),?
新的《GB T50107-2010混凝土強度檢驗評定標準》頒布后,,老的計算公式不能用了,。根據新的《標準》編制了一個自動計算評定表格(混凝土試塊強度評定表(國標2010試行).xls),只要輸入設計標號及各組試塊代表值,,表格自動顯示評定結果,。有感興趣的朋友,提供一些計算實例(設計標號,、試塊代表值,、按公式手工計算的結果),發到“[email protected]”,,待測試完成后,,定相贈成果。
請問混凝土試塊強度評定是把在整棟樓的同等級試塊一起來評定么,,還是按照施工段來,,還有帶地下室的,地下室的試塊是要單獨評定,,還是和上部結構的試塊一起來評定呢,,困惑中,請大家解析下,,混凝土試塊究竟該按照什么原則來匯總評定呢,?
1、是不是只有標養試塊才評定,,同條件試塊需要評定么,?2、參與評定的試塊留置數量,,是一定要大于三組么,?3、同條件試塊留置數量,?4,、16m2的小崗亭，標養試件只有兩組,,同條件之間也只有兩組怎么評定,?
在制作混凝土試塊的時候會制作標養跟同條件,是否標養跟同條件都需要參與評定,?異?;蛘邿o效的試塊該如何處理?是否參與強度評定,?
我們現在回彈檢測混凝土強度,,混凝土強度95%的保證率,比如說是有100個測區,95個合格,;還是100個測區的強度值,,如果c30的話,換算后達到28.5MP,,就算合格
比如一個構件取三個芯樣如果評定其混凝土強度是否滿足設計要求,?謝謝《鉆芯法檢測混凝土強度技術規程》CECS03:88第6.0.4條規定:單個構件或單個構件的局部區域,,可取芯樣試件混凝土強度換算值中的最小值作為其代表值,但是如果取三個試樣,,一個很小,,其他兩個較大如何考慮?《混凝土強度檢驗評定標準》GBJ107-87規定了統計和非統計兩種方法,,但是這個規范好像是用于混凝土驗收的,,能否用于取芯檢測?謝謝
水利工程中混凝土試塊評定是不是采用標準養護條件下的28d試塊.想問下,標準養護是否一定要送試驗室,如果在工地現場可否簡易處理,省去標準養護的費用./?
誰有<混凝土試塊強度統計、評定表>,我下載不了呀,哪位大俠幫我傳到我郵箱中l(wèi)[email protected] ,非常感謝.
混凝土試塊強度統計,、評定記錄表(自動計算,可以節省大量時間,,免費!?。,。?/p>
筑龍網混凝土,、砂漿試塊強度統計評定[EXCEL,、自動計算]
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-31 15:05 編輯 產品檢驗分逐個檢驗和抽樣送檢,,抽檢分記數抽檢餓計量抽檢,?;炷翉姸瘸闄z采用一次計量抽檢。現行規范中強度評定有統計法和非統計法兩種,,統計法又分標準差已知和未知兩種,。 現在施工單位評定時采用什么方法?對不合格強度的分析和處理又是從哪些方面怎么樣進行的,?(1,、平均強度合格,最小強度不合格,;2,、平均強度不合格,最小強度合格,;3,、平均強度不合格,最小強度不合格) 評定中的問題你們認為存在哪些,?該如何解決,?對于強度錯判該如何防止?(將合格錯判不合格施工單位要返工加固等,,承擔經濟損失,;將不合格錯判為合格將留下安全隱患,建設單位承擔質量損失)應該從那哪些角度出發考慮,? 我是試驗人員,,希望先聽施工單位的想法和意見,稍后我會從我(試驗人員)的角度出發,,結合大家的討論整理下,,以供大家共勉!希望大家積極
混凝土強度檢驗評定標準
大家看看這個軟件,,很實用的
最近遇到一個問題,,一個34層的高層,現已施工至8層,,其三層墻柱的設計強度為C35,。同條件試塊強度為34.1,請問一下該組試塊能評定為合格嗎
我工地有一片C40預制箱梁的砼試塊(同養和標養)試壓均不合格,50d齡期后采取抽芯法檢測,抽取一組3個試件,通過試壓計算,砼強度值分別是40.2MPa; 48.2MPa; 52.6MPa,如果按《抽芯檢測混凝土強度規程》要求:單個構件或單個構件局部區域的砼強度推定值可取芯樣試件砼強度換算值中的最小值,,那么試件強度為40.2MPa,,請問是否需要考慮超齡期強度折減,如果要的話該如何考慮,?請大家幫忙?/p>
目前《混凝土強度檢驗評定標準》(GB/T 50107-2010)已經發布并于2010年12月01日實施,,《水運工程質量檢驗標準》(JTS 257-2008)中的表K.5.0.7-1的混凝土強度評定表的相關數據計算是否應套用《混凝土強度檢驗評定標準》(GB/T 50107-2010)的要求?
混凝土試塊強度評定
混凝土試塊強度評定專題,,為您提供混凝土試塊強度評定相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與混凝土試塊強度評定 相關的專業交流討論,更多混凝土試塊強度評定相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子