  • 求助關于35KV變配電設計

    沒做過35KV變電所的設計 現在要做一個啦 35KV變10KV 請達人幫忙推薦一下看哪本設計書比較好,?手頭的幾本翻看了一下 感覺比較零散 寫的不是很系統,。謝謝。

  • 關于小區變配電設計的求助

    電氣新人求助 多層住宅小區,,單體負荷已有,,如何確定變壓器的臺數和容量呢?具體負荷如下: 單體負荷大約:8棟250kw,,2棟300kw,,1棟350kw,。均為多層住宅。 同時系數如何選取呢,?變壓器容量如何確定呢,? 請大家指點!謝謝,!

  • 請教:關于變配電所的設計

    請教各位大蝦,,變配電所的設計步驟如何。具體都有些什么內容????我是一名在單位實習的大學生,,單位給我的題目是變配電所一二次系統設計具體參數還沒有給,,大家幫幫忙，多提提建議?。,。?!小弟在此謝過了:)

  • 變配電所的窗有什么要求

    根據新民規第4.9.2條:變配電所得門應為防火門,。其目的是:一方面是為了配變電所外部火災時不應對配變電造成大的影響,另一方面在配變電內部火災時,,盡量**在本范圍內,。如果設置防火門是為了滿足上面兩條的目的,那對變配電所的窗是否也應該提出要求呢,?

  • 變配電所操作電源-講義

    變配電所操作電源-講義

  • 變配電所的操作電源分類及意義

    操作電源對變配電所的安全可靠運行起著極為重要的作用,,正常運行時應能保證斷路器的合閘和跳閘;事故狀態下,,在母線電壓降低甚至消失時,,應能保證繼電保護系統可靠地工作,所以要求充分可靠,,容量足夠并具有獨立性,。 操作電源按其性質分,有直流操作電源和交流操作電源兩大類,。 變配電所的操作電源是供高壓斷路器控制回路,、繼電保護回路、信號回路,、監測裝置及自動化裝置等二次回路所需的工作電源,。 目前在較重要的中、大型變配電所選用的直流操

  • 關于小區怎樣設置變配電室,??,?,??,?,??

    我是剛做設計的,,現在遇到一個問題,,本來是供電局的問題,我攬過來了,,但我不會,,傻眼了。 一個小區,,30萬平方,,共有30棟樓,300*300米長的小區吧,,北面有四個小高層,,和一個人防車庫,問應該設置幾個配電室,,除了小高層,,多層是否應該設置箱式變電站,各位同仁,,我現在是一頭霧水,,有沒有這方面的圖紙,我參考一下,,謝謝

  • 10Kv/750V的變配電如何設計?

    200kvA的變壓器,,變到750V 給電纜試壓用,,不知道如何設計,750算低壓嗎,,750側配低壓柜還是高壓柜,?和一般的低壓配電柜有什么區別?

  • 變配電所的發熱量怎么算,?

    有一個地下配電室,因為需要做機械通風,,所以要給暖通提發熱量,,(原來沒提過,也不知道人家是怎么算的,,但我們現在這個暖通負責人一定要提,,還要簽字)該怎么估算呢?我照電動機的公式算,,要30%*計算功率,,顯然太大了。

  • 工廠變配電問題求教高手

    新建車間的供電動力變壓器為10/0.4KV 1250kvA,,因用地緊張,,現準備建變配電和控制室為三層,一樓為液壓設備,,二樓為動力配電,,三樓為控制。本人請教,,動力設備(含變壓器)放在二樓是否妥當,?

  • 小區變配電所如何計算容量

    常常看到別人計算整個住宅小區負荷時參考《全國民用建筑工程設計技術措施電氣》里的戶數系數取值表里取系數,可這個系數好像是需要系數,計算小區變配電所容量里提到的是同時系數,這二者有什么區別嗎? 另最近再網上看到一種變壓器容量計算表,表里計算如下:1#樓PE=200KW,需要系數K取0.7,功率因數COS∮=0.8,則有功功率Pjs=200*0.7=140KW,無功功率Qjs=Pjs*tg∮=200*0.75=150Kvar;2#樓PE=88KW,需要系數K取0.95,功率因數COS∮=0.8,則有功功率Pjs=88*0.95=83.6KW,無功功率Qjs=Pjs*tg∮=83.6*0.75=62.7Kvar;........如此若干樓,最后總計PE=1037KW,(已知總戶數為136)總計有功功率Pjs=1#樓Pjs+2#樓Pjs+.....若干樓Pjs=800.4KW,(是這樣算的嗎,還是應該按總計PE*總需要系數0.4呢)總計無功功率Qjs=1#樓Qjs+2#樓Qjs+.....若干樓Qjs=600.4Kvar;再取有功功率同時系數K∑

  • 關于變配電室開門的疑惑

    日前在做一處項目時,,遇到了這個問題,。項目位于紹興,一類高層,,70m,,綜合樓,設一10KV高壓變電室,,二處低壓變配電室,,三個房間相鄰,之間采用開門聯通,。一開始我疏忽沒注明開門是雙向的,,于是在供電局審查時提出了這個問題。我也知道變配電室之間開門要求是雙向的,,但是在討論時發現了一些問題:GB50053《10kV 及以下變電所設計規范》明確“第6.2.2條 變壓器室,、配電室、電容器室的門應向外開啟,。相鄰配電室之間有門時,,此門應能雙向開啟,。”而在《2008民規》中第4.9.2條要求配變電室采用防火門,,并按各類情況分別甲乙丙類之分,。在4.9.8中要求相鄰配電室之間有門時,門應向低壓配電室開啟,。顯然關于高低配之間開門在兩本規范中是矛盾的,。按照民規服從專業規范的要求來看,那是參照GB50053了,。我認為這中間民規似乎問題大點,。 1、變配電室之間是否需要防火門,?我們知道,,當滿足非油、防火,、間距等要求市,,按GB50053第4.1.5條可知,高低壓之間是可以共處一室的,,簡單的說,,滿足條件那么各配電室之間墻是可以取消的。既然墻都可以取消,,那門也是可以沒有的,,更不需要防火門設置了。因此我認為民規關于4

  • 關于住宅小區變配電問題

    一個商住樓,,其總計算負荷1851.65KW,這是根據原建筑設計院藍圖上得來的數據,,藍圖最初考慮的是小區中設箱變,容量為1250KVA,,現供電單位不同意設置箱變,。小弟在搞此小區的供電設計時,測算其配電變壓器的容量不足,,原因是其僅考慮了0.7的同時率,,個人感覺0.7的同時率有點點偏小,1250的容量十分緊張,,再有就是未考慮配電變壓器的負荷率問題,,根據民用建筑電氣設計要求,配電變的負荷率一般應在80%-85%,,所以配電變的容量應該選擇1600KVA的,。我的問題是,民規同時規定,單臺配電變的容量不宜大于1250KVA,,但該小區的供電半徑并不是很大,,就100米遠,如果改為兩臺,,那么投資又增加不少,,請問這該如何處理呢?原建筑設計院的藍圖容量是1250KVA,,既然是藍圖肯定是審批過了的,規范規定箱變中變壓器容量不宜大于800KVA???既然是不宜,就是說不是禁止,,如果供電半徑不是很大時就可以用,,我可以這樣理解嗎?

  • 變配電室設計到什么程度

    我做了一個小區的車庫,,里面有變電室,,作為我們設計來說要設計到什么程度呢?變配電室的分割,?配電柜的布置,,容量?沒有做過,,不清楚,,特請教。謝謝

  • 什么情況下設置變配電所,?

    請教各位高手建筑物的容量一般為多少需要設變配電所?還有變配電所的面積怎么估算,?還有配電箱的容量達到多少的時候需要變成開關柜,?小弟在此先謝謝各位高手了~!

  • 關于變配電室的設備的問題,!

    關于10KV變配電室的高壓開關設備的選擇,一般500KVA的變壓器,,應該采用什么高壓開關柜比較好,?元件的話是采用斷路器還是負荷開關熔斷器組比較好?

  • 關于變配電所直流操作電源的問題!??!

    請教各位前輩: 1.變配電所直流屏只是給高壓部分提供操作電源,還是低壓部分也有(如變壓器低壓側總開關),。 2.一般產品上斷路器只說是電動操動機構,,不知道它到底是屬于電磁操作機構還是彈簧儲能操作機構。先謝謝各位前輩了,!