這個就是我在作品中被刪除的東西 大家看吧
客房長5m,,客房內布置兩個噴頭,進門設一個噴頭 這樣布置可以不,?
我是剛畢業的新手現在碰到棘手的問題:在大賓館酒店的客房中布置自動噴淋系統,,客戶要求說只使用一個大噴頭便能滿足消防的需要,我查閱了規范和相關書籍也沒有找到相應的規定和滿足需要的噴頭,,請各位給排水前輩和高手賜教,,謝謝!,!
節能標準要求新風量大于4000立方/小時的工程就要設置新風換氣,,可是我在走廊回風,衛生間排風,。這樣回風很難確定狀態參數,。這種情況,還有更好的處理方案嗎,,請大家指教,。
本帖最后由 酷酷滴小葉 于 2014-7-7 13:39 編輯 邊墻型噴頭因其配水管道易于布置,頗受設計,、施工及使用單位的歡迎,。但是對于邊墻型噴頭的應用卻是有嚴格的規定,,使得設計及使用中存在一定的限制,。選擇合適的噴頭型式,并且進行合理的平面布置,,是自動噴水滅火系統設計中至關重要的步驟,。設計案例:揚州某高層賓館,層數13層,,每層30間客房,。為了空間的視覺效果,裝修標準為客房內起居部分不做吊頂,。一,、客房內噴頭的選擇
高級賓館標準客房強,、弱電配置 2005-6-16 馮蔚 唐森騎 隨著經濟的不斷發展,,我國各大,、中型城市中,四星,、五星級標準的賓館酒店不斷地建成及投入使用,。在整個賓館電氣設計項目中,客房的標準雙人間,、單人間的電氣設計是比較重要的一個部分,,同時又是不同于其他建筑空間的部分。以前標準不是很高的賓館,,在客房系統中較多地采用床頭柜控制系統,,所有房燈、強電插座及各種弱電插座的控制均集中于客房床頭柜前,,但是經過多年的使用,,發現其節電的效果并不十分明顯,而且由于太多的強,、弱電線路統一集中在一起,,床頭柜控制面板按鈕的反復使用,其故障,、維修率較高,,造成客人入住時的不便,同時又不能為業主節約成本,。近年來,,我國新建成或在建的不少高標準的賓館、酒店,,均聘請了境外大型的酒店管理公司對賓館進行運營管理,,由此帶來了不少國外先進的管理及運營方式,在機電方面也有不少更新的內容,,下面作一個簡單介紹,。1、電源:每套客房由兩路電源供電,,一路正常電源回路,,另一路為應急電源回路供應急燈 (此應急電源應由發電機供電及雙電源切換回路引來:如
看來這里有不少對賓館酒店電器設計施工感興趣的朋友,現將做該項電器設計開發的一些經驗發表,,供做設計施工的同仁參考,。其中,涉及到產品的選型,,施工注意事項,,一些容易出錯的誤區等,僅供參考,。一.關于配電箱回路設計要點:1,選擇安裝位置:可選擇衣櫥內,,走廊天花吊頂上,,如走廊無衣櫥的可在走廊墻面地坪上1400mm高度暗裝(注意墻面厚度是否允許。除非無法選擇其他安裝方式,否則不要選擇走廊墻面明裝,因為即使再屏的配電?暴露在客房墻面表面也不協調,不雅觀),;2,,確定回路: ●電源總進線應設總斷路器(如設為帶漏電保護斷路器,則所有下設回路均在保護范圍之內,其余分支回路的漏電保護可以省略)?!裣略O(shè)集控板為帶漏電保護器的一個單獨回路(如總斷路器已經帶漏電保險,,則可省略),且須受插卡開關控制,;●衛生間因為是高度潮濕場合,,為為帶漏電保護器的單獨一個回路(如總斷路器已經帶漏電保險,則可省略),,一般不受插卡開關控制,;●墻面清掃插座(含維修電源插座)等,因為有可能接入功率很大的設備和其維修電源的工作性質,,所以,,為一不受插卡開關控制的獨立斷路器回路
七,于背景音樂部分的做法:1,酒店背景音樂與一般室內括音系統不同,因為其劲懵烽L(zhǎng),終端分布多,所以,都采用高壓(高阻)輸送方式,輸送模式為定壓110V音頻信號,。2,,建立酒店背景音樂廣播的投資,1是客房部分的終端控制,,其主要作用是背景音樂的頻道選擇和音量調節,;2是酒店播音機房的建立,線路網絡建立的設備投資,,見示意圖: 3,,背景音樂管線直接進入主機接線端子:以4路背景音樂+1路緊急廣播為例,線纜包含背景音樂線路1-RVV0.5mm²*2; 背景音樂線路2-RVV0.5mm²*2; 背景音樂線路3-RVV0.5mm²*2; 背景音樂線路4-RVV0.5mm²*2;消防緊急廣播線路-RVV0.5mm²*2; 消防緊急強切DC24V電源-RVV0.5mm²*2, 共計12線,。主機輸出8歐姆/1W低阻音頻信號到客房揚聲器,。4,,背景音樂線路的分組應符合相應的國家規范,,并給予緊急廣播最高優先權。8,, 客房背景
一個改造賓館,業主對客房的進門過道燈作如下要求:1,、當鑰匙卡插進時,,過道燈亮,。2,在床頭的主控制面板上可以控制過道燈的開關,。3,,當起火時,客房的配電箱切斷,,過道燈仍能繼續立刻點亮,!很棘手啊,!請高人指點,!郵箱;[email protected]
賓館客房電氣綜合布線圖 圖紙簡介: 賓館客房電氣綜合布線圖 專業類別: 其他子系統 工程省份: 不詳 圖紙作者: 不詳 圖紙星級: ★★★ 文件大小: 47.24KB 關 鍵 字: 綜合布線,安防 下載地址: http://www.af.shejis.com/new_tz/html/41738.shtml?uid=58271
這是一家酒店客房的裝飾畫照明,,大家覺得怎么樣呢,? 設計者想出了不少辦法,采用壁龕方式賦予它立體感和豐富的層次,。創意很好,,但是照明效果卻不盡如人意。燈槽照明只是照亮背景,,對整個畫面沒有任何幫助,,反而對主題起到了削弱的作用。與背景相比,,整個畫面比較暗淡,。如果在畫面前方上部增加照明,照亮整個畫面,,效果會得到改善,。 那么,您對此有何看法呢,?
一個賓館有N個客房衛生間,,比如一個衛生間的排風量是G,那么屋頂通風機的風量是按全部衛生間同時工作,,取總風量NG作為通風機的風量呢,?還是乘以某個系數呢?
一個改造的工程,,六層賓館客房內到底要不要做噴淋,,沒有空調管道,總建筑面積大于3000平米,,我很困惑的是客房間內是不是要做呢,,我知道走道是要做噴淋的,請高手指教。
全熱新風換氣機需要有集中的排風時才好用,??头康男l(wèi)生間通常都設了排氣扇和排風豎井,而且使用上比較分散,,有的房間開有的房間不開,。如果豎井頂端有集中排風機,可是新風是不是也能放在屋頂呢,?總之是不方便的,。 我覺得客房的新風和廁所的排風,有不同的使用特點,,要把他們統一起來有點麻煩,。比如說非空調季節怎么辦?衛生間排風是不管季節,,全年全天都要運行的,。 新風換氣機有很多種做法,新風排風可以不接觸,,保證新風安全,。所以主要問題還是集中新風和廁所集中排風不方便組織到一起,兩種通風使用特點不一樣,,不像辦公室的進排風那樣統一,。比如說,過渡季節,,最節能的進風方式就是開窗自然通風,,根本不需要開新風機,但是廁所的排風機卻不能停,。當然工程項目的情況多種多樣,,比如說某些高檔賓館的窗戶是完全封閉的,全年依靠機械進排風,。
圖紙簡介: 寧夏工會大廈附樓客房裝飾裝修設計圖,,含平面布置,立面布置,,燈位,、開關、插座布置及電路系統,。 投稿網友: batangelove333 上傳時間: 2014-06-05
今天看到份賓館圖紙,,每個房間均設置了一個應急照明燈具,。我以前賓館都只在公共部分做應急照明,;查規范,沒找到對于這塊的說明;想請教一下各位同行,,平時設計中,,賓館客房你們做不做應急照明?有沒有這方面的規范可查,?
請教各位:現設計一賓館,一個樓層有客房很多間,每個衛生間都要設局部等電位連接,局部等電位連接箱接地引下線如利用柱鋼筋會有很多處,是否可以從電氣豎井接地干線引出一干線(40X4鍍鋅扁鋼)再與各衛生間等電位箱連接.兩種方法都可以的話哪種更好?
正在做一個賓館的電氣裝修,,請高人指點下:1、客房門口設門鈴/請勿打擾有規范要求嗎,?是何種規范,?2、門鈴的喇叭一般裝在什么位置,?3,、門鈴/請勿打擾由床頭集線柜控制嗎?謝謝,,不甚感激,!
有一賓館客房改造,,由于層高限制,想把空調的風機盤管做成立管系統,,主干管放在設備轉換層,,然后通立管到每個房間。做法有點像傳統的采暖系統,。這么做可以嗎,?會出現水利失調的現象嗎?有人這么做過嗎,?效果怎樣,?
有個問題想問下大家 假設一棟辦公樓 和 一個多層賓館客房都是用中央空調 為什么辦公樓的空調盤管(室內機)都是從線槽引 如圖1而客房的室內機 則是從客房的配電箱引而不是走廊上的強電線槽[ 本帖最后由 frogssq 于 2011-12-7 13:25 編輯 ]