數字式單相交流電壓表IDVM05S,數字式單相交流電流表IDAM05S,如何解釋?IDVM05S是什么,?IDAM05S是什么?請高手幫忙,!謝謝
單相交流電機典型的調速方案是調壓調速,。比如電風扇的慢速檔,、中速檔、快速檔,就是調壓調速的應用,。 單相交流電機的啟動需要啟動電容,,如果沒有啟動電容,直接通電起動,,會有死角起不來,,需要人為用外力幫助啟動。 一般的三相輸出的變頻器對于帶電容的電機是不能用的,。其實相當簡單的,把電容拆了,然后把電機上連接電容的線和運行線,共用線分別接變頻器,保正能調速,力氣也比以前大. 因為電機相角是90°,,所以變頻器要專門設計的,才會有高效率,。正反轉也容易實現了,。有專門是供單相電機用的變頻器0.75kw-2.2kw低壓220V單相變頻器。
看了很多三相的交流控制回路?,F(xiàn)有一交流220V單相電機要進行熱繼保護控制,。請教有單相的接觸器和熱繼嗎?那么單相交流電機帶保護的控制方式如何設計才是最合理的呢,。有這方面的標準嗎,?請教大家多多指教。
單相交流電動機額定電流11.5A,拖動一臺砂帶機用,正泰的三相交流電機啟動器(NS2-25 9-14A)直接啟動,經常燒壞觸點,是不是因為電容的则?那么,應選用那種斷路器合適呢?請各位師傅指教!!
知識點:三相交流電
電力系統中性點的運行方式是指系統中主變壓器和發電機中性點的接地方式,。 在110KV及以上的大接地電流系統中,主變壓器中性點均采用直接接地方式(自耦變壓器中性點一般直接接地,,普通變壓器中性點經隔離開關接地),。但是,系統中的主變壓器投入運行后,,并不是所有主變壓器的中性點均接地運行,,系統中主變壓器中性點的接地數目均按下列要求安排: A、在系統發生單相接地時,,使系統非故障相工頻過電壓不超過該系統閥型避雷器的滅弧電壓(中性點接地數目應使系統零序電抗與正序電抗之比x0/x1<3),; B、使系統單相接地短路電流不超過三相接地短路電流,; C,、保證該系統在任何故障形式下,都不應使電網解列成為中性點不接地的系統,。 發電機電壓系統為小接地電流系統,,由于發
1.工業與民用配電設計手冊第9章第5節中,,導體交流電阻的計算,,其中有個鄰進效應系數根據圖表換算,我一直沒有搞懂怎么換算,,求大神指導,。2.在電氣設計中,導體交流電阻的計算有什么意義,?主要用在哪方面,?3.電壓降的計算公式中的R,能不能使用直流電阻來替代,?
那位仁兄知道交流100,。1A的三相電流用什莫斷路器?用斷路器:NC125H+4P/MX+OF行嗎,?還是應該用隔離開關125,? 還是用NSC160+SHT?
Lenze 三相交流電機樣本
本帖最后由 myqinpeng 于 2016-10-6 14:27 編輯 請問單相交流電動機所用起動電容的壽命大概多長時間,?也就是想問這個起動電容大概用多久會損壞
單相交流電動機正反轉控制電路是指通過改變電動機繞組的電源相序來實現電動機的正反轉工作狀態,。當按下起動按鈕,單相交流電動機開始正向運轉,;當調整旋轉開關后,,單相交流電動機便可反向運轉。 正反轉控制線路圖主要是由起動按鈕SB1,、停止按鈕SB2,、旋轉開關SA、過熱保護繼電器FR,、交流接觸器KM1,、KM2等構成。 重點檢修部件為起動按鈕SB1,、接觸器KM1,、停止按鈕SB2以及旋轉開關。
在線判斷三相交流電機好壞的基本依據就是運行電流是否正常,一般應不大亍額定電流且三相電流差不應超過百分之十,即可判定為正常
三相交流電動機的額定電流估算有一個口訣:容量除以千伏數,,商乘系數點七六,。此口訣適用于任何三相交流電動機的額定電流估算。此口訣說明了容量相同的不同電壓等級的三相交流電動機的額定電流是不相同的,,即電壓千伏數不一樣,,去除以相同的容量,所得的“商數”顯然不相同,,不同的商數去乘相同的系數0.76,,所得的額定電流值也不相同。由此口訣可推導出計算220V,、380V,、660V和3kV、6kV電壓等級電動機的額定電流專用計算口訣: 三相二百二電(動)機,,千瓦三點五安培,。 常用三百八電(動)機,一個千瓦兩安培,。
說到三相交流電可能有些人陌生,,因為揉交流多都是笽人用得多。但說到單相交流電應該基本都懂,,因?yàn)槲覀內粘I钪杏玫碾娋褪菃蜗嘟涣麟?,一條火線一條零線組成的電網就是單相交流電。正是只有一條火線,,因此才稱為單相交流電,。說到這里可能都不用我說了,既然一條火線叫單相交流電,,那三相交流電肯定是有三條火線,,這樣理解也是對的,因為薩實有三條火線,,這也是比較好記及理解,。但作為一個合格的 電工
相交流電動機常見故障及處理 三相交流異步電動機是工農業生產中最常見的電氣設備,其作用是把電能轉換為機械能,。其中用得最多的是鼠籠型異步電動機,,其結構簡單,起步方便,,體積較小,,工作可靠,堅固耐用,,便于維護和檢修,。為了保證異步電動機的安全運行,電氣工作人員必須掌握有關異步電動機的安全運行的基本知識,,了解對異步電動機的安全評估,,做到盡可能地及時發現和消除電動機的事故隱患,,保證電動機安全運行。 電動機在運行中由于種種原因,,會出現故障,,故障分機械與電氣兩方面。一,、械方面有掃膛,、振動、軸承過熱,、損壞等故障,。1、異步電動機定,、轉子之間氣隙很小,,容易導致定、轉子之間相碰,。一般由于軸承嚴重超差及端蓋內孔磨損或端蓋止口與機座止口磨損變形,,使機座、端蓋,、轉子三者不同軸心引起掃膛,。如發現對軸承應及時更換,對端蓋進行更換或刷鍍處理,。2,、振動應先區分是電動機本身引起的,還是傳動裝置不良所造成的,,或者是機械負載端傳遞過來的,,而后針對具體情況進行排除。屬于電動機本身引起的振動,,多數是由于轉子動平衡不好,,以及軸承不良,
我們民用電一般是單相220V交流電,,它是一個按正炫函數變化的,,最大值max、0,、最小值min 電流一下大,、一下小,、方向又在不斷變化。
如圖,,變壓器容量為1000KVA,,高壓側(10KV)電纜選用的3*120的交流電纜,,請問這個截面選的太大了,, 1000/10/1.732*1.3=75A, 1.3為考慮的裕量,通過查找電纜載流量表,,3*120的載流量為292A,,所以個人認為這個選型很不合理,想找專家幫我看看我的想法是不是對的,?@ccc___
下面圖片中的內容來自GB50063,。在下理解3.2.1條已包含對三相交流電流的測量,如在下這樣的理解是正確的話,?為什么在3.2.2條還提到了尚應測量三相交流電流,?提前謝謝您的回復。
單相交流電
單相交流電專題,,為您提供單相交流電相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與單相交流電 相關的專業交流討論,更多單相交流電相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題