在施工,,經??梢杂龅竭@樣的問題,單向板是可以在四周兩道鋼筋要滿扎,,中間可以跳扎;而雙向板則要全部滿扎,,但是為什么有這個規定,,大家是不是可以談談自己看法呢?,?,?
地下一層地上十八層的商業寫字樓,8.4X8.1的柱網請問五層是布置十字梁好還是單向板好,?
單向板板厚100,,分布筋這樣配沒滿足最小配筋率要求吧另外就是施工方難道要一塊一塊去看板是不是單向板,,來確定要不要布分布筋?
如圖所示的單向板,,L2是短向跨度小剛度大,,因此吃力多。L1則相反,,因此L2是主要的受力方向,,配筋面積也應該是L2>L1。但是力的分配是按照短向分配的,,這張力的分配也是正確的,,可以看到力傳到了L1長邊上。這兩種理解正好是相反的,。希望大家不吝賜教,!
小弟再看孫海林老師的《手把手教你建筑結構設計》第12章板施工圖時,,231頁明確寫出了“PMCAD計算需要注意以下幾個問題:單向板時長邊配筋計算結果有誤”,請問是哪里有問題,?另228頁表12.4和邊12.5表格中版配筋計算并沒有看懂是怎么計算的,,還望各位大俠不吝賜教,謝謝
我知道單向板短向為受力鋼筋,,長向為分布筋,。假如X向為短向,Y向為長向,。X向布置了板底受力筋和支座負筋,。那Y向應該為分布筋了對吧?我現在疑問就是板底正筋的分布筋是垂直于受力筋的,,那支座負筋的分布筋也是垂直于支座受力筋的嗎,?(并且在支座的位置),那豈不是這個支座分布筋并沒有與受力筋垂直相交,?
最近和同事討論一個問題:雙向板如果按單向板計算配筋可不可以,。我個人認為雙向板按照單向板計算的內力和配筋是可以的,在強度方面應該是沒有問題的,,在有些情況下也比較合理,。但是同事不同意我的看法,他說這樣做在強度上有可能不夠,。請教各位你們是如何看待這個問題的,。希望大家能夠給出自己的看法,,本人感激不盡
看到教材上對三邊支撐的板叫做單向板,,所以有此疑問,如果長寬尺寸差距不大的話,,此結論成立若二者差距比較大,,且自由邊界垂直方向屬短向，則兩個方向的線剛度差距就不會很大這樣也算是單向板嗎高手指點,!
如圖,。這是個橫向受力結構。中間跨的板是單向板,。請問,,這個板的負載范圍能想圖上顯示的像雙向板那樣做?還是按單向板,,均布荷載傳遞到縱梁 然后再由縱梁集中荷載形式傳遞到橫梁 作用在B7 C7節點上,?求教!,![ 本帖最后由 c115363912 于 2010-5-23 23:59 編輯 ]
PKPM單向板肋梁樓蓋建模完成后,,設置了導荷方式(單向傳遞荷載),為什么在查看計算結果的時候,,板還是按照雙向板計算呢,,有高手請回復下
有時候我布了梁,按雙向板布,,師傅跟我說這個可以按單向板布,,其中的道理也不是很明白,一個可能是因為房間布置的問題,,其他的大家都幫我講講不,?謝謝了啊
1.雙層雙向的雙向板中,上下二層的短向和長向都是受力鋼筋,。搭接長度都為Ll2.單層雙向的雙向板中(即上層只配置1/4跨度長的負筋),,這時候雙向板上層鋼筋與負筋垂直方向的鋼筋即為分布鋼筋。分布筋搭接長度為150.3.雙層雙向的單向板中,,下層鋼筋的短向鋼筋在下,,長向在上。上層鋼筋的長向鋼筋在下,,短向鋼筋在上,。此時下層鋼筋的長向鋼筋為分布筋。上層鋼筋也是長向鋼筋為分布筋(即上層鋼筋放在下面的鋼筋為分布筋),,短向方向為受力筋,。4.單層雙向的單向板中,下層鋼筋的短向為受力筋,,長向為分布筋,,上層鋼筋與負筋垂直的鋼筋為分布筋。請問我理解的這4句話有錯的嗎,? 不包括懸挑板,,樓梯板等麻煩各位大師指教,非常感謝,!
左下角那的雙向板因為是有衛生間所以中間隔墻加了梁,結果AB軸間的單向板被這個隔開了,,怎么按等跨連續板算呢,?或者有別的計算方法嗎?
如題,,單向板設計,,非受力邊的板面鋼筋需要滿足GB50010-2010第9.1.6條要求嗎?還是只要滿足9.1.7條即可,?
長短邊之比介于2-3之間,,按規范,,接近于2應該按雙向板計算,,但此時規范中沒有2-3之間的相對應系數,,此時應該怎么計算板的荷載? 我的短長邊之比為0.44,應該按雙向板計算,,可以直接按0.5取相對應的系數嗎,?可以,那需要注意什么? 不可以,,則應該如何計算? 求助?
學校里做的單向板設計是簡化成1m寬的板帶,按連續梁的方法設計的(不配置箍筋),。但是我看了幾個專業軟件,,都沒有這種設計方法,天正結構里單向板找到單跨的,。tssd里只找到雙向板的計算,。MorGain有連續梁計算,但需配置箍筋,,而且不能輸入支左寬度,。理正有連續梁計算,但需配置箍筋在實際設計中,,板是不是按單跨計算的,。用以上的軟件怎樣計算,尤其是怎樣用理正計算,?
在砌體房屋的樓蓋設計中,大多為按雙向板設計的,但是在坡屋頂的設計當中,人為的調整為按單向板來設計,屋脊梁與屋圈梁為受荷載方向,山墻上的圈梁一般不承受彎距,我想請教一下,在施工中怎樣來按照設計方的觀念來施工?節點構造什么的有什么區別嗎?
剛學鋼筋混凝土設計,,請教大家個問題:我們在設計教學樓,在板的計算過程中,,想按考慮塑性內力重分布的方法計算時,,而板上的荷載均布但是不等,教室樓板的活荷載為2.0kN/m2,而走廊的樓板活荷載為2.5kN/m2,,這樣還能按考慮塑性內力重分布的方法計算,?
:( 在論壇 論文 里搜索了一下 發現 凡是 “單向板肋梁樓蓋設計”或“單向肋梁樓蓋設計計算書”就 下載不了或無法顯示,請各位幫幫忙,,誰手頭能提供的,,懇請共享一下 , 謝謝:(