2.5的線3根穿線查表可以到15A的,,二相計算可以到3KW多的,可是好多圖到了1.5KW就要用到了了4平方的線是不是太大了(不管它是不是浪費和為以后升級的原因),。這會影響我們正確選用圖集選型號的,。大家平常是怎么處理這個事情的
知識點:穩流器
各位大俠,,小弟剛入?,?qǐng)問電壓互感器有什么作用,有圖片可傳嗎,?有一個符號JDZ10-10-1怎么理解,?另外,電流互感器的符號LZZBJ9-10A 75/5和LMZJ1-0.5 100/5怎么理解,,還望各位大俠指點迷津,。
本工程中控制器是通過電流,、電壓互感器來監測電流,、電壓訊號,從電柜上互感器接過來的電流(5A),,電壓訊號(220V)接至弱電系統的電流,、電壓變送器,轉成0~20mA弱電訊號,,然后送至控制器,。當在中央控制電腦上發現有現場返回值不正常時,可按下列方式檢查:按照控制箱圖紙的接線檢查有關接線是否有問題,。檢查變送器的輸入,,輸出訊號是否正確。如果上面兩項均正常,,則可能控制器有問題,,請與江森公司維修人員聯系。水流開關水流開關為一個開關量信號,,接至水流開關的信號線共有二條,。當發現現場的水流開關信號與實際水流狀態不符時,可按照下列方式檢查:a. 檢查控制箱外部和內部的接線,,查看是否有問題,。b. 檢查水流開關的彈簧是否過緊或過松。如是,,c. 請調節彈簧,,d. 使之達至正常狀態e. 如不f. 屬于以上情況,g. 請與江森維修人員聯系,。壓差開關(濾網阻塞報警信號)壓差開關為一個開關量信號,,接至壓差開關的信號線共有二條。當發現現場的水流開關信號與
大家好,。我是作制冷工藝的,。在做的一個大型冷庫設計中因為選用了較多冷風機,為控制運行工況,,希望在機房能夠觀測到風機電流,,但是電流較小(一般10A上下),、距離較遠(100m上下),,而且多點(約20點)使用傳統互感器回路肯定很麻煩。想找一款電子檢測產品,。我們的電氣設計經驗不多,,特此請教各位,,能否幫我推薦類似可以勝任的產品?再次深致謝意,。
目前公司有一國外項目,,需要66KV和132KV電流電壓互感器,需要提供檢測報告,、規格書、報價,。電話號碼:0755--86166839郵箱:[email protected]石工
一般35kV系統采用的三相星型帶開口三角形的PT,,工作式其二次回路電流一般多大?在統計二次負荷的時候電纜上的損耗怎么考慮,,用二次側額定電壓和電阻計算出來的值很大,。電流能達到上千安。二次側額定電壓100/根號3 V 望高手指教,?
電流互感器和電壓互感器的選型是怎么選,?電流互感器的一次額定電流怎么選定?電壓互感器的型號怎么選定,?一次額定電壓怎么選定,?
根據電流互感器在額定工作條件下所產生的變比誤差規定了準確等級,。準確級是指在規定的二次負荷變化范圍內,一次電流為額定值時的最大電流誤差的百分值,。國產電流互感器的準確等級有:0.01;0.02;0.05;0.1;0.2;0.5;1;3;10級,。按照國家標準《電流互感器》GB1208-75規定,電力系統用電流互感器的誤差限值,。帶S的是特殊電流互感器,,要求在1%-120%負荷范圍內精度足夠高,一般取5個負荷點測量其誤差小于規定的范圍;0.1級以上電流互感器,,主要用于實驗室進行精密測量,,或者作為標準,用來校驗低等級的互感器,,也可以與標準儀表配合,,用來校驗儀表,所以叫做標準電流
本帖最后由 zhaohuaxishij 于 2016-4-5 19:20 編輯 電流,、電壓互感器不是叫CT/PT么 怎么又成了LA,、TA還有電流互感器不是一匝多,二匝少么,,初級還是1根啊望大神賜教 先行謝過
電流電壓互感器-2015泰萊樣本
交流接觸器是典型的弱電控制強電,,想問一下,,這弱電到底有多弱?,?在做電動機配線時,,線路過長要加剩余電流保護器增加接地保護靈敏度,剩余電流保護動作器的整定電流一定得大于控制回路的電流,,要不得亂跳了,,但不知道控制回路一般是多大電流,老工程師說整定0.3A夠了,,想問下,,大概是多大?,?[ 本帖最后由 xiaoyuyao201 于 2009-5-24 14:00 編輯 ]
請問各位高手 電流互感器和電壓互感器有什么區別和聯系,,它們具體運用在那些不同的場合。以及依據什么參數來選擇具體的型號,。不同的接線方式具體測量的作用是什么,。謝謝各位高手了哈。
電流互感器和電壓互感器選擇及計算導則
電廠短路電流計算中,,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,,去不同的變電站。220母線短路,,系統短路電流為什么不是4個,,而是1個?
1,、電流互感器是由閉合的鐵心和繞組組成,。電壓互感器是一個帶鐵心的變壓器。2,、電流互感器二次可以短路,,但不得開路;電壓互感器二次可以開路,,但不得短路,。3、電流互感器匝數多,、線徑細的繞組接測量儀表(電流表),,而電壓互感器匝數少、線徑粗的繞組接測量儀表(電壓表),。4,、電流互感器是匝數少、線徑粗的繞組是作為一次繞組與被測量的電路串聯連接,,而電壓互感器是匝數多,、線徑細的繞組是作為一次繞組與被測量的電路并聯連接,。
在測量交變電流的大電流時,為便于二次儀表測量需要轉換為比較統一的電流(我國規定電流互感器的二次額定為5A),另外線路上的電壓都比較高如直接測量是非常危險的,。電流互感器就起到變流和電氣隔離作用,,電流互感器就是升壓(降流)變壓器. 它是電力系統中測量儀表、繼電保護等二次設備獲取電氣一次回路電流信息的傳感器,,電流互感器將高電流按比例轉換成低電流,,電流互感器一次側接在一次系統,二次側接測量儀表,、繼電保護等,。 1次側只有1到幾匝,導線截面積大,,串入被測電路。2次側匝數多,導線細,與阻抗較小的儀表(電流表/功率表的電流線圈)構成閉路,。 電流互感器的運行情況相當于2次側短路的變壓器,,一般選擇很低的磁密(0.08-0.1T),并忽略勵磁電流,則I1/I2=N2/N1=k,。 電流互感器一次繞組電流I1與二次繞組I2的電流比,,叫實際電流比 勵磁電流是誤差的主要根源。0.2/0.5/1/3,1表示變比誤差不超過1%,。 -------------