總線短路 隔離器 ,,主要用來隔離總線上的元器件,,隔離出區域或段上的火災探測器,,可燃氣體探測器,手動報警按鈕,,聲光警報器等,,避免影響未被隔離的區域系統可靠運行,是最大限度地保證系統整體功能不受故障部件影響的關鍵,。
新火規要求一個隔離器設置32個點,,請問大家是如何執行的,隔離器在平面上畫出,,在分配設備點數?還是在設計說明里說明,,系統圖上標出個數?
我看樣本,,很迷惑,,一個1751只能帶30-50探測點?,?,?這樣說來我一個面積大點的的地方探測器數量肯定要超過50啊,那樣的話難道還要好多隔離器,?還是說其實隔離器其實是可以帶好多個探測點的,,只是怕影響范圍太大所以樣本對探測點的數量做了參考,,其實不是這樣的?
1、總線穿越防火分區時,,應在穿越處設置“總線短路隔離器”設在哪個環節,?2、有圖示說明為好,,可避免產生歧義,。
火災報警短路隔離器的設置有什么依據沒??? 今天看一個圖紙一個防火分區里面設了好幾個火災報警短路隔離器 ,,有什么依據啊,?,?
第一副圖為14x505-1火災自動報警規范圖示上的圖集做法,。第二幅圖為百度上找到的某一款短路隔離器接線圖,從圖上看它將短路隔離器串接于一個回路當中,。請問這兩種做法都可以嗎,?
請問下哪位有消防的總線短路隔離器的實物照片,麻煩傳個我看下,,我想知道下尺寸,、形狀,,做設計是心理大概有個數:victory:
大家對新火災規范的3.1.6強條是如何理解并落實到圖紙中呢?3.1.6系統總線上應設置總線短路隔離器,,每只總線短路隔離器保護的火災探測器、手報和模塊等消防設備的總數不應超過32點,。,。。,。,。。理解如下:平面設計中32個末端設置一個SI,,這樣平面需要在吊頂內增設SI圖塊,,系統圖中增加SI。
知識點:隔離器
希望論壇里那位朋友是廠家的,,能給大家解釋一下短路隔離器的工作原理和報警探頭的通訊方式(在雙絞線上是以電流形式,、電壓形式,還是以改變頻率的方式通信),,謝謝
3. 1. 6 本條規定了總線上設置短路隔離器的要求,,規定每個短路隔離器保護的現場部件的數量不應超過32 點,是考慮一旦某個現場部件出現故障,,短路隔離器在對故障部件進行隔離時,,可以最大限度地保障系統的整體功能不受故障部件的影響。我想問的是,,現場部件指的是什么,?是不是煙感、溫感,、手按等設備,?如果是的話,是不是現場所有的設備都需要隔離保護,?我現在做的火災自動報警系統是在消控中心的主機箱內對每個回路設置短路隔離器,,每個回路包括的設備遠遠超出了32點。
隨著數字隔離器在工業和汽車應用中的日益普及,設計人員會面對眾多的可用選件,大部分數字隔離器都是根據特定的系統要求和應用而設計的,因此需要考慮所選器件是否滿足你系統的要求,。那么,我們如何選擇合適的數字隔離器,? 1. 了解你的隔離規格要求 在選擇數字隔離器之前,應考慮規格書中與隔離設計相關的一些參數,。 隔離耐壓:基本隔離和≤3,000 VRMS是否足以滿足您的設計要求,?或者設計要求需要≥5,000 VRMS,?本規范通常由系統的法規要求設置,代表隔離器可堅持至少60秒不被電壓擊穿,。通常,,一般監管要求會規定此規格,它表示隔離器在擊穿情況下至少能耐受60秒的電壓,。 工作電壓:一些因素(如封裝尺寸,、污染程度和材料組)可能會影響某個組件的工作電壓。 浪涌隔離額定值:如果你的設計需要加強隔離,,則可考
知識點:隔離器
我想采集穩流源輸出的電流信號,,通過采樣電阻加隔離器的方式 還是 通過電流互感器的方式?如圖:穩流源輸出5A到30A的可選的方波信號采集穩流源的輸出電流信號,,方波脈寬為100us,,1:1的占空比一是采用取樣電阻的方式(如圖):由于E、F端的電壓達到900V,,需要接隔離器,,采用何種隔離方式?二是采用電流互感器(or霍爾傳感器)的方式,,在圖中的E,、F處把取樣電阻換成互感器問:這兩種方式哪種方式好,精度高,?求推薦典型電路和器件,!謝謝!
一,、先進技術 √ 全智能,、數字化、可編程; √ 環境溫度,、零點,、滿幅自動補償; √ 極高的穩定性,,確保準確度多年不變,; √ 電源、輸入,、輸出,、雙回路間高隔離度; √ 符合國際電工委員會IEC61000相關抗電磁干擾標準,。 二、重要的技術參數
GB50054的3.1.3條指出“當維護,、測試和檢修設備需斷開電源時,,應設置隔離電器”。但在下看圖中發現在電能表前,、客梯回路的斷路器前等位置都設置了隔離器,。在下沒有弄明白那些地方需要設置隔離器。麻煩您有時間給在下說說那些地方需設置隔離器,。提前謝謝您的回復,。
知識點:隔離器
最近做火災自動報警系統,,每一總線回路均采用獨立的信號總線,,且每回總線上均安裝總線隔離器。但單位的老工程師說,,由于是采用獨立的信號總線,,各回路故障均不影響其他回路,不用裝總線隔離器,,并且裝上后,,還會多出一個故障點!但我卻覺得總線隔離器的作用是用于將發生故障的總線與整個系統隔離開來,,從而保證系統其他部分的正常工作,,所以應該安裝!不知道大家的意見怎樣,?請指教,!
知識點:隔離器
生產過程監視和控制要用到多種自動化儀表、計算機及相應執行機構,。過程中的信號既有微弱到毫伏級的小信號,又有數十伏的大信號,,甚至還有高達數千伏、數百安培的信號要處理,。從頻率上講,,有直流低頻范圍的,也有高頻/脈沖尖峰,。設備儀表間的互相干擾就成為系統調試中必須要解決的問題,。除了電磁屏蔽之外,解決各種設備儀表的“地”,,即信號參考點的電位差,,將成為重要課題。因為不同設備,、儀表的信號要互傳互送,,那就存在信號參考點問題。換句話說,,要使信號完整傳送,,理想化的情況是所有設備儀表的信號有一個共同的參考點,即共有一個“地”,。進一步講,,所有設備儀表信號的參考點之間電位差為“零”。但是在實際環境中,,這一點幾乎是不可能的,,這里面除了各個設備儀表“地”之間的連線電阻產生的電壓降之外,尚 有各種設備儀表在不同環境受到的干擾不同,,以及導線接點經受風吹雨淋導致接點質量下降等諸多因素,,致使各個“地”之間有差別。以示意圖一為例,。