我一個經銷商安裝的風管機,六匹風管機拖八個房間,室內溫度維持在24度左右,把風管機內機用鐵皮包嚴實,不漏風,我也是第一次見.
特靈暗藏天花機組安裝規范Illusion/Insight/Impression 任何工程在安裝機組之前必須仔細閱讀隨機說明書,,比如關于室外機組的散熱通風情況一項,不能因為安裝條件的限制而降低此項要求,,否則由此引起的一系列故障不在工廠的保修范圍以內,。有了說明書上的要求外,,另公司規定如下:一 室外機安裝要求:1 室外機安裝的位置應遠離熱源,,蒸汽,油煙或易燃氣體,。2 室外機四周必須有足夠的散熱空間和維修空間(左邊>15CM,,右邊>50CM,后部離 墻>20--30CM,,正面>1.2M,,上部>60CM)3 安裝室外機的平臺或支架有足夠強度,以保證機組和安裝維修人員安全,。4 機腳安裝減震墊,,地腳螺絲全部緊固。5 安裝除霜排水管,,使除霜水排至適當位置,。二 室內機安裝要求:1 室內機安裝的位置應保證出風可以遍及整個房間,回風暢通,。2 用D10mm吊裝螺栓安裝內機,,使用水平儀保證機組水平度,。3 冷凝水管需保溫,并保證1/50排水坡度,,
現一項目為商業辦公區,現分隔成很多單間,頂上為全吊頂,頂上空間為1米,并和走廊連接,當時我設計的時候,特別說到此項目不可用吊頂做回風箱,因為吊頂是相互連通的,空間高并且有200多個平方并且于走廊相連,因此必須做回風管,可是施工不聽,沒有做回風管,而且由于中間要掉燈,所以回風口就開在每個房間的角落里,還不是開在機組的下方,施工完工后,每個房間房間面積為8-10個平方,配的1p的風管機,現業主放映,風吹的還算舒服,但就是溫度降不下來,經我勘察后,發現出風溫度還可以,因此我斷定是回風的問題,因此建議施工重新做回風管,可現在吊頂是石膏板吊頂,無法拆除,而且機組采購時沒有回風箱,并且回風后隔著房梁,現在既沒有作業面,也沒有好的方案,不知道大家有沒有什么好的方法指教一下,我個人想到的是,在機組的回風位置,安裝一個排氣扇,這樣讓室內空氣抽到空調的回風部分,這樣讓短路的空調送回系統連起來,不知道,可行否>望指教.
本帖最后由 渁憅屾簡 于 2014-9-30 11:08 編輯 風管機風管吊裝局部圖風管機風管吊裝局部圖風管機安裝局部圖風管機安裝局部圖
如今空調種類眾多,,除了傳統的壁掛式,、柜機空調之外,還有新型的風管機空調,,它憑借簡單,、美觀、良好的使用效果,,一躍成為消費者競相購買的寵兒,,那安裝風管機和柜式空調到底哪個好?這個問題,,我們一起來對比一下就明白了,。 風管機的優勢,在于它的室內機包括“送”“回”兩個風口,,氣流循環更合理,,室內溫度分布更均勻,與傳統柜機相比,,舒適度較好,。 它像中央空調一樣安裝在吊頂中,比柜式機隱蔽,,會更省空間,。 層高不足的情況下,可以選擇局部吊頂,。
客廳風管機是在炎熱的夏季和寒冷冬季到來的時候,,居民家中不可缺少的一種采暖和制冷設備。不過現在市面上有很多品牌很多不同種類的風管機,,我們在挑選時,,一定要選擇品牌質量好的風管機,在購買風管機之后,,就是安裝了,,大多數家用購買者會選擇裝在客廳,那么我們應該注意哪些安裝事項呢,? 客廳風管機位置—風管機安裝位置介紹 1.風管機定位包括內機(風口)定位及外機(主機)定位,。內機定位注意事項:內機尺寸要求。內機一般布于門口,,藏風聚氣,、過濾空氣,。考慮人的舒適程度,。風水禁忌:不壓床頭,、不正對人吹、離人及電器越遠越好,。遠離噪音和電磁干擾及輻射,。 2.外機定位的要點是考慮外墻美觀及鄰居關系。外機定位注意事項:外機尺寸要求,,不影響散熱,。是否影響鄰居(噪音和風水),維修是否方便,。 客廳風管機位置—在裝潢之前 與普通風管機安裝方法不一樣,,風管機的設計安裝必須在居室裝潢之前,主機通過吊頂式(甚至放在衛生間吊頂上)安裝或裝入壁櫥內,,使房內看不到
本帖最后由 xyzpilot 于 2014-2-13 01:04 編輯 如附件圖片所示,請問各位是否有問題謝謝,。1.室內機和風管連接這間的帆布軟件最長多少呢,,規范有明確規定嗎?(感覺照片中的軟接有點長,,如圖片11)2.風管和出風口處的百葉連接處,,可以如圖片這樣直接用帆布軟接和百葉連接嗎?是不是需要先
目前由于一拖一風管機用在別墅及套房內的工程甚多,,但據了解,,部分工程由于前期設計漏洞或施工把關不嚴而造成風管機運行所產生的噪聲較大,,特別是安裝臥室里面的設備的運轉噪聲尤為突出,。具體原因主要是因為所選的設備為帶壓設備(即有一定的風壓),在此情況下根據裝修局部吊頂格式采用直回直出方式(未接風管)而導致風聲過大,,針對此原因,,后續的彌補措施有哪些呢?大家討論一下嘍,!
風管機設計選型及安裝注意事項
一拖一20HP風冷式風管機.大家留意主機基礎安裝.
河南三江冷氣工程設備有限公司開封分公司在河南開封市南關水果市場安裝了一臺5匹風管機,,建筑是一個空地上的臨時簡易結構房,,面積有200平方米,,因為是簡易樓保溫不好,當時我也覺得裝好后效果也不怎么好,,就建議他裝兩臺5匹的機器,,甲方不同意,我們公司安裝和工程師經過實地多次考察后覺得頂實施安裝,,我們給室內機做了兩層5個厚的保溫,。并每個房間都單獨做有回風,室為保溫也用了5個厚的保溫,,結果調試機器后,,共7個房間每個房間都在20度以上,有兩個超過了30度,,效果好的超出了我們的想象,,甲方也特別滿意,所以也把圖片貼出來,,大家也看看,,有什么問題也可以和我們聯系。謝謝,。
各位,我幫人裝了12臺6P的格力一拖一的風管機,標準壓的(30PA),走了10米風管,制冷效果不好,是不是和風量有關系?1層150平方用了3臺.怎么樣可解決,謝謝大家了.
根據風管機的容量怎么確定風管的管徑和揚程,?離機箱多少米設置散流器最合適,多少米后設置扁頭來改變風速,,一般變頭的管徑相差多少共分才能保證正常的銜接,。我是初學者,沒有分懸賞,,但還是希望各位高手能幫幫我 ,,我感激不盡啊 !
比如美的,格力,,海爾,,2匹的風管機價格一般在多少左右,哪家最便宜,,哪家最好一點,?除了這三家,還有沒有其他做得比較好價格又適中的,?2匹大概用于多大的面積左右,?
除了空調外,還有一種電器也經常被人們討論,,甚至用于室內,,它就是風管機,,那風管機是什么?在家里安裝風管機時,也應該要清楚它的安裝技巧,,確保能夠將風管機真正的安裝好,,只是,安裝風管機安裝技巧有哪些?一,、風管機是什么?風管機其實就是風管式空調機的簡稱,,它是中央空調的一種,風管機最大的特點是一拖一的形式,,一個室外機與一個室內總機用銅管連接,,室內機通過風管將冷風直接吹到每個房間,風管式空調機是一種類似中央空調的制冷系統,,很多人都喜歡使用這種制冷設備,,相較于其它空調系統,風管式空調機擁有自身獨特的優勢,,當然也有一些不足,。二、安裝風管機安裝技巧有哪些?1,、選擇合適的匹數大家在選擇風管機安裝時,,首先需要做的事情就是選擇合適的匹數,也就是什么功率的風管機,。一般普通家用風管機,,根據房屋面積來選擇,170左右就不錯,。2,、選擇合適的打孔位置風管機通常安裝在客廳的吊頂位置,因此業主在購買了格力風管機之后,,需要叫上打孔師傅先幫忙在吊頂
風管機怎么安裝是許多的人所迷惑和想要了解知道的話題,,因為風管機擁有很多優勢,現在已經贏得了很多的消費群體,。學會風管機的安裝會更加有利于自己的日常生活和風管機的日常使用和基本的維修保養,。下面則是為大家介紹的它的基本安裝方法。 風管機安裝步驟 1. 量好室內機吊鉤四個孔位的尺寸,,在天花板做好標識,,根據標識配鉆四個孔,。將M10膨脹螺栓插入孔,。2. 將吊鉤安裝在室內機上。3. 將室內機安裝在天花板上,,根據安裝空間可將風管機頂面緊貼天花板安裝,,也可在天花板上打出開口,,可能要加固天花板,以保持天花板平整,,并防止天花板振動,。 在室內機組安裝完畢后必須整機的水平檢測,使得機組前后左右必須水平放置,。 送風口和回風口尺寸,,特別注意回風口尺寸,不能小于規定尺寸,,否則容易引起噪音 超薄風管式室內機風機是外置的,,可以接短的回風管,可以不接回風風管,,但必須有回風口,。 選用高靜壓風管式室內機時,必須接送風管,,送風管長度和送風口個數可根據靜壓要求,。特別說明:普通靜壓風管式室內機和超薄風管式室內機要求不接送風管,據實際安裝需要也可使用下
如題,,現在確定靜壓值常用為每米4-6pa,這個是考慮接風道情況,!假定我的出風方式為側出風,,一臺30pa靜壓的風管機,機器法蘭接口為900*120,風量為850立方米每小時,,其送風距離如何判斷,,是否需結合出風風速和靜壓值確定,如何計算,?另一種情況為下出風情況,,雙層百葉距地面4.5m,規格為300*300m,,風量為1000立方米每小時,,靜壓值如何確定?,?,??,?
我個人比較喜歡風管機,,但是爸媽建議使用分體機,,所以分體機和風管機區別是什么?還請各位大佬指點。