最好是比較清晰的施工圖,或者事故圖片.......只要與盾構機有關的,,謝謝啦,!我得郵箱[email protected]萬分感謝!
RT請教下,,有廠家(水系統)模塊組合的主機會標明最多只能X臺模塊進行組合請問是什么意思啊,,為什么有數量限制啊,?還有就是主模塊和子模塊是什么意思啊,?有什么區別:handshake :hug:
此機在上載100%時,低油位后視鏡看不到油,低壓3.7 高壓14 油溫在75度時自已停機. 在上載50%時,低油位后視鏡油滿,低壓4.8 高壓12油溫56度,運行良好.冷凝器已清洗二次,冷卻塔能承受300冷噸制冷量,但此機才100冷噸制冷量.請教高手,怎么處理.
10KW,12KW,14KW,16KW像這些小的多聯機,,最多能拖多少臺內機,拖多了,,但沒超過外機容量會有什么影響,、。謝謝,、
約克螺桿機 YSCACAS25CEE 此機組在電腦顯示屏的后面有三個電路板,沒有相序保護器,如遇上斷相或逆相該怎么辦,請高手指教.
選用要點 恒溫恒濕空調機是非常專業的空氣凈化處理設備,,非專業人士對其認知不足,在選配時往往按被除濕場所的面積進行簡單選型,。恒溫恒濕機使用場所(如酒店賓館,、樓宇控制、精密機房,、高等實驗室,、凈化車間等)對其設備的溫度、濕度波動范圍和潔凈度要求嚴格,。因此,,恒溫恒濕空調機不能單純依據使用場所的面積來選型。具體而言,,是依據其面積,、層高、初始濕度值,、目標濕度值,、室內密閉程度、散濕源,、新風補給等綜合因素計算得出總焓差,、單位時間除濕量/加濕量,,以及制冷量/制熱量等關鍵參數后進行恒溫恒濕空調機綜合選型匹配。選用時首先要滿足負荷要求,,爾后選擇恒溫恒濕空調機,,主要關注的就是溫濕度的控制精度,這是選擇恒溫恒濕空調的關鍵因素,,此項的選擇與實際需求相關,,也直接跟造價相關。當然,,不同的控制精度是與空調系統氣流組織設計相關的,。 以上是我截取的部分內容,建議你去百度搜索恒溫恒濕機采購指南,,或者可去我提供的附件內下載查看具體內容,,我這里就不啰嗦了,希望提供的內容能對你有所幫助哦~附件:
在排水工程中,,格柵是用來去除可能堵塞水泵機組及管道閥門的較粗大懸浮物,,是污水處理廠中污水處理的第一道工序,預處理的主要設備,,對后道工序有著舉足輕重的作用,,在排水工程的水處理構筑物中,其重要性日益被人們所認識,。是由一組(或多組)相平行的金屬柵條和框架組成,,傾斜安裝在進水的渠道里,或進水泵站集水井的進口處,,以攔截污水中粗大的懸浮物及雜質,。格柵選擇的是否合適,直接影響整個水處理實施的運行,。格柵種類及分類方式很多,,總體可分為格柵機和篩網(條)兩大類。格柵機適用于較高懸浮物濃度污水,,篩網適用于低懸浮物濃度污水,。常用格柵機類型有:臂式格柵機、鏈式格柵機,、鋼繩式格柵機,、
各位前輩大蝦,新年好,!最近在做一個酒店項目的圖紙深化,,在顧問公司給出的圖紙(系統圖和平面圖)中,全沒有標出POS機究竟是連到電話系統還是網絡系統,。在與顧問溝通時,,其給出的回復是每部POS機預留一個網絡接口 [TO] 和兩個電話接口 [TP],。在此,我想請教前輩,,POS機應該改怎么預留接口呢,?網絡線接點還是電話線接點呢?如何連接呢,? 謝謝了,!
一、溶氣式氣浮機的操作 1,、氣浮池必須定期刮除浮渣以保證氣浮效果,。一級氣浮池每班刮油2次以上。二級氣浮池油渣少些,,每班刮油渣一次即可,。
各位:現在接手一個螺桿機中央空調工程,甲方說提供蒸汽源,但是不同意上鍋爐,怎么設計冬季制熱的方案? 對鍋爐不了解,希望大家給予指教! 另外如果上鍋爐,可以用冷凍水泵用來循環熱水嗎??
本人剛畢業在一家設計所上班,現在有個任務求助!一般在絮凝池前要加個清污機,但是絮凝池設計的時候沒有預留空位,先要求在前面的配水池中加清污機是不是和污水廠的格柵一樣設計啊 多謝各位高手前輩!!
不知是否有精通恒溫恒濕機的高手光顧本論壇,。能否解釋一下,為什么有的廠家可以宣傳其顯熱比可高達100%?(室內環境24C,,50%)此時的蒸發溫度是多少,?送回風溫差是多少?蒸發器是怎么配置的,?
2004年,,我們單位新購買美國高馬科襯砌機1臺,用于南水北調工程渠道工程,,工程施工圖片和設備圖片如下?,F(xiàn)予轉讓或出租,價格面議,。聯系電話:0539-6033456,。
--電動開窗機的選用--一、選用電動開窗機的使用場合: 1,、高層窗戶,、安裝位置過高或過遠,單靠人力觸及不到,; 2,、窗戶太重,開啟/關閉費力,,使用不便,; 3,、有消防要求:樓層設計要求有消防排煙通風窗; 4,、有氣象開/關窗要求,,如風雨時自動關窗; 5,、對室內恒溫度控制要求,,溫度過高自動開窗; 6,、對室內空氣指數要求嚴格,,需及時定時通風換氣; 7,、窗戶需要較嚴格的關閉密封力量,; 8、其它特殊場合,,如化工,,粉塵等;9,、綠色,、智能、節能現代高層建筑,,如幕墻窗戶,。 二、電動開窗機的選擇: 1,、選擇開窗機的種類:(對價位有影響) 開窗機主要是從機械驅動方式上分有3種類型: 1)鏈條式電動開窗機(/器/裝置),、推拉力200N-600N,雙推800N、 行程,、150—650mm 2)齒條式電動開窗機(/器/裝置),、推拉力35N-1000N,雙推1500N、行程,、43—1000mm3)推桿式電動開窗機(/器/裝置),、推拉力200N
我手頭有1萬噸/日配水廠項目,,設計采用CL-1(0~2kg/h)加氯機,氯吸收裝置型號為LX-500,。請問各位全套加氯設備及氯吸收設備購置,、安裝工程造價約多少錢?壁掛式真空加氯機2臺,,真空調節器(0-2kg/h)2只,,水射器1只,,500kg氯瓶3只,余氯分析儀一臺,,漏氯報警器(BC-2型,,雙探頭)1套,電子秤(1000kg)2臺,,氯吸收裝置1套,,其余球閥等略。請各位多多幫忙,,我實在不知道價格,。
我在做一個直燃機與螺桿機的對比,怎感覺作得不夠孖,,請各位幫忙指正,!水冷螺桿式制冷機與吸收式制冷機的特點與比較A、 1 吸收式制冷機的原理與特點20世紀20年代,,燃氣開始用于氨-水-氫吸收式制冷設備,,開創了這一技術的歷史。到了60年代,,歐,、美、日等國開始有規模地制造溴化鋰(LiBr)—水和氨—水為工質的大型吸收式制冷機,,從而使燃氣空調正式登上了空調制冷技術舞臺,。70年代后燃氣空調技術得到了多方面的發展,應用逐漸廣泛,。國內90年代初開始大量生產和使用以燃氣為熱源的直燃型溴化鋰吸收式制冷機,目前國內有數十個生產廠家可以生產多種型式的數十種規格上百種型號的以燃氣為熱源的冷熱水機組,。B,、 2 壓縮式制冷機的原理與特點壓縮式制冷機是最早的制冷解決方案。經過一百多年的發展,,經歷了以氨,、CO2為制冷劑,至50年代發明氟利昂(F22)作為制冷劑,,制冷技術日漸成熟,,現在壓縮式制冷機正向著環保、節能的方向發展,。而壓縮式制冷在悠久的發展過程中,,也分出了眾多的機型與壓縮方式,有活塞式,、渦旋式,、螺桿式及離心式等眾多壓縮機,,廣泛使用于不同冷量的各類場所。壓縮式制冷
春節休假時,,我廠的單機雙級螺桿壓縮機出現“濕沖程”現象,。油分已經嚴重結霜,雖經過對油分排液處理,,可問題是:“氨液是如何進入到油分中的”,,如何預防?如何處理,?
以前的單位用的是武冷1型的機器,,配備了加油泵加油,,新去的地方沒有加油泵,機器是武冷3型的,,那位說一下這個怎么加油,,還有這兩種機器的區別