項目是給學校修個1層的看臺?。∮?.3米高。,。。設計圖紙上基礎是毛石基礎上放置地圈梁澆注,,現在改為筏板基礎后請問,,地圈梁的鋼筋和筏板基礎的鋼筋怎么布置呢?,?新人求助?。?/p>
我家是六層樓的五樓2002年的磚混,, 打110MM的洞 打斷了兩根鋼筋 14MM的,另外由用戶洞打的往上斜,,還削去了,,第三個鋼筋的二分之一。,。,。求幫助!<
砌體結構的構造柱和圈梁的主筋級別,,我們這里都做的是一級或者二級,,說是三級不允許,,我查省標圖集上面構造詳圖上標明的也是一級,有沒有哪位朋友在規范上看見過明文說明是這樣的,?
本帖最后由 翔杰 于 2016-4-18 13:31 編輯 自己家準備蓋二層樓房,。 磚混結構。 準備用商混做頂,。 施工的時候工頭只給做了四個角的構造柱預埋鋼筋,。沒有按原圖紙預埋構造柱鋼筋。現在要想補救的話 要怎么弄,?有人說砸開圈梁 把鋼筋焊接到圈梁上? 還有說弄 植筋就行,。壇子里的大神們請指教下,。 現在剛打完圈梁, 還沒有做回填,??纯从惺裁崔k法補救的。房屋東西 15米 ,, 南 北9米 ,。紅色四個角是預埋好的。 黃色的點是原圖紙,,但沒有預留的,。想在黃色位置上增加構造柱。 <
墻下鋼筋混凝土結構,基坑900深,,一層抬高500,。正常施工方法是先條形基礎,,基礎墻,上面是圈梁?,F(xiàn)在施工采取條形基礎和圈梁同時澆筑,,上面再砌基礎墻。然后采取平面整體澆筑,。這樣施工合理嗎,?
工地是七層的磚混結構,未設圈梁,。但說明上要求布置兩根10個的一級鋼,,這種鋼筋是不是叫壓墻筋。布置方法是不是同AL 與角柱(GZ)是同圈梁一樣伸出GZ向下彎錨
幫忙算下混凝土圈梁使用多少鋼筋,,我需要做一個六角形圈梁,,是一個亭子的底座支架,坐落在一個平臺中央的十字梁上,,b1,、b2、c1,、c2,、四個點是懸空的(見圖)。問題:怎樣制作該六角形圈梁可承載上面的亭子(亭子重量4-5噸)1.需要使用多粗的螺紋鋼2.需要排列多少根3籠子的鋼箍大概多密,,也就是多遠放一個4.圈梁制作成30*40是否可以或者更小一些,,想強度大而且相對輕一些,太大太重會加大下面十字梁的承載5.希望專業人士幫忙,。
這是一份工程造價計算鋼筋工程(構造柱和圈梁)的資料,,適合初學者,有一定的參考性……
本帖最后由 daerzhihun 于 2013-10-7 13:56 編輯 200*400的圈梁,,22的鋼筋,,植筋伸出長度該是多少?
工程造價計算鋼筋工程構造柱和圈梁
18層的8樓,圈梁打孔斷鋼筋,,110cm的孔共七個,,拍了照片,請問是主筋嗎,?請問有多大影響,?
我房子是磚混結構,,共建三層。問題一:圈梁鋼筋的錨固問題:在墻的轉角處,,圈梁鋼筋平直進入構造柱22cm,,然后彎鉤10cm,即圈梁鋼筋在構造柱內的總長度為:22cm+10cm=32cm,。這樣,,圈梁的錨固長度符合規范要求嗎?(圈梁鋼筋是14mm螺紋鋼)圈梁鋼筋的錨固如下圖所示,,問題大嗎,?問題二:圈梁外墻轉角處,鋼筋已經加密了,,但是沒有加附加鋼筋,。問題大嗎,?謝謝各位前輩!
老房,,磚混,5層的3層,,一層是推出去的底商,。田字戶型,東西向,。田字的橫是圈梁,,14公分高,下有2米6高37的承重墻,西圈梁靠十字處為2.2米的椏口,。裝新風時設計野蠻施工在靠西邊圈梁底處打了兩個11公分的孔,,均打斷了梁底兩根鋼筋(10毫米直徑),現一孔下是2.6米高的承重墻,,一孔下是椪口,,椏口墻只有40公分高。非常后悔,,請問如何補救加固?萬分感謝!
俺這是個民用的高層住宅樓和酒店,,防雷引下線是利用柱內兩根主筋,監理要求在每層的防雷引下線點都與圈梁鋼筋焊接,,不知該要求是否有什么依據,,請高手指點指點
事情的具體情況是這樣的: 為了安裝壁掛爐的出氣孔,在小陽臺的梁上打了個63MM的孔,,因為位置比較低,,結果打斷了4根鋼筋,估計是主筋,。后聽人說 我那是圈梁,,我看鋼筋的切面有2CM厚,打斷的位置直徑有1.5左右,??偣?層樓的框架結構,底下2層是一層大的門面房,,我家住5樓,,樓上還有一層。 我想問一下 這樣會有什么影響,,聽朋友說是圈梁,,斷這么一個地方也不會有事。小陽臺的寬度有1.5M,。兩面都有保溫層,。保溫層后面貌似是墻。
圖紙簡介: 各種鋼筋配筋,,長度等相關方面知識,,簡單快捷方便 省去查規范的時間 投稿網友: shen118119 上傳時間: 2013-10-21
舉個簡單的例子如:二級抗震 三級鋼 C30混凝土 查表得基本錨固長度為40D 修正系數對于一二級抗震等級取1.15對于四級抗震等級取1.00問題:是不是算完基本錨固都要乘以這個修正系數?如果搭接接頭百分率為%50,,查表可得修正系數1.4,,這個修正系數只針對柱不針對墻?墻的搭接系數是不是可以不考慮接頭搭接百分率 修正系數只是1.2 求大神指點
現場一些關于鋼筋的問題,,還有本工地綁扎鋼筋后的一些圖片,,供大家交流:
我們工地上鋼筋工用完剩下的鋼筋廢料較多,,大概1米長左右,。我們打算焊接起來用,請問一根柱子在一層內可以有多個焊接接頭嗎,?框架梁縱筋在一跨內可以有多個接頭嗎,?