我想知道,工廠的廁所用水屬于不屬于生活用水管道啊,。一四層工廠,每層900多平米,,丙類工廠,高22.3。需要設消火栓嗎?需要設置消防控制系統嗎,?安全疏散照明要不要?
在網上找了很久這個規范,,到底有沒有這個規范,?在《建筑給排水及暖通工程驗收規范中》有室內消火栓系統的很少部分就是相對消防上的,不清楚,,各位大神,。有沒有,?還有那個《自動噴淋消防系統施工及驗收規范》中管開孔能不能用到室內消火栓系統上,?熱鍍鋅鋼管上DN150能不恩能夠接DN125?采用的是什么連接,?卡箍還是,?還有下面這個圖: 橫著的事150的管子,立管是125,,立管三通之后上下都是65的接消火栓,。管件是這個三通怎么用?該怎樣接,?
1.高位水箱儲存的是10min的室內消防水量,,這里的室內消防水量是噴淋加上室內消火栓嗎?如果是兩者之和的話,,那是不是意味著消火栓不需要按下消火栓內的啟動按鈕就可以出水,?(不過我記得我們老師上課講的是水槍要按下消火栓箱內的啟動按鈕才可以出水,所以有些疑惑,。)2.我看見有的地方說設計室內消火栓時最不利情況為同一根立管上同時出三股水柱,,首先不是很理解到底這里說的最不利情況是指什么,然后是為什么是3股,?請前輩指教,,消防這一塊沒怎么學懂。
先看老規范怎么規定的 火災發生時,用于防火分隔的防火門或防火卷簾都將關閉,,因此,消火栓不宜跨越防火分區進行滅火,。 《建筑設計防火規范》GB50016-2006第8.4.3.7條明文規定:“室內消火栓的布置,,應保證每一個防火分區同層有二只水槍的充實水柱同時到達任何部位?!彪m然《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95(2005年版)末對“消火栓應為所在防火分區服務”作出明文規定,,但一般認為,高層民用建筑的防火等級不宜低于非高層民用建筑的,,故《建規》GB50016-2006第8.4.3.7條可以認為同樣適用于高
建筑物室內消火栓設計流量表中查詢 一類建筑 建筑高度大于50M,,同時使用水槍數為8那么 布置室內消火栓時是按同時有兩股水柱到達 還是 按同時有8股水柱到達
最近在做設計作業,對象是一座11層的集餐飲,、娛樂,、住宿一體的綜合高層建筑,在布置消火栓的時候每層的消火栓位置是不是在同一個位置布置,?我參考別人的圖紙發現他們每一層消火栓的位置都是相同的,,可我做的時候實際上每一層的結構布局不同,不可能在每層同一個位置布置消火栓,,所以究竟要怎樣布置,?求教,謝謝
純商店,,二層,,局部有三層,每隔間面積最大不會超過200平方,,但體積大于5000,,室內消火栓如何設置比較合理,如果每間都設2個,,那上下兩層就是四個,,甲方肯定會認為太多了,這樣感覺也不是很合理,,我想請教一下各位,,謝謝!
請教:根據規范《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014第7.4.3條:設置室內消火栓的建筑,包括設備層在內的各層均應設置消火栓,。請問:對于檐口高度900mm,,建筑只留有一800X800mm的上人孔的閣樓層是否要考慮消防設施?整個建筑為地上三層,,功能為超市,,建筑高度16.95米,,設有消火栓及自噴系統,閣樓層內設有一有效貯水18T的消防水箱及消防水平管道的布置,。除此外沒有其他布置,,穩壓設備設置于地下泵房內。此種情況的閣樓層是否要考慮設置消火栓,?請各位達人指教,,謝謝!
小弟最近遇到一工程,,室內消火栓用水量為15L/S,規范規定3只消火栓同時使用。請問各位前輩,,在布置室內消火栓時,,是否要保證任意一著火點都要有三只水槍同時能夠到達嗎?
請教個問題,規范有關于室內消火栓設置場所的注解中有條:耐火等級為一,、二級且可燃物較少的的單層,、多層廠房可不設室內消火栓。但假如廠房面積很大,,如有幾千平方米,,那你們認為設不設置呢?
三棟單元式住宅樓它們的底層連在一起架空,,一層為整體冷庫(-1度),。一層高5米.2至7層高2.8米。建筑高度21.8米,。總建筑面積約20000萬平方米,??傮w積約為60000萬立方米。這樣的建筑,,一層為設消防嗎,?室內消防可隔層設置嗎?
最新版(GJBT-1344)15S202_《室內消火栓安裝》國家標準圖集,,完整清晰版,,可供下載。下載鏈接見文末,。
最近做了一個門衛,,建筑體積約為4000,有四層,,一層為門衛和接待,,二三層為部隊的士兵營房,,四樓為活動室,請問該不該設室內消火栓,?查多規說是室內要沒有生產和生活的給水管道,,室外消防用水取自儲水池且體積不超過5000的建筑物可以不設,可我這一樓和二三樓均有衛生間,,這算不算有生活給水管道呢,?而且可能室外的消防用水不一定取自儲水池。請各位大哥大姐幫幫偶,!
請問室內樓梯間的消火栓能不能上下兩層共用,!最近出的一個設計的圖紙審查遇到上面的問題,。設計為一門診樓,建筑物體積為6000立方米,,右側是一樓梯間,,我設計時考慮的是在樓梯間的消火栓上下兩層共用室內任何位置都能兩支水槍同時到達(保護半徑25米)。而審圖者卻提出了建筑右側消火栓的保護半徑不夠----也就是說他不認為上下兩層可以共用消火栓,。到底是我的錯還是他的錯,!
新年好!各位前輩: 7.4.6.3 消火栓的間距應按計算確定,且高層建筑不應大于30M,裙房不應大于50M. 請問各位在實際工作中是如何操作的?還有是否都需要考慮防火分隔(我個人認為需要考慮,但也有人說不用考慮). 愿各位能把你們的寶貴經驗分享一下,小弟不勝感激.
請問室內消火栓如何設置
室內消火栓規范