  • 生活給水\消火栓\噴淋

    生活給水\消火栓\噴淋系統各自獨立,可以理解成有三條各自獨立的引入管嗎?還是從一條引入總管分出三條支管?如果是前者,供水部門是否同意提供三個接口?談一談你的看法.

  • 采用無負壓給水設備的條件

    1、市政供水壓力不得于0,。2MPa,,且不得用于用水時間比較集中其可能造成水質污染的用水單位。2,、設備運行后進口處壓降不大于0,。02MPa。3,、設備需具有防失壓,、缺水的功能,并能在出現的時候自動停機,,恢復后延時開機,。4、設備需具有能根據設定壓力值自動喚醒和睡眠的功能,,并能交替運行互為備用。5,、設備進口必須安裝防倒流器,。請問還有其它的嗎?

  • 變頻給水設備的技術特點

    1,、節能,,無負壓變頻供水設備可以充分利用市政管網的壓力疊加增壓,差多少補多少,;    2,、環保,增壓水箱結構采用全封閉設計,,通氣孔采用往復式吸排氣過濾裝置,,有效過濾灰塵和雜物,水箱底部設引水裝置,,有效增大取水面積,,保證水質鮮活度,解決了水箱滯留層,,死水層的問題,;    

  • 無負壓給水設備配件組成

        成套無負壓給水設備中包括有無負壓罐、氣壓罐,、水泵機組,、控制柜等主要配件。     無負壓給水設備中配件無負壓罐和氣壓罐的作用:     無負壓罐也就是穩流補償器,,也叫穩流罐,,博海采用304食品級不銹鋼和磨砂兩種材質制造,,可根據客戶要求定制不同規格。它的作用是與市政管網一體疊壓消除負壓,,消除二次污染,,智能補償用水流量。     氣壓罐也叫穩壓罐,,采用不銹鋼材質,,外表層防銹烤漆,由氣門蓋,、充氣口,、氣囊、碳鋼罐體,、法蘭盤組成,,當其連接到水系統上時,主要起一個蓄能器,、減小壓力的作用,,整個罐體為密封裝置,氣水不接觸,,防止二次污染,。

  • 咨詢無負壓給水設備的情況

    咨詢無負壓給水設備的情況

    咨詢無負壓給水設備的情況無負壓變頻恒壓供水,它是在變頻恒壓供水設備上發展起來的,,它主要由無負壓調節罐,、水泵、氣壓罐,、智能控制系統等組成,。就它的工作原理介紹如下:自來水管網的水直接進入調節罐,罐內的空氣從真空消除器內排出,,待水充滿后,,真空消除器自動關閉。當自來水能夠滿足用水壓力及水量要求時,,設備通過旁通止回閥向用水管網直接供水,;當自來水管網的壓力不能滿足用水要求時,系統通過壓力傳感器(或壓力控制器,、電接點壓表)給出起泵信號起動水泵運行,。水泵供水時,若自來水管網的水量大于水泵流量,,系統保持正常供水,;用水高峰期時,若自來水管網水量小于水泵流量時,調節罐內的水作為補充水源仍能正常供水,,此時,,空氣由真空消除器進入調節罐,消除了自來水管網的負壓,,用水高峰期過后,,系統恢復正常的狀態。若自來水管網停水而導致調節罐內的水位不斷下降,,液位探測器給出水泵停機信號以保護水泵機組,。系統圖如下所示: 真空消除器它是本設備的核心,依靠它消除管網中負壓,,從而不影響周圍用水,,保護管網與設備,達到市政供水的要求,。它的工作原理比較簡單,,跟一

  • 請教無負壓給水設備的一些問題,?

    現在無負壓給水設備廠家已經很多了,,但我看到的產品樣本都沒有說明幾種配置的使用區別,問題如下:1,、1用1備,,2用1備,多用1備各適用與于什么條件,?2、泵前的穩流罐起什么作用,,如何選擇尺寸大?。繕颖镜故怯信涮坠?,但是否適用實際工程呢,,如何進行校核計算?3,、泵后的氣壓罐有的配套,,有的沒有,是什么條件下設置,,如何計算大?。?,、水泵必須至少有一臺變頻泵嗎,?以上問題請大家指點一下,謝謝了。

  • 急,!關于變頻給水設備的選用

    請問,一建在半山區(高66米)的住宅小區共由15幢樓(均為十一層,,頂層為復式單元)組成,,共507戶(其中有36戶是復式住宅)。全部住戶共用一套變頻調速恒壓給水設備供水,。本人選用流量為27-36-54(m3/h),,揚程為105-100-85的變頻給水設備,不知當否,?請各位大師不吝指教,!謝了!

  • 急關于變頻給水設備的選用

    請問,,一建在半山區(高66米)的住宅小區共由15幢樓(均為十一層,,頂層為復式單元)組成,共507戶(其中有36戶是復式住宅),。全部住戶共用一套變頻調速恒壓給水設備供水,。本人選用流量為27-36-54(m3/h),揚程為105-100-85的變頻給水設備,,不知當否,?請各位大師不吝指教!謝了,!

  • 關于固定消防給水設備的討論

    各位老師公安部消防局GA30-2002<固定消防給水設備的性能要求和試驗方法>中對1,、消防氣壓給水設備2、消防自動恒壓給水設備3,、消防增壓穩壓給水設備4,、固定消防泵組給水設備5、氣體頂壓消防給水設備給出了不同的要求與試驗方法,,請各位老師能否講講這些設備都是用在什么部位的,?工作原理是什么?

  • 關天室內消火栓設備的問題

    現有一個綜合樓,,單層建筑面積為1640平方米,,局部四層。層高3.6米,,長70米,,寬21。5米,。常駐辦人員為100人,。設有一個對一級用電負荷的中央控制室、一個300平方米的小食堂、辦公室,、職工值班住宿,、試驗室。設計院定為三級防火,,所以說不需設置消火栓,。不知道對不對?,?,??但是我感覺應該設的,。望大家給我一個答案,。謝謝!?。,。?/p>

  • 請教關于氣壓給水設備的問題

    對于氣壓給水設備供水中 1,、穩壓泵的流量和揚程是怎么算的啊 一種是給屋頂水箱 穩壓,,一種是在底層為給水主泵穩壓?有沒有相關的規范規定的2,、什么情況需要用這種氣壓給水設備,?

  • 請教氣壓給水設備的區別

    設計手冊上氣壓給水設備分為:補氣式和隔膜式兩種方式。請問,,這兩種給水設備有什么區別嗎,?哪個更好?哪個用得更多一點,?都分別適用于什么場所和什么系統當中,?如果精通的,麻煩從設計,、安裝的難易程度、使用的方便性,、經濟性,,維護費用,使用壽命等等方面全面的介紹一下,,謝謝了?。?/p>

  • 淺析無負壓給水設備的應用:

    淺析無負壓給水設備的應用:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76741

  • 討論:關于消火栓等設備預留高度

    規范或者設計要求要求:1:消火栓中心安裝高度1.1米2:普通插座30公分3:洗臉盆給水點高度50公分還有很多很多各種預留的高度,。施工中經常遇到這樣的情況,,比如地面以后貼面磚或者大理石,那么這個裝飾完成面就肯定比地面高3公分左右。在這種情況下,,預留的高度有必要留1.13米,?33公分?我覺得這個問題并沒有強制要求,,只要施工中統一即可,,而且我們在施工中通矨舻木褪?.1米,30公分,,等以后貼磚也就離地面1.07米,,27公分左右了。希望大家談談你們的看法小弟也學習學習哈哈

  • (修改版)消規消火栓給水穩壓設備計算及設備選用

    (修改版)消規消火栓給水穩壓設備計算及設備選用

    本帖最后由 造杯水 于 2014-12-1 19:21 編輯 討論計算之前我們先看一下穩壓罐的工作原理:消防氣壓罐的消防水總容積分為3個部分,即.,。,。。,。,。。,,詳細請下載附件,。拋磚引玉,希望通過大家討論,,摸索出穩壓設備計算符合消規的方法,。流量開關設定值大于穩壓泵的值,我認為一般取2.5~5L/S.

  • 簡明給水排水設備手冊1.pdf

    簡明給水排水設備手冊1.pdf

    簡明給水排水設備手冊1.pdf

  • 要求設置一套氣壓給水設備

    請教個問題:設一個廠區給水管網,,生產直用水與消防水合用一個管網,,生產用水3m3/h,消防水室內外用水35L/S,要求設置一套氣壓給水設備,,請問下,;我計算氣壓罐容積時用消防水量計算,選擇穩壓泵時,,將穩壓泵的啟動壓力Ps1設在P1至P2之間,,罐內P1到Ps1間的水容積留足一分鐘的(35L/S)消防水量。消防泵的啟動壓力設為(Ps1-0.02MPa),。也就是將穩壓泵作為生產用水時的氣壓罐的調節泵(穩壓泵停泵壓力設為P2或P2+0.02~0.05MPa),。請高手指點下這樣行不?

  • 敞開的設備間需要設消火栓么,?

    最近在干一個電廠輸料系統,,轉運站是敞開的,糾結于轉運站里需不需設消火栓,?皮帶機輸送的有煤和礦石,,各位大神?幫幫忙啊 到底設不設啊 關系到報價啊