1.高規里說的設單立管情況下須采用雙閥雙出口消火栓能否用雙栓消火栓(SG24B-65)代替呢,?主要是雙閥雙出口消火栓沒有減壓穩壓型的,,而高層底下幾層通常須采用減壓穩壓消火栓。2.一座聯體住宅,,中間兩梯位主體11層,,兩邊兩梯位7層,,請問7層部分的消火栓設計須采用雙栓消火栓or雙閥雙出口消火栓嗎,?
18層住宅,,2梯4戶,。室內一共2根消火栓立管,,1根放在消防電梯前室,,另外一根放在樓道里。樓道的用雙栓,。那么計算時怎么算,?室內消火栓流量為20L/s
我們這兒的小區經過質監站的驗收后,,提出一個問題“室內雙栓消火栓安裝的角度應與箱體成45度角”,標準圖集上安裝的是與箱體成90度角,,究竟該如何安裝,,請各位大俠不賜吝教
7.4.2 消防豎管的布置,應保證同層相鄰兩個消火栓的水槍的充實水柱同時達到被保護范圍內的任何部位,。每根消防豎管的直徑應按通過的流量經計算確定,,但不應小于100mm。以下情況,,當設兩根消防豎管有困難時,,可設一根豎管,但必須采用雙閥雙出口型消火栓,。1 十八層及十八層以下的單元式住宅,;2 十八層及十八層以下、每層不超過8戶,、建筑面積不超過650m2的塔式住宅,。《高規》上在此處指明了必須使用雙閥雙出口型消火栓的情況,,這里就有幾個疑問,,那對于18層以上的情況呢①這里說的,一般是單豎管的時候用雙栓,,那么雙豎管可以用雙栓嗎,,有人說雙豎管雙栓水量可能會不足,大家怎么看②對于18層以上的,,設雙豎管有困難,,那么應該怎么設置,單豎管單栓,?
一層為車庫,,2至8層為住宅,請問室內消火栓是否采用雙閥雙栓,。謝謝,。
二類住宅一般要求必須有兩股水柱到達房間的任何部位.但是有時鑒于建筑專業的要求,不能做到兩根消防立管分別供給兩個消火栓.這時我選擇雙閥雙出口消火栓能不能保證消防要求,由于一根立管共水,安全性又怎么保證??謝謝!
雙栓消火栓在什么情況下可以使用,,是否可以當兩股水住計算,我們這里的情況是如果當兩股水住計算違反了“強規”,,各位高手有和高見
請大蝦指教商網可以使用雙栓消火栓嗎,?正在做一個樓,,地下一層汽車庫,,地上1,2層商網(2層一家,每家面積小于300),,3~17層住宅,,并帶有閣樓。住宅3個單元,,每單元2戶,。住宅部分設置單立管雙栓消火栓,商網設置雙立管雙栓消火栓,,汽車庫單栓,,保證任何一點2股充實水柱同時到達。車庫上預作用系統,,商網上了濕式系統?,F(xiàn)在審圖提出來要求,要商網設置單栓,。理由就是商網不能使用雙栓消火栓,。請問:商網消火栓的個問題各位大蝦都是怎么做的呢?
雙栓的消火栓是不是有兩種進水方式?一種是單管,,一種是雙管,,在兩種情況下管徑為多少呢?
本帖最后由 貌似很忙 于 2015-1-9 17:15 編輯 《新消規》出來之后,還可以使用雙立管雙栓消火栓嗎,?
各位高手指點下下面這幅圖中的一墻相隔的兩個消火栓能否公用一個立管,以及消火栓的布置是否有問題,!請指教,![img]C:\Documents and Settings\Administrator\桌面[/未命名img]
這是我們這邊安置房的消防工程,,歡迎大家指點指點,,如何改造才合適、美觀,?
陳澤平 給排水視界 收錄于話題
1.高位水箱儲存的是10min的室內消防水量,,這里的室內消防水量是噴淋加上室內消火栓嗎?如果是兩者之和的話,,那是不是意味著消火栓不需要按下消火栓內的啟動按鈕就可以出水,?(不過我記得我們老師上課講的是水槍要按下消火栓箱內的啟動按鈕才可以出水,所以有些疑惑,。)2.我看見有的地方說設計室內消火栓時最不利情況為同一根立管上同時出三股水柱,,首先不是很理解到底這里說的最不利情況是指什么,然后是為什么是3股,?請前輩指教,,消防這一塊沒怎么學懂。
一建筑底層為沿街店面,小開間,,平均寬度4~6米,,長度不超過10米設置消火栓設在哪兒?因建筑把設置所有沿街外側均不設墻,,只有柱和門,,柱寬太少,不能設置消火栓,,門窗更不能,。。,。,。請問可以把消火栓設置到店面內部,設于店面之間的隔墻上嗎,?,?
去驗收個項目,,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎,?
最近做一個廠房,,地下室也作為車間,但是被中間用墻分隔成了好些間,,之間開了個門,,我就想該怎么滿足兩股水柱同時到達的這個要求呢,難道說每個單間都布兩個消火栓,?中間的隔墻不知道消火栓該朝向那邊,,呵呵,幫我一下啦
我是暖通專業的,,做甲方,,大家都知道,現在好多甲方都是水暖一個人來管理,,所以給排水相對要弱一點,,請問各位大蝦,消火栓什么情況下帶卷盤,,什么時候不帶卷盤,?
請大家看下面的截圖:紅圈部分為所設置的消火栓,,并在旁邊以數字標示,。圖中平面長寬分別為53米、17米 ,,(該部分為大開間研發大廳,,我取得是整個工程的一部分,這部分作為一個獨立群體進行布置,,共7層,,在7層設置了消火栓環狀管網),共設置了5個消火栓,其中一個為消防電梯前室專用,,充實水柱為10米,,水帶選用L=25米。因為這是另一家設計院設計的,,我拿到后看了一下,,覺得設置了多了,大致計算了一下,,完全可以去掉第三個消火栓(圖中標3處),,請大家給點意見,。