自家房屋是框架結構的小高層,,在房間的外墻內部有6根鋼筋,,是不是承重墻,因為此墻有個很高的飄窗,,除了本人各自比較高外,,其他人很難夠到,不知道能不能敲此墻[ 本帖最后由 cc130826 于 2010-1-23 10:25 編輯 ]
急啊!廠房,去年結束的房子,現在就有裂縫了就是框架梁與磚墻交界處(砼多孔磚)還有KZ與墻交界處裂縫有什么辦法處理嗎?先謝謝各位前輩粉刷時,鋼絲網也鋪了
一個大二小師弟做了個框架結構,,因為樓梯間內縮,,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,,從結構上說是可以的,。但是他老師硬是要他加梁,。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求,。他問我我也是這樣認為 的,。請教一下大家。謝謝,!
審圖中心提出,,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算,。然后,網上說,, 1.與樓梯構件相連的框架柱,、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力),;
框架結構,,帶個地下室,1,、建模的時候是否需要將地下室外墻建進去了? 2,、如果將外墻建模的話,,地下室和外墻連接的框架柱內力很多都為0或者很小,如何給這樣的框架柱配筋,?(有些說法將地下室上一層框架柱鋼筋往下延伸到地下室),。 3、同2,,將外墻建模的話,,地下室和外墻連接的框架柱內力很多都為0或者很小,但是“梁柱施工圖”中生成的框架柱的配筋卻很大,,為什么呢,? 望高手指教下。,。
框架結構,,有地下室,,且地下室頂板作為嵌固端,這種情況下,,地下室外墻在PKPM模型中應如何輸入呢,?一是按剪力墻輸入,,這時結構類型是選框架結構還是框-剪結構呢?二是按梁輸入,,梁高為地下室的層高,,但這時就無法體現地下室外墻的抗側剛度,如何控制地下室與地上一層的剪切剛度比不小于2呢,?
最近做了個項目,,6度區,12層高,,結構比較不規則,,怎么調都不能把扭轉周期調到第三周期且大于0.9以上,在第三周期最大也只能調到0.54左右,,項目催得急,,各位前輩能否給點建議給小弟呢?
大家好,,我是路橋孖的,,幾天我想問問建筑設計的各位朋友,現在我們的房子一般是磚混結構還是框架結構,。磚混結構和框架結構有什么區別和特點,!謝謝大家,希望大家能留下自己的腳印在帖子里,,我的求教貼中因您的回帖而精彩,!
某框架結構樓梯現場照片 敬請指點平臺板兩側無梁,可否,?
本人做框架結構獨立基礎經常遇到的問題,,發帖請教,,望大家踴躍發言,,多謝多謝!??!獨立基礎的拉梁設計完以后,結構施工圖中沒有考慮拉梁下面的做法,,施工時候基槽沒有滿開,,那么在施工拉梁時候,是直接將雜土層夯實后綁扎鋼筋,,還是用灰渣做一層褥墊層,?這問題大家是怎么考慮的,望指教?。,。?!
我是做施工的有個幫忙的工程,,讓我做下設計配筋(我本身不是搞結構的)而且現場只有12,、22的螺紋鋼讓用到這個工程中去,所以梁,,柱配筋都是用的以上這個配筋,。請做結構的師傅看下,能否可行,!在此,先謝謝了,!
三層體育館,,一層6米,二三層均為4.5米,,二層為籃球場,,故大部分空間需要抽住而形成38.1米x43.7米的大空間,造成三層大開洞,,樓板偏于一側,,該部分樓板需要加厚并雙層配筋嗎?三層平面見附圖,,請教各位,,三層樓面剩下未開洞部分的樓板如何加強?另外在籃球場上空的屋面采用什么結構比較經濟合理,?這么大的跨度可以做預應力梁嗎,?小弟先謝謝了
我目前在用etabs做一個很簡單的框架結構的pushover分析,,但是不知道為什么出來的pushover曲線永遠都是一條斜直線,能力譜曲線是一條折線,,請各位高手給小弟指點一二,,不勝感激~~我所用的etabs的版本是V9.7.3
現有一建筑,位于7度(0.1g),,場地類別為二類,,建筑高度68米,由于建筑功能及甲方要求,,計劃做成框剪結構,,但是由于建筑的要求,該建筑只能是少數部分能布置墻體,,結構布置完成之后,,發現框架承擔的傾覆力矩大于50%,這樣就成了少量剪力墻的框架結構,,現在如果我按純框架結構考慮(不把剪力墻當?shù)谝坏婪谰€),,房屋的高度超出了規范的限值,要審查,,麻煩,!如果按框剪考慮,剪力墻的抗震等級為二級,,按框剪結構確定,,框架的抗震等級也為二級,但是這樣做的話偏于不安全,,因為剪力墻可能起不到第一道設防的要求,。所以我就想提高框架的抗震能力,將框架的抗震等級按框架結構考慮,,這樣就出現了個問題,,按框架結構確定,框架的抗震等級還是二級,,沒有達到提高的要求,。請問各位大俠,如果光從構造上提高框架的構造措施,,而在內力調整上不做調整,,這樣是否合適?還有各位是否有更好的解決辦法,?
論文簡介:混凝土框架結構作為一種較為普遍的建筑結構形式,,因其適用范圍較廣,造價相對低廉以及材料來源廣泛等優點,在我國的各項工程建設中被廣泛采用,。 投稿網友:jiajiangye 上傳時間: 2013-03-24 <
各位師傅: 大家好,!請問一下我家農村房建一棟三層的框架結構的房子,單磚上,,由于地皮不是長方形,,中間陣有凹凸,請問一下柱子和梁如何設計,,多大,?跨度?還有配筋如何,?附地皮尺寸規劃圖,,謝謝!哪位好心人能幫忙的請直接答復或留下QQ號,,謝謝,!
圖紙簡介: 該項目為兩層框架結構車庫詳圖,基礎形式采用鋼筋混凝土柱下獨立基礎和墻下條形基礎,。 投稿網友: e_skiml 上傳時間: 2013-09-13
圖紙簡介: 多層框架結構,,有商業,辦公,,和宿舍,,功能零散,有參考價值,,是日照的工程 投稿網友: shaohan0106 上傳時間: 2014-01-17 <
本工程為某五星級酒店的餐飲樓,。建筑面積:20290 平方米,建筑層數:地下一層,,地上二層,,建筑高度:13.500 米,。建筑剖面如圖 1 所示,。建筑結構安全等級為二級,設計使用年限為 50 年,??拐鹪O防類別為丙類。擬建場地所處地區的抗震設防烈度為 7 度,設計基本加速度為 0.1g,,設計地震分組為第三組,,場地類別為Ⅱ類。
圖紙簡介: 南京框架結構住宅樓,,抗震設防7度,,其中主要包含結構設計總說明、樁位平面布置圖,、基礎平面布置圖,、一層板平面配筋圖、一層梁配筋圖,、二層板平面配筋圖,、二層梁配筋圖、三,、四層板平面配筋圖/三,、四層梁配筋圖、五層板平面配筋圖/五層梁配筋圖,、14.000板平面配筋圖/14.000梁配筋圖等等,,圖紙可供參考~ 投稿網友: tomyang0528
框架結構外墻厚
框架結構外墻厚專題,為您提供框架結構外墻厚相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與框架結構外墻厚 相關的專業交流討論,,更多框架結構外墻厚相關內容請訪問