眾所周知,,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,非接地相電壓升高為線電壓,想問一下大家,,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響
對于中性點不接地系統,單相接地電流實際是線路的對地電容電流,。常用公式為I=0.1Ue*L請問,,如線路為3跟并聯,該電流應為多少,?設公式中L是單根電纜的長度 謝謝各位高手指教,。
寧夏回族自治區石嘴山供電局 張國清 ----------------------------------------------小電流接地系統發生單相接地故障時,由于線電壓的大小和相位不變(仍對稱),,而且系統的絕緣又是按線電壓設計的,,因此允許短時間運行而不立即切除故障,帶接地故障運行時間,,一般10 kV,、35 kV線路允許接地運行不超過2 h,這主要是受電壓互感器和消弧線圈帶接地允許運行時間的限制,。 1 接地故障的判斷電壓互感器一相高壓保險熔斷,,報出接地信號。 區分依據:接地故障時,,故障相對地電壓降低,非故障相對地電壓升高,,線電壓不變,,而電壓互感器一相高壓保險熔斷時,對地電壓一相降低,,另兩相電壓不變,,線電壓指示則會降低。 用變壓器對空載母線合閘充電時,,斷路器三相合閘不同期,,三相對地電容不平衡,,使中性點發生位移,三相電壓不對稱,,報出接地信號,。 區分依據:這種情況在操作時發生,只要檢查母線及連接設備無異常,,即可判定,。投入一條線路或投入一臺所用變,接地信號即可消失,。
1 系統接地的特點 電力系統按接地處理方式可分為大電流接地系統(包括直接接地,,電抗接地和低阻接地)、小電流接地系統(包括高阻接地,,消弧線圈接地和不接地),。我國3~66kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,即為小電流接地系統,。 在小電流接地系統中,,單相接地是一種常見的臨時性故障,多發生在潮濕,、多雨天氣,。發生單相接地后,故障相對地電壓降低,,非故障兩相的相電壓升高,,但線電壓卻依然對稱,因而不影響對用戶的連續供電,,系統可運行1~2h,,這也是小電流接地系統的最大優點。但是若發生單相接地故障時電網長期運行,,因非故障的兩相對地電壓升高 31/2倍,,可能
工作中遇到一個單相接地短路電流計算的問題,其實主要是關于電纜線路的相保阻抗問題,,先羅列一下參數:上級10kV網絡短路容量156.92MVA,接一個10/0.72kV變壓器,,1600kVA,6%,,然后是一段低壓電纜4x35,,長度106米,正序阻抗0.669+0.08j,,零序1.0637+0.2032j,,電纜線路參數來自ETAP,這段網絡末端單相接地短路電流ETAP算出來是4152A,,我根據配四實用法計算得出結果只有1800多A,,我感覺問題出在電纜線路得相保阻抗上,。 主要問題如下:這段電纜得相保阻抗應如何計算?僅以電阻為例,配四上羅列的公式是(正序*2+零序)/3,,并考慮1.5倍電阻,,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,另還有一個公式是相線電阻+PE線電阻,,因相線PE線均為35mm^2即為(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,,不知道哪一個是正確的?另這兩個數據帶入計算單相接地短路電流Ik=400/相保阻抗,,都與ETAP計算結果不符,,請大佬解答一下謝謝
現有一工程,,需要在用戶的進線端加裝單相接地保護裝置,請教一下各位大俠,,這個零序電流怎么整定,?跟系統的電纜長度有關系嗎?跟用戶端的設備數量有關系嗎,?希望大家都說說自己的想法,,謝謝!
小電流接地系統是指采用中性點不接地或經消弧線圈接地的系統,。在該系統中,,如發生單相接地時,由于線電壓的大小和相位不變(仍對稱),,且系統絕緣又是按線電壓設計的,,所以允許短時運行而不切斷故障設備,從而提高了供電可靠性,。但是,,若一相發生接地,則其它兩相對地電壓升高為相電壓的J3倍,,特別是發生間歇性電弧接地時,,接地相對地電壓可能升高到相電壓的2.5—3.0倍。這種過電壓對系統的安全威脅很大,,可能使其中的一相絕緣擊穿而造成兩相接地短路故障,。因此,值班人員應迅速尋找接地點,,并及時隔離。 當中性點非直接接地系統發生單相接地時,,一般出現下列跡象: (1)警鈴響,,“x x千伏母線接地”光字牌亮,,個性點經消弧線圈接地的系統,常常還有“
知識點:故障電流
各位高手: 我單位是中性點不接地的10KV系統,,從10KV總配到下面幾個10KV分站的電纜有的是2根約900m長的YJV22-8.7/10KV-3X300mm2并聯,,有的是6根約500長的240mm2電纜并聯,請問它們的單相接地故障電容電流是不是單根電纜的2倍或6倍,? 多謝,! [email protected]
今天看到一判斷題為:“小接地系統發生單相接地時,故障相電壓為0,,非故障相電壓上升為線電壓,。”前面故障相電壓為0我能理解,,但非故障相電壓上升為線電壓,,我有點不理解,相電壓為對中性線的電壓,,難道此時中性線的電壓為接地相的電壓,?另零序電壓我也有點不理解,我找了一些資料只說有零序電壓產生,,沒有給出零序電壓的定義,!煩請各位前輩給我指點一下!謝謝,!我是剛轉行自學電力的,,所以有很多不怎么明白的地方!呵呵,!
10KV不接地系統發生單相接地時,,為何三相之間的線電壓仍不變?請各位大俠賜教,!
單位要進行考試,,出的題中有以下此題,,望哪位大蝦能夠出手相教,小弟不勝感激。
單電源接地系統在線路發生單相接地時,,為什么負荷側中性點接地的變壓器高壓側會有電流,?序網分析說只有零序電流,怎么理解,?謝謝,。
小電流接地系統是指采用中性點不接地或經消弧線圈接地的系統。在該系統中,,如發生單相接地時,,由于線電壓的大小和相位不變(仍對稱),且系統絕緣又是按線電壓設計的,,所以允許短時運行而不切斷故障設備,,從而提高了供電可靠性。但是,,若一相發生接地,,則其它兩相對地電壓升高為相電壓的J3倍,特別是發生間歇性電弧接地時,,接地相對地電壓可能升高到相電壓的2.5—3.0倍,。這種過電壓對系統的安全威脅很大,可能使其中的一相絕緣擊穿而造成兩相接地短路故障,。因此,,值班人員應迅速尋找接地點,并及時隔離,。 當中性點非直接接地系統發生單相接地時,,一般出現下列跡象: (1)警鈴響,“x x千伏母線接地”光字牌亮,,個性點經消弧線圈接地的系統,,常常還有“消弧線圈動作”的光字牌亮。 (2)絕緣監察電壓表三相指示值不同,,接地相電壓降低或等于零,,其它兩相電壓升高為線電壓,此時為穩定性接地,。如果絕緣監察電壓表指針不停地來回擺動,,出現這種現象即為間歇性接地。 (3)當發生弧光接地產生過電壓時,,非故障相電壓很高,,表針打到頭,常伴有電壓互感器高壓一次側熔體熔斷,,甚至嚴重燒壞電壓互感器,。 當小
小弟在設計中遇到了一些問題:兩臺發電機并列運行,,每臺發電機中性點經電阻接地,電阻是按照100A來選擇的,,單相接地時系統提供的電容電流為50A,,問題一:當#2發電機出口C相單相接地,求零序電流互感器1和2采集到的電流近似值,。問題二:兩臺發電機零序電流整定值為3A(一次值),0.5S跳機,。當#2發電機出口C相單相接地時,,保護能否正確選擇動作?問題三:如果無法區分2#發電機的區內區外故障,,如何配置保護呢,?歡迎討論,在線等,,萬分感謝,。
包括電壓、電流的變化,,電容電流的流向,,故障點電流的計算,尤其是那個向量圖,,雖然查了書,,但是還是不懂,腦子愚笨,,希望大家能圖文解答,,相信同樣有許多新手想知道這個答案,期待大家的幫忙
某一60kV電力線路長為100km,,每相導線對地電容為0.005μF/km,,當電力線路末端發生單相接地故障時,試求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地),。(解答Id=16.324 A)請問Id是怎么計算的,?中性點不接地系統的單相電容電流的計算公式如下,推導過程不復雜,,Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角頻率,,ω=2πfC是相對地電容Uο是相電壓則:ω=2×3.14×50=314C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005FUο=60kv/1.732=34.641KV=34641V故:Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)六、當接地電容電流小于10A時,,可以不接地,;超過10A但小于30A時,要用接地變,;超過30A時,,就要用消弧線圈。不知道是不是有這樣?具體是哪個規定,?根據《電力設備過電壓保護設計技術規程》SDJ 7-79 第3條規定:“3-60KV的電
我在網上看到有說因為中性點不接地系統中發生單相接地故障時,流過故障線路始端的零序電流是電容電流,所以零序電流超前零序電壓90°,。也有說“非故障線路的零序電流超前零序電壓90°(即電容電流的實際方向為由母線流向線路);故障線路的零序電流為全系統非故障元件對地電容電流之總和,,零序電流滯后零序電壓90°”,,請問到底誰是對的?我做了一個仿真 跟第一種說法吻合,,但是大多數說法都是認為是第二種,。求解?最好說明是故障點到電源側,,還是故障點到負荷側,,兩個地方的不一樣,都解釋一下,,感謝,。在線等....
我理解的是故障電流按紅線的順序流回電源的中性點?我這種理解是否正確,?還有我在計算時,,并沒有如圖片最下一行乘以2.我當時沒有乘以是考慮到N線返回到電源中性點這段的阻抗求法題設并沒有給出,我對這點那里理解錯了,?提前謝謝您的回復,。 我是初學者,所以問題較多,。真心感謝論壇里各位的幫助,。
小電流接地系統單相接地
小電流接地系統單相接地專題,為您提供小電流接地系統單相接地相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與小電流接地系統單相接地 相關的專業交流討論,,更多小電流接地系統單相接地相關內容請訪問