  • 小接地系統的單相接地電流問題

    對于中性點不接地系統,,單相接地電流實際是線路的對地電容電流,。常用公式為I=0.1Ue*L請問,如線路為3跟并聯,,該電流應為多少,?設公式中L是單根電纜的長度 謝謝各位高手指教。

  • 接地電流不大,為何沒有電壓?

    400A分開關C相接地,電壓下降至30V,其他兩相正常,而2500A總開關上口電壓正常,電壓下降那么多為何分開關沒有跳閘.做了多年電工,第一次遇見,百思不得其解,所以求助大家.

  • 電力系統諧振接地及接地電流自動補償裝置

    1引言 電力系統中性點接地方式是一個綜合性的技術問題,,它與系統的供電可靠性,、人身安全、設備安全,、絕緣水平,、過電壓保護,、 繼電保護,、通信干擾(電磁環境)及接地裝置等問題有密切的關系。 電力系統的電壓等級較多,,不同額定電壓電網的中性點接地方式也各有特點,。在110kV以下的中壓范圍內,我國和許多其它國家的電網普遍都采用小電流接地方式,,其突出的特點是單相故障接地電弧能自行熄滅,。小電流接地方式是非有效接地,其中以中性點諧振(經消弧線圈)接地方式最受關注,。中性點諧振接地涉及的技術問題較多,,近年來發展變化也較快,運行特性也已得到優化,。 2中性點接地方式的有關概念

  • 系統短路電流為什么不是4個

    電廠短路電流計算中,,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,,去不同的變電站。220母線短路,,系統短路電流為什么不是4個,,而是1個?

  • 關于多電源系統的單相接地電流及保護配置的問題求助

    關于多電源系統的單相接地電流及保護配置的問題求助

    小弟在設計中遇到了一些問題:兩臺發電機并列運行,,每臺發電機中性點經電阻接地,,電阻是按照100A來選擇的,單相接地時系統提供的電容電流為50A,,問題一:當#2發電機出口C相單相接地,,求零序電流互感器1和2采集到的電流近似值。問題二:兩臺發電機零序電流整定值為3A(一次值),,0.5S跳機,。當#2發電機出口C相單相接地時,保護能否正確選擇動作,?問題三:如果無法區分2#發電機的區內區外故障,,如何配置保護呢?歡迎討論,,在線等,,萬分感謝。

  • 不接地系統單相接地電流如何計算,?

    現有一工程,需要在用戶的進線端加裝單相接地保護裝置,,請教一下各位大俠,,這個零序電流怎么整定?跟系統的電纜長度有關系嗎,?跟用戶端的設備數量有關系嗎,?希望大家都說說自己的想法,謝謝,!

  • 小電流接地選線系統安裝驗收問題?

    我們想在自己的110kV站10kV系統加裝小電流接地選線系統,,不知道現在哪個廠家做的好點?。柯?lián)系了個單位,,說的很好,,選線率100% 什么的,不知道靠不靠譜,現在做這個的廠家很多啊~暈了都快,。還有個問題,,這套系統的驗收程序是什么啊,?怎么能做試驗檢查他的選線率呢,?

  • 關于微機小電流系統接地選線裝置

    我電廠廠用電10.5開關室裝了一個微機小電流系統接地選線裝置,只知道是接地的時候報警的,,但不知道工作原理,,求高手告知,謝謝,!

  • 小電流接地系統接地選線的探討

    35kV及以下系統通常采用中性點不接地或經消弧線圈接地系統,該系統正常運行時,,三相對地電壓等于相電壓,。發生單相接地時,接地相對地電壓小于相電壓,,其它兩相對地電壓大于相電壓,。接地點流過較小的電容電流,,因此稱此系統為小電流接地系統,。小電流接地系統最大的優點是發生單相接地故障時,并不破壞系統電壓的對稱性,,且故障電流值較小,,不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2h。但長期運行,,由于非故障的兩相對地電壓升高倍,,可能引起絕緣的薄弱環節被擊穿,發展成為相間短路,,使事故擴大,,影響用戶的正常用電。同時,,弧光接地還會引起全系統過電壓,,進而損壞設備,破壞系統安全運行,。因此,,當發生單相接地故障時,必須及時找到故障線路予以切除,。小電流接地系統發生單相接地故障時會出現零序電流及零序電壓,,通過檢測不同的量就構成了技術特點不同的小電流接地系統絕緣監察及選線裝置。目前,,小電流接地信號及選線裝置的設計判據主要有以下幾種:1反映零序電壓的大?。?反映工頻電容電流的大小,、方向,;3反映零序電流有功分量;4反映接地時5次諧波分量,;5反映接地故障電流暫態分量首半波,;6信號注入法;7群體比幅

  • 求教斷路器接地電流問題

    供電配電樓主發帖框架斷路器的接地問題abaozi樓主1樓2016-07-1121:29最近在做低壓柜的試驗中發現:1:假如用自帶的三相發電機送電給母排,,需要把接零地線給拆開,,不然三相發電機的出線開關會跳閘2:最近帶了一臺220V的發電機,用一個三相調壓器,,在變壓器的低壓側供電,,變壓器高壓側帶電,通過電纜使高壓柜帶電,。用各個出線柜調試各個框架斷路器,。發現這時是沒有拆開接零地線的,開關依然沒跳閘,。求教是什么原因呢,?是不是框架斷路器的接地電流的問題呢

  • 小電流接地系統原理解析

    知識點:接地電流系統

  • 怎么理解小電流接地系統的故障特性

    這是個配網系統,為什么故障時候沒有電流,,什么是小電流接地系統,?   

  • 小電流接地系統電壓異常分析

    知識點:電源電壓異常

  • 接地電阻柜的系統使用說明

    接地電阻柜系統說明 隨著柴油機組發電在國內上的應用廣泛,防止系統接地后損害機組, 采用接地電阻柜可以降低接地電流,,降低健全相的電壓,。 在系統接地后,健全相的電壓升高,,會造成過電壓保護設備誤動作,, 電壓過高甚至造成避雷器或過電壓保護器損壞,影響系統運行,。接地電阻安裝于中性點上,, 會降低其他相電壓升高,保護系統安全運行,。 在系統某相接地后,,接地點的電流很大,電流會經過中性點傳導到其他相,。 發電機組的中性線過電流有一定的限制,,如果過大,就會壞中性線,,甚至破壞整個線圈,。 加裝接地電阻后,就會限制接地電流到某個合適的值,,防止損壞繼續擴大,。 按照相關的標準,接地電流一般設定在中性點最大通過電流的25%-40%之間,。 一般接地電阻電流設計為50A左右,。還和系統機組多少和接地變壓器接地方式等有關。 接地電阻大都采用鐵絡鋁電熱合金制造,,電導率高,,溫度系數高,可耐1400℃的高溫,, 耐腐蝕性好,,穩定性好。

  • 關于TT系統接地電阻計算的疑問

    TT系統中,,首端RCD剩余電流取300mA,,接地電阻R應不超過50/300=166歐。不解的是,,這里的電壓為什么要選取50V來計算呢,?

  • 關于小電流系統單相接地的問題

    眾所周知,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,,非接地相電壓升高為線電壓,,想問一下大家,,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響

點擊加載更多

大接地電流系統

大接地電流系統專題,,為您提供大接地電流系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與大接地電流系統 相關的專業交流討論,,更多大接地電流系統相關內容請訪問