接地系統施工方案怎么編寫呢,?有沒有模板,本篇文章可以作為一個接地系統模板,。
看施耐德的講義,,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,,鋁芯電纜
摘要:地鐵車站弱電系統多與強電系統共用一個綜合接地裝置,經各自引上線至強,、弱電總接地端子排,,再引致眾多機電設備房內的弱電接地端子排上,在設備房內系統設備除以弱電接地端子排為基準做等電位聯接,,還需在各級電源端加裝浪涌保護器 SPD.接地系統的類型有保護性接地,、功能性接地以及功能性和保護性合一的接地,。保護性接地分為:保護接地、過電壓保護接地(包含防雷接地),、防靜電接地和防電蝕接地,;功能性接地分為:工作接地、邏輯接地和信號接地,。不同的接地有不同的要求,,應按設計決定不同的接地方式。功能性和保護性合一的接地,,如:屏蔽接地,;與普通建筑不同的是,地鐵因其牽引供電系統產生雜散電流,,決定了地鐵車站的接地裝置必須與車站內的金屬物絕緣,,接地裝置多選用人工接地網(接地電阻小于 0.5Ω),由水平接地體,、垂直接地體,、接地引上線等組成,其材料以耐腐蝕的銅質材料為主,,水平接地體采用 50mmX50mm鍍錫銅帶,、垂直接地體采用¢50X7.5mm 銅管、接地引上線各采用 3根絕緣銅芯電纜
從小區10KV環網上,不同地點的兩臺箱變(TN-C-S),各引一路低壓三相四線到某一雙電源,兩路電源的PEN線重復接地是獨自做還是共同做,有何區別?
為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
以前聽王厚余講過課,,關于接地的,,《低壓電氣裝置的設計安裝和檢驗(第二版)》其中第二章--供電系統的接地 第三節--系統接地的實施中說到:IEC標準對系統接地的實施有嚴格的要求,它不允許在變壓器室或發電機室內將中性點就地直接接地,,如下圖所示,,還規定變壓器(或發電機)中性點引出的PEN線(或PE線)必須絕緣,,并只能在低壓配電盤內一點與接地的PE母排連接兒實現系統接地,在這點以外在同一建筑物內不得再其他處接地,,不然中性線電流將通過不正規的并聯通路兒返回電源,,這部分中性線電流備稱作雜散電流,它可能引起下述電氣災害: (1) 雜散電流可能因不正規通路導電不良而打火,,引燃可燃物起火: (2) ,。。,。,。。,。 (3) ,。。,。,。。 從PEN線引出的PE線因不承載工作電流,,它可多次接地而不產生雜散電流,。 本人對上述文章也認同,但是發現標準圖集的接地就是直接接地的,,不知道有沒有牛人已經按照該理論做過設計或者做過成套柜子了,,可否給我們上傳部分的圖紙,讓我們知道具體設計是怎么做的 謝謝了 大家能頂一下吧 樓主再次謝謝了
感覺防雷接地也是我們弱電從業人員不甚了了的地方,,所以大白也整理了相關方面的資料供大家學習參考,,這次是關于建筑物內的防雷接地做法,下次會介紹下室外設施部分的做法,。弱電智能化系統根據需要保護的設備數量,、類型、重要性,、耐沖擊電壓額定值及所要求的電磁場環境等情況,可以選擇下列接地防雷防護措施:等電位連接和接地,;能量配合的浪涌保護器防護,;電磁屏蔽;合理布線,。建筑物的防雷接地是一項系統工程,,我們弱電智能坏統只是其中之一,核心工作就是線路防浪涌,,設備保護接地,,接入建筑物的等電位網,。很多人看不懂防雷接地技術方案,是因為方案沒寫明白,,沒有區分好土建與弱電智能化系統的工作界界面:弱電智能化系統的防雷接地(包括安全保護接地,、信號工作接地、屏蔽接地,、防靜電接地,、浪涌保護接地),與建筑物防雷保護接地,,交流工作接地,,直流工作接地,安全保護接地等宜共用一組接地裝置,,接地電阻值不大于1歐姆,,并優先利用建筑物的自然接地體。一,、首先看一下建筑物整體的防雷接地系統圖:
摘要:當今社會不斷發展,,大型建筑工程層出不窮。在大型建筑工程建設中,,重點問題就是強弱電系統的接地處理,。強電系統和弱電系統有著本質上的區別,尤其體現在電系統接地問題的處理上,。文章闡述大型建筑中強弱電系統的概念,,提出針對性的建議妥善處理電系統的接地問題。大型建筑的強電系統和弱電系統在接地處理上有著區別,,但是兩者之間又有著聯系,。因此需要對強弱電系統進行研究分析,掌握強弱電系統在接地問題上的方法,,提高大型建筑施工的質量,。強電和弱電是相對的概念。強電和高壓電不是一個概念,;弱點和低壓電也不是一個概念,。強電指電氣設備的動力、照明,、控制等部分電壓在交流或者直流220V 及以上者,;弱電通常指交直流電壓在 24V 及以下的 DCS 或 PLC 等控制、消防聯動控制的電源,。民用建筑內的用電線路大多是低壓線路,,電壓的的范圍多數在交流 220 ~ 380V。但隨著建筑體量的增加和科技的進步,,智能化程度的提高,,智能控制的安全系統,、監控系統、音響控制,、燈光控制,、廣播、通風控制,、消防聯動等越來越多的應用在建筑內,。他們的控制多數依賴于自動化智能控制,電源采用
論文簡介:弱電機房工程,、UPS、防雷及接地系統方案,。我辛苦找來 的資料,,一定對大家有幫助。 投稿網友:qjundream 上傳時間: 2013-09-02
現在住宅弱電系統的設計內容到底是什么?各位大師,,你們那住宅弱電中寬帶和電話是合二為一嗎,?寬帶是光纖到戶嗎?是PON系統嗎,?每戶都設置在什么位置了,?點數有具體要求嗎?本人有一安徽的設計,,可建設單位沒人說出一二來,,讓我隨便做,有安徽的朋友嗎,?你們那都怎么做,?
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:34 編輯 本書以下程實踐經驗為主,并輔以扎實的理論知識,,詳細講述弱電系統及其配套裝t的安裝調試,、運行維護、故障排除等工藝方法,、程序要求、質量監督,、注意事項及弱電裝置在電氣工程,、自動化工程中的應用,,是從事弱電工程及電氣工作的必讀之物。
從某種意義上說,,設計是工程的成敗之本,,是一項非常重要而充滿挑戰性的工作,一個優秀的弱電設計更是如此,。然而,,目前國內的弱電設計工作現狀還不容樂觀,究其原因,,我認為主要是:(1)弱電系統的子系統多,,所牽涉的高新技術多,現有的理論體系,,規范不很完善,,有些焦點問題還未形成定論,目前成功的,、值得借鑒推廣的工程建設經驗寥寥,,這些是造成目前弱電設計難度大的客觀原因。(2)優秀設計人員的匱乏及其廣大設計者的素質亟待提高則是人為原因?,F(xiàn)在的一些弱電設計者往往是閉門造車,,嚴重脫離實際和用戶需要,一味地追求高標準,、高檔次,,設計千篇一律,毫無特色與新意,,這些設計造成許多弱電工程"先天不足",。弱電的高科技性與復雜性需要設計者(特別是總設計師)有高素質,他至少具有廣博的計算機,、通信,、
請問,電視接入中75,、12,、是什么意思呢,這里面怎么知道電線的型號和根數呢,,謝謝
電系統 電力應用按照電力輸送功率的強弱可以分為強電與弱電兩類,。建筑及建筑群用電一般指交流220V50Hz及以上的強電,。主要向人們提供電力能源,將電能轉換為其他能源,例如空調用電,,照明用電,,動力用電等等。智能建筑中的弱電主要有兩類,,一類是國家規定的安全電壓等級及控制電壓等低電壓電能,,有交流與直流之分,交流36V以下,,直流24V以下,,如24V直流控制電源,或應急照明燈備用電源,。另一類是載有語音,、圖像、數據等信息的信息源,,如電話,、電視、計算機的信息,。 1 簡介 人們習慣把弱電方面的技術稱之為弱電技術,。可見智能建筑弱電技術基本涵義仍然是原來意義上的弱電技術,。只不過隨著現代弱電高新技術的迅速發展,,智能建筑中的弱電技術應用越來越廣泛。如智能消防系統,,監控系統,,計算機網絡,樓宇自控,,智能廣播等等,。弱電技術的應用程度決定了智能建筑的智能化程度。 2 種類 一般情況下,,弱電系統工程指第二類應用,,主要包括: 1、電視信號工程,,如電視監控系統,,有線電視。 2,、通信工程,,如電話。 3,、智能消防工程,。 4、擴聲與音響工程,如小區 中的背景音樂廣播,,建筑物中的背景音樂
本人機電行業小白,,一直認為機電分為水 、暖,、 電,電氣再能細化為,,強電,、弱電和消防。現在又出來個智能系統,,這個跟弱電有區別么,?請大神科普一下~~
知識點:直流式系統
低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極,。如果利用漏電開關進行接地故障保護,。總進線位置的漏電開關算一級保護的話,,戶內各插座回路算二級保護,。 那么,一個建筑內兩個接地極,?怎樣理解呢,?
弱電系統接地
弱電系統接地專題,為您提供弱電系統接地相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與弱電系統接地 相關的專業交流討論,,更多弱電系統接地相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題