求 室外地下式消火栓詳圖dwg格式的哪位共享一下謝謝了
請教高手,,一個變電所,消防泵房設置在室外空地地下,,有兩臺室內消火栓泵,,兩臺室外消火栓泵,,兩臺室內消火栓穩壓泵及一臺穩壓罐,兩臺室外消火栓穩壓泵及一臺穩壓罐,,這室外消火栓靠什么來啟動消火栓泵,?
我們有個工程做消防檢測時,檢測中心說:"室外地下式消火栓,需要配消火栓箱,水龍帶等."圖紙設計也沒說要配這些東西.請問各位需要嗎?在那可以查到這個規定.
去驗收個項目,,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口,。也就是在室外地上設一根給水立管,,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口,。不知這樣可以算是室外消火栓嗎,?
我看到有些誒圖紙是在底層成環,,室外消防管網兩根接進來。還有些廠房之類的是每個消火栓直接從室外消防管網接進來,,在室外成環,。這樣也行嗎?
采用室外地下式消火栓時,不銹鋼水箱應有DN100和DN65的栓口各
請教一下各位,,室外消火栓穩壓系統 常規一般是怎么做的,?是做的臨時高壓,通過屋頂高位水箱 或加室外消火栓穩壓裝置還是直接在水泵房內設置設置室外消火栓穩壓裝置做成穩高壓系統,?
請問各位,,如果一個工程,室內外消防均取水于消防水池,。室內外消火栓應分別設置消防水泵吧,? 那么,室內消火栓可通過按鈕啟泵,,但當室外消火栓需要開啟時,,是需要去消防泵房手動啟泵吧?是這樣么,?
如題,,請問一般室外消火栓系統穩壓問題是如何處理的,是采用臨時高壓系統(高位消防水箱接入室外消火栓系統)還是穩高壓系統(在消防泵房內設置室外消火栓穩壓裝置),。另外附圖中設置的流量開關是否合理,,是否需要采用壓力開關?
對于室外消火栓,,每個消火栓的用水量為10~15L/S,,個人愚見:對于栓口DN150,對應用水量15L/S,;栓口DN100,,對應用水量10L/S。 那相對于圖集上,,室外地下式消火栓只有DN100的栓口,,是不是只能對應于10L/S的用水量呢?請大神指教,!問題已解決,,感謝各位大神不吝指教,,小弟受教了,是我狹隘把概念搞混了,,管道管徑得根據流量,、流速等因素確定,不能想當然,!
消規中 :6.1.7 獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力,。 以下情況都是在設有室外消火栓泵的前提下 1.如果市政供水只是流量不滿足消防 ,壓力滿足,,可否采用市政穩壓,,(市政給水接到室外消防管網上)。 2.可否采用屋頂消防水箱單獨引出一根穩壓管,,(類似噴淋穩壓管)接到室外消防管網上,。 如果可以 就不單獨在消防泵房做室外消火栓穩壓設備了。
1 室外消火栓的數量是按照室外消防流量確定還是除此之外還要加上水泵結合起的數量,?即有一個水泵結合起就要有一個室外消火栓,?2 消防水池的消防車取水口是只相當于一個室外消火栓?還是一股水柱即5l/s,?3 室外消火栓布置有間距要求嗎,?取水口有間距要求嗎?
現在消防批文都要求我們設置室外消火栓,,要是市政給水已經在附近設置了室外消火栓,,我是不是可以不在該建筑邊設置室外消火栓啊,?另外該設置室外消火栓時,,它的供水是不是直接從市政給水管網接進來那?還是從該建筑的進水總表后接,?再問一個愚蠢的問題,,就是廠區的室外消火栓是不是直接從廠區的給水管網接上?而不納入廠房的消火栓給水系統,?請大俠們指教,,謝謝!,!
我的消防水池共儲存540立方米的消防用水量包括:室內,外及噴淋的消防用水量.是否室外消火栓接在市政進水管上,如果這樣的話室外消火栓的壓力怎么保證啊?消防水池儲存室外消火栓用水量就是為了保證其的壓力和穩定性嗎?請各位同仁賜教!!謝謝!~
建規第八章第三節第8.3.1條中寫道:環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應小于兩條,,當其中一條發生故障時,其余干管應能通過消防用水總量,。這條的意思是不是要在確定泵揚程的時候用環裝管網的最不利的一半以枝狀來計算水力損失,?小弟經驗不足,請各位多多指教。
現在遇到一個長約800米,寬約600米的工廠,,圖紙設計的室外消火栓的個數是6個,,可一為比較有經驗的師傅說,他建過的至少是10個室外消火栓,。我看了一下規范,,也沒有太清除的,個數究竟該如何確定,??,?是根據面積還是管道的距離,??
平時,我們在廠區內設置臨時高壓給水消防系統時,我們設置泵房時,消防泵的用水量是(室內+室外的和),但是做到高層時,比如我門采用室內消防管網減壓供室外消防管網的方式時,我們設置的消防水泵的流量怎么確定?是不是也是疊加水量,還是取兩者大的(高層的室內消防用水量都比室外消防用水量大)????我很疑惑.還有一種方式就是室外消防管網直接用市政給水管網供水,室內采用臨時高壓給水消防系統,此時消防泵僅需滿足室內消防水量即可,但消防水池要算上室外的消防用水量嗎??還是只要算室內的用水量即可.
我想問問,,室外地上式消火栓和室外水泵結合器是怎么與主管連接的,?室外地上式消火栓與主管連接時要不要閥門?,?如果要,,是用什么閥門?蝶閥,?閘閥,?截止閥?水泵結合器與主管連接時要不要蝶閥和止回閥,?
一個小區消防采用室外的地下消防水池及泵房,,建筑佬居然要我提出個方案來,。。,。我也沒做過類似的工程,。請教各位大俠這個泵房應該如何設?又要不影響地面景觀(設于一個小區中心廣場下面)