亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 一個關于TN和TT接地系統的疑問

    低壓配電系統,,變壓器中性點直接接地,,配電盤配有PE排,通過裸銅纜連到廠房的接地網上,,然后負荷的金屬外殼也有接地線接到廠房的接地網上,,接地網是銅纜組成的整體(大部分都是沿電纜橋架敷設),所有負荷配出電纜都不配出PE線,,這樣的系統到底是TN-S還是TT,?相對地接地短路的時候,由于沒有專門的PE線,短路電流怎么計算,?這個接地回路的阻抗沒辦法確定啊,。

  • TN,、TT、IT等接地系統的區別

    經常提到TN,、TT,、IT的接地系統的詳細分析

  • 接地系統的相關問題:TT與TN-C

    各位大俠幫助分析一下,以“柱上配電箱”為例: 1.TT與TN-C接地系統在“相互改造”過程中,,用電設備是這樣接嗎,? (TN-C向TT:A.“柱上配電箱”開關換4極; B. 車間用電設備“單獨作接地”。 TT向TN-C:A.“柱上配電箱”開關換3極; B. 車間用電設備“單獨作接地”需拆除,,“設備外殼與PEN線”連接,。) 2.上述兩系統“相互改造”過程中,可以認為“TN-C向TT”改造省事嗎,?(換開關一樣的工作量,,新裝接地也比拆除省事吧) 3.我現在有一個活,方案中要求用“TT”,,變壓器為400kVA,,但由于沒有800A的漏電開關,師傅說用空氣開關,。(假設就裝800A開關) 問:A.“4極”空氣開關都是漏電的嗎,? B.假設“4極”空氣開關不是漏電的,這樣接“TT系統”有必要嗎,? (我的意思是,,如客戶下面的用電設備原來就是按照“TT系統”設計的,接這樣的“4極”空氣開關行嗎,?設備接入端能像家庭那樣接入漏電開關嗎,,不管總開關是否為漏電)

  • TN-S接地系統之間的聯結

    現需要做一個變電所和一個管理房的電氣設計,變電所與管理房距離500m,接地系統均采用TN-S系統,,變電所到管理房的動力電纜選擇五芯,。問:變電所的接地環網是否需要與管理房的接地環網聯結,若不聯結會有什么影響,?

  • 關于TN-C-S接地系統的正確接線

    本帖最后由 feeling8766 于 2013-6-15 22:49 編輯 關于TN-C-S接地系統的正確接線

  • 此時為什么必須采用TN-S接地系統?

    當變壓器設計在大車庫內,,車庫內配電接地系統須用TN-S,,為什么,?只聽說為了防止變壓器零點漂移,但不理解,,請達人相助,!謝謝,。

  • TN-S 接地系統與TT系統的混接

    請教大家一個問題:路燈接地采用TN-S系統后,,但是每個路燈又單獨用接地極接地,請問,,這樣有什么危害,?請大家幫我分析分析一下吧！路燈單獨接地不就是TT系統嗎,?然后又采用了TN_S系統,,有在書本上看到有寫著:在同一個供電系統中,不能同時采用TN_S系統和TT系統,。在采用TT系統保護的設備發生碰殼,,接地電流經接地電阻Rd和R0形成回路。如Id較小,,保護裝置未能動作,,這將使N線的電位升高為Un=IeRN。采用TN系統保護的設備金屬外殼因而都帶上了電壓Un,,接觸這些設備的人就會有觸電的危險,。這個是書上的原話??赡苁俏覜]能理解透,,有朋友幫我分析一下嗎?[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-11-29 10:12 編輯 ]

  • 室外路燈接地系統之TT與TN-S

    規范上說,,在距建筑物20m外的路燈,、景觀燈等宜采用TT接地的方式,我的理解是拉一根2芯線,,零和火,。然后燈桿外殼直接與接地網連接。但一個審圖的老師傅說,,要3芯線,,然后外殼處再接地,那不就是多點重復接地的TN-S了嗎,,請高人指導

  • TN-C-S接地系統銅排接線問題

    本人遇到一個難題需向各位請教一下,,做2000kVA油變,0.4kV低壓側四根排引到低壓進線柜,,進線柜內分為PE排和N排,,現在考慮系統接地: 問題一:變壓器的中性點接地是否可以在低壓配電室接接地網,,怎么接? 問題二:變壓器外殼接地怎么做,? 問題三:大概都要多大的線或排,?

  • TN-S和TN-C-S接地系統的疑問

    有個老問題我想詢問一下:我看見一份圖紙:從低壓配電房出來到動力配電箱的線是3+1(PEN)電纜(也就是采用TN-S接地形式),從動力配電箱到電機的線也是3+1(PE線)電纜(也就是采用TN-C-S接地形式).我想問問PEN線在動力配電箱要分成PE+N線時,PEN線是否要接地?(就是是否和動力配電箱的接地端子相連,此時的動力箱的接地端子已經和廠房的接地網相連)為什么?

  • 關于接地系統的爭議----我的看法

    關于接地系統的爭議頗多,實際上關鍵是理解其內涵,。TN-C和TN-S只是接地方式的區別,,只對接地設備或接地用戶有意義,TN-S系統的供電,,只是能夠提供用戶零,、地分開的條件,并不意味著用戶必須一定要使用它的PE,,比如一般照明和不須接地的三相設備,,對于下級配電系統,完全可以使用四線制引出,,形成自己的TN-S,。

  • 各種電氣接地系統說明和區別

    各種電氣接地系統說明和區別

  • 如何確定低壓測接地系統

    看圖紙時經常會有中性點接地方式。低壓側有TN-C,、TN-S和TN-C-S這幾種接地系統,。低壓側接地系統是如何確定的?每次看圖時,,上面總是說用某種接地系統,,就是不知道為什么用那種系統

  • TN及TT系統的接地故障阻抗

    為什么TT系統的接地故障阻抗比TN系統的大,哪位大神能畫個示意圖標示一下就好啦

  • 這樣的廠房該用什么接地系統,?

    本帖最后由 穩扎穩打 于 2016-3-2 10:45 編輯 廠房一附跨樓內設有10/0.4kV變電所,變電所低壓屏接成TN-S為廠房供電,。廠房二距廠房一約70米,,廠房三距廠房一約90米,均由廠房一變電所供電,,請問廠房二和廠房三該用什么接地系統,,TN-C-S ? TT ?變電所低壓0.4kV到廠房二、廠房三的出線用四芯電纜,,該電纜在變電所內和廠房二(三)進線柜內PEN線該怎么接,?

  • 史上最全的接地系統詳解

    史上最全的接地系統詳解

    為什么回路電流走零線不走地線,而漏電流走地線不走零線,,零線地線原理是什么,? 如圖所示,

  • 關于低壓接地系統的接地型式

    關于低壓接地系統的接地型式是否有明確的相關規范要求采用TN-S的型式,。最近拿到一份設計院關于一個新廠房的圖紙,,接地型式采用的就TN-S,,但能否采用TT與TN-S相結合的方式。尋求規范,!感謝

  • 電源裝置的接地系統(引用)

    電源裝置的接地系統 電源裝置由于自身結構的特點和工作特性所限,,在復雜多樣的電磁環境中工作,極易受到各種干擾源的影響,,以致擾亂信號的傳輸或使信號發生畸變,,造成有電源裝置供電的系統不能正常工作。采用接地技術,,是保證電源裝置可靠工作的一個極為重要的措施,,也是保證電源安全、穩定運行的重要手段,。 一、電源裝置接地的分類 目前在我國應用的各種電源裝置的接地種類繁多,,歸納起來可分為以下幾類 (1) 給電源裝置供電電源中性點的工作地:指穩定的供電系統中性點電位的接地,; (2) 電源裝置的防雷保護接地:指在雷雨季節為防止雷電過電壓的保護接地; (3) 電源裝置的安全保護地:指為防止接觸電壓及跨步電壓危害人身和設備安全,,而設置的微電子裝置金屬外殼的接地,; (4) 電源裝置直流系統地又稱為邏輯地、工作地,,它為微電子裝置各個部分,、各個環節提供穩定的基準電位(一般是零點位)。這個地可以接大地,,也可以僅僅是一個公共點,。系統地如果與大地不相連,即系統地處于懸浮工作狀態,,稱之為浮空地,; (5)

  • 單獨設置接地系統的條件

    請教大家兩個問題:1、本來已經有一個接地系統,,如果想把其中的一小部分獨立出來在再設置一個接地系統,,那么這一小部分滿足什么條件時可以再單獨設置接地系統。2,、哪本規范規定“能同時觸及的導體部分應接至同一接地系統”,。謝謝!

  • TN-C-S系統的接地問題

    配電箱采用四進五出,,A,B,C,PEN進線,,出線就將PEN分開,PE,N,;這其中,,人工室外重復接地是接在進線的PEN上還是接在PEN分開后的PE線上呢,?

點擊加載更多

接地系統tn

接地系統tn專題,為您提供接地系統tn相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與接地系統tn 相關的專業交流討論,,更多接地系統tn相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

學建筑怎么樣

植物種植施工