  • 避雷保護和接地系統怎么做?

    PLC接地采用第3種接地方式:單獨接地,。 近年來,,很多國內外的標準不主張信息設備采用獨立的接地裝置,,推薦采用共用接地系統。例如,,2000版的GB50057-94《建筑物防雷設計規范》中明確指出:“每幢建筑物本身應采用共用接地系統”即將建筑物內的各種接地都統一接到建筑物的基礎上,,或室外的接地裝置上。當該建筑物遭受雷擊時,,電力系統的電壓和電子設備工作接地的電壓同時上升,,保持了設備的工作電壓不變,,使電子設備在雷擊時可正常工作,。共用接地系統通常利用建筑物的基礎做接地極,其接地電阻一般在1歐姆以下,,如有設備對接地電阻的要求更低,,應取其最小值。 接地就是讓已經納入防雷系統的閃電能量泄放入大地,,良好的接地才能有效地降低引下線上的電壓,避免發生反擊,。過去有些規范要求電子設備單獨接地,目的是防止電網中雜散電流或暫態電流干擾設備的正常工作,。90年代以前,,部隊的通信導航裝備以電子管器件為主,采用模擬通信方式,,模擬通信對干擾特別敏感,,為了抗干擾,所以都采取電源與通信接地分開的辦法?,F(xiàn)在,,防雷工程領域不提倡單獨接地。在IEC標準和ITU相關標準中都不提倡單獨接地,,美國標準IEEEStd110

  • 接地系統中的熱塑帶保護

    我們審計的一個項目中,,在施工單位(供電局)報的箱變接地預算中,有熱塑帶保護一項,32元/米,。計取了主材費,,沒有計取安裝費。我想請問一下,,在什么情況下接地系統需要熱塑帶保護,?

  • 關于TT系統的接地故障保護

    低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極,。如果利用漏電開關進行接地故障保護,。總進線位置的漏電開關算一級保護的話,,戶內各插座回路算二級保護,。 那么,一個建筑內兩個接地極,?怎樣理解呢,?

  • 施耐德配電保護及接地系統在線學習

    施耐德配電保護及接地系統在線學習

  • 小電流接地系統中接地保護設備的選擇

    1.中性點不接地電網的接地保護 電力電網小電流接地系統大部分為中性點不接地系統,而單相接地保護的變化已從傳統接地保護發展到無人值守變電所配合綜合 自動化裝置的接地保護,、接地選線裝置等,,其保護目前主要有以下幾種: (1)系統接地絕緣監視裝置: 絕緣監視裝置是利用零序電壓的有無來實現對小電流接地系統的監視。 將變電所母線 電壓互感器其中一個繞組接成星形,,利用電壓表監視各相對地電壓,,另一繞組接成開口三角形,

  • 小電流接地系統接地保護的探討分析

    1 中性點不接地電網的接地保護 電力電網小接地系統大部分為中性點不接地系統,,而單相接地保護的變化已從傳統接地保護發展到無人值守變電所配合綜合 自動化裝置的接地保護,、接地選線裝置等,其保護目前主要有以下幾種: (1) 系統接地絕緣監視裝置: 絕緣監視裝置是利用零序電壓的有無來實現對不接地系統的監視,。 將變電所母線 電壓互感器其中一個繞組接成星形,,利用電壓表監視各相對地電壓,另一繞組接成開口三角形,,接入過

  • 各種電氣接地系統說明和區別

    各種電氣接地系統說明和區別

  • 如何確定低壓測接地系統

    看圖紙時經常會有中性點接地方式,。低壓側有TN-C、TN-S和TN-C-S這幾種接地系統,。低壓側接地系統是如何確定的,?每次看圖時,上面總是說用某種接地系統,,就是不知道為什么用那種系統

  • 關于接地系統的爭議----我的看法

    關于接地系統的爭議頗多,,實際上關鍵是理解其內涵。TN-C和TN-S只是接地方式的區別,,只對接地設備或接地用戶有意義,,TN-S系統的供電,,只是能夠提供用戶零、地分開的條件,,并不意味著用戶必須一定要使用它的PE,,比如一般照明和不須接地的三相設備,對于下級配電系統,,完全可以使用四線制引出,,形成自己的TN-S。

  • 系統接地與保護地探討資料

    系統接地與保護地探討資料,,以供參考

  • 這樣的廠房該用什么接地系統?

    本帖最后由 穩扎穩打 于 2016-3-2 10:45 編輯 廠房一附跨樓內設有10/0.4kV變電所,,變電所低壓屏接成TN-S為廠房供電,。廠房二距廠房一約70米,廠房三距廠房一約90米,,均由廠房一變電所供電,,請問廠房二和廠房三該用什么接地系統,TN-C-S ? TT ?變電所低壓0.4kV到廠房二,、廠房三的出線用四芯電纜,,該電纜在變電所內和廠房二(三)進線柜內PEN線該怎么接?

  • 史上最全的接地系統詳解

    史上最全的接地系統詳解

    為什么回路電流走零線不走地線,,而漏電流走地線不走零線,,零線地線原理是什么? 如圖所示,,

  • 電源裝置的接地系統(引用)

    電源裝置的接地系統 電源裝置由于自身結構的特點和工作特性所限,,在復雜多樣的電磁環境中工作,,極易受到各種干擾源的影響,,以致擾亂信號的傳輸或使信號發生畸變,造成有電源裝置供電的系統不能正常工作,。采用接地技術,,是保證電源裝置可靠工作的一個極為重要的措施,也是保證電源安全,、穩定運行的重要手段,。 一、電源裝置接地的分類 目前在我國應用的各種電源裝置的接地種類繁多,,歸納起來可分為以下幾類 (1) 給電源裝置供電電源中性點的工作地:指穩定的供電系統中性點電位的接地,; (2) 電源裝置的防雷保護接地:指在雷雨季節為防止雷電過電壓的保護接地; (3) 電源裝置的安全保護地:指為防止接觸電壓及跨步電壓危害人身和設備安全,,而設置的微電子裝置金屬外殼的接地,; (4) 電源裝置直流系統地又稱為邏輯地、工作地,它為微電子裝置各個部分,、各個環節提供穩定的基準電位(一般是零點位),。這個地可以接大地,也可以僅僅是一個公共點,。系統地如果與大地不相連,,即系統地處于懸浮工作狀態,稱之為浮空地,; (5)

  • 關于低壓接地系統的接地型式

    關于低壓接地系統的接地型式是否有明確的相關規范要求采用TN-S的型式,。最近拿到一份設計院關于一個新廠房的圖紙,接地型式采用的就TN-S,,但能否采用TT與TN-S相結合的方式,。尋求規范!感謝

  • 建筑供配電系統保護接地

    建筑供配電系統保護接地

  • 單獨設置接地系統的條件

    請教大家兩個問題:1,、本來已經有一個接地系統,,如果想把其中的一小部分獨立出來在再設置一個接地系統,那么這一小部分滿足什么條件時可以再單獨設置接地系統,。2,、哪本規范規定“能同時觸及的導體部分應接至同一接地系統”。謝謝,!

  • 【請教】關于路燈采用接地系統和保護的問題

    前面有個帖子大家都在討論TT還是TN系統的安全性,,也在討論在燈頭加漏電還是熔斷器,但是我感覺大家忽略了線路上的問題,,現在路燈供電距離都很長,,一個回路超過500米很常見,有的甚至能達到1000米(至少我們單位經常遇到),,你們有沒有考慮如何對單相接地電流進行保護呢,?還有線路上的漏電進行保護呢?我們的做法是主開關帶300mA的漏電保護,,如果是TT系統,,要求單根接地極接地電阻不大于50歐姆(按24V考慮),要是TN-S系統,,只在回路的起點,、終點和分支處做重復接地,沒有考慮單個燈頭的漏電等,,我現在還沒有想清怎么對單燈的漏電進行保護或不保護會有什么后果,?希望大家能對這些問題進行討論

  • 小電流接地系統中接地保護設備的選擇zt

    1.中性點不接地電網的接地保護電力電網小電流接地系統大部分為中性點不接地系統,而單相接地保護的變化已從傳統接地保護發展到無人值守變電所配合綜合自動化裝置的接地保護,、接地選線裝置等,,其保護目前主要有以下幾種:(1)系統接地絕緣監視裝置:絕緣監視裝置是利用零序電壓的有無來實現對小電流接地系統的監視,。將變電所母線電壓互感器其中一個繞組接成星形,利用電壓表監視各相對地電壓,,另一繞組接成開口三角形,,接入過電壓繼電器,反應接地故障時出現的零序電壓,。當發生單相接地故障時,,開口三角形出現零序電壓,過電壓繼電器動作,,發出接地信號,。該保護只能實現監測出接地故障,并能通過三只電壓表判別出接地的相別,,但不能判別出是哪條線路的接地,。要想判斷故障線路,必須經拉線路試驗,,必將增加了對用戶的停電次數,。且若發生兩條線路以上接地故障時,將更難判別,。裝置可能會因電壓互感器的鐵磁諧振,、熔斷器的接觸不良、直流的接地,、回路的接觸不良而誤發或拒發接地信號,。(2)零序電流保護

  • 關于小電流接地系統中線路保護CT數量的問題

    請教各位老師。繼電保護書上說10kV,,35kV基本上是小電流接地系統及中性點不完全接地系統,,這種系統的線路保護的CT大多采用兩相不完全星型接線,為的是提高供電可靠性,,當系統中一點發生單相接地故障時,,不會立即跳閘,允許帶故障運行2h,。但是我看到的大多數圖紙,,35kV饋線柜與進線柜基本上都是3CT。難道是采用三相星型接線嗎,。會影響供電可靠性嗎?請各位老師賜教,。先謝謝了:) :call: