亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教等MEB與電氣系統接地的關系

    是否可以這么理解,?從基礎(作為i接地體的基礎)里分別上引兩條40*4扁鋼A,、B,A接到MEB箱,,B接到建筑進線總電箱的N銅排處,建筑進線總電箱的PE銅排接電線到MEB箱,,這幾者的關系是否是這樣,?如果不是,那請問究竟是怎么樣的,?另外衛生間的局部等電位聯結箱LEB是接到哪里去的,?是否要和接地系統連起來?怎么連,?

  • 關于電氣系統調試的方法?

    目前我介入變配電預算的工作,,經常算系統調試的時候犯糊涂,,比如一個專用電房2臺變壓器,一臺進線柜,、一臺計量柜,、兩臺變壓器進線柜,。11臺的低壓柜及2臺的補償柜。那么我算調試的時候該怎么算?有哪些需要算,?請教有經驗的高手指點下,。我看預算定額的說明,可不明白說的“送配電設備系統調試,,系按一側有一臺斷路器考慮的,,若兩側均有斷路器時,則應按兩個系統計算”,。

  • 電氣系統對接地電阻的要求

    一,、確定系統與設備接地電阻的允許值

  • 各種電氣接地系統說明和區別

    各種電氣接地系統說明和區別

  • 關于電氣系統圖上的問題

    各位大蝦門,我有個問題要請教,近日看系統圖,發現系統圖上的各個東西的具體型號和廠家提供的型號對不上號?這個問題應該怎么解決啊?比如PZ30的箱子,在TCL,西門子等的報價中就找不到!還有pl10-40/1p的小型斷路器在上面的報價中也找不到,,這個問題怎么解決!很急,!請大家?guī)蛡€忙

  • 電氣系統對接地電阻的具體要求

    一,、確定系統與設備接地電阻的允許值

  • 求助:電氣系統圖中這個符號,?

    求助:電氣系統圖中這個符號?

    本人新手 求助大家 圖中 B16 B25 B9 是如何確定的 依據什么啊

  • 請教電氣系統圖里的小問題

    請教電氣系統圖里的小問題

    這是3層樓,,我不明白的是從一樓通向2樓和3樓用幾根管子,?或者說2樓和3樓是否同一回路?[ 本帖最后由 mayongchao2689 于 2012-6-28 23:19 編輯 ]

  • 住宅建筑電氣接地系統介紹

    1.以金屬管代替PE線,,等電位聯結支線,、橋架、金屬管,、帶電器的柜(箱)門跨接地線線徑不足,。措施:金屬管必須在保證不受機械、化學或電化學損蝕及完整的電氣通路的情況下可做接地線,,當設計注明PE線規格時,,應按圖施工,等電位聯結支線不應小于6mm2銅導體,;橋架(金屬管,、帶電器的柜或箱門)跨接地線須用截面積不小于4mm2的銅芯軟導線。 2.插座接地線從一個插座串接另一個插座,,低于2.4m的燈具可接近金屬導體未接地,。措施:插座接地線接入插座端子前采用焊接或“T”接,避免由于端子松動造成后續插座接地失效,;低于2.4m燈具的可接近裸露導體應有專用的接地螺栓及標識且必須接地可靠,。 3.設備的“地排”沒與接地干線直接連接,,而是經過支架、基礎槽鋼等過渡,,接地線的位置,、截面積皆不清楚。措施:設備(照明柜,、水泵等)的“地排”必須與接地干線直接連接,,其基礎槽鋼應跨接接地,且有接地標識,,有震動的地方接地線應有防松措施,。 4.多層住宅采用TN—S系統時,進線在總進線箱處沒有重復接地,,高層和小高層住宅未按要求在配電間做MEB.措施

  • 最新電氣系統原理圖大全

    最新電氣施工圖大全變頻成套9臺(面板圖)路燈控制原理圖_變頻一拖五(PLC)控制電纜穿(排)管防火封堵圖排煙

  • 【請教】等電位連接與防雷引下線和電氣系統的接地

    衛生間的等電位連接是否焊接在鋼筋,,鋼筋和防雷引下線要連接嗎?還是另外焊接一條引下線,?衛生間的電氣插座的接地接在等電位連接上還是電氣的接地線上,?謝謝各位高手的解答!?。,。。,。,。。,。?!

  • 鋼廠35KV的KYN61電氣系統圖

    圖紙簡介: 雙電源供電的鋼廠35KV的KYN61柜,,進線柜,電容出線柜,,聯絡柜,,分段柜,出線柜,,站用變柜 投稿網友: wangyuhua917 上傳時間: 2013-10-15

  • 某工程電氣系統圖及布置圖

    圖紙簡介: 本圖紙為香格里拉某工程電氣圖紙,。圖紙主要包含高低壓系統圖、高壓柜布置圖,、低壓柜布置圖,、電纜敷設圖等。圖紙設計很依托總圖布局,,且符合《供配電設計手冊》距離要求,。圖紙主要亮點在于系統圖與布置圖的設計很詳細,,深度達到施工圖要求。特別是配電室的土建預留與布置要求等,,都是電氣工程設計中常用的安裝圖例,,在設計時可直接套用,提高設計效率并達到安裝要求,。此圖是cad圖紙,,查看DWG格式的文件需要專用軟件,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開,。