看施耐德的講義,,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,,鋁芯電纜
如何系統的從零開始學習plc,我以自身的經歷來說明下,,對于剛畢業的同學來說,基礎或者是理論都是有的,,缺乏的就是實踐,,剛開始工作公司肯定沒有大項目、新項目給你做,,一般是拿以前的舊機器進行改造練手,,一定要抓住這個機會,這個階段沒有什么壓力,,這里你可以隨意拆下每個電氣元件單獨進行學習如何控制,。本人也是從這個階段走過來的,說實話這個時期很苦或者無奈,,沒有人會幫你所有的有關的資料都給自己去查網上找說明書,、操作手冊等等,這里學到的就是自己的,。 PLC是自動化設備開發的核心,,是工控中常用控制器,如何系統學習,,按照從簡單到難的階段學習,,可分為開關量學習、模擬量學習,、通訊控制同時需要掌握上位機(人機界面)的設計,。
從小區10KV環網上,不同地點的兩臺箱變(TN-C-S),各引一路低壓三相四線到某一雙電源,兩路電源的PEN線重復接地是獨自做還是共同做,有何區別?
為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
以前聽王厚余講過課,,關于接地的,《低壓電氣裝置的設計安裝和檢驗(第二版)》其中第二章--供電系統的接地 第三節--系統接地的實施中說到:IEC標準對系統接地的實施有嚴格的要求,,它不允許在變壓器室或發電機室內將中性點就地直接接地,,如下圖所示,還規定變壓器(或發電機)中性點引出的PEN線(或PE線)必須絕緣,,并只能在低壓配電盤內一點與接地的PE母排連接兒實現系統接地,,在這點以外在同一建筑物內不得再其他處接地,不然中性線電流將通過不正規的并聯通路兒返回電源,,這部分中性線電流備稱作雜散電流,,它可能引起下述電氣災害: (1) 雜散電流可能因不正規通路導電不良而打火,引燃可燃物起火: (2) ,。,。。,。,。。 (3) ,。,。。,。,。 從PEN線引出的PE線因不承載工作電流,它可多次接地而不產生雜散電流,。 本人對上述文章也認同,,但是發現標準圖集的接地就是直接接地的,不知道有沒有牛人已經按照該理論做過設計或者做過成套柜子了,,可否給我們上傳部分的圖紙,,讓我們知道具體設計是怎么做的 謝謝了 大家能頂一下吧 樓主再次謝謝了
論文簡介:本課題主要是利用USS協議通過PLC來控制變頻器進行調速??刂品桨覆扇≡谧冾l器允許范圍內漸變調速,、上位監控由組態軟件設計構成??梢詫崿F(xiàn)對系統 投稿網友:shuiyinmei 上傳時間: 2013-07-24
知識點:直流式系統
低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護,??傔M線位置的漏電開關算一級保護的話,,戶內各插座回路算二級保護。 那么,,一個建筑內兩個接地極,?怎樣理解呢?
TN系統最麻煩的就是TN-C-S系統了,到現在我還不明白具體是怎么處理的.1:在進入配電箱之前是PEN線,PEN線需要接地吧,然而接地點在哪呢?是箱子里面的端子嗎?那個端子不是等電位聯接體的接線端子嗎?還有就是進入之后分成PE線和N線,PE線還要接地嗎?接地點又在哪里呢?是怎么分開的呢?通過什么裝置分開的?這個裝置在總斷路器和隔離開關里面有嗎?接地是在開關之前接呢還是在開關后呢?有些系統圖是TN-S系統的為什么沒有N線接地偏要畫個N端子的符號呢?是箱體內本身就預留的嗎?N端子和PE端子不相連的嗎?但是它們都是連于箱子外殼的,是怎么回事呢?我是新手,希望高手能幫忙解答下,最好能畫個詳圖就最好了!
PLC和DCS系統的集成前景長期以來.PLC與DCS控制系統各自在離散和過程行業獨領風騷,。然而.隨著自動化技術的進步,,尤其是自動化系統通信技術的飛越式發展,兩者正在呈現融合與集成的趨勢,。這篇來自ARC咨詢集團的專業報告對這一熱點加以了較為全面的探討,。 離散控制系統(DCS)在過程控制行業中占有支配的地位,而可編程邏輯控制器(PLC)在離散制造行業中占有統治的地位,。在過程控制行業中,過程控制的功能基本上通過采用專有的離散控制系統(DCS)來進行調節控制,,而其停止運行的功能尋址則由可編程邏輯控制器(PLC)完成,。本文將對DCS與PLC系統的集成應用前景進行探討。過提控制行業和DCS轟統煉油廠,、化工廠,、發電廠、造紙廠和金屬冶煉廠等一類過程控制行業,,總是離不開采用DCS作為過程中的控制系統,。其主要的一類控制功能特性,例如:控制器,、歷史狀態,、顯示、現場輸出數據等都是“分布式”的,。包括處理器,、v0卡分布、通路和現場連接裝置(用于執行命令)在內的分布DCS系統流程圖可保證靈活地添加,、修正或取消控制點的連接,。在某種意義上來說,它們能起到隔離的作用,,不致使系統上某單部件的故
我們公司的400V系統是中性點直接接地系統,。采用TN-S接地方式:N線和保護PE線是分開的可是我看到現場的電動機全是外殼直接接地的(難道是TT接地方式,?)一個是TN-S ,一個是現場電機外殼直接接地搞的我有點混了,,請那位大大來捋一捋,!
本來是個跟帖的,但是屏蔽接地的事非常重要,跟大家分享一點經歷,!雷電對地放電,,大電流流過的大地附近的電纜就會感應過電壓,如果電纜沒有屏蔽層,,或者屏蔽層接地不好,,就會,在電纜芯線內感應高電壓,,于是過電壓就竄進了運行回路內,。變電站安裝的避雷器主要是防一次過電壓的,二次過電壓還是要靠設備的良好接地,,構筑很好的屏蔽防護措施(我們的二次電纜全部都是鎧裝屏蔽電纜,,其實這個投資是值得的,幾十年來,,我們沒有發生過二次設備串進雷電過電壓的事件),,而我們公司的儀表自控系統就經常受到雷電過電壓的襲擊。雖然他們是弱電設備,,抗高電壓能力的確差些,,但是主要還是他們對接地和屏蔽工作認識不足,這方面工作沒做好,,即使后來投資百萬加裝防浪涌裝置,,效果依然不明顯。所以,,我非常贊同坦克的看法,。其實接地屏蔽工作一定要非常重視,不然會發生一些莫名其妙的故障,。去年,,我們接收一個220kV變電站時,抽查他們的電纜接地情況,,發現所有的二次電纜的屏蔽層都是捆扎的,,要求施工單位(西北一家大型電建公司)返工焊接,他們不同意,,他說他們在西北都是這么做的,,從來沒見過我們這樣要求的。 當然,,最終還是返工了,,上萬根二次電纜啊,沒日
有剪板機的plc系統設計嗎
我前幾天到電站設計一套自動供油冷卻系統,,用三菱十點PLC,在地面上試,、所有動作正常,、可安到電柜系統上一合閘、只聽到“膨”的一聲,、兩股清煙冒出來,,我被炸得傻了、半天不敢動,,后來仔細查線路,、下限位的COM端和屏蔽地接到一起,我知道是用開關電源,,可為什么直流24伏,,會和COM端短路呢!我回來拆開電源,,原來直流24伏負端接的是COM端,、所以才會開關電源短路、徹底燒毀PC,,我是初學者、望各位高手指點,。
TN-S系統:電源變壓器側N線工作接地,,PE和N始終分開,。問題:按上述應引出5線,L1\L2\L3\N\PE PE線是如何引出的,?N線和PE是否共用一個接地,,然后再分別引出N和PE?變壓器外殼是否也共用此接地,?TN-C系統:電源變壓器側N線工作接地,,PE和N合二為一即PEN。問題:按上述應引出4線,,L1\L2\L3\PEN PEN線是如何引出的,?N線和PE是否共用一個接地,然后合二為一引出PEN,?變壓器外殼是否也共用此接地,?如何理解TN-C系統的重復接地?是在總箱里再次PEN接地嗎,?此接地和變壓器側接地是否共用,?忘各位老師指教,。謝謝[ 本帖最后由 ayxdl1101 于 2011-5-30 12:27 編輯 ]
大家好: 問題如題,、,、、我家的電路是我自已裝的,,進戶線只來了兩根線,,家住地區也算是小縣城區。請問這種來電方式是不是TT系統接地???還有如果是TT的話,我在進線外總開關用了漏電開關,,后級開關我全是用得剩余電流保護開關,,我把家里所有的接地線都引到樓下與自制的接地線相聯。主要是家里有小孩,,為了安全,。這樣做對嗎? 再次謝謝大家的幫助,!
電氣設計初學者必備知識~低壓系統的接地形式(經典)[ 本帖最后由 ee5esina 于 2012-8-16 13:24 編輯 ]
各種電氣接地系統說明和區別
看圖紙時經常會有中性點接地方式,。低壓側有TN-C、TN-S和TN-C-S這幾種接地系統,。低壓側接地系統是如何確定的,?每次看圖時,上面總是說用某種接地系統,,就是不知道為什么用那種系統
plc系統接地
plc系統接地專題,,為您提供plc系統接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與plc系統接地 相關的專業交流討論,,更多plc系統接地相關內容請訪問