各位好,,防雷接地和保護接地 1,、防雷接地,我看有的屋面都有鍍鋅圓鋼筋繞一圈的,,有的就是樹立幾條鍍鋅圓鋼的,。別墅的坡屋面要怎么弄?高低不同的,。又是屋脊又是檐口的,。到底是繞一圈還是在高出樹立幾條鋼筋呢?謝謝指教,。暗裝法好看,,怎么暗裝法? 2,、保護接地:是進戶線中的PE線重新接地吧,?還是N 線重新接地?保護接地是要和等電位箱連接的吧,?浴室所有金屬外露的東東都要和等電位箱有聯通,。這怎么連啊?都裝修好了,,磚都貼了,,難道要把磚打掉重新暗裝條PE線不成?這樣接也太難了吧,? 謝謝,,問題有點啰嗦,望得到解決,。在此感謝,,多謝,!
請教各位專家: 我工廠4年前,,蓋了一座廠房,由于當時施工人員都離開了,,不知道這座廠房的保護接地和防雷接地是否做了,,廠房是鋼結構和彩板建成,而且在廠房中央有重型移動車鐵軌道,,基礎鋼筋有部分外露,。 請教: 1、用兆歐表測量:鐵軌道,、鋼結構及基礎鋼筋之間的電阻,,能否判定是否做了接地保護和防雷保護; 2,、如果已經做了接地保護和防雷接地,,如何測量接地電阻是否滿足要求; 3,、用萬用表或兆歐表如何測量,! 謝謝了,
為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
我有個問題想請教各位高手,一個三相四線的設備,它的接地和接零一樣的嗎?如果出現漏電時,都能跳閘保護嗎?那它的保護原理是怎么樣呢?謝謝
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
1)大家知道,防雷接地的引下線與保護接地的接地線是接到一起的,,可是我有個疑問,,如果發生雷擊,那么保護接地線是與設備金屬外殼連接的,,與金屬管道連接的,,那么這些金屬外殼和管道不是也瞬間帶電了么,如果人體接觸會不會觸電呢,? 為什么防雷接地和保護接地不可以分開呢,,這么不是更安全么?這是我的疑問,。2)如果二者連到一起,,那么是在建筑物內相連還是在深埋在地下的接地極上相連或者其他地方呢?這是第二個疑問,。謝謝大家的回答了 ,,先。
10kV防雷保護裝置的接地就是防雷接地,。工作接地是指為保證供電系統穩定運行而認為設置的接地,。 在TN-C系統和TN-C-S系統中,為使電路或設備達到運行的要求的接地,,如變壓器中性點接地,。該10kV防雷保護裝置接地稱為工作接地或配電系統接地。 工作接地的作用是保持系統電位的穩定性,,即減輕低壓系統由高壓竄入低壓系統所產生過電壓的危險性,。如沒有工作接地則當10kV的高壓竄入低壓時,低壓系統的對地電壓上升為5800V左右。 當10kV防雷保護裝置配電網一相故障接地時,,工作接地也有抑制電壓升高的作用,。如沒有工作接地,發生一相接地故障時,,中性點對地電壓可上升到接近相電壓,,另兩相對地電壓可上升到接近線電壓。如有10kV防雷保護裝置工作接地,,由于接地故障電流經工作接地成回路,,對地電壓的“漂移”受到抑制,在線電壓0.4kV的配電網中,。中性點對地電壓一般不超過50V,,另外兩相對地電壓一般不超過250V。
目前普通住宅,,究竟是采用保護接地還是保護接零,?看到配電箱內都是2P的斷路器,,一個火線一個工作零線,,那么保護零線是接到總配電系統的零線上嗎?另外既然做了保護接零,,為什么還要用漏電保護器呢,?新手問,見笑了,。
最近做了一個工程,,生產車間為甲類防火防爆區,。本人防雷按度第二類防雷建筑物做防雷設計,樓頂女兒墻上做避雷帶,,通過柱內鋼筋作防雷引下線與地下接地極做電氣連通,。室內距地面300mm做等電位連接干線,且通過柱上預埋的接地連接板同柱內鋼筋和以及地下接地極相連,,室內所有金屬設備均同此干線連接,,請問高手,這樣做可以嗎,?如果不可以,,為什么?
《論電氣裝置接地與防雷保護》論文下載
如果是公用的,那么如果建筑物遭雷擊了,雷電流會不會通過引下線傳到MEB,,那么與MEB相連的金屬物豈不是很危險,,有沒有高手解答一下。
本帖最后由 mantou1hao 于 2013-8-10 13:32 編輯 以保護人身安全為目的,,把電氣設備不帶電的金屬外殼接地或接零,,叫做保護接地及保護接零。1,、保護接地 在中性點不接地的三相電源系統中,,當接到這個系統上的某電氣設備因絕緣損壞而使外殼帶電時,如果人站在地上用手觸及外殼,,由于輸電線與地之間有分布電容存在,,將有電流通過人體及分布電容回到電源,使人觸電,,如圖6-7-13所示,。在一般情況下這個電流是不大的。但是,,如果電網分布很廣,,或者電網絕緣強度顯著下降,這個電流可能達
電氣 設備究竟應采用保護接零,,還是采用保護接地方式,,主要取決于 配電系統的中性點是否接地、低壓電網的性質以及電氣設備的暫定電壓等級,。 在中性點有良好接地的低壓配屯系統中,,應該采用保護接零方式。大多數工廠企業都由單獨的配電 變壓器供電,,故均屬此類,。但下列情況除外:城市公用電網(即由同一臺配電變壓器供給好些用戶用電的低壓網絡)應采用統一的保護方式;所有農村配電網絡,,皆因不便于統一與嚴格管理等原因,,為避免接零與接地兩種保護方式混
1 智能建筑的概念 智能建筑應當是:通過對建筑物的4個基本要素,,即結構、系統,、服務和管理,,以及它們之間的內在聯系,以最優化的設計,,提供一個投資合理,、幽雅舒適,、便利快捷、高度安全的環境空間,。建筑智能化的目的是:應用現代4C技術構成智能建筑結構與系統,,結合現代化的服務與管理方式為人們提供一個安全、舒適的生活,、學習與工作環境空間,。建筑智能化結構由三大系統組成:樓宇自動化系統(BAS)、辦公自動化系統(OA),、通信自動化系統(CAS),。 2 防雷保護 雷電波入侵智能建筑的形式有兩種:一種是直擊雷;另一種是感應雷,。一般說來,,直擊雷擊中智能樓宇內的電子設備的可能性很小,通常不必安裝防護直擊雷的設備,。感應雷是由
知識點:保護接地和接地
(1)系統接地的型式
防雷接地和保護接地
防雷接地和保護接地專題,,為您提供防雷接地和保護接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防雷接地和保護接地 相關的專業交流討論,,更多防雷接地和保護接地相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題